格力挂式格力定频空调价格表运转灯闪烁

格力5匹天花空调运行灯闪烁是什么原因?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
格力5匹天花空调运行灯闪烁是什么原因?
提问者:贝静枫|
1333次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:67527
| 被采纳数:202
故障,保护意义    显示器代码      内机指示灯显示
  系统高压保护      E1           运行灯 灭3S闪烁1次
  内机防冻保护      E2           运行灯灭3S闪烁2次
  系统低压保护      E3           运行灯灭3S闪烁3次
  压缩机排气保护     E4           运行灯灭3S闪烁4次
  低电压过流保护     E5           运行灯灭3S闪烁5次
  通讯故障        E6           运行灯灭3S闪烁6次
  模式冲突         E7           运行灯灭3S闪烁7次
  防高温保护       E8           运行灯灭3S闪烁8次
  防冷风保护       E9           运行灯灭3S闪烁9次
回答数:9605
| 被采纳数:2
1、运行指示灯能亮,说明控制板正常。一是电容坏,二是线路故障,三是压缩机堵转。
2、也可能是电路板坏了,换电路板后就可以了,假如换后外机外机不启动那就是外机模块坏了。
3、四灯天花空调机故障代码表
发光管自检代码
闪烁1次/1秒
开机显示(运行灯)
防冷风提示
闪烁1次/3秒
开机显示(运行灯)
室温传感器故障
运行灯闪烁2次/4秒
关机显示,保护灯常亮
管温传感器故障
运行灯闪烁3次/5秒
关机显示,保护灯常亮
室外机异常
运行灯闪烁4次/6秒
关机显示,保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护
运行灯闪烁5次/7秒
关机显示,保护灯常亮
回答数:71527
| 被采纳数:14
1.是有故障了,指示灯闪烁是在报警,断电是给主板复位,再开空调正常工作,说明前面的报警是软故障,不定时产生。具体有什么故障需仔细检查才知道。
2.现在的空调都有防霉功能,关机以后,室内机还会持续工作几分钟,把室内机蒸发器上的水分吹干以后才会停。格力空调定频柜机指示灯一直闪,外面压缩机不转_百度知道
格力空调定频柜机指示灯一直闪,外面压缩机不转
拔掉电源待会在插上压缩机工作几十秒就停了,然后绿灯又开始闪烁。谁知道怎么回事吖
我有更好的答案求助知道网友
空调出现这种情况,原因比较多,可以尝试以下方法解决:1、电源问题,注意观察室外机是否有工作声音(包括室外机风扇和压缩机)。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。  2、电压的原因,电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。3、如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
本回答被网友采纳
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力定频挂式空调制冷时室内机一直工作不停正常吗_百度知道
格力定频挂式空调制冷时室内机一直工作不停正常吗
制热时,当达到设定温度时,外机停,室内过约一分钟也停,可制冷时外机停,室内机一直不停,是正常的吗
我设的26度
我有更好的答案
是正常的,1、在制冷时,当室内温度达到设定温度时,室外机停,而室内机是一直工作的,这是正常的。2、在制热时,室内机停一是因为温度到了后,室外机停了,室内机吹出的风不热了,这时风吹到人身上就会觉得冷了,而在夏天制冷时,人是要吹风的。另外制热时,空调会除霜,这时空调是在制冷,停内机也是为了防止冷风吹到人身上。
家用电器制造者
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调制冷的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。俊越定频空调_智能化霜 健康节能_KFR-35GW/(35559)Aa-3(含管) 顶(淡蓝) 冷暖1.5匹机 挂壁式 16-24平方米适用 | 格力
热门搜索:
俊越定频空调_智能化霜 健康节能_KFR-35GW/(35559)Aa-3(含管) 顶(淡蓝) 冷暖1.5匹机 挂壁式 16-24平方米适用_KA
蓝色装饰条,为生活添彩;智能化霜,省电更省心,呵护您的健康。
客户评价:
购买数量:
格力商城是全国电子发票重点使用网上商城,于2016年5月全面使用电子发票
此款产品支持分期购买
1.分期付款只支持银行信用卡,储蓄卡等其他银行卡不支持。
2.实际分期金额以及手续费以实际扣款为准,不同银行信用卡费率不同,请咨询所持信用卡发卡行。
3.如消费者分期付款支付成功后申请取消订单退款的,务必请联系所持信用卡的发卡行,申请退还支付时的分期手续费和利息,如果未能联系发卡行申请取消分期手续费和利息产生的损失,格力商城不承担责任 。
4.分期付款的手续费和利息与格力商城无关,是信用卡发卡行收取。
5.什么是格力商城分期付款:
&&格力商城分期付款是格力商城联合银联多家银
行信用卡采取的一种“先消费,后付款”的购
物支付模式。
安装费用-售后服务
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
商城宣传数据源于权威实验室检测报告,测试环境和条件不同,数据会有差异。
137****290
商品评分:
评论内容:
评论日期:
客服回复:
