电能表标定电流准装置电流波形失真度测量时,为什么失真度

CL317仪表电能表检定装置校验仪
深圳市新胜利电子科技有限公司产品:
CL317仪表电能表检定装置校验仪主要功能:
可检定三相电能表检定装置和三相仪表检定装置等。可测定装置的综合误差和标准偏差估计值.可测定装置输出功率的稳定度。可测定装置三相输出电压、电流的对称度
可测定装置产生的磁感应强度.可测定装置标准表与被检表电压端钮之间的电位差。可测定装置三相电压、电流的相序。可测定装置监视仪表的误差。可测定装置输出电压、电流的波形失真度
可记录一般检查结果和绝缘电阻测量结果。可记录电压、电流调节器的调节范围、调节细度、相互影响及启动电流测量误差等
可记录移相器的移相范围、调节细度、移相电压、电流变化率等。能同时采集三只电能表的输入脉冲,可以检定由三块单相标准表组成的检定装置
可测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、相位、功率因数及频率等。无功功率、无功电能测量有三相四线真无功、三相三线真无功、三元件90°无功、二元件90°无功、二元件60°无功等多种方式
可以检定各种测量原理的无功功率表和无功电能表。可实时显示电压、电流向量图。可测量2-21次谐波,显示谐波棒图。
CL317仪表电能表检定装置校验仪主要特点:
一机多能,代替了传统的多台标准仪器。
电压、电流量程宽,量程自动切换。
一次接线可完成主要项目的测试,不用倒接线。
可以作为多功能标准表使用。
采用大屏幕LCD显示器,汉字提示,界面清晰,操作方便。
体积小,重量轻,便于携带。
具有RS232接口,可与PC机连接,将测量数据传递到管理软件上。
CL317仪表电能表检定装置校验仪技术指标:
电压测量量程:(毫伏输入端子)15&mV、30&mV、60&mV、100mV,自动量程切换。(三相输入端子)15V、30V、60V、100V、220V、380V、600V,1000V,自动量程切换。测量范围:(0~120%)&量程。分辨率:优于2&10-5。准确度:0.05%RD(30V-1000V);0.05%RG(0-1000V);0.5%RG(10mV-100mV)。
电流测量量程:0.025A、0.05A、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A,&自动量程切换。测量范围:(0~120%)&量程。分辨率:优于2&10-5。准确度:0.05%RD(0.01A-100A);0.05%RG(0-100A)。
功率测量有功功率准确度:0.05%RD(0.01A-100A,30V-600V,PF≥0.5);无功功率准确度:0.1%RD(0.01A-100A,30V-600V,PF≥0.5)。
相位测量测量范围:&0°~360°;分辨率:0.001°;准确度:0.05°(I≥200mA,U≥57V)。
频率测量测量范围:45Hz~65Hz;分辨率:0.001Hz;准确度:0.01Hz。
功率因数测量测量范围:-1.0~0~+1.0;分辨率:0.0001;准确度:0.0005。
电能测量有功电能准确度:0.05%RD(0.01A-100A,30V-600V,PF≥0.5L);0.1%RD(0.01A-100A,30V-600V,PF≥0.5C)。无功电能准确度:0.1%RD(0.01A-100A,30V-600V,PF≥0.5)。
电能脉冲输出电能输出脉冲常数可设置,设置范围为(1~(r/kwh或r/kvarh);最高输出频率为10kHz;电能脉冲为TTL电平输出,负载能力大于20mA。
电能脉冲输入被校表脉冲常数输入范围:(1~)(r/kWh或r/kvarh)。可输入带小数点的数。校验脉冲数设置范围:1~9999999。最高输入频率:10kHz。
CL317仪表电能表检定装置校验仪其它指标工作电源:AC220V±15%,50Hz。功率损耗:约80VA。预热时间<15分钟。工作环境:温度5℃~40℃,相对湿度≤85%,无腐蚀性气体。外形尺寸:448mm&317mm&132mm。整机重量:8.5kg。
http://www.sznew-victor.com/dcjl/110.html
