欢迎来电咨询:181-(童经理)本公司是一家集设计、施工、检测于一体的专业建筑工程检测、鉴定、咨询的单位,与同行业均有密切的技术合作与技术支持。专业从事房屋安全检测、房屋裂缝检测、房屋灾后检测、危房评估安全检测、厂房承重检测、厂房验收检测、厂房加固设计施工、钢结构安全检测鉴定、学校幼儿园房屋安全检测、广告牌安全检测、酒店宾馆检测等类型的检测。办理各类安全检测服务多少钱,一般按平米收费,收费标准是同行业低价格,快速出具报告。&
一、屋顶光伏承重如何计算
若选择安装在自家屋顶上,屋面承重能力必须大于20kg/㎡。房屋房梁如果是木质结构的话就不要考虑了,光伏系统使用年限长达25年,木质房梁易腐坏,建议不要进行安装。若在人字结构屋顶建设太阳能光伏电站,不能像地面电站那样设计优秀倾角,并且考虑前后遮挡间距。为了便于光伏组件和屋顶结合,一般都在屋面上直接平铺支架,北半球铺朝南面,南半球铺朝北面,这样方可大效率利用光能。支架与屋顶采用夹具连接,电池组件再安装于支架上。这种方式不仅美观,而且可以实现屋顶面积利用大化,光伏装上去,支架和光伏组件自重大约0.15KN/㎡,即15公斤/平米,如有水泥基础则更大。另外要求屋顶安装好光伏以后的荷载余量在0.3kN/㎡以上。因此,安装之前的荷载余量好0.5kN/㎡,即50公斤/平米以上。
二、屋顶光伏安装注意事项
根据结构不同,工业建筑屋顶大致分为混凝土屋面、钢结构屋面(根据彩钢瓦类型大致又可分为角驰型、直立锁边型、波浪型等类别)。分布式光伏屋面类型不同,可采用的安装方式也不同。冯时兴说,分布式光伏系统安装前,首先必须考虑房屋结构的安全性,必须根据国家现行的建筑结构荷载规范要求,结合现场实际情况,委托专业机构,对房屋进行结构承载力复核验算,特别是钢结构房屋的结构承载力验算,如有不满足规范要求的,必须对房屋加固处理,才能保证房屋安全可靠。
冯时兴说,影响光伏系统安装的因素主要为屋面的承载能力、防水情况、建筑使用年限、遮挡物的多少以及屋顶面积等。混凝土屋面的承载能力基本都能符合分布式光伏要求,另外需要特别注意一下屋顶上管道的分布情况;而对于钢结构屋面来说,则需要重点对其承载能力进行核算。现有技术已经可以提供优质钢结构屋面冷加固、屋面涂层维护、屋面施工及防水等综合服务,将光伏发电与钢结构屋面实现完美融合,大化保障发电效率和建筑安全。
安装光伏屋顶承重怎么计算检测鉴定费用多少——深圳市住建工程检测有限公司——童经理
三、屋顶光伏常用到的支架
水泥屋顶支架选用
常见的是水泥平屋顶,也有少部分的弓形水泥屋顶(如粮仓等),水泥平屋顶大多带有小于10度的倾角,方便雨水滑落
一.水泥配重法
1.1在水泥屋顶浇筑水泥墩,这是常见的安装方式
优点:&稳固
不破坏屋顶防水
缺点:&需要大量人工
耗时,水泥墩需要一周以上的固化养护时间,在水泥墩完全固化后,才可安装支架需要大量的预制模具(水泥成型)
1.2预制水泥配重
优点:相对制作水泥墩省时,可提前定作配重水泥砖
节省水泥地埋件
二.钢构链接
据说“赤壁之战”时的曹军用铁链将船链接增加稳定性,一样的道理,在支架的立柱底端做法兰盘,利用镀锌型钢将若干支架阵列连接在一起,500KW甚至一个兆瓦以上为一个单位,利用支架阵列自重增加抗风性,只需在屋顶承重点做少数水泥墩,固定大型支架阵列
优点:安装快捷简便,方便拆卸
缺点:造价过高,支架成本不少于1元每瓦
三.化学锚固螺栓
对于预制楼板厂房,单位面积称重较大,可在屋顶做5厘米厚的水泥层,之后利用化学锚固螺栓固定支架,在打孔时不会破坏屋顶防水层,目前国内只有少数项目使用,使用寿命有待考验
优点:无膨胀力锚固,施工简便,节省成本
缺点:耐热性能差,高温时失效,不可焊接
四、打掉后重新浇筑的混凝土楼板承重是否会出问题
1、如果出现楼板敲掉重新浇筑的话,属于工程质量问题。施工方如果按你所说的方法处理,那么这卫生楼板存在很大的安全隐患和质量隐患。建议你慎重。2、按照施工要求上来说,楼板重新浇筑必须将钢筋采用化学植筋的方式植入已经浇筑好的混凝土楼板或梁内12cm以上。或者采用已原钢筋搭接不得少于15cm以上,且必须符合钢筋搭接在同截面内不得大于50%。3、建议:开发商如果说没有问题,那么建议你让他拿出有设计院出具的质量问题整改处理方案,并且有原设计院结构负责人和监理单位的总监理工程师及施工单位技术负责人签字的处理方案,以及整改方案的施工资料。打掉楼板时原来的钢筋是否切断了?如果没有的话,并且加上施工方重新加上的6里钢筋,那么这个板的承重是没有问题的。