本帖最后由 xiedaiping2808 于
13:35 编辑
型号是KFR-120LW\C3Y,奥克斯5P空调开机几秒钟,开关机和定时灯就不停的闪,不知道是哪里保护了,外机电路板上的红色指示灯也是不停的闪,我按下交流接触器,压缩机能正常启动,如果到外机的所有线不接,选择制冷,内机能正常运转,我有4台同样型号,大小一样的奥克斯空调,我分开交叉试机都不能工作,都是同样的故障,请问有经验的朋友指点指点,在此先谢谢了(如果是220V的我就还电脑板了)& & (三台是相序,交换一根就好了,一台是低压开关不通,短接试机好了)
附件: 你需要才可以下载或查看附件。没有帐号?
威望302 在线时间65 小时金币270 贡献1 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分303阅读权限30UID323314
初级工程师, 积分 303, 距离下一级还需 97 积分
该用户从未签到金币270 贡献1 存款0 威望302 最后登录帖子积分303注册时间UID323314
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
***************************************************************
威望296 在线时间220 小时金币1405 贡献178 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分474阅读权限40UID85272
中级工程师, 积分 474, 距离下一级还需 126 积分
TA的每日心情开心 12:12:40签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I金币1405 贡献178 存款0 威望296 最后登录帖子积分474注册时间UID85272
感温探头都检查一遍!!
威望372 在线时间239 小时金币2652 贡献23 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分395阅读权限30UID209689
初级工程师, 积分 395, 距离下一级还需 5 积分
TA的每日心情开心 09:55:49签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I金币2652 贡献23 存款0 威望372 最后登录帖子积分395注册时间UID209689
总评分:&威望 + 1&
威望475 在线时间0 小时金币586 贡献56 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分531阅读权限40UID157183
中级工程师, 积分 531, 距离下一级还需 69 积分
该用户从未签到金币586 贡献56 存款0 威望475 最后登录帖子积分531注册时间UID157183
多台机故障一样应该是相序问题!
飞声制冷 发表于
确保你的相序对了 在研究
威望633 在线时间462 小时金币792 贡献70 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分703阅读权限50UID81639
高级工程师, 积分 703, 距离下一级还需 97 积分
该用户从未签到金币792 贡献70 存款0 威望633 最后登录帖子积分703注册时间UID81639
很明显地低压保护了&&短接压机那里地压力开关再试机&&可以工作就加F就可以了
威望104 在线时间39 小时金币110 贡献17 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分121阅读权限20UID167142
高级技工, 积分 121, 距离下一级还需 79 积分
该用户从未签到金币110 贡献17 存款0 威望104 最后登录帖子积分121注册时间UID167142
威望2085 在线时间960 小时金币14288 贡献2259 存款723441 最后登录注册时间帖子精华0积分4344阅读权限150UID179558
董事长, 积分 4344, 距离下一级还需 1656 积分
TA的每日心情开心 21:02:50签到天数: 95 天[LV.6]常住居民II金币14288 贡献2259 存款723441 威望2085 最后登录帖子积分4344注册时间UID179558
三相电奥克斯空调室外控制板上有相序检测功能,调线试试。
威望1313 在线时间492 小时金币883 贡献146 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1459阅读权限80UID53230
项目经理, 积分 1459, 距离下一级还需 41 积分
该用户从未签到金币883 贡献146 存款0 威望1313 最后登录帖子积分1459注册时间UID53230
空调款式就上图,如果是相序不对,我认为也应该会瞬间来一下的。压力开关当时我把线拔下来量过,是通的
Powered by中央空调不启动是什么原因导致的?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
中央空调不启动是什么原因导致的?