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。电能计量检定题库判断题(799题) [ 作者:admin 转贴自:国家电网公司 点击数:1312 更新时间: ] 1. 当任何标准与计量检定规程发生矛盾时,应以标准为准。 (×) 2. 电力部门使用的所有电能表、互感器均属于强制检定计量器具。 (×) 3. 非强制检定的特点是检定方式和检定周期由企业依法自立管理,可以不接受政府计量行政部的监督和检查。 (×) 4. 供电企业内部用于母线电量平衡考核的电能表不属于强制检定计量器具。 (√) 5. 国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被授权的专或区域性计量检定机构。 (√) 6. 合格的产品及符合要求的产品一定是检定合格的产品。 (×) 7. 检定规程是技术法规,具有法律效力,是强制性的。 (√) 8. 量值传递带有强制性,量值溯源则体现自发性。 (√) 9. 社会公用计量标准出具的数据,不具备法律效力。 (×) 10. 因计量器具误差所引起的纠纷,称为计量纠纷。 (×) 11. 增加或更换计量标准器后,改变了计量标准的不确定度,但不改变原计量标准测量范围,可不新申请考核。 (×) 12. 政府计量行政部门可根据司法机关、合同管理机关等单位委托,指定有关计量检定机构进行仲定。 (√) 13. 政府计量行政部门可授权其他单位的计量检定机构建立社会公用计量标准。 (√) 14. 作为统一全国量值最高依据的各种计量基准器具,由各企业主管部门负责建立。 (×) 15. 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,必须执行计量检定规程。(√) 16. 加强计量监督管理最核心的内容是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。这也是计量的基本点。(√) 17. 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(×) 18. 对计量纠纷进行仲裁检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的有关计量机构进行。(√19. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定结果通知书。(×) 20. 《中华人民共和国电力法》于日起施行。(×) 21. 强制检定是指工作计量器具必须定期定点由法定机构检定。(×) 22. 非强制检定的计量器具,不属于依法管理的计量器具。(×) 23. 经计量授权的供电部门可以直接对计量纠纷进行仲裁检定(×) 24. 全国计量工作实施统一监督管理的部门是国务院计量行政部门。(√) 25. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×) 26. 计量标准考核内容为计量标准器及配套设备、环境条件、人员、管理制度四个方面。(√)27. 计量标准考核证书有效期满3个月,建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准(×) 28. 计量标准器具是指准确度低于计量基准的计量器具。
29. 使用超过检定周期的计量器具,视为使用不合格的计量器具。
(√) 30. 计量标准都必须经计量行政部门考核合格才能使用。(×) 31. 计量检定合格,必须出具检定证书。
(√) 32. 有故障的测量设备在故障被排除后就可以投入使用。(×) 33. 自行开发的用于计量检测用的软件必须经过验证方可投入使用。(√) 34. 计量检定系统应该是根据量值传递级数的要求,由工作计量器具开始,按每一级传递的不确依据误差的理论,逐级往上推出的。(×) 35. 实行强制检定的计量器是指:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制目录的工作计量器具。
(×) 36. 企业、事业单位建立本单位各项最高计量标准,须向其当地的人民政府计量行政部门申请考核。
(×) 37. 任何单位和个人不得经营销售残次计量器具零配件,不得使用残次零配件组装和修理计量器具。
(√) 38. 国家法定计量检定机构的计量检定人员,必须经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,并计量检定证件。(√) 39. 使用计量器具不得破坏其准确度,损害国家和消费者的利益。(√) 40. 被授权的单位承担授权的检定、测试工作,可不接受授权单位的监督。
(×) 41. 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。(√) 42. 计量认证是指政府计量行政部门对有关技术机构计量检定、测试的能力和可靠性进行的考核明。(√) 43. 计量检定机构是指承担计量检定工作的有关技术机构。(√) 44. 仲裁检定是指用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动。