您好,感谢您对我们的支持!相信我们一直都在努力!~ 我们一直立足于将服务态度和产品质量做到最好,让每一位顾客无后顾之忧! 期待您的下次光临!格力祝您每天都能拥有阳光般的好心情~~~ 么么哒&
共1页,到第
能效比(定频:EER/变频:APF)
制冷量(W)
制冷功率(W)
是否电辅加热
电辅加热功率(W)
内机噪音(db(A))
静音档-高档25-41
外机噪音(db(A))
适用面积(平方米)
循环风量(m3/h)
制热功率(W)
电压/频率(V/Hz)
单相220V/50HZ
内机尺寸(宽x高x深)mm
891*276*202
外机尺寸(宽x高x深)mm
848*540*320
内机质量(kg)
外机质量(kg)
高效定频压缩机
*该产品能效执行标准为:GB0《房间空气调节器能效限定值及能效等级》
适用面积说明
如安装在过于炎热和寒冷的地区;房屋处于顶楼、西晒、大面积玻璃窗等情况,请酌情购买匹数较大些的产品。
七天无理由退货
用户购买格力商品7日内(自用户收到商品之日起计算,含7日),在保证商品(含包装和附件)完好未安装使用的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
1.免费送货上门。在商城购买 所有产品,享受免费送货上门服务。
2.免费安装。消费者在商城购买空调、冰箱、洗衣机等大家电后,及时拨打售后服务电话,享受快速免费安装服务。
仅对格力商城指定商品
1.用户购买商品,符合退机条件的,将享受到我们的免费上门取件业务。(详情参考退货条件及各商品细则)
2.自商品售出在保修期内,如出现问题,格力将提供免费上门检测或上门维修服务(3C数码产品、生活小家电除外,以商品细则中的服务方式提示为准);
3.服务时间全年无休,随叫随到上门(如遇到停电或自然灾害等不可抗拒因素而造成无法正常处理情况除外);
4.如以上承诺格力商城未做到,除故障商品全额退款外再给予用户格力商城100元优惠券作为补偿。
仅对格力商城指定商品
加入购物车成功
购买1件商品共计:2999
珠海格力电器股份有限公司 版权所有粤ICP备号已解决问题
格力空调常见故障怎么维修?
格力空调常见故障怎么维修?
浏览次数:932
用手机阿里扫一扫
最满意答案
故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;&??&&??&??&??&??a:可能是温控失灵,处理方法:更换。&??&&??&??&??&??b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。&??&&故障2:出风口风量很小,温度降不下来;&??&&??&??&??&??a:可能过滤网尘灰堵住。&&??&??&??&??b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。&&??&??&??&??c:风叶固定螺钉松脱。&??&&故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音&&??&??&??毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好&??&&故障4:噪音大,振动大;&??&&??&??&??&??a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。&??&&??&??&??&??b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。&??&&??&??&??&??c:轴流风叶碰导流圈。&&??&??&??&??d:毛细管与风叶碰撞。&??&&??&??&??&??e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。&??&&故障5:空调器无水流出;&??&&??&??&??&??a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。&??&&??&??&??&??b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。&??&&故障6:通电后不能运转;&&a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。&&b:接线有错,线插片有脱落。&&c:温控失灵,本身质量问题,换温控。&&故障7:空调漏电:&&??&??&??&??a:用户插座没有接地,属感应电压。&&??&??&??&??b:火线零线相混杂。&&??&??&??&??c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。&&??&??&??&??d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变&??&??&??质引起漏电。&&??&??&??&??e:检查电机或压缩机是否漏电。&&??&??&??&??f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。&&故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;&??&&??&??&??&??a&??:保险丝烧断。&&??&??&??&??b:电阻及发光二极管烧毁
答案创立者
以企业身份回答&
故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机; ??
?? ?? ?? ??a:可能是温控失灵,处理方法:更换。 ??
?? ?? ?? ??b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。 ??
故障2:出风口风量很小,温度降不下来; ??
