我的房子三层,二楼的混泥土现浇注意事项面混领土有裂纹,请问怎么办

我买的是预售房顶层,马上就现浇顶板了,如果有效果的话我想自已购买一些外加剂掺进来,多谢各位大哥大姐赐教
我是这方面专业设计施工等方面的高级工程师,建议应该这样(可以看我给其他人的回答):
1、顶层梁板结构混凝土中可考虑加建筑上常用的明矾石膨胀剂(紫红色、400-600元吨),掺入量为水泥含量的12-15%,可补偿混凝土自身收缩防止混凝土干缩开裂。
2、顶层板上面必须由专业防水公司做柔性防水,可用PVC胶泥、851等(涂料防水),或SBS(卷材防水)、橡塑卷材等。
有了这两方面处理,只要作好了一定不会漏!
  有问题可提问,我回答!
其他答案(共18个回答)
一直就很难解决。况且,混凝土不嫩就不具备防水能力,防水基、膨胀剂不起作用,还要看防水工程和防水材料的性能。如果不出意外的话,他们使用的防水材料应该是SBS(改性沥青),不信您试试!!
有防渗作用,但我不建议你这样做。你要买施工队一般会同意放,但你要在现场,要不然工人可能会不放或少放。
另冬季放了膨胀剂等外加剂的砼对使用的水泥也有要求,要求用含(含什么我记不得了)量在6%以下的普通硅酸盐水泥,要不然放了后反而会使砼出问题。
而用水泥的品种不是你能解决的,除非刚是6%以下的。
所以你最好不要费这个神,只要以后施工队在做屋面防水时做好一点就行。你在那时可去巴结一下(请他们吃饭)那几个做防水工人和带班班长,叫他们在做你这套房的屋面时工夫做好一点,这样比其他方法更有效!!!
这两种东西都不是防水材料,只是混凝土外加剂。
   膨胀剂是指能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。掺入膨胀剂的目的是补偿混凝土自身收缩、干缩和温度变形,防止混凝土开裂,并提高混凝土的密实性和防水性能。常用膨胀剂品种有硫铝酸钙、氧化钙、氧化镁、铁屑膨胀剂和复合膨胀剂。也有采用加气类膨胀剂,如铝粉膨胀剂。
2.减水剂的主要功能。
  (1)配合比不变时显著提高流动性。
  (2)流动性和水泥用量不变时,减少用水量,降低水灰比,提高强度。
  (3)保持流动性和强度不变时,节约水泥用量,降低成本。
  (4)配置高强高性能混凝土。
而且屋面防水不单纯是点上的问题。如整个屋顶防水材料在某一点薄弱,这就是漏水点。或者这个屋面比较低凹的地方容易漏水。这个不是你管好自己一亩三分地能解决的,但是您可以去看看,楼面防水用的水什么材料,在材料接缝处一定要注意看好。另外左屋顶防水的时候,屋面一定要干透,晴天晾晒3天吧,才能作防水,不然效果不好。
主要作用:
①使混凝土在浇筑硬化过程中产生一定的体积膨胀以;
冷缩和干缩等原因引起的体积收缩;
②使混凝土产生一定的自应力;
③提高混凝土的密实性,提髙混凝土的...
首先你要确认一下,你所谓的SY-K是什么外加剂,据我所知,这可能是某厂家生产的膨胀剂的代号。而且,也一般说来也只有膨胀剂、防水剂等是这样打的掺量。而膨胀剂是可以...
减水剂的作用是为了减少水泥用量。
因为,混凝土的强度和混凝土的坍落度一定程度上成反比。即坍落度越大,同标号的混凝土中水泥的含量越大,为了达到即增加坍落度,又不增...
混凝土外加剂减水率试验过程(计算过程),详见GB8077。
基准混凝土和掺外加剂混凝土配合比是不同的,但两者的水灰比相同。方法是:先计算出基准混凝土的水灰比,然...
据《建筑结构工程师手册》(吴德安、张熙光、顾怡荪主编,中国建筑工业出版社2005年7月第一版)第5章表5.1.2-1。
──────┬─────────┬───...
答: 奥氏体型不锈钢奥氏体型不锈钢是不锈钢中最重要的一类,其产量和用量占不锈钢总量的70%。按照合金化方式,奥氏体型不锈钢可分为铬镍钢和铁铬锰钢两大类。前者以镍为奥氏...
答: 学派是挺好的,去年听他们网校陈印的法规冲刺,考试轻松过啊,感觉押的挺准的
答: “鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱,现已完成20根桁架柱整柱及2根下柱吊装。国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296....
