格力空调外机漏水漏水是什么问题

您的位置:
&格力空调室内机突然漏水是什么原因
格力空调室内机突然漏水是什么原因
& 08:42:53
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今2495天)
& & &问题描述:格力空调室内机突然漏水是什么原因,该如何解决?
& & &深圳格力空调维修(格力空调报修热线:)解答:格力空调漏水有以下几种原因:
& & 1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:
重新水平调整固定挂墙板角度。
& & 2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
解决方法:
重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
& & 3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:
提高挂墙板高度。
& & 4、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:
a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
& & 5、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
解决方法:
a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
b、在内机壳粘贴绒布保温层。
& & 6、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法:
a、系统缺氟,加氟;
b、清洗风道系统;
c、风速不正常,将风速调整正常。
& & 7、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
解决方法:
用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
& & 8、解决方法:
a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
& & 以上讲述有关格力空调室内机突然漏水的原因,如果疑问,请拨打深圳格力空调服务热线电话: 进行咨询!
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有大家好,问个事格力空调机室内漏水是怎么回事,谁有售后维修的电话谢谢,现在天太热了急等急等【宁阳吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:201,403贴子:
大家好,问个事格力空调机室内漏收藏
大家好,问个事格力空调机室内漏水是怎么回事,谁有售后维修的电话谢谢,现在天太热了急等急等
猎聘网为中高端人才提供超过500万条宁阳人才网,找高薪上猎聘!48小时急速反馈,上猎聘,换更好的工作!
你在哪里买的空调?
我在宁阳三源家电买的空调
大家帮忙一下
肯定出水管堵了或者高于空调位置了
借个帖子问个问题,格力空调出现fo,外面风机不动,怎么回事
得看漏的快不,多不,如果多有可能是堵了,反而好修,漏的又慢又少的话不大好修,可以先用着慢慢报修
机身不能斜
内机没有安装平行的话会导致漏水
不是好久了
智联无忧招聘网,每天超过350万招聘信息,10秒注册,24小时内极速反馈!好工作全程无忧!
滤网清洗按不好也会漏
机子倾斜也会漏
接头坏了,换了管子就行,便宜,自己弄
出水管堵了或者高了出不来水都灌屋里去了
过滤网都清洗了,还漏水是怎么回事呀
这大家好,问个事格力空调机室内漏水是怎么回事,谁有售后维修的电话谢谢,现在天太热了急等急等
我都给售后打了好几天的电话,没人来给修
排水管要保持水往低处流
排水管堵了或者断了 (?oˇ?ˇo?)伐开心!要抱抱!   --来自助手版贴吧客户端
昨天晚上我家的好像也有这个情况
经鉴定应该是空调斜了??
打三源家电客服电话啊5610555问问
直接打格力官方售后可能还可以快点
排水管晒欧了,解开管子找那个透明的排水管接上就行
登录百度帐号为什么格力空调内机会漏水?_百度知道
为什么格力空调内机会漏水?
为什么格力空调内机会漏水?1.水管和托盘排水是没问题的。经测试水倒在托盘,排水正常。2.挂板应该也没问题的,因为之前不会漏水,挂板没移动过。3.是一处点水,拆开托水盘找不到点水来源。
多谢大家帮忙解答!!!
我有更好的答案
挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。  6、热交换器滴水:  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。  其它故障如果自己解决不了,大概是空调结构设计有缺陷造成的,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
采纳率:79%
来自团队:
这个主要看水是从哪个部位出来,是左边?右边?还是在中间?;是壳体背后出的水还是从出风口出来?还是空调太脏水被引流下来?如果是从出风口那里渗水,你应该好好查一下底座内的接水盘,以前格力是有一批机子底座接水盘是粘上去的,不是一次成型,很容易漏水。水不会无缘无故冒出来,再细心点。水往低处流--记住这句话。
本回答被提问者采纳
建议你好好的检查一下,水管出墙的位置、有的时候用水能倒出去、但是自己流的时候压力就小了、所以能漏出来。
排水管子烂了吧
你这情况是雪种不够了,加够雪,问题也解决了。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力售后维修说吊顶空调漏水是正常的,问董明珠你说呢?_格力电器(000651)股吧_东方财富网股吧
格力售后维修说吊顶空调漏水是正常的,问董明珠你说呢?
深圳前海开店刚买五个月的空调就开始天花漏水,找过多次格力都说不明白哪里有问题,空调还是漏水,严重影响店的经营就像屋里下雨一样,后来打珠海总部电话问怎么办她说明天过来人修,可等了多日才过来,一个小伙子很牛的样子说哪漏啊,我说这部空调漏水啊,他看了看说也没漏啊,我日,都它妈的没开电能漏吗?让经理给他搬部梯子那大师傅真牛,上去就拽吊顶空调中间那网,我问那下面不是有螺丝吗?哦我知道我看螺丝松没,开始摸上了说绝对没问题,我说那为什么漏水呢,他说你开高度就可能不漏了,这可是深圳啊天气平均37度到39度,如果在南极我还买格力干什么呢,维修公说没办法就是没坏。让大众评评理我店现在还有时用盆接空调漏水呢,让董明珠看看,网管请别删铁,维护正义
希望能给让我达到应有的权益
电话地址都没有。赶快去领盒饭吧,晚了没有了
心理学有一个基本定律,我们每一项活动都是有动机和目的的,楼主,你看看自己呢?