?? ?? ?? ??a:可能过滤网尘灰堵住。
?? ?? ?? ??b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。
?? ?? ?? ??c:风叶固定螺钉松脱。 ??
故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音
?? ?? ??毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好 ??
故障4:噪音大,振动大; ??
?? ?? ?? ??a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。 ??
?? ?? ?? ??b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。 ??
?? ?? ?? ??c:轴流风叶碰导流圈。
?? ?? ?? ??d:毛细管与风叶碰撞。 ??
?? ?? ?? ??e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。 ??
故障5:空调器无水流出; ??
?? ?? ?? ??a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。 ??
?? ?? ?? ??b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。 ??
故障6:通电后不能运转;
a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。
b:接线有错,线插片有脱落。
c:温控失灵,本身质量问题,换温控。
故障7:空调漏电:
?? ?? ?? ??a:用户插座没有接地,属感应电压。
?? ?? ?? ??b:火线零线相混杂。
?? ?? ?? ??c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。
?? ?? ?? ??d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变 ?? ?? ??质引起漏电。
?? ?? ?? ??e:检查电机或压缩机是否漏电。
?? ?? ?? ??f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。
故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮; ??
?? ?? ?? ??a ??:保险丝烧断。
?? ?? ?? ??b:电阻及发光二极管烧毁 ??
三、柜机故障事例分析: ??
故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。 ??
?? ??1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。
?? ??2):检查保险丝是否熔断。
?? ??3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。
?? ??4):检查c ??2253是否有+5v输出,如过低则检查c ??4&&c ??7是否漏电。 ??
故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。 ??
?? ??1):一开机立即显示EI。
?? ?? ?? ??a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。 ??
b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。 ??
2):运行一段时间后显示EI。
?? ?? ?? ??a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 ??护器起作用。
?? ?? ?? ??b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用
具体检查:
?? ?? ?? ??*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。
?? ?? ?? ??*:室外冷凝器是否干净。
?? ?? ?? ??*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。
?? ?? ?? ??*:管路是否堵塞,氟是否太多。
?? ?? ?? ??*:阀门是否已完全打开。
?? ?? ?? ??*:安装位置是否妥当。 ??
故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。
?? ??1):检查室内感温头是否折断。
?? ??2):感温插头是否插好。
?? ??3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示 ??板C5漏电,去除C5即可。
故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。
原因:蒸发器结霜误保护。
?? ??1):检查室内管温头是否折断。
?? ??2):室内感温插头是否插好。
?? ??3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板 ??C7 ??漏电,去除 ??C7即可。 ??
故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。
原因:室内感温头短路。
?? ??1):感温插头是否积水,造成水短路。
?? ??2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。
故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。
?? ??1):六芯线第4位是否有正常工作电压。
?? ??2):交流接触器是否已烧坏。
?? ??3):压缩机电容及压缩机是否正常。 ?? ?? ?? ??
?? ??4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和 ??三根火线不是来自一个变压器。 ??
二、分体机 ??
故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。 ??
?? ??1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。
如无输出: ??
?? ?? ?? ??a:检查保险丝是否熔断。
?? ?? ?? ??b:变压器输入输出是否断路。
?? ?? ?? ??c:L线与 ??COMP线是否插反。
?? ?? ?? ??d:变压器输人是否搞好。 ??
?? ??2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。
故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。
原因:蒸发器零度低温保护误动。
(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。 ??