(√) 45. 法定计量机构只能是政府机构,其主要任务是执行计量控制。(×) 46. 计量保证是用于保证计量可靠和适当的测量准确度的全部法规、技术手段及必要的各种运作47. 计量确认是为确保测量设备处于满足预期使用要求的状态所需要的一组操作。(√) 48. 计量标准的试运行期一般不得少于三个月。(×) 49. 计量标准考核证书的有效期,一般为3~5年。(√) 50. 对计量标准考核中出现的不符合项整改时间一般不超过5个月。(×) 51. 任何部门企事业单位均可自行建立社会公用计量标准,为社会服务。(×) 52. 关于强制检定周期,使用单位根据实际情况自行确定。(×) 53. 对计量纠纷进行仲裁检定是由发生计量纠纷单位的上级计量检定机构进行。(×) 54. 计量检定人员有权拒绝任何人迫使其违反计量检定规程,或使用未经考核合格的计量标准进定。(√) 55. 在计量法中确立法律地位的计量技术法规是指:国家计量检定系统表和国家计量检定规程。56. 用户使用的电力电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。 (√) 57. 《中华人民共和国计量法》于一九八六年七月一日起施行。 (√) 58. 《中华人民共和国电力法》已由中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会第十七次于日通过。自日起施行。 (√) 59. 检定证书必须有检定、核验人员签字并加盖检定单位印章。(×) 60. 我国的计量法规体系分三个层次,分别为计量法律、计量法规和计量规章。(√) 61. 在计量调解、仲裁期间,任何一方当事人均不得改变与计量纠纷有关的计量器具的技术状态62. 计量器具检定合格的,由检定单位出具检定证书、检定合格证或加盖检定合格印。(√) 63. 计量器具经检定不合格的,由检定单位出具检定证书。(×) 64. 《供电营业规则》规定:100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.95以上。(×) 65. 《供电营业规则》规定:农业用电,功率因数为0.80以上。(√) 66. 根据《供电营业规则》,无功电力应就地平衡。(√) 67. 如因供电企业责任或不可抗力致使计费电能表出现或发生故障的,供电企业负责换表不收费他原因引起的,用户负担赔偿费或修理费。(√) 68. 窃电时间无法查明时,窃电日至少以三个月计算。(
) 69. 用户因修缮房屋或其他原因需要移动用电计量装置安装位置的,移表所需费用由供电部门负(×) 70. 用户暂因修缮房屋等原因需要暂时停止用电并拆表的超过六个月时间要求复装接电者,按新装办理。 (√) 71. 因用户原因连续6个月不能抄表时,供电企业可通知对其终止供电。 (√) 72. 因违约用电或窃电造成供电企业供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进偿。(√) 73. 受电装置经检验不合格,在指定期间未改善者,经批准可中止供电。 (√) 74. 绕越供电企业用电计量装置用电是窃电行为。(√) 75. 并户后的受电装置无需供电企业重新装表计费。 (×) 76. 国家电网公司电能计量管理机构设在国家电网公司营销部,归口负责公司系统的电能计量管作;省公司电能计量管理机构设在各公司的营销部门,归口负责本公司系统的电能计量管理工作77. 公司系统计量工作在业务上接受国家和地方政府计量行政管理部门的指导和监督。(√) 78. 重大电能计量故障、差错应在24小时内上报;电能计量一类故障、差错应在48小时内上报79. 《电能计量故障、差错调查报告书》应在调查组成立后45日内报送。遇特殊情况,经上级单意后,可延长至60日;重大电能计量故障、差错结案时间最迟不得超过90日。(√) 80. 按照《电业安全工作规程》规定,完成工作许可手续后,工作负责人应向工作班人员交待现场措施、工作内容和其他注意事项。(√) 81. 变压器中性点接地属于保护接地。(×) 82. 不停电工作系指工作本身不需要停电或许可在带电设备外壳上的工作。 (×) 83. 除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的二次行。 (√) 84. 当发生电气火灾时,严禁用水泼灭,用常规酸碱和泡沫灭火器灭火。(×) 85. 当发现确有窃电行为时,不经批准即可中止供电,但事后应报告本单位负责人。 (√) 86. 低压带电作业可以不用设专人监护。 (×) 87. 低压断路器是用于电路中发生过载、短路和欠电压等不正常情况时,能自动断开电路的电器88. 电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压越高,绝缘层越厚,两者成正比。