S7-200系列 PLC 10msjs 定时器器的js 定时器范围为

西门子S7-200PLC有哪几种定时器呀???_百度知道
西门子S7-200PLC有哪几种定时器呀???
我想知道西门子s7-200plc有多少种plc?????急急急呀!!!谢谢了。
我有更好的答案
按照工作方式分类,可分为通电延时型(TON)、记忆通电延时型(保持型)(TONR)、断电延时型(TOF)等三类。按时基标准分类分为1ms、10ms、100ms三种类型,不同的时基标准,定时精度、定时范围和定时器的刷新方式不同。
采纳率:57%
西门子200系列PLC定时器有三种,分别是:1.TON
延时接通定时器2.TONR 掉电保护延时接通定时器3.TOF
断开延时定时器顺便说一下,这些基础的东西在任何一本书或者编程软件的帮助里面都有详细介绍,既然要用这个东西,起码它的系统手册你要看一下吧?
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
定时器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。S7-200 PLC定时器的刷新方式和正确使用
添加时间:
来源: | 阅读量:3592
提示: (1)定时器的刷新方式:由于在S7-200系列PLC中,1ms、10ms、100ms定时器的刷新方式是不同的,因而在使用方法上也有很大区别。这一特点是S7-200系列PLC和其他型号PLC的不同点。 ①1ms定时器由系统每隔1ms刷新一次,与扫描周期及程序处理无关,它采用中断刷新方式。因此,当扫描周期大于1ms时.在一个扫描周期中可能被多次刷
&&& (1)定时器的刷新方式:由于在S7-200系列PLC中,1ms、10ms、100ms定时器的刷新方式是不同的,因而在使用方法上也有很大区别。这一特点是S7-200系列PLC和其他型号PLC的不同点。
&&& ①1ms定时器由系统每隔1ms刷新一次,与扫描周期及程序处理无关,它采用中断刷新方式。因此,当扫描周期大于1ms时.在一个扫描周期中可能被多次刷新,其当前值在一个扫描周期内不一定保持一致。
&&& ②10ms定时器由系统在每个扫描周期开始时自动刷新。由于每个扫描周期只刷新一次,因此,在一个扫描周期内定时器位和定时器当前值均保持不变。
&&& ③100ms定时器是在定时器指令执行时被刷新。因此,当100ms定时器被激活后(开始定时),如果不是每个扫描周期都执行定时器指令或者在一个扫描周期内多次执行定时器指令,则会造成定时失准。所以,当在跳转指令和循环指令段中使用定时器时,要格外小心。100ms定时器仅用在定时器指令在一个扫描周期只执行一次的程序中。
&&& (2)定时器的正确使用:对于1ms定时器和10ms定时器,由于这两类定时器的刷新影响,不能用定时器自身的常闭触头作为定时器工作的条件,否则定时时间到立即使定时器复位。在图5 22所示的梯形图程序中,用T32的常闭触头作为T32的工作条件,并不能使Q0.0输出宽度为一个扫描周期的脉冲,所以,图5-22所示的梯形图是错误的。只要将图5-22的梯形图改成图5-23所示的梯形图(因T32为1ms定时器),Q0.0就能输出宽度为一个扫描周期的脉冲。对于100ms定时器,可以用定时器自身的常闭触头作为定时器工作的条件,当定时时间一到,就能产生宽度为一个扫描周期的脉冲。尽管如此,最好采用图5-23所示的思路来编写定时器指令。
&&& 图5-22&&& 自身激励输入的定时器
&&& 图5-23&&& 非自身激励输入的定时器
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
逻辑控制电路运行的基本条......
日22时40分,......
如果没有一套通用的计算机......
油库防止静电事故,采取的......
新闻热点排行查看: 1779|回复: 49
第五节、西门子S7-200 SMART PLC定时器介绍 课后作业
第五节、西门子S7-200 SMART PLC定时器介绍 课后作业
1、下列定时器中,哪个定时器的刷新过程是与PLC的扫描周期无关的()
A、T37 B、T69 C、T96 D、T101
2、判断下面描述是否正确:
在S7-200SMART系列的PLC中,定时器所能定时时间的长短除了与定时器的设定值的大小外,还与定时器的分辨率有关()
A、正确 B、不正确
3、下列定时器中,不是S7-200SMART系列PLC所支持的定时器类型的是()
A、带记忆的断开延时定时器 B、断开延时定时器 C、接通延时定时器 D、脉冲型定时器
4、下面定时器的时基中,哪些时基是S7-200SMART系列PLC所支持的时基()
A、0.001S B、0.01S C、0.1S D、1S
5、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类
6、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
7、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
8、程序设计题:设计一段程序,实现一盏灯亮3s,灭3s,不断循环,且能实现启停控制。
9、程序设计题:设计一个程序,当开关K1接通后延时5S指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭。
同学们先将以上习题做完,答案可以发帖出来。作业做完后,再预习下节课要讲的内容——S7-200 SMART计数器的使用。
麻烦大家做一下问卷调查,是对我的课程的授课方式、满意度等的评价,请给予你的意见和建议。
问卷调查地址:
参考答案(请技成账号!!并回复帖子做答!!即可看到答案!!)游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
亲们,如果想看更多知识分享、技术分享,可以关注微信公众号“PLC发烧友”进行订阅我噢~
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
1、B 2、A 3、A 4、ABC
5、一、按时基分:0.1S、 0.01S、 0.001S
& & 二、定时类型分:TON 、 TONR&&TOF
6、一、先设置时基,再设置PT值,二、最大时间3276.7S
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
5答有三种:(1)接通延时定时器,(2)保持型接通延时定时器,(3)断开延时定时器。
6答:定时器的定时长度先设置定时器的编号,再设置定时器的预设时间pt. 一个定时器最长是3276.7s.
7答:不正确,因为10ms的定时器每个扫描周期开始自动刷新,每个扫描周期只刷新一次。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
5、一、按时基分:0.1S、 0.01S、 0.001S
& & 二、定时类型分:TON 、 TONR&&TOF
6、一、先设置时基,再设置PT值,二、最大时间3276.7S
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
1,c (t96)
2, a(正确)
5,s7-200smart定时器分为:通电延时定时器(TON),断电延时型定时器(TOF),保持型接通延时定时器(TONR)分辨率 可分为1ms,10ms,100ms
6,定时器的时长由定时器上的PT端的设置值乘以分辨率,不同分辨率的定时器时间不一样,1ms定时器设定最大时间是32.767s,&&10ms定时器最大是327.67s,&&100ms的最大是3276.7s
7,&&10ms定时器,在PLC扫描时,T33的常闭触点把T33定时器复位了,所以Q0.0永远不会接通。若要接通要把T33的常闭换成Q0.0的常闭。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
1B;2A;3D;4C。如何把梯形图发上来?求指点。
第五节课做答
第五节课做答
kan daan,di sanji zuoye
定时器作业 1、C 2、A 3、D 4、ABC& &5、接通延时定时器 (TON),保持型接通延时定时器 (TONR),断开延时定时器 (TOF),&&6、先选择好定时器的分辨率,再算好设定PT值;&&3276.7 s&&7.错误,10MS定时器每个扫描周期开始执行,当执行到该条指令定时器可能达到设定值,定时值输出会断开& &Q0.0无输出& & & &
我还不会上传梯形图
第8题答案的t37常闭应该改为t38常闭才对。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?