ups电池品牌十大排名源有哪些品牌

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily UnavailableUPS电源总排行正在初始化报价器ups电源品牌有哪些?城铁太挤了主要品牌有山特Santak,APC,艾默生Emerson,梅兰日兰MGE,易事特EAST,台达,科士达KSTAR,科华KELONG,四通Stone,山顿Sendon等。
更多回答南航张斌你好,据了解1 山特Santak(中国驰名商标,十大UPS电源品牌,领导品牌) 2 APC(全球行业领先品牌,十大UPS电源品牌) 3 艾默生Emerson(于1890年美国,全球最悠久的跨国公司之一) 4 爱克赛Powerware(世界著名品牌,十大UPS电源品牌) 5 台达(大型企业集团,十大UPS电源品牌) 6 科华KELONG(一线品牌/牌子,十大UPS电源品牌) 7 冠军CHESHING(一线品牌/牌子,十大UPS电源品牌) 8 梅兰日兰MGE(全球最早最大生产UPS的企业之一) 9 四通Stone(UPS行业的领导品牌之一,十大UPS电源品牌) 10 山顿Sendon(于1984年,大型跨国企业,十大UPS电源品牌。
逍宇1001UPS电源品牌多,
真正做的好的就那么几家,你要综合自身情况、产品性能和售后服务通盘考虑。目前国产的比较不错的品牌有:科士达、科华、索瑞德、易事特、华为。科华、山特、易事特都还可以,山特的价格比较实在,全国三年联保
希望我的回答可以帮助到您。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930大家机房一般都选用什么品牌UPS电源? 大家机房一般都选用什么品牌UPS电源? 飞跃科技百家号虽说目前国内电力设施越来越好,但机房设备也越来越贵重,数据也越来越重要。给机房配备UPS电源也越来越重要,数据经不起丢失,网络设备经不起断电考验。一秒钟的断电就有可能照成很大的损失。回答关注(12)|查看更多问答2个回答暖通南社05-25 09:2169赞踩有合资和国产知名品牌各占一半江山吧,个人觉得大部分都能满足需求。选购UPS电源品牌还是先了解下UPS相关知识吧。UPS种类按工作原理不同,UPS分为:离线式(后备式UPS、互动式UPS)在线式UPS按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS。按输出功率不同,UPS分为:微型< 6kVA小型6-20kVA中型20-100KVA大型>100kVA按电池位置不同,UPS分为:电池内置式UPS(标准机型)电池外置式UPS(长延时机型)按多机运行方式不同,UPS分为:串联热备份UPS(用于中小功率机器)交替串联热备份UPS(中小UPS)直接并联UPS (用于中大功率)按变压器特点不同,UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)按输出波形不同,UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS。UPS系统结构及原理监控平台也是UPS的最重要组成部分之一。UPS的基本原理后备式UPS运行原理有市电时,市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电。停电后,启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载。功率等级0.25-2KVA左右互动式UPS运行原理在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压。功率等级0.7-20KVA左右在线式UPS运行原理不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态。功率等级0.7-1500KVA左右Delta变换UPS运行原理Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器。不能稳定频率。功率等级10-480KVA左右四种UPS的比较UPS品质选择与配置选择UPS品质选择UPS-负载:输出/整机指标输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)输出功率因素(0.7-1)输出过载/抗短路能力(125%额定电流,10min 150%额定电流,60s )三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)动态响应(100%负载,瞬态电压波动效率(90-94%)噪音(50-75db)环境指标(温度0~40℃),湿度,海拔UPS整机指标-效率计算UPS各部件效率:SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%传统UPS的效率:SCR整流(99%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=93%12脉冲传统UPS的效率:输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%新型UPS效率计算:IGBT整流(98%)×IGBT逆变(96%)=94%UPS-电池:电池管理充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)放电保护(关机截止电压设定及调整,自动脱扣)电池智能化管理(检测和报警)后备时间计算和显示:额定负载后备时间T75%额定负载1.6T; 50%额定负载2.5T; 33%额定负载4T充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )UPS配置与选择UPS分类和选择工作方式:后备式、互动式、在线式;容量:小功率(1~10KVA);中功率(20~60K);大功率(80~1000KVA)适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用输出变压器:高频机,工频机。小功率:APC、Santak(山特)、Kestar(科士达)、PCM中功率:Powerware、MGE、Emerson-Liebert、Delta、Santak大功率 Emerson-Liebert 、MGE、Powerware、Chloride-Siemens、Socomec-Sicon、 GE-Imv、Best-Borri其他常见品牌:科华(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)。容量及机型选择电池计算及配置配电部分:线缆及开关容量及机型选择用户负载量,冗余度负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器机房配电设计:进线方式机型成本及竞争优势。用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数三相负载不平衡度工业级UPS恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等。UPS 工作损耗、通风量、空调配置满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量电池计算和配置精确计算:恒功率计算法1、截止电压确定:1.67V/cell<放电30分钟; 1.75V/cell放电30~60分钟;1.83V/cell>放电60分钟2、计算每个Cell电池恒功率数据:3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格。配电部分:线缆及开关输入开关容量及线缆规格:三相电工速算法:输入电流(A)=1.8XKVA ,开关系数X1.2单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2输出开关容量及线缆规格:三相电工速算法:输出电流(A)=1.5XKVA ,开关系数X1.2单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2电池开关容量及线缆规格: 放电电流(A)=kVA Cos/U电池电压开关系数(X1.2)电缆长度与压降:如70mm 线阻0.26/km零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线配电部分:电缆及开关规格电缆额定电流简单算法空开规格:R10、R16、R20、R25、R32、R40、R50、R63、R80、R100、R125、R160、R200、R250、R320、R400、R630、R800、R1250。隔离变压器高频机加装380V/380V输出隔离变压器:容量KVA=UPS KVA选用△/Y0型隔离变压器,输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高,干扰小变压器。旁路隔离变压器:实现零线电气隔离。希望对你有所帮助。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。飞跃科技百家号最近更新:简介:本人有丰富的综合领域写作经验。作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 艾默生ups电源柜 的文章

 

随机推荐