自偶降压启动高压开关柜二次回路路送电烧保险故障检测直接送不上电

自耦降压起动柜,按起动按钮后,全压起动接触器直接就吸合,是哪里的故障?_百度知道
自耦降压起动柜,按起动按钮后,全压起动接触器直接就吸合,是哪里的故障?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
我有更好的答案
为您推荐:
其他类似问题
接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。自藕降压启动电机自动停止是啥原因?_百度知道
自藕降压启动电机自动停止是啥原因?
我有更好的答案
  自藕降压启动电机自动停止主要原因是热继电器动作保护或者接触器欠压保护。  自藕降压启动常见故障分析:  1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,  分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。  处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。  2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。  分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。  处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。
你好:——★1、电动机停止转动,是电源断开的表现。如果【断电发生在切换瞬间】,有可能是自藕变压器降压启动接触器的相序反了,所以在切换的瞬间过流保护性跳闸。——★2、如果是在切换完成,电机正常运转时跳闸,有可能是热保护继电器的整定值偏小,或者电动机的机械负载过重,以及电动机本身故障(轴承损坏、绕组有轻度短路等)。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】二次回路的故障查找_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
二次回路的故障查找
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢控制柜内自耦减压启动器常见故障及解决办法(一)
自耦降压启动控制柜中的启动装置为自耦减压启动器,自耦减压启动器采用抽头式自耦变压器作减压启动,既能适应不同负载的启动需要,又能得到比“星一三角”启动时更大的启动扭矩,并附有热继电器和失电压脱扣器,具有完善的过载和失电压保护功能,应用非常广泛。
在的运行中如果自耦减压启动器出现故常,会直接影响控制柜所控制的电动机等设备的运行。今天,就来介绍一下自耦减压启动器常见的一些故障情况及解决办法。
一、自耦减压启动器能合上,电动机而却不转动怎么办?
1.电源电压太低,启动转矩不足。应调整自耦变压器抽头位置至80%处。
2.熔断器熔体熔断造成缺相。应更换熔体接通电路。
3.连接导线断线或接线错误。应检查线路,并修复故障线路。
二、自耦减压启动器不能合闸,操作手柄无法停留在“运转”位置上怎么办?
1.热继电器触点接触不良或连接线接头松动。可用细锉刀修整触点的接触面,使之接触良好,并紧固松动的导线接头。
2.失压脱扣器的线圈开路或电磁铁心,衔接接触面脏污及短路环断裂等使启动器不能吸合。应更换线圈或清洗修整电磁铁铁心及衔铁,并更换已断裂的短路环。
3.热继电器的脱扣器动作,造成启动器处于“停止”状态而不能合闸,应查明脱扣器动作的原因后重新高整脱扣器的动作电流。
4.传动杠杆的调行程螺栓松动或定位板上的压紧弹簧脱落。应紧固松动的螺栓或重新装配好定位板上的压紧弹簧。
5.定位板上“运转”位置的缺口棱角磨损,使手柄无法停留在“运转”位置上。应修整或更换定位板。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
配电柜|开关柜
MNS|抽出式开关柜
今日搜狐热点自耦起到柜起动烧保险_百度知道
自耦起到柜起动烧保险
自耦起动柜起动就烧保险接触器里
我有更好的答案
主回路烧保险:一,,检走电机及主线摇绝缘,二,接触器主触头是否粘连,三,自强补尝器匝间及对地绝缘情况
采纳率:55%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 星三角降压启动柜 的文章

 