PLC300下载时出现问题怎么办出现

已解决问题
下载程序到plc300怎么需要输入密码呢
我往plc300-cpu314中下载程序提示要输入密码。我把cpu属性中的保护等级选到一级,可是还是不好用。密码我忘了。怎么办才能重新下载啊。各位高手帮帮忙啊
问题补充:
请问mmc卡也可以设置密码吗。这个下载提示要输入的密码是在程序里,还是cup里还是在mmc里。如果我用一张新的mmc卡。是不是就不用输入密码了。谢谢各位帮帮忙了
1.如果是MMC卡的话,告诉你一个非常规的方法,但是有效。将MMC卡插入一个完全不同的型号的PLC中,如原314上的卡插到315上,由于新型号的PLC与原型号的PLC差别较大,原PLC的MMC卡(存有原型号PLC的组态)插到新PLC上后新PLC会检测到系统数据无效,CPU的STOP灯闪烁(请求存储卡复位),CPU不能运行,也无法与计算机通讯。此时就可以通过PLC对MMC卡进行复位,清除MMC卡中的组态程序,然后就可以重新下载程序了。复位按如下操作:将&MMC&插入&CPU。CPU&请求进行完全复位&(STOP&LED慢闪).将CPU开关拨至&&MRES&&,保持直至STOP&LED&常亮(约&9&秒).在接下来的&3&秒内,放开开关并再次拨至&&MRES&.&此时进入删除过程,STOP&LED&闪烁.。2.使用西门子编程器PG或西门子专用读卡器来删除或执行格式化.PG参考:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN6ES7&702-0AA00-0YA0&手持编程器&6ES7&721-0AB00-0BA00&&&PG720P&S5,S7通用12.1寸彩显,CDROM&&6ES7&741-6A3-1YV0&&&PG741&S5,S7通用,真彩LCD显示CDROM&&6ES-3FB3&编程设备&PG710&PIII&1GHZ主频,256MB内存,40G硬盘,DVD,STEP7,WIN20006ES-3FB3&PG&750&PIII&1.26G,256MB内存,40G硬盘,DVD,STEP7,MICROWIN,WIN2000&&6ES-3FB3&PG710&PIII&1GHZ,256MB内存,40G硬盘,DVD,STEP7/STEP5,WIN2000&&&6ES7&901-0BF00-0AA0&MPI&电缆(&连接S7)&&&6ES-3FB3&PG&750&PIII&1.26G,256MB内存,40G硬盘,DVD,STEP7/STEP5,MICROWIN,WIN2001&&6AV3&503-1DB10&操作面板&OP3&128KB&F-EPROM,RS232及MPI/PPI口,&2行液晶显示&&6AV3&591-1AD00-1AB0&OP3&手册6AV-0AX1&操作面板&OP7/DP&128&KB&F-EPROM,备用电池,RS232/TTY,PPI/MPI/DP&1.5M&&&6AV-0AX1&OP7/PP&RS422/485,与S7系列相连128&KB&F-EPROM,备用电池,RS232/TTY&&6AV3617-IJC20-0AX1&操作面板&OP17/DP&256&KB&F-EPROM,备用电池,2*RS232,PPI/MPI/DP&1.5M6AV3&627-1JK00-0AX0&OP27&1MB&F-EPROM,&备用电池,&2个TTY/V.24&,&1XRS422/RS485&黑白&&&&6AV-1AB0&RS422/485&for&Simatic&S5,&Simatic&505&OP7/OP17手册&&&大量现货6AV3&627-1LK00-1AX0&OP27&2MB&F-EPROM,&备用电池,&2个TTY/V.24,&1XRS422/RS485&彩色&&6ES-0XA0&&MMC读卡器(USB)
提问者对于答案的评价:
谢谢,辛苦了
最佳答案网友评论
如果你有程序的话可以利用软件将你的300PLC内存卡给格式化了,一定要慎重。
& 18:21:46
1、一种方法是要知道密码,这样输入密码就可以直接下载了,这种方法是比较安全的。2、不知道密码的情况下的选择&&1)对plc进行解密,需要出费用请专门解密的人来做。&&2)把原有程序进行格式化,但是这是有风险的,假如,你原来的程序和你下载的程序不一致,就会出现问题。解决问题的方法,就这样,需要自己做出选择。
& 18:27:17
换一个新卡,再下载。看看这个,会有启发:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=441808&s_id=0&pno=2
& 18:40:31
300程序存在MMC中,更换新卡就可以重新下载
& 20:01:42
必须要将组态下载到PLC中,才能消除密码。只清除计算机硬件组态中的密码设置是没用的。但如果当初下载到PLC中的硬件组态的备份,是可以从组态中得到密码的,然后输入密码就可以下载了。密码是存在MMC卡中的,换一张新卡,再下载时就不会提示要密码了。
& 20:14:10
换张卡从新下载就OK了
& 00:51:42
可以有也可以没有
& 09:02:51
& 西门子(中国)有限公司, 2006 – 2016
您收到0封站内信:如何找出S7-300下载程序后报错的原因
查看: 3593|
摘要: 下载程序后出错,CPU一值量红灯。 下面介绍一个能快速找出原因的办法! 选中cpu右键---PLC—模块信息
在诊断缓冲区可以查出错的信息 如下图提示模拟量地址错误地址320
再次点“更新”提示错误地址256
再次点“更新”提示错误地址2 ...
下载程序后出错,CPU一值量红灯。
下面介绍一个能快速找出原因的办法!
选中cpu&右键---—模块信息
在诊断缓冲区&可以查出错的信息
如下图提示模拟量地址错误地址320
再次点“更新”提示错误地址256
再次点“更新”提示错误地址258
再次点“更新”提示错误地址262
&地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”
提示模块错误
如下图:IM&365后面挂的3个模块都出现红叉,错误
遇见这个问题&极有可能是IM365与第一个AO模块中间的U型连接器坏掉了,从而后面几个模块都不发正常连接
