5.5安培380伏要37kw多大安培线

45千瓦大概是多少安?要用多大的线?多大的开关?_百度知道
45千瓦大概是多少安?要用多大的线?多大的开关?
我有更好的答案
45千瓦220v大约204.5安,380伏的是118.4安。公式:P=UIP(功率)基本单位瓦W(瓦特)、U(电压)基本单位V(伏特)、I(电流)基本单位A(安培) 45KW电流 大约在90A,16平方的铜芯线的安全电流是92 A.所以选用16平方的铜芯线即可.
最小100A空开.35mm2铜芯电缆.三相380V电机大约每千瓦2安培,45KW电机额定电流90A左右,空开的额定电流的选择必须等于或大于电机电流,由此可见,45千瓦电机选100A空开.电缆截面的大小根据电机电流的大小选取.也可以估算,对铝芯电缆截面数6—70mm2来说,截面数加5得数,就是可供最大电机功率,铜芯电缆升级使用.
采纳率:60%
来自团队:
电源电压如果是三相380V的工业用电的话,满载运行电流大概在85A左右吧。电源线用25平方的铜芯电缆就可以了。总开关用160A的空气开关。
45千瓦不能推算出多少A要看额定电压
那就是118A的电流,不过你这是不是有变压器就不知道了。一般25平方毫米铜线。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。380v8kw功率用多大电线
最后更新时间: 08:25:56
阅读量:180
作者:shuixiang
高铁机车的功率是多大?高铁的电线用多大的电压?推荐回答:以和谐号为例:和谐号动车组的功率在5300KW-11000KW之间。列车编组:CRH1A:5M3T,CRH1B/E:10M6T营运最高速度:205/220/250 km/h设计最高速度:250 km/h起动加速度:2.16 km/h/s车辆长度:先头车:26,950mm,中间车:26,600 mm车辆宽度:3328 mm车辆高度:4040 mm编组总重量:CRH1A:420.4 t供电制式:交流 25 kV,50 Hz,架空取缆。牵引功率:CRH1A:265kW x 20 = 5300kW,CRH1B/E:11000kW适应站台高度(mm):500~1200传动方式:交直交牵引功率(kW):5500转向架类型:无摇枕空气弹簧转向架转向架一系悬挂:单组钢弹簧单侧拉板定位+液压减振器转向架二系悬挂:空气弹簧+橡胶堆转向架轴重(t):≤16转向架轮径(mm):915/835转向架固定轴距(mm):2700受流电压:AC25kV,50Hz制动方式:直通式电空制动紧急制动距离(m)(制动初速度200km/h):≤2000我的回答希望,对呢真的有用!1.5、2.5、4.0平方的【电线】各能承受多大千瓦的功率?问题详情:如图——这个对不对?推荐回答:家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。1:照明的用电量不大,用1.5平方的铜线就可以;2:厨房的用电器多,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线,4平方的铜线穿塑料管的安全载流量是23A,符合要求;3:卫生间的用电量也大,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线;4:各屋的空调最好单独布线,尤其是客厅的大空调,更应该单独布线,都用4平方的铜线。总之,装修之前家用电线的选用,要从长远发展考虑,家用电器是越来越多的,不能图省钱敷衍。当然,如果住室比较简陋,用电器不多,那就灵活掌握,用2.5平方的铜线也可以。导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导体线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`上式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)一、一般来讲铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。如:2.5 mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为4×8A/mm2=32A二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=& I /(5~8)&=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。比如说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=.8=34(A) 不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应改写成 I=P*数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。那么多大功率该用多少平方的电线呢?粗略计算的方法很简单,如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。国标允许的长期电流4平方是 25-32A6平方是 32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.家庭用太阳能光伏发电,2千瓦每小时的功率,需要多大面积安装?问题详情:推荐回答:光伏发电只有白天有光照的时候才能发电,晚上用电的时候肯定是发不了的。除非额外增加储能系统,否则只能是余电上网。现在主流的光伏电池组建一块功率是260到270w左右,面积是1.63平米,自己算一下就知道了,2千瓦需要13平米的电池组件。考虑到之间的缝隙,女儿墙阻挡的情况,应该需要20平米的屋顶面积1.5平方的家装电线保证长期安全使用的情况下最大能承受多大的功率?