家装中央空调好不好室内不转修一下多少钱

格力空调,室内风机不转&&维修方法
格力KFR-65LAK型分体式空调,室内风机不转。
&故障现象;制热时压缩机连续工作,但室内风扇不转。
分析与检修:试机一段时间后,发现室内机冒热气,随后机器自动保护,但室内机风扇始终不转。引起该故障的原因主要有以下几点。
(1)室内机热变换器上的管温感温头TH3损坏或断线,指示电脑板无法检测到室外机送来的热气信号。
(2)电脑控制板上的CPU不能识别热敏电阻的阻值变化。 (3)与感温头相串联或并联的电阻、电容变质或损坏。 (4)控制继电器损坏。
根据以上原理分析,拆开室内机检查,发现管温感温头TH3连线断路,测量感温头TH3的阻值能够随温度改变而变化,说明感温头正常。接好连接线,试机,故障依旧,怀疑电脑控制板还存在故障。检查与感温头TH3相连的电阻及电容,拔下TH和TH3两只温度传感器,测量贴片电阻
R2两端的阻值为l.2kΩ,正常应为4.3kΩ,焊下R2检查良好,检查两只滤波电容,发现贴片电容
C4严重漏电。
维修方法:用一只1OpF瓷片电容代换后,故障排除。
已投稿到:空调风机维修要多少钱
最后更新时间: 07:19:19
阅读量:951
作者:神秘人
空调室外风机电机的5条线,应该怎么连接?问题详情:推荐回答:冷清草回答不准确,你说的是外机与内机的连线,这里问的是风机电机,原电机只有三根线,新电机有五根线,其中有螺丝孔的接地可不接就剩下四根,多出的一根应该是另一档速度,主机无调速就只接三根就行。新黑接黑,新红接旧蓝,新白接旧红。要注意电容,它比电机更易坏。海尔空调变频的室内不转,为什么室外风机一直转,正常吗?推荐回答:变频机室内达到温度后风扇转速会降低,感觉没什么风,而外机还在工作,外机工作分两种可能,一个是压缩机工作,另一个是外机风扇工作,说到底,只要空调效果好,你管他哪个工作哪个没工作呢,真的有问题你在这问也解决不了问题,还得报修有使用过? 志高空调扇冷暖两用家用遥控冷气扇加湿制冷风机水冷风扇小空调的吗?推荐回答:我作为一个制冷领域的人分享下,志高冷气扇其实就是蒸发式水帘风机,蒸发式水帘风机又名环保空调,是一种全新概念的空调扇,兼具送风、制冷、净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温的冷风,与电风扇相比,空调扇更有清新空气、清除异味的功能,且功率只有60-160W左右,价格也极具亲和力。虽然空调已经成为每一个家庭的的必备电器,但很多用户依旧不愿意在炎热的夏季使用空调,一方面过高的温差难免出现“空调病”的问题,另一方面,较高电费问题让一些用户存在“疑虑”,这两个问题在一些年龄偏大的消费人群中显得更为突出。对比普通风扇温度降低4-10℃左右,低耗电,价格中等偏下,并具有送风、制冷、净化、加温等多功能集于一体,体积小,移动方便。正式由于这样问题的存在,所以像志高冷气扇之类的蒸发式水帘风机也就成为了用户选购的之一。或许很多用户对蒸发式冷风扇还不太了解,我们以世面上一款比较有创意的蒸发式水帘风机来说明下蒸发式水帘风机的运行原理,如下图所示,水蒸发制冷器的组件离不开风机,水泵,水位感应器,进水阀等,而核心部件是多层纤维叠合而成的水帘墙(冷却纸帘),由水泵先将水布滿整个水帘墙,当风机启动后把热风带入水帘墙,此刻空气中的热源全面与水接触,让冷水充分吸收热量后(水吸收能量后从液态转化为气态蒸发分离),热空气迅间温度下降(万仕达酷冷风扇平均能下降4℃~15℃),再经由风机送出,达到舒适效果。故蒸发式水帘风机是一种全新概念的风扇,介于空调与风扇之间,但又兼具送风、制冷、净化湿空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温4-15℃的舒适凉爽的冷风。空调内外风机起动只有压机不起动什么问题?问题详情:推荐回答:无论维修何种设备,它的电路原理弄清楚了,从源头是找问题是最核心最根本的,请关注:容济点火器一、空调器基本控制电路图 1、基本电路将基本电路(a)中的插头插入插座时,室内风扇运转的同时,室外风扇和压缩机电动机也开始运转,室温下降,为使室温调节在给定范围内,就要不断地用插入、拔出插头的方法来控制风扇和压缩机运转与停车。否则无论室温怎样下降,空调器照样连续运转。在该电路中压缩机电机也没有保护装置。如果将基本电路(a)改为基本电路(b),不用拔出或插入插头,就可将室温控制在给定范围内,在基本电路(b)图中加了电源开关,温度控制器和压缩机电机的过载保护器。图中只要电源开关合上,室内风扇就工作,所以在温控器开关断开时,室内风扇照样运转。考虑到电动机的启动与保护,空调器的电路中一般应包括:(l)压缩机电动机启动及保护电路;(2)风扇电动机启动及保护电路;(3)开关电路(主控开关);(4)温度控制器。2、采用电阻分相式启动电路风扇电动机采用带运转电容器CR的PSC电路,不需启动继电器。