(2)室内管温插头是否插好。
(3)C16、C17是否漏电或短路。
故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。 1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。2):检查保险丝是否熔断。3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4&&c 7是否漏电。 故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。 1):一开机立即显示EI。a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。 b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。 2):运行一段时间后显示EI。a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 护器起作用。b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用具体检查:*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。*:室外冷凝器是否干净。*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。*:管路是否堵塞,氟是否太多。*:阀门是否已完全打开。*:安装位置是否妥当。
一、窗机故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;
a:可能是温控失灵,处理方法:更换。
b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。
故障2:出风口风量很小,温度降不下来;
a:可能过滤网尘灰堵住。
b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。
c:风叶固定螺钉松脱。
故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音
毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好
故障4:噪音大,振动大;
a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。
b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。
c:轴流风叶碰导流圈。
d:毛细管与风叶碰撞。
e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。
故障5:空调器无水流出;
a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。
b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。
故障6:通电后不能运转;a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。b:接线有错,线插片有脱落。c:温控失灵,本身质量问题,换温控。故障7:空调漏电:
a:用户插座没有接地,属感应电压。
b:火线零线相混杂。
c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。
d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变
质引起漏电。
e:检查电机或压缩机是否漏电。
f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;
:保险丝烧断。
b:电阻及发光二极管烧毁
三、柜机故障事例分析:
故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。
1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。
2):检查保险丝是否熔断。
3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。
4):检查c
2253是否有+5v输出,如过低则检查c
7是否漏电。
故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。
1):一开机立即显示EI。
a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。
b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。
2):运行一段时间后显示EI。
a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保
护器起作用。
b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用具体检查:
*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。
*:室外冷凝器是否干净。
*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。
*:管路是否堵塞,氟是否太多。
*:阀门是否已完全打开。
*:安装位置是否妥当。
故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。
1):检查室内感温头是否折断。
2):感温插头是否插好。
3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示
板C5漏电,去除C5即可。故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。原因:蒸发器结霜误保护。
1):检查室内管温头是否折断。
2):室内感温插头是否插好。
3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板
漏电,去除
故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。原因:室内感温头短路。检查:
