请问下图的电浮筒液位计计是电接点电浮筒液位计计吗?是否可以用来测量油位?

UDZ系列智能电接点液位计供应电
型号:齐全价格:¥1.00/台品牌:规格:齐全库存数量:1000台关键词:UDZ系列智能电接点液位计供应电,UDZ系列智能电接点液位计采购,厂家供应UDZ系列智能电接点液位更新时间:日有效期:长期有效
详细说明:
UDZ系列智能电接点液位计供应电&
UDZ系列智能电接点液位计采购 厂家供应UDZ系列智能电接点液位 恒信供
UDZ系列智能电接点液位计▲概述
& & UDZ系列智能电接点液位计主要用于测量、控制锅炉汽包、除氧器、高低加热器、凝汽器、蒸发器、直流锅炉启动分离器和双水内冷发电机水箱液位的智能仪表。
▲结构原理
& & UDZ电接点液位计是由测量筒、电接点和二次仪表组成,由于水和汽的导电性能差异大,测量筒的作用就是将水位变化通过电接点的电阻的变化取得信号,在液态时由于介质电阻率小,当电接点加上一电压时,流过的电流大,反之未浸入液面下的电接点流过的电流小,这两种状态***过的电流相差很大,可以作为一种信号馈送到二次仪表,显示控制输出,实现远距离监控。
& & UDZ系列液位计配套的电接点采用超高纯陶瓷电极,其耐压、耐温,绝缘性能良好,并采用交流供电方式,从而有效地延长了电接点的寿命,避免了频繁更换的烦恼。
& & UDZ系列液位计配套的智能通用液位监控仪它采用全电信号传送,不仅延时小,而且无机械传动所产生的变差和刻度变差,不需要进行误差计算和调整。它突出优点是能适应锅炉变参数运行,在锅炉起停等变参数运行工况下,仪表均能在控制室内准确的显示液位。&
张家港恒信石化仪表有限公司,主要经营磁翻板液位计,石英管液位计,玻璃板液位计&
公司拥有自主品牌ENSUNG,我们是液位计的专业生产企业,高压磁浮子液位计属国内领先,并可设计成大高度、高温型液位计,配置液位变送器,可实现远传和集成控制;药用卫生型磁浮子液位计专为制药、食品业设制,具有快开冲洗接口、接液部位无死角,内外壁抛光,外表美观等优点;各类中低压液位计适用于炼油、石油化工、有机和无机化工、化纤、船舶、电力等行业。
& & & 企业经过江苏省科学技术厅审核认定为江苏省民营科技企业。公司一向注重新科技的发展和名优产品的开发,通过多年的努力,产品已形成了多样化的系列化,质量管理体系通过了我国ISO9001认证。公司将严格按照ISO9001质量管理体系保证模式,坚持质量第一,信誉第一和服务第一的宗旨,相当大程度满足用户的要求。我们为您提供的不仅是精品,更是一种服务和承诺。
————————————————————
【张家港市恒信石化仪表有限公司联系方式】
联系人:刘经理
地址:张家港市东莱华宇路6号
联系人:刘金霞 电&&话:手&&机:地&&址:东莱华宇路6号邮&&编:215002特点/电接点液位计
电接点水位计全图电接点液位计特点及技术参数1.特点:①具有闪光、声音报警功能。②具有4-20mA或0~10mA的模拟信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能。③具有自供电功能,断电后可继续工作4小时。④仪表上设有三个按钮,a报警消音、b排污按钮、c检测按钮。2.技术参数①④液体水阻范围:0-500KΩ⑤继电器输出接点容量:220V、3A⑥水位显示点数:5-19点(最多可达38点) 例如19点:0、±15、±30、±50、±75、±100、±150、±250、±300⑦外形尺寸:250mm×80mm×160mm 安装尺寸: 15mm×76mm⑧整机功率:≤5W液位计命名法SYy2 ×{—×××—××—×—×SYy2S ×产品型号—标尺型号—测量筒—安装方式—附加功能。1.产品型号:SXy2为单显—汽红水绿双色发光管模拟显示。SYy2S为双显、即具有汽红水绿模拟的显示及数字显示两种显示方式。另有SXY4S智能液位监控仪。电接点液位计?测量筒、电极及技术参数1.测量筒制造标准 按国家机械行业标准JB/T6691-93锅炉用电接点液位计技术条件制造、生产、检验。2.电极(电接点)采用超纯陶瓷制造。结构分两种:压入式和螺纹式
与测量筒装接型式
M16×1.5×115
DJM1615-87型