答: 每月组织一次考试。
成绩合格后可取得由中国建设教育协会颁发的《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书》,盖有中国建设装饰协会施工委员会的钢印。
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415建房子楼板现浇混凝土施工过程_腾讯视频
三倍流畅播放
1080P蓝光画质
新剧提前看
1080P蓝光画质
纯净式无框播放器
三倍流畅播放
扫一扫 手机继续看
下载需先安装客户端
{clientText}
客户端特权:
3倍流畅播放
当前播放至 {time}
扫一扫 手机继续看
建房子楼板现浇混凝土施工过程
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要
副标题要不要An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.
If you are the system administrator please click
to find out more about this error.页面已拦截
无锡网警提示您:
该网址被大量用户举报,可能含有恶意信息。&主题:现浇混凝土楼面用什么标号的水泥好?
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
我的新房正在装修中,要现浇一部分楼面,因为是小高层的顶楼,一楼三米三,二楼二米八,还有中间高、前后低的屋面形成的一个空间超过50平方米我打算利用,需要现浇混凝土。
325#?还是425#?很快要搞了,这里高人多,来咨询一下。
还有钢筋,12mm的螺纹钢相距150mm单层横纵铺设可以吗?是否要双层铺设?
微信扫一扫分享
&浏览:7948&&回帖:64 &&
泡网分: 38.48
精华: 1帖子: 2353
注册: 2002年03月
你是准备自己做夹层吗?你的房子设计的时候结构上预留了做夹层的条件吗?(问开发商)没有的话做这么弄恐怕不大好
注册: 2003年08月
楼板的水泥没所谓,只要不是劣质就行.
钢筋8或10mm就OK了
莫非你是要自己动手DIY?
泡网分: 29.06
精华: 2帖子: 5217
注册: 2003年02月
现浇比较麻烦,还是做植筋,架钢梁铺钢板比较容易。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
没问题,很多人家都是这样做的,管理处也同意。其实是做阁楼,因为这个复式户型的二楼实在是太高了,最高处刚好够两层。
钢梁钢板的楼板走路有很大声音,我看过有人家做,效果实在是不好。现浇钢筋混凝土的最好。
谢谢三位!
泡网分: 29.06
精华: 2帖子: 5217
注册: 2003年02月
这样随便问问肯定不行,要找搞结构设计的朋友,帮你画个图,草图就行。
坛子里就不少土木工程师。
泡网分: 34.127
帖子: 1203
注册: 2001年07月
325#?还是425#?
_____________________________________________________________________
325#,425#都是水泥标号,混凝土叫强度等级,分级是C20,C25,C30,C35.......
混凝土的等级和水泥用量不是一一对应的,比如说325#425#的水泥都可以配制出C20的混凝土,用325#水泥要多放些,用425#的水泥用量就少了。
通常手工拌制的混凝土强度不会超过C25,你的情况保证C20就很不错了,当然C20的也是够用了,要特别注意以下几点。
1.保证水泥质量,特别要防止使用受潮的水泥。
2.要注意配合比,混凝土强度和水的用量有关,切不可为了搅拌方便加大量的水,这会极大的降低混凝土强度,具体水泥:黄砂:石子:水的用量可看有关手册。
3.施工时要注意震捣,不知你的施工条件有没有,如有要注意震捣充分。
还有钢筋,12mm的螺纹钢相距150mm单层横纵铺设可以吗?是否要双层铺设?
