挂式空调使用空调开几分钟e2停止出现E3停止工作

空调显示屏上跳出e3_百度知道
该问题可能描述不清,建议你
空调显示屏上跳出e3
我有更好的答案
空调故障代码E3:空调防冻结保护。弹出这一错误是由于室内盘管温度过低。可能引起空调盘管温度过低的原因:1、设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护(温度升高后则解除);2、缺氟(检查空调细管和室内换热器是否结霜,如结霜那就是了,找售后检漏充氟),如有条件测一下系统压力则最好;3、过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,清一下过滤网或室内换热器就行;4、风机及相关电路故障,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,找售后维修;5、如上述原因都不是,则是室内盘管温度传感器损坏,导致报假的防冻结保故障,找售后维修。
采纳率:84%
空调故障代码E3:空调防冻结保护。室内盘管温度过低造成的,原因可能有:1、设定温度及室内外环境温度过低(一般低于22度),且风量过低,空调正常保护(温度升高后则解除);2、缺氟(看一下空调细管和室内换热器是否结霜,如结霜那就是了,找售后检漏充氟吧),如有条件测一下系统压力则最好;3、过滤网或室内换热器脏堵,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,清一下过滤网或室内换热器就好了;4、风机及相关电路故障,致使风量偏低,系统无法及时换热导致室内盘管温度过低,找售后维修;5、如上述原因都不是,则是室内盘管温度传感器损坏,导致报假的防冻结保故障,找售后维修。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 47247|回复: 13
美的空调启动外机一分钟后E3故障代码
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机时正常启动外机一分钟后故障代码E3,经查是内风机速度失调,再次开机确定内风机不可以调速一直在高风档(风速蛮快),拆机光藕正常,双向可控硅正常,霍尔反馈正常,外接新内风机空调模式在风扇状态也不可以调速不知道是不是大块坏了,有没有去保护方法谢谢!
阅读权限20
在线时间 小时
E3外机传感器故障
阅读权限10
在线时间 小时
管温,,,,,,,,,,,,,,,
阅读权限30
在线时间 小时
路过的,谢谢大家的分享
阅读权限15
在线时间 小时
如是定频则是内板坏
阅读权限25
在线时间 小时
新手上路221427 发表于
管温,,,,,,,,,,,,,,,
1.5P定频挂机
阅读权限25
在线时间 小时
zhenglunchang 发表于
E3外机传感器故障
1.5P定频挂机
阅读权限25
在线时间 小时
空调已经修复是遥控器坏,希望大家引起注意遥控器坏也会出现这样的现象
阅读权限45
在线时间 小时
空调已经修复是遥控器坏,希望大家引起注意遥控器坏也会出现这样的现象
这个不大可能是遥控坏了吧,你把电池去掉看有没有变化。
阅读权限25
在线时间 小时
是真的。当时我查了光藕一路和反馈一路多正常就觉得想不通。一次偶然的机会试一个万能遥控器好坏时把这故障修复了。这个和电池不关的应该是发送了错误的指令
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有空调e3是什么故障?空调e3详细说明
  大家知道吧!改革开放以来人们的生活水平得到了很大的提高,从家里的家居摆设就可以很好地看出来,今天小编就给大家说一说 家电 产品吧!由于家电产品的种类比较多,今天小编就给大家说一说
吧!空调相信大家总该不陌生吧!它可以制冷也可以制热,而且还非常地环保,大家在使用空调的时候肯定出现过故障吧!价格空调显示e3大家知道怎么处理吗?小编正好了解这种故障代码,下面小编就给大家详细介绍一下吧!  一、空调显示e3是什么意思?  空调的故障代码根据不同机型表达含义不同,一般 美的空调 显示E3故障的话有几种情况,分别为风机速度失控、 传感器 故障、高低电压保护等等问题。  二、空调显示e3的原因 美的空调开机一分钟显示故障代码E3,含义是过压、欠压保护,检查交流电压是否过高或者过低,根据实际情况进行检修;其实在我们日常使用的时候,并不是都是家用空调,还有的是,有些柜式机型还是会出现故障代码E3的含义是温度传感器T3异常,要检查热敏 电阻 传感器T3本身电阻值是否正常,传感器连接线路是否断路、开路或接触不良。  三、如何解决美的空调显示e3的这种故障  1、确定环境温度是否太低  2、把主控板上的LPP 插头 和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压 开关 上。  3、外机连接线和插头,把 万用表 调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。  4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。  好了,小编关于空调代码e3的解决方法已经介绍的差不多了,当然了除了e3之外,空调还有其他的一些代码,大家日后有时间的话一定要去了解其他代码的解决方法。随着科学技术的不断发展,家电产品在不断地更新换代,当然其中也有空调,目前市场上的 空调品牌 非常地多,如果大家确实需要空调的话可以选择一个品牌款式进行使用。不过空调虽然节能,但是多少也要费电的,大家在平时一定要合理使用。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜空调开机1分钟后显示E3并停止工作是什么意思_百度知道