推荐回答:安全电流每平方8A1.5*8A=12A,12A*220v=2640w也就是说1.5平方最大安全电流是12A,最大功率是2640w空间1匹约735w如1.5匹空调1.5*735=1102w,冬天电辅热约增压1000w也就是有2100w左右4平方铜芯线过电多少功率会造成电线发热?负载多大?推荐回答:你这个问题是问导线的安全载流量,通常,在导线标注上有两个参数是使用者需要主要的,一是横截面积,也就是也就是问题中说的“多少平方”,要注意的是这个“平方”指的是平方毫米,例如说“6平方导线”其实是说导线横截面积是6平方毫米。二是耐压值,或者说导线外皮的绝缘体强度,有300V,500V等,通常现在大多是500V的了,绝缘强度低于工作电压,导线在工作时有可能发生绝缘击穿造成短路或者漏电而引发事故。回过来说安全载流量,由于导线和用电器是串联的,每一段导线需要承担用电器最大电流强度,导线有铜芯线和铝芯线,载流量不一样 价格也不一样,在家庭使用环境,目前绝大多数是使用铜芯线的,而导线根据厂家不同,质量也不同,例如含铜量、直径均匀程度等。回到正题,我们假设用的是合乎标准的合格产品,那么通常买到的导线在耐压方面都符合我国民用环境,我们是220V电压,其它一些国家和地区有用110V的,这和安全载流量没什么关系,只是相同功率的用电器,在110V环境下使用和在220V环境下使用理论上电流会增大一倍,现在有好多用电器都是90V-240V宽电压范围的。根据电工经验和实践数据,我们可以这样推算:1平方毫米的导线,安全载流量为4安培,以此类推。那么4平方毫米的铜芯导线安全载流量为16安培,根据公式,P=UI,则在220V电压下能提供3520W的负荷,也就是3.5千瓦。如果是在110V电压下,16A的电流只能提供1.7千瓦的负荷。导线一定要使用在安全载流量以内,如果负荷电流超过安全载流量,导线会发热造成接头处加剧发热氧化的恶性循环,时间长了接触不良甚至断路,严重的导线起火引发火灾或者绝缘损坏引发触电或短路事故。而载流量富裕太多又会增加投资造成浪费。结合实际,由于目前家用电器较多,通常入户线是6平方毫米,装修布线时候,干线尽量为6平方毫米,墙上的插座通常布4平方毫米的线就够了,照明线通常布1.5平方毫米就够了,如果是电炊户,需要独立布线至少6平方毫米。至于8平方毫米以上的线家庭环境下用的不多,因为施工难度加大不说,成本也要高很多。再就是一定要购买正规的合格品,工程质量才能得到保证。220v4kw的电器用多粗的电线?推荐回答:电线粗细是由通过的电流大小决定的,根据公式P=UI,则电流I=P/U=.2A。如果想可靠些就选BV4mm2的铜芯线,考虑经济一些的话就选BV2.5mm2的铜芯线好了,请关注:容济点火器  国标GB4706.1规定, 1.0平方电源线的电器最大工作电流为10A,也就是2200瓦功率。其实主要看电线的质量了,国产线的质量你也清楚得。像国标电线的话,1.5平方铜线理论上可以承受4.5千瓦的电器,但是这是最大承受值,一般不能算的这么紧。当然在工作距离100米以内长期使用3千瓦的电器是没问题的,使用4KW电器,国标的线至少要考虑2.5平方。如果是企标或者厂标的电线的话就没有准了,每个厂生产的标准不一样,这时候采用4平方是最稳妥的。  1.5平方--10A--220V 2200W  2.5平方--15A--220V 3300W  4 平方--20A--220V 4400W  6 平方--25A--220V 5500W  (注意:这是最小的容量,是在充分考虑了安全裕度给出的结果,实际上电线承载能力大大超出这个容量。如2.5平方的可以承载16A到25A,4平方的最大可以32A,6平方的最大可以40A)
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:229
阅读量:437
阅读量:404
阅读量:934
阅读量:322
阅读量:824
阅读量:541
阅读量:795
阅读量:151
阅读量:815
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号知道电流怎么计算要多大的线_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
知道电流怎么计算要多大的线
&&知道电流怎么计算要多大的线
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
实用电工口诀及经验公式实例.doc 32页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
实用电工口诀及经验公式实例
一、照明电路电流计算及熔丝刀闸选择
二、380V/220V常用负荷计算
三、电动机接触器热元件选择及电动机计算电流
四、绝缘导线的安全电流计算
五、380V三相电动机导线截面选择计算
六、低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算
七、矩形母排截面载流量计算(铝母排)
八、导线穿管管径选择计算
九、电力变压器并列运行阻抗百分比不同负荷分配计算
十、配电电力变压器的选择
十一、断路器的选用
十二、功率因数的计算
十三、根据用电负荷提高功率因数,计算补偿电容
十四、危险温度
十五、接地接零混装的危害
实用电工计算口诀:电工工作中经常遇到一些有关计算问题,如忽略或计算错误,其后果严重,掌握实用的计算公式是电工具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将一些常用的实用公式以口诀形式写出便于记忆和应用,并用实例说明和解释。
一 照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择
口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;