M16×1.5×87
Φ22×Φ12×115
DJY2212-87型
Φ22×Φ12×87
DJM1615-97型
M16×1.5×97
DJY1712-87型
Φ17×Φ12×87
Φ17×Φ12×115
技术指标/电接点液位计
工称压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10、12、16、22MPa 绝缘性能:≥500MΩ工作压力:≤21.56MPa 可测中心距:≤2200mm工作温度:372℃
工作原理/电接点液位计
电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大。 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。转换成电阻值的变化。传送到二次仪表,从而实现水位的显示、 报警、保护联锁等功能。测量筒结构组成图:测量筒结构组成图
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:6次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 14:42:35
贡献光荣榜
扫码下载APP知识||锅炉汽包液位测量方案
锅炉汽包水位补偿公式:
1、汽包水位补偿
水位补偿公式:H=[ L*(ρ1-ρ3)*g-ΔP ] / (ρ2-ρ3)g
然后用H减去水位零点相对平衡容器下取样点的距离,得到的值就是修正后的汽包水位。 L为平衡容器两个取样管间高度(m)
ρ1为凝结水密度 (kg/m3)
ρ2为饱和水密度 (kg/m3)
ρ3为饱和蒸汽密度(kg/m3)
ΔP为变送器差压 (Pa)
H为水位高度 (m)
h0为汽包水位零点至下取样管高度(m),H为补偿后水位(m)。
补偿后水位:h=[ L*(ρ1-ρ3)*g-ΔP ] / (ρ2-ρ3)g -h0. 再把单位从米转为毫米。 如果L、h0、h单位为毫米,ΔP单位为mmH2O, ρ1、ρ2、ρ2单位为kg/m3。则公式为
h=[ L*(ρ1-ρ3)-ΔP*1000 ] / (ρ2-ρ3) -h0
汽包水位测量分析及补偿
[摘 要] 汽包水位的准确测量值是电厂重要的测量参数之一,其测量方式很多,目前常用的是静压式测量方法中的连通式液位计和压差式液位计。但当液位计与被测汽包中的液体温度有差异时,显示的液位不同于汽包中的液位,而且其误差还会随汽包压力的改变而改变。襄樊电厂300MW机组,应用汽包水位模拟量信号采用差压变送器测量,并进行汽包压力补偿的测量方法,结果表明,汽包水位运行正常,测量准确,满足运行要求。
1 准确测量汽包水位的重要性
大型机组都设计全程给水控制系统,在机组启动到满负荷或停机减负荷及负荷波动中,汽包压力在不断地变化,汽包内的蒸汽和水的密度也随之变化,从而影响汽包水位测量的准确性和全程给水控制系统的投运,危及机组的安全。因为汽包水位过高可能造成蒸汽带水,使蒸汽品质恶化,轻则加重管道和汽轮机积垢,降低出力和效率,重则使汽轮机发生事故;汽包水位过低,则对水循环不利,可能导致水冷壁局部过热甚至爆管。因此汽包水位的准确测量值是电厂最重要的测量参数之一。
2 汽包水位的测量方式及存在问题
汽包水位测量方式很多,一般可分为:(1)静压式;(2)浮力式;(3)电气式;(4)超声波式;(5)核辐射式。目前电厂中最常用的是静压式测量方法中的连通式液位计和压差式液位计。连通式液位计包括云母水位计和电接点水位计,这类液位计直观,便于读数,但它们共同的缺点是:当液位计与被测汽包中的液温有差别时,其显示的液位不同于汽包中的液位,而且此误差还会随汽包压力的改变而改变。为了减小因温度差异而引起的误差,常将液位计保温,而筒壳顶部不保温,增加凝结水量。但因散热,水位计中的水温总比汽包中饱和水的温度低,因而水的密度大于饱和水的密度。假设液位计中水的密度为ρ,汽包中饱和水密度为Hˊ,液位计中水位为Hˊ,汽包实际水位为H,饱和蒸汽密度为ρ″,液位计高度为L,则:
Hρˊ+(L-H) ρ″= Hˊρ+(L- Hˊ) ρ″
H= Hˊ(ρ-ρ″)/( ρˊ-ρ″) (1)