解决方法:IM365与AO模块的U型连接器与最后吗的AO与AI模块的U型连接器对换一下位置然后再在线查看,提示最后一个AI模块出现红叉,连接出错。说明问题就是处在U型连接器上面
上一篇:下一篇:
看过《如何找出S7-300下载程序后报错的原因》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:西门子 S7-300 plc视频教程 全40讲下载
[问题点数:0分]
西门子 S7-300 plc视频教程 全40讲下载
[问题点数:0分]
不显示删除回复
显示所有回复
显示星级回复
显示得分回复
只显示楼主
匿名用户不能发表回复!|S7-300及S7-400下载程序各种方法
添加时间:
来源:www.aitmy.com | 阅读量:1992
提示: 经常有人问我,我有S7-300及S7-400PLC,在进行程序下载的时候,需要用到什么设备?该如何下载?下面我们给PLC 下载程可以使用几
经常有人问我,我有S7-300及S7-400PLC,在进行程序下载的时候,需要用到什么设备?该如何下载?下面我们给PLC 下载程可以使用几种方式,MPI,PROFIBUS,以太网。MPI 方式适用于所有的S7-300/400 PLC,所有的PLC都带有MPI接口。DP方式适用于带有DP接口的PLC,如 CPU315-2DP。以太网方式适用于带有以太网口的PLC,如CPU315-2PN/DP。或者PLC上面带有以太网模块也可以。
下面谈谈哪些设备可以用于下载,
对于MPI和PROFIBUS 方式,可以使用如 CP5611, CP5621, CP5613, CP5623,CP5512,CP5711,PC Adapter等。
&那这么多型号该如何选择呢?首先我们要看用的是台式机还是笔记本电脑。CP5611,CP5621, CP5711,CP5613,CP5623,PC Adapter 可以用于台式机。
其中PC Adapter是最经济的,但是支持的功能也是最少的,只能支持到最高1.5M的速率,如果仅仅是下载和监控程序通常是够用的。因为PC adapter携带方便,USB口连接电脑,使用灵活,所以得到了广泛的应用。
&如果我们有更高的要求,如要求1.5M以上的波特率,需要使用WINCC监控等,建议使用其它的型号。CP5611, CP5621, CP5613, CP5623 是直接插到电脑主板上的,因此最稳定,数据传输速度最快,也能支持所有的功能。其中,CP5611,CP5613是PCI插槽的,用于旧型号的电脑主板CP5621,CP5623 是PCI-E插槽的,用于新型号的主板。可以根据主板型号首先排除其中的两个。另外CP5613/CP5623相比CP5611/CP5621 具有更高的性能。这是因为他们是用硬件来处理通信的。能够支持更多的连接资源,可以在同一主板同时使用4块。适合更高等级的应用。&CP5711 是外置的,通过USB口连接电脑,相比PC适配器具有更多的功能,可以支持12M的波特率。通常用于笔记本编程。如果用笔记本编程,CP5512,CP5711, PC适配器可以适用。CP5512 是PCMCIA插槽的,需要笔记本带有该插槽才行。现在新的笔记本大多已经淘汰了该型插槽,建议使用CP5711替代。另外如果仅仅是下载,监控程序,也可以使用更方便经济的PC Adapter。
如果使用MPI方式下载,首先将DP插头插到PLC的MPI接口上,在控制面板 SET PG/PC Interface中选择 XXXX MPI,其中 XXXX代表下载用的设备,如CP5611, PC Adapter。在属性中选择正确的波特率,就可以用了。MPI接口初次使用的默认波特率是187.5K。如果使用DP方式下载,将DP插头插到PLC的DP口上,一般第二个口是DP口,有的PLC第一个口是MPI和DP复用的,在初次使用时是MPI模式。注意初次下载必须用MPI方式下载,因为DP口默认都是没有分配参数的,无法使用。在硬件配置中,给DP接口分配网络,站地址和波特率,将配置用MPI方式下载下去后就可以用PROFIBUS方式下载了。在控制面板 SET PG/PC Interface中选择 XXXX PROFIBUS,在属性中选择正确的波特率。然后就可以用PROFIBUS 方式下载和监控程序了。
另一种方式是使用以太网的方式。以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或 CP443-1以太网模块可以使用这种方式。
首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下,
&在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的&Edit Ethernet node& 子菜单。
在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击&Assign IP Configuration&,IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。由于以太网是百兆的速度,因此下载监控具有很大的速度优势。
另外还有一个问题,这么多新老型号的CP模块,他们都可以用于哪些操作系统呢,关于这个有一个FAQ说的很明确,需要这些信息的可以参考以下的链接。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
由于电子元器件制造技术、......
系统功能SFC 52 WR_USMSG......
这种印花机的特点是不用加......
本方法是以滚珠轴承为磨头......
新闻热点排行S7-300-400PLC应用技术pdf下载_爱问共享资料
S7-300-400PLC应用技术.pdf
S7-300-400PLC应用技术.pdf
S7-300-400PLC应用技术.pdf
简介:本文档为《S7-300-400PLC应用技术pdf》,可适用于工程科技领域,主题内容包含biaoj符等。
侵权或盗版
*若权利人发现爱问平台上用户上传内容侵犯了其作品的信息网络传播权等合法权益时,请按照平台要求书面通知爱问!
赌博犯罪类
用户评论(6)
在此可输入您对该资料的评论~
我要下载哈哈
添加成功至
资料评价:

我要回帖

更多关于 手机软件下载出现异常 的文章

 

随机推荐