对于楼主想在原来的板下设置加个承重梁,我个人觉得可能没有必要的,而且还有可能会由于加设梁的导致墙面受力不均导致开裂。不知道楼主的房子是砖混结构还是框架结构的,按楼主所描述的可能&是砖混结构的房屋。那么加设的梁压在砖墙上,会由于上部板的荷载作用的梁上,而梁又将荷载专递给梁截面下的砖墙,从而导致梁下砖墙的受力不均而开裂。如果是框架结构的,那更是会出现开裂情况,在框架结构中,砖墙只是起分隔空间的作用,不起承重作用的,而且内墙多是采用加气混凝土块砌筑,其抗压能力比标准砖差很多的。对于下沉式卫生间所下沉的尺寸是多少,还有就是你们的房子初装修是开发商进行装修还是房住自己进行装修,如果是前者,那么填入卫生间的东西很多会是加气混凝土碎块以及楼层找平前在楼面上的灰浆或者是碎砖块,在设计上是要求填入轻质填充物的,一般不会填入沙石及混凝土的。还有一点是,重新浇筑的楼板必须要检测好是否漏水,下沉式卫生间漏水问题是非常麻烦的事情。
安装光伏屋顶承重怎么计算检测鉴定费用多少
深圳市住建工程检测有限公司,资质齐全,办理全国业务,甲级单位!
收费标准是同行业低价格,快速出具报告。
欢迎新老顾客来电咨询!我们竭诚为您服务!
洛阳雅洁管业有限公司,是一家专业从事塑胶管道的生产,销售,服务于一体的高新技术产业。 公司采用进口自动化生产设备,具有年产1万吨PPR管材管件的能力,已成为中原地区规模较大的PPR管材,管件生产基地。咨询电话
<font color="#17-10-10
企业回复:已联系
如何辨别厂房承重检测鉴定报告是否会乱收费标准工业厂房每平方多多少承载力
<font color="#18-06-19
企业回复:已联系
承重能力检测|房屋安全承重能力检测鉴定第三方机构地面荷载实验怎么做的呢
<font color="#18-06-21
企业回复:已联系
“安装光伏屋顶承重怎么计算检测鉴定费用多少”联系方式
深圳市住建工程检测有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道47区上川西路86号欣荣苑一单元703号
网址:http://fwaqjczj.cn.b2b168.com/
“安装光伏屋顶承重怎么计算检测鉴定费用多少”商家推荐产品
安装光伏屋顶承重怎么计算检测鉴定费用多少相关产品
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved屋面光伏板安装施工规范_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
屋面光伏板安装施工规范
&&安装流程
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢屋顶光伏电站支架强度及屋面载荷计算
1 工程概况
项目名称:江苏省*****中心小学49KW光伏屋顶
工程地址:江苏省***
设计单位:上海能恩太阳能应用技术有限公司
建设单位:******有限公司
结构形式:屋面钢结构光伏支架
支架高度:0.3m
2 参考规范
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB
《建筑结构荷载规范》GB(2006年版)
《建筑抗震设计规范》GB
《钢结构设计规范》GB
《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB
《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T
3设计条件:
太阳能板规格:1650mm*990mm*50mm
混凝土屋顶太阳能板安装数量:200块
最大风速:27.5m/s 平坦开阔地域
太阳能板重量:20kg
安装条件:屋顶
计算标准:日本TRC
设计产品年限:20年
4型材强度计算
4.1 屋顶荷载的确定
(1)设计取值:
① 假设为一般地方中最大的荷重,采用固定荷重G和暴风雨产生的风压荷重W的短期复合荷重。
②根据气象资料,扬中最大风速为27.5m/s,本计算最大风速设定为:30m/s。
③对于混凝土屋面,采用最佳倾角安装的系统,需要考虑足够的配重,确保组件方阵的稳定可靠。
④屋面高度20m。
4.2 结构材料:
C型钢重量:1.8kg/m
截面面 支架尺寸(mm) 41*41*2
安装角度 25&
截面面积(A) 277
形心主轴到腹板边缘的距离 1.4516E+01
形心主轴到翼缘尖的距离 2.6484E+01
惯性矩 Ix 8.3731E+04
惯性矩 Iy 4.5694E+04