由于ρ随温度、压力变化而变化,特别在启停过程中,液位计中的液位和汽包中的液位之差总是变化的。根据长期运行的经验,对300 MW机组而言,在额定工况时,H=Hˊ十40—60mm(具体情况视保温状况而定)。而且对电接点水位计采说,由于它不是连续指示,不能反映接点之间的水位变化,又由于电接点水位计接点的布置是非均匀的,在正常水位即零水位附近间距小,在远离零水位的两边间距大,当在额定工况下,汽包实际水位在零水位左右时,由于电接点水位计中的水位要低40—60 mm,再加上此处电接点的间距,其误差就会更大,有可能达到100 mm误差。因而电接点水位计仅能在启动过程和低负荷运行中有效,在高负荷时,仅能作汽包水位的参考,更不能用作调节和保护信号。
3 采用差压变送器测量时存在的问题及采取的措施
既然电接点等连通式水位计有不可克服的误差,而汽包水位的准确测量值又是汽包水位必须控制的参数,在300MW机组中,汽包水位模拟量信号采用差压变送器测量,汽侧安装单室平衡容器,其安装如图1所示。
平衡容器中水的密度同样也会因温度和压力变化而变化,产生误差。因此对单室平衡容器采取不保温的措施,使平衡容器中水的温度恒定在室温左右,减小因温度的变化而对平衡容器中水密度的影响,在工程上可以忽略温度对平衡容器水密度的影响。因此在采用差压变送器测量汽包水位时,必须进行汽包压力的补偿,其补偿公式为:
式中H——汽水侧取样管间高度,m;
h0——水侧取样管至零水位高度,m;
△h——汽包水位,m;
ρ——平衡容器中凝结水的密度,kg/m3;
ρ′——饱和水密度,kg/m3;
ρ″——饱和汽密度,kg/m3;
△p——变送器差压,Pa;
Pd——汽包压力,Mpa。
在组态时,对各函数设置应考虑到与汽泡结构数据分开。以便整定计算,因此该补公式可组态如图2所示。
4 襄樊电厂汽泡水位的补偿计算
襄樊电厂锅炉为引进型1025t/h控制循环汽包炉。变送器取样高度量=0.86m,h0 =0.43m,函数发生器采用8段折线形式。各函数取样值见表1。
将以上数据分别填入组态中,即可完成汽包水位的补偿计算,为使补偿计算后的实际汽包水位的变化值在显示上方向一致,一般将差压变送器反接,即将正端接汽包水侧取样管,负端接平衡容器。这样就要进行差压变送器零点的负迁移,由于现在大都采用智能型变送器,因而无论正反接,皆可容易满足水位变化值和显示上方向一致。同时在DCS系统里,输人点的量程标定也十分简单,所以也可直接将变送器正接。这样就不必进行变送器的负迁移。
如果在现场采用的是双室平衡容器,其水侧平衡室与汽包饱和水相通,用以加热汽侧平衡室中的凝结水。这样,平衡容器内外均可视作饱和水。当差压变送器的正端接汽包水侧平衡室,负端接汽侧平衡室时,其补偿公式为:
△p=h(ρˊ-ρ″)+h(ρˊ-ρ″)- H(ρˊ-ρ″) (7)
△h=[p/(ρˊ-ρ″)] + H-h (8)
当h为H的一半,即零水位为变送器取样点的中点时:
△h=[△p/(ρˊ-ρ″)] + h (9)
其补偿计算与单室平衡容器一致。
在现场调试组态时,汽包水位输入点的上、下限要根据差压变送器的标定换算成实际差压值。为调整方便,数据库中可设为±0.4m,用修改加法器的汽包水位输入端偏置来迁移实际差压值,增益可进行量程转换,压力补偿输入端的增益应填入H值,除法器下游的算法增益用于将量程转换成常用的mm单位,其输入偏置则应设为h0 。
5 常见故障分析
300 MW机组在水位测量时,常见故障有以下几个方面:
(1)变送器的量程满足要求,但最大承受静压值不满足实际要求,这样易使变送器膜片损坏,测不出水位。
(2)汽包水位与水位计之间偏差较大,水位计一般适用于启动过程和低负荷阶段,而在高负荷阶段,则以变送器为主,电接点仅作参考。但若偏差较大,超过100 mm以上,就应检查二者的零水位定义是否一致,所设的H值是否与实际值不同,平衡容器水温设置是否正确,电接点水位计保温是否合乎要求。
(3)汽包水位的变化方向与水位计相反,一般为算法参数设置错误,实测差压值与补偿计算中的差压值符号是否一致,可通过修改增益正负号改正。
(4)汽包水位不变化,输出为4mA,检查平衡门是否关闭,若打开,则两边差压为零,故不能正确测量水位。