1):感温插头是否积水,造成水短路。
2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。检查:
1):六芯线第4位是否有正常工作电压。
2):交流接触器是否已烧坏。
3):压缩机电容及压缩机是否正常。
4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和
三根火线不是来自一个变压器。
二、分体机
故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。
1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。如无输出:
a:检查保险丝是否熔断。
b:变压器输入输出是否断路。
COMP线是否插反。
d:变压器输人是否搞好。
2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。原因:蒸发器零度低温保护误动。检查:
(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。
(2)室内管温插头是否插好。(3)C16、C17是否漏电或短路。
答, 1、格力空调出风量小、不制冷或制冷效果差?  格力空调维修技术人员介绍说造成这种现象主要有这些原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,所以小编建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。  2、格力用户投诉其购买的空调耗电量大与说明书不符怎么办?  格力空调售后服务客服人员解答说,耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,其耗电量与空调标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因为空调长时间处在工作状态,所以其耗电量自然就大一些。  3、用户反映格力空调停机后会发出声音,是否正常?  答:正常。这是是高低压力平衡时发出的声音。  4、如果选择格力空调型号和相应安装位置:  用户在选择格力空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。  5、变频格力空调停机是否正常:  当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频格力空调是会停机的。因为即使变频格力空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时格力空调是会停机的。  6、用户咨询格力空调设定17度,但格力空调降到25度时,就不会再下降了,是不是格力空调制冷不正常。  用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户格力空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。  7、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是格力空调使用一年后就容易老化。  先向用户咨询格力空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。  8、遥控器为什么不显示?  A、查看电池是否安装对,是否有电。B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。C、如果还不行,请我们格力空调售后网点维修技术人员上门检修。  9、格力空调漏水(室内机)怎么回事?  A排水管堵死、脱落或破损;B安装不水平;C搬运及碰撞后造成接水盘移位;D室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。E当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。  10、格力空调整机开启无反应。  不启动先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无,请用户检查自己家的电源;若插座有电,且格力空调电源线无破损,则是空调内部的电源电路问题,需联系北京当地格力售后网点维修人员上门维修。  11、用户电压偏低,格力空调不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释?  电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏,北京格力空调维修公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍。  12、格力空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?  房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。  13、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头?  因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀  14、格力空调安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?  拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待电源线路做好,我们将给予试机,让您放心使用。  15、格力空调外机螺帽处会有水,是不是漏氟了?  不是漏氟,请您放心使用,这不是空调漏氟的原因,而是一个物理现象,因为此处温度很低,遇到与热空气中的水蒸器形成冷凝水滴下来或是附在铜帽面上,就相似于:从冰柜拿出一瓶矿泉水时,一会儿瓶壁上就有水流下来是同样的道理  16、一到中午或傍晚时间,格力空调开停频繁,或是外机不能启动?  这种情况一般都是用户电源不稳造成的,可向用户了解一下所住的区域电压情况,多注意这个地方是不是经常有这样的用户投诉,给用户解释:这两个时段都是用电高峰期,造成电力不足,空调是功率较大电器,所以难以启动,建议用户购稳压器等。  17、格力空调没开机,运行灯会一闪一闪,这是不是空调有故障?  不是,这是待机显示状态,可以随时开机,另还有一提示功能,即在长时间空调不用时很多用户忘记拔插座,这时灯闪会提醒用户。  