风扇有调速开关K1,可使风扇“高速”、“中速”、“低速”运行。电路中有温控器和过载保护器,接通开关K1时,风扇电机运转;接通开关K3时,电流通过温控器,过载保护器在启动继电器的作用下,压缩机电动机正常启动运行;接通开关K2时,温控器被短路,压缩机将继续运行,这与温控器调定的温度无关。3、采用PSC电路启动电路压缩机启动,不需启动继电器。主控开关用于接通压缩机和风扇的电源,它有多对触头。4、采用电压启动和电容运转的CSR电路压缩机电动机采用电压式启动继电器,风扇电动机带保护器。启动器线圈与电动机的启动绕组相并联,启动器常闭触点与启动电容器Cs串联,在电流开始通过运转绕组和启动绕组时,直接流过闭合触点和启动电容。加在电压启动器线圈两端的电压随着电动机转速的增加而增加。当电动机接近工作转速时,感应于线圈上的电压使线圈动作。吸引衔铁。与其相连的连杆装置动作使常闭触点断开,于是启动电容器电路被切断。在整个电路断开时,触点再次闭合。从上边的原理图可以看出,压缩机要工作,需要满足电源和回路闭合等条件,如果电源不正常,线路接触不好,保护开关动作,温控器超出范围,电容有问题或者压缩机本身有问题,都可能造成压缩机无法正常工作二、常见压缩机不能启动的原因(一)压缩机最常见的故障就是卡缸,就是活塞卡住在缸里动不得,现象就是电流非常大,热保护器很快就会跳,而压缩机不运转。拔插头半小时后开机只有“嗡嗡”的声音。1:雪种加多了或雪种质量不好。另个原因是补漏,加雪种过程中真空抽的不好。2:压缩机坏了;不过也不定是烧毁了,也可能是长时间没用卡缸了。3:空开跳闸般都是实际电流超过整定电流,过流保护动作,开关跳闸。压缩机启动电流般是运行电流的倍,如果空开小于这个值就会跳闸,当压缩机启动间隔时间稍短。4:如果嗡嗡声只是会在开空调的状态下出现,那么就有可能是空调压缩机运转时的噪音,有可能是压缩机内部出现异常磨损而导致的,也有可能是空调电子扇启动运转所。5:有可能是电容坏了,又或者是压缩机卡缸,先加大电容来的启动试试,不行的就要换了。6、压缩机自行保护了...压缩机继电器换下就好了。7、缺冷媒也会导致压缩机不启动8、空调压缩机的供电线线卡被烧坏,这一般是因为压缩机在长时间在负载的状态下工作,在运行的过程中电流过大,空调压缩机表面的温度升高,导致供电先线卡被烧坏。空调控制电路坏了,蒸发器风机,冷凝器风机,压缩机,直接接220V,是制冷还是制热?问题详情:压缩机没正反转吧?那是怎么分别制冷跟制热的呢?推荐回答:空调控制电路,是为了保护和控制空调,为空调提供延时启动,过流,过压,欠压以及温度控制功能,另外还有提供其他功能,比如除湿,送风,制热等功能。当空调控制板坏了以后,就不能提供以上的功能与保护,把蒸发器风机,冷凝器风机,压缩机直接接入200V电源,只要不接电磁阀,空调一直是制冷模式,空调制热制冷功能,是靠四通电磁阀控制,电磁阀吸合是制热,电磁阀关闭,是制冷。你这样做的后果是,压缩机失去一系列保护功能,功能单一,对空调是很不利的,最好不要这样去做。汽车空调出风口一点风也没有,但鼓风机又转?问题详情:我一部货车,一部面包车,空调风机开久了没风出,但听到的风声也很大,空调鼓风机又转,但出风口一点风也没有,不制冷也没风出,过20分钟再开,又正常了,为什么这样?两辆车都这样~~风去了那儿了?推荐回答:这种情况是蒸发箱结冰了。结冰后把蒸发箱挡住,风就吹不出来了。过一段时间冰化开了就有好了。蒸发箱结冰的有以下原因: 一、制冷剂不足  分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。  二、压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。  三、制冷剂偏多一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。  四、蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。  五、温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。  也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。  六、风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。  也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。  七、温度设置太低一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。海信空调外风机不转是什么原因?问题详情:室内显示正常,维修工就讲模块坏了。推荐回答:如果你的空调是变频的,那么外机模块坏了,有可能。如果是普通定速空调,外机不转,大概有两个原因。第一个是室内机主板,没有输出信号内机主板的问题。第二个原因是风机的启动电容故障或外风机故障。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:732
