格力空调温度显示为f怎么老是显示27度

家电百科 产品:
> 一部格力空调,设定温度为27度。两台宿舍风扇,到底哪个更耗电??
一部格力空调,设定温度为27度。两台宿舍风扇,到底哪个更耗电?? 常见问题
如果是1级节能2400W制冷量,12平米用,环境温度37度,15分钟可以降低27度,15分钟的耗电是535W的1/4=133.75W=0.134度电。温度达到停机,只有内风机低速运行只有5W左右。以后可能是开5分钟停10分钟运行。也就是每小时运行4次5分钟=20分钟*535W/h=0.1335度电。其它40分钟风机耗电为5w可以忽约不计算,风扇功率55w*2=110w=0.11度电。空调比风扇多0.=0.0235度电,及功率比风扇大23.5w.如果是格力变频机只有45W耗电量,还不及一个风扇55的耗电量,变频要比风扇节约电些。
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10Whirlpool空调ASH-90C1温度(制冷)调到27度,遥控器就自动变了,然后按什么都没变化,还关不了机,求解!
<p class="detail" data-data='Whirlpool空调ASH-90C1温度(制冷)调到27度,遥控器就自动变了,按什么都没变化,还关不了机,升降温、更换模式什么的都按不了,本以为是遥控器问题,然后买了个新的,没几天又变这样了,请问是遥控器问题,还是空调问题?'>Whirlpool空调ASH-90C1温度(制冷)调到27度,遥控器就自动变了,按什么都没变化,还关不了机,升降温、更换模式什么的都按不了,本以为是遥控器问题,然后
您可以邀请下面用户,快速获得回答
擅长领域:&&&&
在手机数码分类下共有1782个回答
擅长领域:&&&&
在手机数码分类下共有938个回答
Oo城管大队长oO
擅长领域:&&&&
在手机数码分类下共有326个回答
擅长领域:&&&&
在手机数码分类下共有272个回答
擅长领域:&&&&
在手机数码分类下共有270个回答
xiwind2588
擅长领域:
在手机数码分类下共有204个回答
加载更多答主
感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型
经过核实后将会做出处理感谢您为社区和谐做出贡献
点击可定位违规字符位置
确定要取消此次报名,退出该活动?
请输入私信内容:格力空调故障原因及解决方法
我的图书馆
格力空调故障原因及解决方法
格力空调故障原因及维修方法阅读人数:424人页数:4页luyang格力空调维修资料一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1 为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]四:变频柜机E1-E5代码故障说明E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。1/4五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)柜 机 的 故 障 代 码E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。 E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.E6:静电除尘保护。格力变频空调采用全新概念设计风机风道系统,大幅降低了整机的噪音。其所采用的高科技变频和模糊控制技术,可根据环境温度的变化自动调节运行状态,以最佳输出功率进行高效节能运行●数字温度传感器。内置微电脑感温装置,能精确感知0.5摄氏度的温度差异。温度超过预定值,数字控制系统即时作出反应,恒定最佳室温。●低温制热强劲格力变频空调室外机采用两档电机和电辅助热装置,单位制热时开启高风档,有效提高单位制热能力,避免了冬季热量不足的弊病,平均制热量比制冷量高出600-900W。● 数字直流变频压缩机格力数字直流便频压缩机,根据室温变化调整频率,使压缩机时刻处于最佳的功率输出状态;采用数字化控制,大幅提高制冷(制热)效率,达到设定温度比普通空调快一倍以上,省电30﹪以上。● 便变频空调的优点首先是节能,由于采用了变频控制技术,避免了无谓的电力浪费。因为传统空调器是以开/关方式控制电机运转,在每次启动压缩机电机工作过程当中均需消耗较大 的电能。而变频式的压缩机,是依靠室温和设定温度等参数来控制转速,当室温达到要求的舒适的温度时,保持了低频运转,不会立刻停机。从而,保证了空调器在 运行当中不会因压缩机频繁启动而造成额外的电能损失。www.cug2313点com● 于普通空调器单位区别变频式空调于传统空调器的区别,主要是通过变频器对电源频率的处理,使供给压缩机的电源频率可以根据需要发生变化,令压缩机电动机的转速也随之变化,2/4达到控制压缩机排气量,控制制冷量,使空调器真正达到节能的效果。变频式空调器,除制冷、制热功能的作用和工作原理与传统空调器相同外,控制系统和压缩机与一般空调器不同,增加了变频器。而所采用的变频式压缩机,在运转 的过程中始终受到控制系统的变频器控制,空调器的制冷或制热量也会随着压缩机转速变化而变化。变频式压缩机与一般的压缩机不同,它可以任意进行高低速运 转,使压缩机的排量得到有效的改变和控制。这种压缩机多是涡旋式、双转子、旋转式等高效压缩机。变频空调安装注意事项和维修技术一、 安装注意事项1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。2、 连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停。3、 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定。4、 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。二、 维修注意事项(部分控制元件故障分析)1、 室内部分① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。② 管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。③ 管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)www.cug2313点com三、 室外部分① 压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。② 室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。 ⑦ 压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换a、 开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压b、 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量c、 如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)3/4d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢查看: 27978|回复: 2
格力空调出现e2是怎么回事
签到天数: 7 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:格力空调出现e2是怎么回事
E2故障表示什么?防冻结保护! 它由什么引起? 室内机过滤网被灰尘堵了,空调缺氟了……
.jpg (108.38 KB, 下载次数: 31)
21:55 上传
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。
1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。
2、在、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2并且CPU会发出指令:停压缩机、外风机,不屏蔽按键。
3、当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。
二、引起防冻结保护的几个常见原因
1、过滤网脏堵
2、蒸发器表面脏,风量小
3、系统缺氟
4、连接管有压扁的地方
三、E2故障的基本分析步骤
1、猜故障(维修经验)(中国百科网让维修更简单!)
A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁(如上图所示)
B、如果不脏,则清洁内机蒸发器
2、控制故障还是系统故障的分析
A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障
B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题;
C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA--0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温有问题。
3、几个关键点
A、检查室内环境温度是否太低
B、室内风机转速是否太低
C、室内蒸发器是否太脏
D、系统是否堵塞。
E、室内管温器断路,造成误保护。
四、其它一些E2故障及其快速解决办法
1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内转速太低。
2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
A、室内风机不转或风口堵住
B、室内环境温度低于18度
C、管温感温头折断
D、管温感温头插头没插好
E、控制回路巽常
3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:
A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;
B.室内管温包阻值异常(变大或开路);
C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;
D.显示板故障。
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过载保护
E6 通信故障
E0 室内环境感温头故障
F1 蒸发器感温头故障
F2 冷凝器感温头故障
F3 室外感温头故障
F4 排气感温头故障
签到天数: 399 天[LV.9]以坛为家II
不错&&感谢楼主分享
签到天数: 318 天[LV.8]以坛为家I
长知识了,感谢分享。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:格力空调制冷设定27度为啥又自动26.25度?_百度知道
格力空调制冷设定27度为啥又自动26.25度?
我有更好的答案
27是设定值,26.25是室温。这样应该不会运转的,设定低于室温才运转
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 格力空调显示f0怎么修 的文章

 

随机推荐