18、内机风速时快时慢,且风声较大,为什么?  先向用户了解是否常时间没清洗过滤网,如果没有,给用户指导怎么清洗,因为过滤网脏后影响进风量,导致风速不均匀。如果清洗后还不行,需派维修人员上门检查。  19、按遥控无反应,怎么办?  先向用户了解空调是否有通电(如运行灯是否有亮),如运行灯不亮先让用户自检查下一插座是否有电,或换一个移动插座来试一下内机是否会送风;如运行灯有亮,建议用户更换一付新电池;如还不行派维修人员上门。  20、为什么新装机在摆风时会发出响声?  因为新装机的摆风轴刚刚使用太皱,需要经过一段时间的磨合,可以给它滴一点润滑油.  天津格力空调维修公司  21、格力空调正常时室内机有哪些声音?  空调正常工作时有以下声音:A,空调运行的风声,此时可以通过调整相应的风速以改善相应的风声B,空调塑料件热障冷缩的&劈啪&,这种声音无法完全避免,只能通过调整外壳的紧合度或位置作相应的改善C,制冷剂在管道内急速汽化液化的声音  22、在设定定时功能时格力空调老是关机?  有些新款遥控器只有一个定时按键进行定时功能的设定,在操作时由于第一个功能为&定时开&,而发射信号只有2秒的延时时间,这样在操作时就很可能在没有设定好定时功能时就把&定时开&信号发射了出去,造成误操作。此时可以先把一只手挡在遥控器的发射位置,然后在设定后相应的功能时把手移开再发射信号。  23、刚开格力空调时会有一种异味?  空调本身一般是没有异味的,开机时产生异味可能有以下原因:A,房间内的异味:空气不流通的时候较难闻到异味,空调运行时异味集中到狭小的出风口,使平时没察觉到的异味加强。此时可以通过改善室内环境进行改善。  24、随身感空调遥控器显示温度与空调显示温度不符。  空调上显示的温度为出风口温度,遥控器上显示的为房间内实际温度。  25、格力空调室内机有噪音。  A.机内有杂物。B.安装板未挂好。C.风轮与电机盖有摩擦.  26、空调启动后跳停.  A.电压问题。B.内机主控板问题。C.外机电容问题.D.开关板液晶显示不全。E.外机热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)。  27、空调制冷时新装的外机滴水,而前年买的却不滴水。  新装机滴水是因为:A.可能为内机漏水导致的--内机水通过水槽引入水管,流到外面的。B.外机铜阀处产生的冷凝水。前年买的空调使用时间长,铜阀处落了灰尘,油灰起到隔热的作用,所以不滴水。  28、空调在运行中红灯亮,而按任意键都不起作用?  空调运行中对电压要求在195V-245V,红灯亮可能为电压不稳,可将插头拔下3分钟,让空调复位,再插上,若长期不稳建议用户配个稳压器。  29、格力空调在关机后还会发出&卡、卡&的声音?  此现象不仅是在关机后有,运行时也有可能有,主要为塑料件热胀冷缩导致的。  30、挂机导风叶片为什么有时会滴水?  在空气湿度比较大的时候,若制冷时的温度比较低,且打在低风状态时,导风叶片处会形成冷凝水,此时可以通过提高制冷的温度和设置为高风状态进行消除.  31、格力空调关机后运行灯为什么回有时闪有时不闪?  这和空调检测到的电源情况有关(比如关机后停电或电源波动较大时),此为正常范畴.  32、变频空调制冷时为什么不停机?  变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停机.  33、格力空调刚安装就不制冷怎么回事?  有多种可能性:(1)、连接管接头处漏氟;(2)、连接管有漏点;(3)、接线有误;(4)、保险丝烧;(5)、压缩机出现故障;  34、空调漏水的原因?  有多种可能性;(1)、室内机接水盘排水孔堵塞;(2)、排水管折弯或压扁;(3)、排水管路走向不对;(4)、排水管接头部分不严;  35、格力空调器频繁开停的原因?  有多种可能性;(1)、电源电压不正常;(2)室外机散热不良;(3)制冷剂过量;  36、格力空调运行时发出&霹霹叭叭&的声音。  塑料热胀冷缩造成。  37、用户反映老鼠钻进外机把线咬断收费,特别是娱乐、餐饮场所,是不是外机没设计好?  空调外机未设计好。  38、空调插上电源但未开机,为什么灯会闪?  有一种机型设计是这样或是电压太低造成。  39、用户咨询购买空调后如何选用电源线。  对于空调运行电流低于12A的空调,要求采用&2.5mm2铜芯线并要求专线连接,地线分明,应符合GB4706.32有关要求,对于空调运行电流超过12A以上空调要采用&4mm2以上铜芯线。  40、外机没有冷凝水流出?  空调制冷时有冷凝水流出,如果没有且效果好、内机没有漏水情况,一般由天气干燥或室内干燥造成。  41、格力空调启停频繁且制冷效果不好  一般原因是由电压偏低造成压机启动频繁,建议用户调整电源;另一种情况是设定温度偏高造成,建议用户设定温度低一些.  42、空调制热一段时间后室内机为什么会停止送热风10分钟左右?是否出问题了?  这是因为室外机在运行1小时左右后,要化霜一次。是正常现象,不会影响空调的使用。  43、格力空调使用较长时间后为什么会有异味吹出?  空调本身不会产生异味。一般是长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。  44、空调启停频繁,制冷(热)效果差。  这种情况一般是电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。  45、格力空调遥控器一到晚上就失灵,只能用手动开关控制。  很多电器件的电磁波幅射都会干扰空调的遥控,可以安排维修人员上门为用户进行屏蔽抗干扰处理。  46、室内机出风口向外喷水是什么原因?  如果挡水板变形、脱落、松动,冷凝水会滴到风轮上,被风轮甩到室内,可以通过调整或更换挡水板进行处理。另一方面清洗保养不及时导致脏堵,冷凝水也会从辅助水槽溢出,滴在风轮上,从出风口喷出水珠,此故障可通过清洗即可解决。  47、送出的风有臭味这是由于空调器吸回室内的烟气和其它异味又复送出所发出的,不是故障(制冷剂泄漏没有气味)  48、热泵式空调器在寒冷时不启动  热泵式空调由于使用条件有限,在室外温度低于0度时不能正常启动,不能制热供暖是正常的。  49、开几分钟空调就三个灯一起闪  这是因为用户家的电压有问题,电压不稳或是电压低所造成的,是正常现象。  50、用户投诉空调漏水现象比较普遍,如何跟用户解释?  首先问用户房间湿度是不是很大,另外可不可以看到连接管处有铜管暴露在外,如果有,可能是安装人员安装时不够仔细,造成冷凝水的外漏;如果没有,也有可能是保温棉不够厚,导致冷凝水的渗出,这两种情况如客户有需要,都可以进行上门维修。  