阅读量:508
阅读量:153
阅读量:607
阅读量:124
阅读量:425
阅读量:239
阅读量:934
阅读量:894
阅读量:922
阅读量:578
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号||百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票您正在浏览信息,点击查看更多服务1.5匹挂机空调加氟多少钱?外机不转换电容多少钱?&公司名称:沈阳爱民空调维修加氟公司服务内容:服务范围:所在地:沈阳全市服务联系:(沈阳)联系时,请一定说明在百姓网看到的,谢谢!见面最安全,发现问题请举报其他联系:1.5匹挂机空调加氟多少钱?&&外机不转换电容多少钱?1.5匹挂机空调加氟多少钱?&&外机不转换电容多少钱?百姓网提醒您:1)接受服务前请仔细核验对方经营资质,勿信夸张宣传和承诺&
2)任何要求预付定金或付款至个人账号的行为,均可能存在诈骗风险,请提高警惕。小贴士:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责。详情请阅读
信息设置为“搞定了!”状态后,其他用户将无法查看您的联系方式。您确认搞定了这条信息吗?重新发布后可使用“刷新”将发布时间更新为最新时间,并将信息排到第一页。商户推广合作加盟服务支持合作伙伴|&| 沪公网安备16号10&G:92&GM:145
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知下载APP无需登录实时接受私信提醒,联系更便捷!或点击下方先登录再进入私信联系已解决问题
美的空调打开风机不转出现E3维修多少钱.请阿里巴巴生意经朋友帮忙
浏览次数:4346
用手机阿里扫一扫
最满意答案
材料费10元钱内!维修费就要看维修人员素质了!
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok志高空调室内风机不转动的维修方法>>志高空调维修
欢迎您进入志高空调维修中心,以防错失保修机会,请收藏我哦。
联系我们 | Contact us
服务项目:拆装、维修、加氟、移机
400-651-6125
QQ在线咨询:
经营理念: 诚信是人格的标志,质量是基石服务标准: 客户,您,永远是对的服务承诺: 您一个电话,我们全程为您服务服务作风: 快速反应,闪电行动服务理念: 客户,您满意是我们最大的骄傲服务目标: 一次合作,终生朋友!7*24服务电话:400-876-56767*24服务电话010-投诉监督: 010-
您的位置:>>>>志高空调室内风机不转动的维修方法
志高空调室内风机不转动的维修方法
分类:创作时间:浏览次数:0
导读:志高空调维修专家讲堂志高空调内风机毛病1.内风机转速由CPU操控,,由光耦可控硅调速电路操控或许继电器组合电路操控。可控硅调速电路:1.可控硅的1脚接CPU输出
志高空调内风机毛病
1. 内风机转速由CPU操控,,由光耦可控硅调速电路操控或许继电器组合电路操控。可控硅调速电路:1. 可控硅的1脚接CPU输出端 3 4脚串联在风机回路中,风机的作业状况受光耦可控硅操控,而光耦可控硅的导通脚受CPU操控,从而完成对风机的调速。2. 有电容那里为风机主副绕组端,共3条线。3. 最左面的3条线为风机转速检测端,中心那条为输出速度检测到的信号至CPU,由CPU计算出风机的转速。4. 如果内风机电路有毛病,会发出报警信号并停机。5. 可控硅调速,功率较小,首要用于分体式挂机中。继电器电路调速:1. 为了防止继电器呈现毛病而使内风机损坏,,设计时选用组合操控方法,不管哪个继电器损坏,高,中,低,三个继电器线圈都不可能一起加电,维护风机。2. RL1 RL2 RL3为3个继电器,其间RL1为单刀单制,RL2、RL3为单刀双制。
3. 当RL1吸合时为低风速,当RL2吸合为中风速,当RL2、RL3一起吸合时为高风速。这种调速方法功率较大,一般用于分体柜式空调。
更多原创文章请点击
:400-690-5875。保障您的舒适生活!
本文由志高空调维修中心(http://www.chigo2008.com/)编辑整理.转载请注明原文出处:(http://www.chigo2008.com/art-143-1.aspx)
暂无评论。
欢迎您留言反馈,站长朋友可。
昵称(可不填)
电子邮箱(我们会为您保密)
反馈内容此部分内容会被公开。
友情推荐:

我要回帖

更多关于 家装中央空调好不好 的文章

 

随机推荐