_____________________________________________________________________
你的情况是准备做钢梁混凝土楼板吗?请确定是否能承受这种做法的重量。通常按8CM厚的混凝土楼板计算每平方米要增加200KG的恒荷载。
钢筋的大小和铺设方向是和你的支承梁的位置有关的,都要根据实际情况,请找搞结构设计的朋友根据实际情况设计。
另外你的这种装修方式对结构影响比较大,除了需要物业同意外邻居有可能会提出意见(主要是怕增加荷载后影响整个房子的安全),要有心理准备。
泡网分: 35.425
帖子: 3184
注册: 2001年03月
俺做的工作牵扯建筑设计,关于结构,俺知道的不太多。首先,楼板的厚度我们这里(辽宁)一般是12cm,8cm基本不可能(上下保护层=30+30,钢筋20-30 ,棚内电线管一般15+15以上),钢筋要铺上下两层的(电线管从里面走,里面还要布置灯盒),好象应该是Φ10的钢筋,应该不能再小了,间距就要看跨度还有孔洞大小了。弄不好应该是要加梁的(构造梁也行)。
我觉得还是etrs说的比较对,因为用钢结构比较轻,而且强度高,相对要安全些,或是钢梁上铺木地板(下吊顶)如何? 不过钢结构的造价也许会更高些。
泡网分: 35.425
帖子: 3184
注册: 2001年03月
另外不要植筋了,现在的房子应该都是框架结构,那么只有在柱上才能植筋,未必安全。建议拆一点墙,做新的构造柱,再在柱上加混凝土粱也好,钢梁也好就随便了。 即使想做现浇混凝土屋面,前面的东西也是不能省的。安全第一嘛
要不图便宜,省事就往上架预制板吧。
个人做现浇屋面真的挺麻烦的。&&如果真的做现浇屋面的话,模板要用细木工板的比较好,别用铁的。
泡网分: 34.127
帖子: 1203
注册: 2001年07月
做的工作牵扯建筑设计,关于结构,俺知道的不太多。首先,楼板的厚度我们这里(辽宁)一般是12cm,8cm基本不可能(上下保护层=30+30,钢筋20-30 ,棚内电线管一般15+15以上),钢筋要铺上下两层的(电线管从里面走,里面还要布置灯盒),好象应该是Φ10的钢筋,应该不能再小了,间距就要看跨度还有孔洞大小了。弄不好应该是要加梁的(构造梁也行)。
__________________________________________________________________
关于楼板的厚度是根据实际情况的,8cm是不埋电线管的,且不能为双层双向,否则要适当增加板厚.当然跨度大板厚度也大.(上下保护层=30+30)这个太大了,对于室内的板来说钢筋最小保护层厚度为15mm,梁钢筋的保护层为30~35mm,这个数值可见混凝土结构规范.
楼主的情况也可用组合楼盖,即底层是压型钢板,上面浇混凝土,需要钢梁上做抗剪切栓钉.
当然,混凝土最大的问题是自重大,如果不允许增加太多的荷载,只能另外想办法.
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
谢谢大家!!
我的情况是这样的,有两间房间、一个大厅、还有一个过道的上方要浇混凝土楼板,所浇部位都是相连的。我采取将梁上有墙的边上一圈的部位的墙体根部打出一条槽,高100mm,深100mm,整个楼板一次性都浇在梁上,有墙体的部分就浇到打开的槽内。整个方案没有伤害结构,而且很结实。
钢筋铺设12mm的螺纹钢,相隔150mm,边角要加固,中间过梁的要在上部加拉筋,我虽然不懂得具体的计算,但是这样的做法管理处已经批准,很多人家做的才用8、10mm的钢筋,做好了之后,效果都很好。
模板都是用新的夹板,平整度还可以。水泥用“丰用”牌,大家说的我会记在心上,要求施工者照做的。
谢谢大家!!!
泡网分: 43.201
帖子: 12797
注册: 2004年03月
记住最近天气热,要用水养护```
泡网分: 31.03
帖子: 1171
注册: 2002年08月
谨慎为好,最好请有关设计单位做一结构设计为佳.土建无小事!
泡网分: 17.465
精华: 5帖子: 3570
注册: 2002年03月
童兄:楼下同行wan_cy说的已经很明白了,这里给你一个配比,我打构件时构件厂用的,感觉实际上用水量还要大一些,需要注意的是搅拌好的混凝土不能太干也不能太稀,俺们管这个叫合易性,实际上构件厂的配比是合易性控制而不是强度控制。
“混凝土配合比:水泥为广灵精华工业有限责任公司生产的普通42.5水泥,砂子为南口农场构件厂生产的水洗砂,细度模数为2.9,含泥量为1.1%;石子为南口农场构件厂生产的碎石,最大粒径为20mm,含泥量为0.2%。混凝土配比为每方用水泥43公斤,水185公斤,砂734公斤,石1101公斤。混凝土浇筑之后每个构件留出六个试块(其中三个试块备用),试块为边长100mm的立方体,根据规范,100mm立方体试块的混凝土强度是通过抗压强度乘以0.95计算出来的。”
从你所说的情况看,不知是否上人屋面,如果屋面将来还要上人,或者摆东西,就要稍微小心一些。但是从你所提供的跨度是3300mm,板厚如果是80mm,跨高比为40出头,稍微有点大,如果是120mm,跨高比为不到30,一般来说比较合适。
配筋螺纹12一般是二级钢,间距150mm,感觉还是比较保险的,横向可以再搞些架立筋,6.5mm间距150~300就可以了。不过俺没计算,不知这脑袋拍的怎样?楼下众位同行以为如何?