日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);
刀闸保险也好求,一点五倍额定流;
说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。
解:已知 U=220V,总功率=2200W
总电流I=P/U=A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A
(取系数1.1)
QS--------刀闸
IR---------熔丝
答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。
例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。(cosΦ=0.5)
解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W
总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A
选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A
选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A
答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。
380V/220V常用负荷计算
口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五
单相二二乘四五,若是三八两倍半。
说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
例1:有一台三相异步电动机,额定电压为380V,容量为14千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,计算电流?
解:已知 U=380V
cosΦ=0.85
电流I=P/(×U×cosΦ×n)=P/(1.73×380×0.85×0.95)=28(安)
答:电流为28安培。
例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器,求电流?
解:已知 U=380V
电流I=P/(×U)=10/(1.73×0.38)=15.21(安)
答:电流为15安。
例3:有一台380伏的三相变压器,容量20千伏安,求电流?
电流 I=S/(×U)=20/(1.73×0.38)=30.45(安)
答:电流为30安培。
例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流?
电流I=Q/(×U)=12/(1.73×0.4)=17.3(安)
答:电流为17.3安培。
例5:有一台单相220V,容量1千瓦电烙铁,求电流?
电流I=P/U=.5(安)
答:电流为4.5安培。
例6:有一台单相电焊机,额定电压为380V,容量为28千伏安,求电流?
S=28千伏安
电流I=S/U=28/0.38=73.6(安)
答:电流为73.6安培。
说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1,电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载,其电流为容量的2,5
正在加载中,请稍后...15KW三相电机需要接多少平方的线 - 电工基础 - 电工之家
电工之家_电工基础知识学习网站
当前位置: >
15KW三相电机需要接多少平方的线
时间: 12:24
来源:电工之家
15KW三相需要接多少平方的线
先算出电机工作时需要多少额定电流,因为电路中电流跟导体的横截面积有关系。
对于380伏三相电机来说,其功率计算为:P=1.732*U*I*cos&*&,其中U为线电压380伏=0.38KW,cos&为功率因数,额定工作状况下,一般cos&=0.85,&为电机工作效率,一般中型以上电机&=0.9以上。
根据功率公式变换得出:I=P/1.732*U*cos&*&=29.7919安培&2P,因此有经验公式为:一个千瓦2安培,故15KW的电机额定工作电流约为30安培。
知道了电机工作时需要的额定电流,就可以算出需要多少平方的电线了。正常状况下(40℃下),1平方的铜芯线,能承受的电流(载流量)为5安培,1平方的铝线,能承受的安全电流为4安培。所以15KW的三相电机工作时额定电流约为30安培,需要选用6平方的铜芯线,如选用铝线的话,最好选用10平方的电线。
三相异步电机因转速不同则额定电流也不相同。
当15Kw八极电机转速满载时每分钟是在710转。相应电机额定电流是36.7A。其他转速时电流如下:二极电机电流28.5A。四极电机电流30A。六极电机电流是31.8A。
在安装电机配线时应按最大额定电流来配置。如在环境温度25℃时管径在25L选用10mO塑铜导线。(穿管铜塑线安全载流量47A)。当环境温度在40℃时管径应放大到32mO选用塑铜线16mm²(穿管塑铜线安全载流量是64A)。选用16mO塑铜线是为了防止电机电流变化使导线的温升能在环境温度较高的情况下得到及时散热。
导线与的匹配应在K值需用系数范围内选用即1,2~1.7之内。切不可机额定电流直接套选导线。
所以三相选择导线时必须要弄清电动机的类型、功率、转速、额定电压、额定电流、等电机参数。不是想当然的〃一个Kw等于2A"来折{的。〃一个Kw等于2A"只是一个约定数"在实际安装中因电机种类很多要了解电机的参数才能正确施工做到安全运行、
下一篇:没有了

我要回帖

更多关于 220v5安培是多少瓦 的文章

 

随机推荐