提问者:江鸿博|
1438次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:34480
| 被采纳数:8
空调遥控器的原因: 1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。
2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。
3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。
4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。
5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。
空调电源原因: 1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。
2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器。
希望我的回答能帮助到您
回答数:4050
| 被采纳数:0
中央空调不启动是:1.1、遥控器原因;2、电源原因;3、保护功能。下面中央空调维修中心维修人员为您做出回答: 空调遥控器的原因:1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。
希望可以帮到你,望采纳。
回答数:9351
| 被采纳数:2
1.中央空调在运行时突然停止,就要检查是不是因为停电或电源插头脱落造成的,还要检查电源保险丝或闸刀有没有断开。而且在电压过高或过低时(高于242V或低于198V时),都会出现空调不能正常启动的现象
2.遥控器电池电量不足也会造成中央空调不能正常启动,如电量不足容易出现人机对话功能无法正常工作,或者是开启后不能感应到室内温度,没有温差也会出现不能正常启动的情况,这时就要及时更换电池。
3.中央空调的温控器断路失效也会造成美的中央空调器开机不能启动,就要检查温控器触点是否正常,如果已经损坏或无法维修就要及时更换温控器。另外,联动开关失效也是造成压缩机不能正常启动的原因,应该进行相关的检查。
希望我的回答对你有帮助大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我遇到一台奥克斯120中央空调,开机时电源灯亮,定时灯闪烁6次,等开机时运行灯亮,内外机就是没反应,求(来自宁波山语墅小区)
有遇到同样的问题请详说一下。
浏览次数:0
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
宁波奥克斯空调有限公司隶属奥克斯集团有限公司而且是中国企业500强,并且拥有奥克斯姜山国际产业园和奥克斯南昌工业园与天津武清工业园三大产业基地。空调年产突破1000万套销售额超100亿。今天小编要跟大家说的是奥克斯空调价格表以及奥克斯公司简介。 []
浏览量:389
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:1,askr:95,askz:20,askzx0:266,ask0:0,RedisW:0askR:29,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:30
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:您好欢迎访问三菱空调维修
INDUSTRY INFORMATION
三菱电机中央空调正确开机停机的方法
  三菱电机中央空调正确开机停机的方法,对于我们消费者来说,各种家用空调器的电器控制(control)板的布置形式及采用的方法不尽相同,功能的设置有多有少,但是操作控制方法基本一致。应当熟悉空调器的各种功能及使用,以便正确掌握空调器开机和停机方法:
  无论是手动开关或是遥控器操作控制,写字楼中央空调正确的开机操作如下;
  一、根据空调要求和使用要求,选择(xuanze)空调的运行方式方法,如制冷、制热、除湿或通风等。格力空调故障代码f0指向的是室温传感器故障。室温传感器,一般会在空调进风口的过滤网和散热片之间的某个部位,用于监测室内温度,也就是空调进风口的温度。这只要按空调器上的运行方式选择键选择。
  二、设定温度,调节温度调节器的温度值。一般制冷运行时,温度值设定范围(f&n w&i)在20?30℃。制热运行时,温度值设定范围在14?27℃,所设定的温度值是指空调器的回风温度或房间温度。为了检验压缩机是否能运转,制冷时设定值应低于当时室内温度,制热时应高于当时室内温度。这样空调器开机后,就能判断压缩机是否能正常运行。
  三、在完成以上操作控制后,开启空调器,空调器就能按选定的运行方式方法正常运转。
  四、开机运行后,根据需要可以通过(tōng gu&)调节风量(定义:单位时间内空气的流通量)开关来调节空调器的制冷(热)量。
  一般空调器的制冷(热)量的调节均通过(tōng gu&)改变风量(定义:单位时间内空气的流通量)来达到调节目的的(变频式空调器是调节压缩机转速)。格力空调的故障代码找出空调故障代码进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就简单多了。窗式空调器一般设置有强冷和弱冷或强热和弱热旋钮,将旋钮定于强冷(热)或弱冷(热),实际是调节风量(定义:单位时间内空气的流通量)为高风量(定义:单位时间内空气的流通量)或低风量(定义:单位时间内空气的流通量)。分体式空调器使用的遥控器上一般设有高、中和低三档风速供选择(xuanze)。可依室内的温度要求,通过调节空调器的风速档来达到调节制冷或制热的目的。
  五、以制冷工况为例,空调器开机运行后,可能会出现以下两种情况(Condition)
  一是空调器压缩机开停频繁,而室内温度降不下来
  二是室内温度已太低,而空调器压缩机不停止运转。这可能是温度调节器的温度设定值不正确(太高或太低)。应适当调节温度设定值,使室内温度达到要求值,从而避免空调器压缩机的频繁开停或室温偏差过大。
  六、空调器无论由于何种原因而停机(如突然断电、人为停机等)。格力空调故障代码h5可以用排除法试一下、断开压缩机开机看看U、V、W输出交流电压是否平衡,运转一会后看看还会不会显示。显示的话应该就是主板、不显示应该就是室外机散热不良。
  由于一般空调器均设有停机的时间延迟器(延迟时间约 3min),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3min后才 能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3min,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机马达的后果。
  第七、空调器不应频繁开关。
  不要因为房间温度已达要求值或高于要求值而常常地启动和关闭空调器,而应当让空调器通过(tōng gu&)温度控制(control)器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。
  上面七点就是我们在使用写字楼中央空调时正确的开关机方法,今天,我就给大家带来了日常使用中需要注意(attention)的开关事项以及使用中的细节,夏季需要使用空调的朋友不妨关注一下。公司(Company)是一家专业维护修理,维护,您如果要咨询或是维修可拔打我们的热线电话; 24小时为您提供服务