在施工中特别需要加以注意的是:
1、混凝土振捣密实,这是最关键的,最好找有经验工人来“打灰”。
2、钢筋保护层对于板来说好象是15mm,要注意主受力筋螺纹12要放在下面,与模板之间设置15mm厚的垫块,贴在模板上是错误的。螺纹12端部设置弯钩还是什么来锚固,特别要注意板的锚固。
3、你在施工中最要加小心的就是在你这块板的边界与原有结构的连接上,俺们管这些地方叫做节点,俗话说的好,“强柱弱梁,更强节点”。
其他规矩还有一些,不过上面这几项俺个人觉得比较重要,多加小心吧,最好找个监理。
如果还有什么问题,可以到土建工程师报道处来问,那里有好几十个搞结构的。
[ 16:43 补充如下]
那个配比仅供参考。实际应用时要注意砂子和石子也的含水率,这个水也是要扣掉的,所以要注意。不要照搬,最好找个有经验的人指点一下。
[ 16:43 补充如下]
那个配比仅供参考。实际应用时要注意砂子和石子也是含水的,这个水也是要扣掉的,所以要注意。不要照搬,最好找个有经验的人指点一下。
泡网分: 17.465
精华: 5帖子: 3570
注册: 2002年03月
对了,俺那个配比是C40的,就是打出来的试块的极限强度是40牛顿每平方毫米。不过实际上的强度是C60左右。但是那个是机械搅拌,人工搅拌大概到不了这个强度。强度高了也不好,容易开裂。
关于主受力筋的方向,应该是以短跨的方向为主受力筋的方向,但是这个的前提是单向板,如果你的房子是个两个方向差不多长的,比如一个方向3300mm,另一个方向2800mm,则配筋的时候就应该注意均衡一些。当然硬把它作为单向板来做也是可以的。
感觉越说越乱,不多说了。祝好运。
泡网分: 35.425
帖子: 3184
注册: 2001年03月
嘿嘿,你们都是行家啊,俺是设计电的.对结构了解不多.
要不楼主找个设计院给设计一下吧,这东西也不签字也不用审批.估计1k足够了.当然我们这里活比较少,所以价格比较低(嘿嘿,据说我们这里建委三年内不再审批民用建筑.)
找个监理也很好,即使是自己设计的,一般有什么问题,监理也能帮助改正.
这个屋面估计是一定要上人的,而且灯应该也是一定要布的,还是弄厚点的吧.
注册: 2002年08月
为什么不用钢结构???我家的阁楼就准备用钢结构!
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
才不用钢结构呢,且不说造价更高,而且安全性还不如现浇混凝土,人在上面走动还有声音。哪怕是浇了一点混凝土也还有声音。我比较过,最后还是觉得现浇钢筋混凝土好。真的。
人工石果然是人工石,就是混凝土,哈哈哈哈,我请教过人来看过了,OK,一切很好,等过几天就要浇了,现在模板已经好了,正在墙上开槽。
泡网分: 36.262
帖子: 1286
注册: 2002年07月
看到标题就进来了,发现人工石老兄及wan_cy老兄已经说得够多了,该说的应该都有了,俺补充一点吧。
注意浇完后的养生工作!这也是重要的一项。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
我爸一天去看几次,每次都浇水。他担心工人不做,要看到他们浇。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
谢谢大家!!谢谢!!!
泡网分: 26.381
帖子: 1503
注册: 2004年06月
感觉楼主认为做楼板象DIY根快门线差不多,建议找个专业人士咨询一下,以绝后患。发觉“wan_cy”和“人工石”是行家,意见中肯,不过“砼”先生应该不是从事设计工作的,“架立筋”应为“分布钢筋”。
泡网分: 17.465
精华: 5帖子: 3570
注册: 2002年03月
阿木兄近来可好。
康卡斯,俺是搞专项设计施工的,架立筋的叫法是有点老土。
康卡斯兄,1686588兄,可以到这里来坐坐。
另外,童兄有没照片,上两张大家参观参观你diy的新居。
关于养护,说道也多得很。可以准备一些草袋,然后上面洒水,洒完水后上面扇上塑料布,一天洒两次,估计保持湿润就简单多了,就象这个样子。
[人工石 编辑于
[ 10:46 补充如下]
注:图中洒水的可不是民工,那可是个phd。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
这是未装修之前的交房时候的毛坯房的大厅。
要弄的就是上面的空间。注意,现在是空的。
[童安格 编辑于
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
上部空间利用起来,有50多平米。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
楼梯也要自己做,先搭模板。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
和上一层的横梁保持紧密关系,要勾搭住。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
再浇混凝土。
泡网分: 54.704
精华: 2帖子: 11740
注册: 2003年06月
继续二楼到三楼的楼梯,一样的步骤。