(×) 89. 测量电力设备的绝缘电阻常使用兆欧表。(√) 90. 低压三相四线供电时,零线的截面不小于相线截面的1/3。(×) 91. 进行口对口人工呼吸时,应每5s一次为宜。(√) 92. 斜口钳是用来割绝缘导线的外包绝缘层。(×) 93. 电力电容器能补偿电网无功、提高自然力率、减少线路能量损耗和线路压降、提高系统输送(√) 94. 电气工作人员在10kV配电装置上工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.3(√) 95. 电压互感器的一次侧隔离断开后,其二次回路应有防止电压反馈的措施。(√) 96. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。应填用第一种工作(×) 97. 高处作业应使用安全带(绳),并挂在牢固的构件上,如避雷器、断路器、互感器等。 (×)98. 高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。(√) 99. 高压设备发生接地故障时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。100. 工作票签发人签发后应带领工作人员到现场,负责该项工作。(×) 101. 接地线可作为工作零线。(×) 102. 没有计量检定规程的工作计量器具,应通过校准、比对等方式实现量值溯源后,方可使用。103. 所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备104. 所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。105. 为了防止触电事故,在一个低压电网中,不能同时共用保护接地和保护接零两种保护方式。106. 电能表现场检验工作至少2人担任,并应严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 (√107. 现场检验电能表时,严禁电流互感器二次回路开路,严禁电压互感器二次回路短路。(√) 108. 一张工作票中,工作票签发人和工作负责人允许互相兼任。 (×) 109. 用万用表测量某一电路的电阻时,必须切断被测电路的电源,不能带电进行测量。(√) 110. 用万用表进行测量时,不得带电切换量程,以防损坏万用表(√) 111. 运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点可视作非带电体,允许触摸。 (×) 112. 在低压带电作业时,钢丝钳钳柄应套绝缘管。(√) 113. 正常情况下,我国实际使用的安全电压是220V。(×) 114. 装设接地线,应先接导线端后接接地端。(×)
115. 自动空气开关,在电路发生过载和短路故障时,能自动断开电路。(√) 116. 自动空气开关前必须安装有明显断开点的隔离刀闸。(√) 117. 有一只0.5级电能表,当测得其基本误差为+0.325%时,修约后的数据为+0.30%。(118. 0.05级电能表标准装置的检定周期不超过2年。(×) 119. 0.1级标准电能表显示电能值的位数最少不得少于5位。(√) 120. 0.1级电能表标准装置(标准表法)的输出功率稳定度应不超过1.0%。(×) 121. 0.1级电能表标准装置(瓦秒法)的输出功率稳定度应不超过0.02%。(√) 122. 0.1级电能表标准装置的监视电压、电流表的等级应为0.5级。(√) 123. 0.1级电能表标准装置的检定周期不超过2年。(√) 124. 0.1级电能表标准装置的输出电压、电流的波形失真度应不大于3%。(×) 125. 0.1级电能表标准装置中配套使用的标准电压、电流互感器的准确度等级应为0.01级。(126. 0.1级准确度等级的检定装置中使用的工作标准表准确度等级应为0.1级。(√) 127. 0.2级的电能表检定装置用于检定0.2级及以下的电能表。 (×) 128. 0.5级安装式电能表的标准偏差估计值应不大于0.1。(√) 129. 0.5级安装式电能表的启动电流是0.002Ib。(×) 130. 0.5级电子式多功能电能表电流线路视在功率消耗不应超过4VA。(×) 131. 1.0级安装式电子电能表的标准偏差估计值应不大于0.1%。(×) 132. 1.0级电能表某点误差为+0.750%,其化整后应为+0.70%。 (×) 133. DS864-2型三相三线有功电能表铭牌标注额定电压3×100V,标定电流3×3(6)A,常1000 r/(kWh),则其圆盘的额定转速为0. r/s。 (√) 134. JJG596-1999规程也适用于机电式(感应系)电能表的检定。