51、窗机保修卡应怎样填?怎样交给格力或经销商?  a、用户根据保修单上内容逐一填写,将C联(保修单共三联)留下自己保存,A、B联分别用邮寄方式寄给美的及经销商。b、用户可把保修单直接拿到经销商处,经经销商指点后再逐一填写,C联供自己保存,A、B联交给经销商,由其自行邮寄给美的(此种情况针对用户不会填写)。  52、格力空调移机后的保修规定如何?  如果用户是找格力特约安装、维修人员上门移机的,移机后的保修责任仍然由格力的负责。但若客人是找别的安装人员上门维修的,如果维修后出现的问题就要由客户自己负责。所以在客人咨询移机事项时就应该对其说明这一点。  53、保修期外发生的维修,零配件保修多久?  零配件保修三个月。如三个月内再次发生相同故障的维修,则不收费。  54、格力空调开机后整机不运行。工作灯以5Hz闪烁,其他灯不亮该机故障?  风机转速失控。  55、空调开机制冷5分钟后跳制热  四通阀不工作。  56、关机后半小时内机噪音比较大(用户反映)  液击声属正常。  57.为什么开机后有刺鼻的味道?  A用户房间是否是新装修的,B蒸发器的亲水铝箔上涂有防氧化药水,连续使用一段时间后会消失。  58、格力空调为什么会频繁停机?  大部分情况是因为电压不稳,空调正常运行的电压应为198~242V,请用户配稳压器。  59空调为什么会几个灯同时闪?  请用户断电后再通电开机,若恢复正常,则为电压问题;若不能恢复正常,则安排维修人员上门检测。  60、格力空调多长时间需要加一次氟?  空调加氟并没有固定的时间,这主要还是根据空调的制冷效果和空调系统内的压力,如果这些正常,就根本不需要加氟了。  61、买了一台1.5P的空调,放在6平方米的房内,结果空调5分钟就停一次机?  因为1.5P的空调用在6平方米的房间内,空调功率就显得大了。往往空调刚制冷一会,感温控头附近的温度就到达了,所以停机比较频繁。这种情况我们可以在这个房间内加个排风扇,这样不但空调频繁停机的现象可以解决,空调的制冷效果也会显得更好些。或者我们可以上门调一下感温控头的位置。  62、为什么空调内机壳老是响?  是因为内机壳热胀冷缩的缘故,这种情况往往用一段时间就会好些了。  63、为什么室外温度越高,空调机器就不运转?  室外压机散热不好,保护.建议清洗室外机.  64、为什么同一机型空调外机排水有的多,有的少?  A、空调所安装的环境不一样,比如朝向不同,太阳直射时,所结冷凝水已蒸发了一部分,所以出水少。B、安装位置的湿度不同,湿度大的结水多。C、保温效果有差异,有保温层的出水少。  65、为什么维修人员检查说空调是正常的,而空调设到20度,制冷效果还是不好?  A、空调制冷效果的好坏,不是由设定温度所决定的(在遥控器使用正确有情况下),定频空调工作时出风口的温度是恒定的。B、空调使用环境是否恶劣(电压是否正常、房间密封效果如何、室外机是否散热良好、使用场所人数是否过多)。C、空调功率与使用场所是否匹配。D、空调运行时间的长短。  66、为什么室外机噪声大?  A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。C、整机的风道设计。D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。  67、为什么有时候空调制冷时会吹出雾气?是否正常?  当室内温度和湿度较高时,空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和湿度降低后则雾气会消失。这属于正常现象。  68、为何空调室外机会漏水?  1)、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。2)、制热化霜时漏水,是正常现象。3)、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。  69、为什么KFR-32GW/I1Y制冷时只能直吹,不能摆动吹风?  此种机型采用了双向数码导风功能。根据科学送风的原理,体贴人的实际感觉,空调器微电脑智能自动控制:在制冷时,正方向水平打开导风叶片,使冷风顺畅地沿水平方向送出,由于冷空气比较重,能够很自然地降到地面上,而迅速均匀地让人从头凉到脚;在制热时,反方向竖直打开导风叶片,让热风直送到地面,因为热空气相对比较轻能够轻易上升到房间顶部,从而迅速均匀温暖整个房间。  70、内机有噪音,非风声,非热胀冷缩声,而是一种嗡嗡声,在不工作时也有,何故?  变压器的声音。  71、一个绿色的工作指示灯在关机后,有时仍在闪,有时不闪,空调有故障吗?  空调正常,为待机状态,在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况,不影响使用。  72、内机在未达到设定温度就停机,坏了吧?  空调在制冷或制热时,与设定的温度有一定温差,一般是1~2度,属于正常。  79、关机后为何不能立即再启动  空调停机后必须在3分钟以后才能运转,保护定时器会自动起作用,以保护空调主要部件免受损坏。  80、用户的空调如果一直运行很好突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?  可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去。如果空调可以起动,我们就不用安排上门维修了。(通常这是电控复零故障)  81、新装机器因配件损坏用户要求换机不准更换配件?  象用户解释空调机在生产线上都是由部件组成的更换部件不会对空调造成很大影响。  82、新装机器因用户原因造成不能正常使用要求退机或换机?  尽量帮助用户解决使用问题。让用户能正常使用。  83、新机器在运输过程中被损坏导致经销商要求退机?  向经销商说明退机造成的损失,帮助经销商进行二次销售。  84、今年Q型机的主板(显示板)质量很差,有些用户新购机子使用几天就有更换的情况,回访过程中有部分用户询问你们空调是不是卖的好了,就不管质量了。不知这种情况是产品质量问题还是运输过程中造成的问题。  A、格力是一个大品牌,我们是非常注重品牌形象的,我们卖出空调,主要是希望用户使用的好,多为我们做宣传,我们是非常注重产品质量的。B、由于主板(显示板)上有很多连线,在运输过程中难免回产生一些颠簸,有可能使板上的连线松懈,这个我们回及时处理的。  85、今年窗机的压缩机质量不稳定,空调在使用几个月内就更换压缩机的情况不少。  A、在使用过程中,如果使用不当(如关机后,没有缓和马上开机)有可能烧掉压缩机。B、电压不稳也可损坏压缩机。  