空调开机1分钟后显示E3并停止工作是什么意思
空调开机1分钟后显示E3并停止工作是什么意思
我有更好的答案
E3故障代码可能原因:1.原因一,风机风速失控,检查风机。2.原因二,传感器故障。3.原因三,空调主机过脏,建议清洗保养。解决方法:1.加制冷剂。2.清洗过滤网。3.可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上4.联系售后。
采纳率:100%
格力空调显示e3故障代码的原因与维修方法_用户_新浪博客
空调故障代码给我们提供了一个很好的分析思路:
顺着故障代码号,依次排查可能的故障。下面是“中国百科网”根据平时的维修经验,搜集的一些格力E3故障用得上的资料。
压力保护开关
一、格力柜机显示代码E3的含义为:压缩机低压保护故障。
1、压缩机起动3min后开始检测低压开关信号
2、若连续3min检测到低压开关断开
3、则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
二、导致低压压力过低的几个原因:
A﹑冷媒不足(系统漏氟)
B﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
C﹑过滤器半堵。
D、主板或显示板故障
E、室内外机连线、插接头接触不良
F、低压保护开关坏
三、E3故障的基本分析步骤:
1、第一步确定环境温度是否太低。
2、第二步先判断是控制故障还是系统故障
A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来
B、如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3、第三步判断室内、室外机连接线和插头
A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上
B、如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。
4、第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
四、其它一些E3故障及其快速解决办法
1、格力5匹空调,开机5分钟就显示e3,现在换了内机显示板,还是e3
A、出现e3的原因是系统压力过低
B、如果lpp线有开路时,内机上电就会显示e3
C、开机低压正常还显示e3的话,可以用lpp短接到n来排除内外机故障
D、解决办法:重接信号线、换内外传感器、加氟就可以了
2、打开空调开始能制冷运转的,开个几分钟就内外都停机一个小灯跳不跳,显示屏显示E3
A、格力E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的
B、检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。
C、还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路。
3、E3是低压保护的解决步骤
A、先检测制冷剂的压力够不够
B、够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通
C、要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路
D、要是以上都没有问题就换板了。(查查有没老鼠咬线)
4、显示E3的分析思路
A、如果开机就显示e3的代码,说明低压反馈信号没有检测到,重点检修室内外通讯信号线,低压保护器,检查雪种压力是否正常(是否低压2.5mpa)、检查室内机电路板。
B、如果开机几分钟后现象e3,请检查低压管雪种的压力值是否正常,检查室内管温传感器是否失效。
C、如果开机能制冷一段时间后显示代码E3,说明电路跟线路都没问题,问题可能是雪种不足或系统堵塞,重点检查室外机的雪种压力值。
五、一些参考资料
1、格力空调故障代码及排除
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
2、格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
绿灯亮           压缩机运行
黄灯亮       室外环境感温包有故障
红灯亮         室外管温感温包有故障
闪烁           模块保护 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯-
  闪烁 闪烁       压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障
      亮     压缩机运行
        闪烁   通信正常工作,否则不正常
          闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)
六、补充(这个是低压保护的检测元件)
1、打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路
2、假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。
总之,由E3低压保护很容易想到压力过低,由压力过低很容易想到缺氟。这是主线,其它的故障是次线。把本文分享给好
博客等级:
博客积分:0
博客访问:12,658
关注人气:0
荣誉徽章:

我要回帖

更多关于 空调开几分钟自动停止 的文章

 

随机推荐