通过以上补偿,我厂300 MW机组汽包水位运行正常,测量准确,完全满足运行要求。
(来源华电渠东热控)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点电接点液位计_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
电接点液位计
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大。 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。
电接点液位计特点
电接点液位计
电接点水位计全图
特点及技术参数
①具有闪光、声音报警功能。
②具有4-20mA或0~10mA的模拟信号输出,可接DCS系统,设有保护联锁输出功能。
③具有自供电功能,断电后可继续工作4小时。
④仪表上设有三个按钮,a报警消音、b排污按钮、c检测按钮。
2.技术参数
④液体水阻范围:0-500KΩ
⑤继电器输出接点容量:220V、3A
⑥水位显示点数:5-19点(最多可达38点) 例如19点:0、±15、±30、±50、±75、±100、±150、±250、±300
⑦外形尺寸:250mm×80mm×160mm 安装尺寸: 15mm×76mm
⑧整机功率:≤5W
液位计命名法
{—×××—××—×—×
产品型号—标尺型号—测量筒—安装方式—附加功能。
1.产品型号:SXy2为单显—汽红水绿双色发光管模拟显示。SYy2S为双显、即具有汽红水绿模拟的显示及数字显示两种显示方式。另有SXY4S智能液位监控仪。
测量筒、电极及技术参数
1.测量筒制造标准 按国家机械行业标准JB/T6691-93锅炉用电接点液位计技术条件制造、生产、检验。
2.电极(电接点)采用超纯陶瓷制造。结构分两种:压入式和螺纹式
与测量筒装接型式
M16×1.5×115
DJM1615-87型
M16×1.5×87
Φ22×Φ12×115
DJY2212-87型
Φ22×Φ12×87
DJM1615-97型
M16×1.5×97
DJY1712-87型
Φ17×Φ12×87
Φ17×Φ12×115
电接点液位计技术指标
工称压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10、12、16、22MPa 绝缘性能:≥500MΩ
工作压力:≤21.56MPa 可测中心距:≤2200mm
工作温度:372℃
电接点液位计工作原理
电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大。 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。转换成电阻值的变化。传送到二次仪表,从而实现水位的显示、 报警、保护联锁等功能。
测量筒结构组成图:
测量筒结构组成图
清除历史记录关闭电接点水位计,电接点水位计价格|报价-上海云鸥自动化仪表有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img51.chem17.com/1/901909.jpg alt=上海云鸥自动化仪表有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海云鸥自动化仪表有限公司
磁翻板液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,磁性液位计,石英玻璃管双色液位计
&您所在位置:首页 &&&
请输入产品关键字:
上海云鸥自动化仪表有限公
地址:上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系人:马士龙
电话:86-021-传真:86-021-手机:留言:个性化:
共&3&条记录,当前&1&/&1&页&&&&上一页&&下一页 &&跳转到第页
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站

我要回帖

更多关于 锅炉电接点液位计 的文章

 

随机推荐