(×) 135. 安装式电子式电能表的检定项目有工频耐压试验、潜动试验、启动试验、校核常数、测定基差。(×) 136. 安装式电子式电能表校核常数通常采用计读脉冲数法,恒定负载法和走字试验法。(√) 137. 被检电能表为2级时,检定装置电压表的准确度不应低于1.0级。(×) 138. 被试电子式电能表的准确度等级为1.0级时,检定装置中标准电能表的准确度等级为0.2级139. 比较法测定0.2级和0.5级电能表的误差时,所用监视电压、电流的仪表的相对误差不应0.2%和0.5%。(×) 140. 标准电能表测定的电能量与被校电能表测定的电能量相比较,即能确定被检电能表的相对误(√) 141. 标准电能表电压接线时,必须注意每相电压的高低电位端。一般电压低端指的是电压为额定其对地电势低的一端。(√) 142. 标准电能表在24h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的1/4。(×) 143. 标准电能表在24小时内的基本误差改变量的绝对值 (%)不得超过该表基本误差限绝对值5。 (√) 144. 标准电能表在检定周期内基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。(√) 145. 不平衡负载试验,2.0级三相电子式电能表,在每组元件功率因数为0.5(感性),负载电流的情况下,基本误差限为±3.0。 (√) 146. 测定1.0级电子式电能表误差,要求施加电压和电流的波形畸变系数不大于5%。 (×) 147. 测定电能表标准装置的标准偏差估计值,对每个检验点进行不少于5次测定,并且在相邻测间,控制开关和调整设备应加以操作。(√) 148. 测定电能表标准装置的输出电流、电压的波形失真度,应选装置在常用量限及最大、最小负进行,该最大负载是指装置输出能接最多的被检表。(√) 149. 测定电能表标准装置的输出功率稳定度时,应选择在装置带常用量限的上限,cosφ=1.0cosφ=0.5感性,最大负载的测试条件下分别进行测定( × ) 150. 测定电能表基本误差时,对于0.2级和0.5级表,要求频率对额定值的偏差不应超过±0.21. 测定电能表基本误差时,应按负载电流逐次减少的顺序进行。(√) 152. 测定电子式标准电能表的绝缘电阻时,应采用1000V的兆欧表。(√) 153. 测定电子式电能表基本误差时,要求频率对额定值的偏差,对于0.2级和0.5级表应不超±0.2%。 (×) 154. 测定装置输出功率稳定度时,时间应不少于60s。(×) 155. 测量电能表误差重复性应在cosφ=1.0、cosφ=0.5L时Ib负荷点做测量试验 ( √ ) 156. 从测量误差的观点来看,电能表检定装置的准确度,反映了各类误差的综合,包括装置的系差和随机误差。(√) 157. 当多功能电能表测量单元在大于启动电流,但小于0.05Ib下运行时,数据处理单元应工作(√) 158. 当多功能电能表测量单元在大于启动电流,但小于0.05Ib下运行时,需量示值误差应不大常允许误差的3倍。(× ) 159. 当多功能电能表电压线路全部断电后,直流备用电源应能保持表类所有数据和维持内部时钟运行不小于100d。(×) 160. 当检验标准的测量误差大于被检电能表装置测量误差的1/3时,应用检验标准的已定系统误行修正测试结果。(×) 161. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时,对接入电压互感器置,应测量被检表与电压互感器次级同相端钮间的电位差。(×) 162. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时,应选择常用电压量限,装置带最大负载时进行。(×) 163. 电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差应不超过装置准确度等级值1/5。(×) 164. 装置任一相电流回路产生的交变磁场,引起其他相电能测量误差的变化,不应超过装置最大误差的1/6。(√) 165. 电能表标准装置调节器的调节细度应不大于装置中工作标准表等级值的1/2。(×) 166. 电能表标准装置起动电流的测量误差及起动功率的测量误差都应不大于10%。(×) 167. 电能表标准装置上的开关、按钮和调节手柄应有功能及升降方向标志。(√) 168. 电能表标准装置输出功率稳定度的标准偏差估计值,应不超过装置允许功率稳定度值的1/级电能表标准装置移相调节器的调节细度应不大于0.1°。(√) 170. 电能表标准装置在最大输出负载,输出电流小于50A时,被检表和标准表所在位置的磁感应计量考试题库_百度文库