86、维修过程中经常碰到一些因老鼠咬断线收费的问题。用户认为是空调设计不合理,老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况,所以他们认为这种情况应由厂家负责。  用户认为是空调设计不合理,老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况,所以他们认为这种情况应由厂家负责维修。  87、为什么格力空调室内机会吹出灰尘?  在长期未使用或第一次使用时,进入室内机内部的灰尘将会被吹出。  88、空调在安装完后或加过冷媒后多长时间需要再加冷媒?  如空调在安装过程中无失误的情况下或加过氟检测无漏点,五年内不必加冷媒。  90、为什么空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?  因室内在空气湿度高的时候,使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。  91、格力空调有换气功能的,是怎样换气呢?  换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外,使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入室内,从而达到换气的目的增加室内的氧气含量,清新空气。  92、格力空调制冷时多长时间能达到制冷效果?  一般是5-10分钟,但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外的环境温度等这些跟空调制冷效果的好差是有关系的。  93、用户反映空调几个灯闪,不能进行任何操作。  解释两种可能:A、电压不稳定,压缩机过流保护;用户可自行解决,建议用户取电后再接电开机;B、第一种操作无效时可能空调有故障,需维修员上门处理。  94、为什么接电不开机时运行灯老灯?为什么有时闪有时不闪?  设计为待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的。不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干扰等,如手机、日光灯整流器都会对此有干扰。  95、选&自动&模式为什么风声会忽大忽小?  自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会变化。  96、空调为什么在制冷情况下,突然制热?  A.天气特别热的的情况下,空调在达到或接近设定温度时,压机停机,外机风扇在转,室内机送自然风,因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直空调制不制冷;B.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度,空调制冷,如是低于房间温度,空调就会制热;C.无以上情况,让格力空调维修人员上门检查。  97、遥控器为什么不启作用?  A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下;B.询问一下用户是否对着空调使用;C.建用户议换一下电池D.让用户看一下空调三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在试用一下(电压不稳的情况);E.以上都不行,上维修人员上门检查。  98、什么是电辅助加热,要不要耗电?  解释:空调在制热的情况下,压缩机在低温制热效果不好或停机无法制热时,室内电辅助加热启动,辅助热泵加热,以达到更佳的效果。电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的,产生多少热量,就要消耗多少电量。美的采用高分子电辅助加热装置,对电能利用率高,一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭,而且,电辅加热是独立的操作键,是否开启可由您选则。  99、BP-R系列变频机为何总出现E01保护?  E01表示内外机通讯故障,由于BP-R系列对电网稳定性要求较好,所以在电网不能稳定的农村或用电高峰期易出现E01保护。如用户接受以上解释,避开高峰期使用则问题解决,否则需更换电脑板内板。  100、制冷时外机为何滴水?格力空调滴水严重么?  制冷时内机冷凝水通过管子流出,但是压机高压端为于温度很低,室热空气接触到冷管时凝结成水,是正常现象。经过我们的实验,格力的滴水比较少,压缩功能更好。  101、为何Q系列外机无比以前120机器大,也没有其它品牌机型大?  外机为了散热,单位时间内只要能达到散热量要求,机器就能达到制冷要求,改善外机散热有多种办法:1)增加外机冷凝器散热面积,即增大外机体积;2)提高单位散热中的散热量。而美的Q系列柜机正是提高了散热片的单位散热量,才达到了缩小外机体积而设计的。  102、有一部分用户在使用空调时,反应新机或运行一段时间以后的机器,开机运行有一股异味吹出。  A、用户室内本身有异味。室内空气不流通时(特别是新装修的房间),较难闻到异味,当开启空调的时候,整个房间的空气流通起来,使异味集中到狭小的出风口,气味流动加快。B、由于粘贴在内机风口的海棉或绒布,时间过长或用户使用环境湿度过大,而导致发霉,一开机就发出异味。C、由于内机塑料件频繁的热胀冷缩,导致塑料件散发异味。D、长时间没有清洗室内机的过滤网,防尘网;没有对室内蒸发器表面进行简单的清洗保养,导致发霉、变质,开机运行时吹出异味。  103、风机不转,开机保护的原因?  有可能是空调轴被卡死,部分原因是空气湿度大,也有空调制冷或抽湿产生凝露水顺着电机线流入电机轴承造成风机生锈。  104、使用R410A新冷媒的空调和使用R22冷媒的空调相比,主要区别有哪些?  A、制冷剂不同(R410A);B、选用的压缩机不同,为新冷媒压缩机(专用);C、新冷媒R410A空调都有一干燥过滤器,而使用R22冷媒的空调一般都没有干燥过滤器。D、新冷媒R410A空调内的两器及系统配管虽然在外观上和使用R22的空调没有区别,但是它的制造工艺要求较高,系统内的含水量、杂质含量等都比使用R22的空调要低,且耐压性要高。E、制造工艺不同,新冷媒R410A空调的工艺要求相当严格。以上信息来源于网络,仅供参考
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok

我要回帖

更多关于 格力品悦定频空调 的文章

 

随机推荐