回转半径 ix 1.7386E+01
回转半径 iy 1.2844E+01
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wy 3.1478E+03
截面抵抗矩 Wyy 1.7254E+03
4.3 假定荷重:
①固定荷重G
太阳能板质量: G1=20kg&20=400kg &3920N;
所以C形轨道承载的固定荷载重量G=3920N;
②风压荷重W
根据《建筑结构荷载规范》中对风载荷的规定如下(按承重结构设计):
Wk =&gz &s &z W0
Wk:风荷载标准值(KN/m2);
&gz: 高度Z 处的风振系数;
&s: 风荷载体型系数;
&z:风压高度变化系数(0.84);
W0:基本风压(KN/m2)
按《建筑结构荷载规范》表7.5.1&为1.6
所以&gz=1.6
根据《建筑结构荷载规范》表F7.3.1,体型系数&s为1.475,
所以,Wk=1.6*0.83*0.84*0.57=0.636KN/m2
③雪压荷重
根据《建筑结构荷载规范》中规定:
Sk=&r*S0;
Sk:雪荷载标准值(KN/m2);
&Mu;r:屋面积雪分布系数;
S0:基本雪压(KN/m2)
根据《建筑结构荷载规范》表6.2.1&Mu;r=0.2
S0为0.35 KN/m2
所以Sk=0.2*0.35=0.07 KN/m2
④地震荷载
根据《建筑抗震设计规范》,采用底部剪力法时,按下列公式确定:
FEk=?1 *Geq
FEk为结构总水平地震作用标准值;
?1为水平地震影响系数值,可取水平地震影响系数最大值?max;
Geq为结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值。
由于扬中市没有处于我国的地震带,所以根据《建筑抗震设计规范》表5.1.2-2查得?1为0,
所以FEk为0
⑤荷载基本组合P
根据《建筑结构荷载规范》第3.2节荷载组合,计算如下:
风压主导时 :P=G+W+S
P=.64*0.99*20+70*1.64*0.99*20=26.845KN
C形轨道结构强度计算
C形轨道验算:
顺风时,B-C点产生的力矩M1,由下式表示:
q=(.2=657.97N/m(系统由4排轨道支撑,每排轨道长10.2m)
由于所使用材料为:允许应力为23500N/cm2 /1.5=15666 N/cm2
(66)&1 所以安全
(由4根横梁支撑)
E=6.9&105 N/cm2
跨距207.3cm,最大位移量207.3/100=2.073cm,所以安全;
5屋面配重设计
混凝土屋面太阳能方阵采用主次梁布置,电池板以25&倾角布置;次梁及柱采用表面热镀锌钢型材。本计算书依据2x10(电池板)阵列进行计算,计算简图见图1
5.1 荷载标准值计算
5.1.1.恒荷载:
太阳能板: q=0.2/(1. 64x0. 99) =0.12KN/m2
钢结构自重:q=0.08KN/m2
q=0.20KN/m2
5.1.2.风荷载:
风荷载标准值
扬中市地区基本风压(n=50): (建筑结构荷载规范附录D.4)
离地面高度20米位置 D类地区:
体型系数:
风荷载标准值计算:
5.1.3.雪荷载:
雪荷载标准值
扬中市地区基本雪压(n=50):
体型系数:
=0.35 x1=0.35
5.2 荷载组合
最不利负载组合为:1.0恒+1.4风(&)
=1.0x0.20-1.4 x 0.389=-0.3446 KN/m2
5.3 基础校核
电池板投影面积:10.125 m x 2.973m=30.1㎡
负荷载:30.1㎡x 0.3446 KN/㎡=10.37 KN
基础总配重: 1.22KN x10个=12.2 KN
平均载荷:12.2 KN/30.1㎡=0.405KN/㎡
本项目需配置10个1.22KN的基础,基础总配置达到12.2KN ,大于负载荷10.37KN,达到系统要求。
6屋面承重计算
太阳能板质量: G1=20kg&20=400kg
支架总荷重:G=136kg
水泥墩荷重:G2=125kg&10=1250kg
(2)屋顶单位面积受力
总荷重:400+136+1250kg=1786kg
组件安装面积:10.125&2.973&30.1㎡
单位面积受力:=59.34kg/ ㎡&0.58kN/㎡
由于本项目建筑均为上人屋面,根据GB(06年版)设计。混凝土屋面设计载荷为2kN/㎡,屋顶平均载荷为0.58KN/㎡,安装太阳能方阵后载荷远小于设计载荷,所以安全。分布式光伏项目标准化设计导则_百度文库