说的太假了吧,格力有这么笨的维修工吗?
今天28.3补完最后仓位,接下来做等狗庄拉升,狗庄可别在跌了已经没钱补仓了,再跌受不了要割肉了
: 电话地址都没有。赶快去领盒饭吧,晚了没有了
亏死你,傻比。我说的是事实你有点人性吗?让你饭都没的吃变成乞丐。
我是投诉无门的情况下才发的贴,前真万确。格力人请转告董明珠,明星企业管理漏洞
赶快去领盒饭
看来有人没吸够筹码啊
楼主自己没文化,真可怕!夏季开空调漏水,绝大多数原因就是风速太低,造成出水口结冰,只要关机半小时后重启,用大风速档位,一般就没事了。
上海网友 : 楼主自己没文化,真可怕!夏季开空调漏水,绝大多数原因就是风速太低,造成出水口结冰,只要关机半小时后重启,用大风速档位,一般就没事了。
不管什么情况,水滴下来就是产品有问题问题,合格的产品要求结冰的时候要程序保护的,上次在外面吃饭也是看到格力天花机滴水下来,刚好就在我坐的上面。其实不管是格力还是美的大金什么的,一年卖那么多,产品出些问题很正常,关键是出问题了售后要能跟上,我曾经听过一位家电经销商说过,产品出问题很正常,关键是出问题了售后不给力才是最麻烦的,往往导致用户退款退货
上海网友 : 不管什么情况,水滴下来就是产品有问题问题,合格的产品要求结冰的时候要程序保护的,上次在外面吃饭也是看到格力天花机滴水下来,刚好就在我坐的上面。其实不管是格力还是美的大金什么的,一年卖那么多,产品出些问题很正常,关键是出问题了售后要能跟上,我曾经听过一位家电经销商说过,产品出问题很正常,关键是出问题了售后不给力才是最麻烦的,往往导致用户退款退货
说句实话,格力的售后确实有点差,可是别的品牌的售后服务就好吗?都一样,可能更差,这就是中国特色!只不过因为格力是大品牌,老百姓对他的要求更高而已。要是你买的是奥克斯你还会这么生气吗?换句话讲:国内报道的砸奔驰,拖宝马,连保时捷、玛莎拉蒂都有质量问题,你有钱还是不会买奇瑞吧?呵呵(^_^)
夏天室内机漏水有如下几种情况,1 雨多空气湿度大,造成空调出风口滴小水珠(冷凝水);2 空调室内与室外机的连接管保温厚度不够,如果空气湿度大,也会滴小水珠;3 室内机与连续管处没有用保温材料认真包扎好,也会滴冷凝水;4 冷凝水管与室内机没连接好也滴;5 最后冷凝水管有裂缝,肯定也会滴。如果家里精装的话,最好冷凝水管也保温一下最好。空调出厂只能算半成品,安装十分重要,所以买空调最好淡季买,这样安装工安的比较从容,其次淡季的安装工一般是专营店的长期合作师傅,技术相对也比较熟练,因为长期使用,也比较负责任。最热的时候千万不要凑热闹,活多干的不认真,不怎么会的临时工也安。
我家空调也漏水,今天才修好的,第三次打电话,第三次来修,因为我录了像,能清楚看到漏水的地方和现象,前两次来,没有看到漏水,因为开机时间不够长。说下今天修的结果吧,两个原因,一是外面的排水管比空调略高一点点,排不畅,放低后还漏水,后来再次开机检查,发现是安装的问题,右边的内排水口水没有滴到排水槽里。现在终于修好了,一个晚上没漏水了。我得到的经验是,如果来修的时候看不到漏水,是很难检查的,如果你不能保证在工人来时能看到漏水,那就录个像,有时不是工人不努力,而是不看到现象没办法去修。
: 我家空调也漏水,今天才修好的,第三次打电话,第三次来修,因为我录了像,能清楚看到漏水的地方和现象,前两次来,没有看到漏水,因为开机时间不够长。说下今天修的结果吧,两个原因,一是外面的排水管比空调略高一点点,排不畅,放低后还漏水,后来再次开机检查,发现是安装的问题,右边的内排水口水没有滴到排水槽里。现在终于修好了,一个晚上没漏水了。我得到的经验是,如果来修的时候看不到漏水,是很难检查的,如果你不能保证在工人来时能看到漏水,那就录个像,有时不是工人不努力,而是不看到现象没办法去修。
一般而言都是你说的那个原因
不是空调质量问题,肯定是安装坏的事,那个维修工素质也太低了,你可以直接向格力总部客服说下详细情况,相信他们会督促下面的代理商处理好的
格力空调漏水很正常。漏电也正常。没关系,漏不死人的。
空调漏水是安装的问题,安装工工作没做好