  剩余电流式电气火灾监控系统是电气火灾监控系统的一种主要形式,能够准确监控电气线路的渐变型故障,能发现电气线路的火灾隐患,及时提醒相关人员去消除这些隐患。在工程实践中应适当采用分级保护,剩余电流保护装置的位置设置应符合相关规范的要求,剩余电流互感器必须套住所有的相线和中性线,相线和中性线的穿线方向要一致,某一根线不能反穿,且某一根线不能在互感器上缠绕。    引言    在每年发生的火灾事故中,电气火灾占较大比例,对人身及财产造成巨大损失。因此如何利用各种科学手段有效防范电气火灾的发生,成为当务之急。其中电气火灾监控技术是防范电气火灾发生的有效手段。本文旨在以安科瑞电气火灾监控系统为例介绍电气火灾监控技术的性能和其在工程应用中的注意事项。    1 电气火灾的成因    电气火灾的成因主要是电气线路或设备的短路、过负荷、接触电阻大、漏电和开路,按火灾发生在电力系统的位置不同,将电气火灾分为变配电所火灾、电力线路火灾和电气设备火灾。究其具体表现形式,分为突变型故障和渐变型故障,两种故障导致的最后结果都是短路。突变型故障也称为金属性短路故障。传统的过电流电器如断路器或熔断器对于突变型故障,直接动作于脱扣,效果明显;但是对于接触电阻过大、过负荷、漏电等渐变型故障,反应迟缓,演变成突变型故障,以致酿成火灾。    2 电气火灾监控技术的提出    电气故障通常是发生在接线端子间或者线路接头处或泄漏电流处,故障表现形式是温度升高或泄漏电流,均为隐形故障,如果不利用一定的技术探测手段,是无法知晓的,故障持续发生直到发展为电气火灾事故。    通用的电工产品如过流过载保护电器用于执行操作和实施保护,能够防止由线间金属性短路故障和长时间过载发热或接地电弧性短路故障(漏电)引发的电气火灾,但基本上属于被动预防。特别是对于线间端子或线路发热温度缓慢升高,或泄漏电流缓慢增大而引发的金属性短路或过载故障或接地电弧性故障,不能提早有效防范。因为传统的电工保护产品都是在一定的参数下动作的,如果故障电流达不到保护开关的整定值,那么保护开关就不会动作。工程实践中,如果设计、安装错误或粗心大意,导致电工保护产品不匹配或施工质量差,则存在这种电气故障的风险就比较大。而电气火灾监控技术则能够对这种电气故障隐患主动监控、预警。从电工角度看,属于辅助性主动预防安全手段。    3 电气火灾监控系统的组成及工作原理    3.1电气火灾监控系统的含义    电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。    3.2电气火灾监控系统的基本组成    Acrel-6000电气火灾监控系统由AKH-0.66L系列剩余电流互感器、ARCM-NTC温度传感器、ARCM系列监控探测器和Acrel-6000系列监控设备等构成。系统各设备之间均采用总线(双绞线)进行连接,施工布线简单方便。    本文主要讨论剩余电流式电气火灾监控系统,也称漏电火灾报警系统。它由Acrel-6000系列监控设备、ARCM系列监控探测器和AKH-0.66L系列剩余电流互感器等构成(如图1所示)。  图1Acrel-6000/B(壁挂式)电气火灾监控系统    3.3剩余电流式电气火灾监控系统的工作原理    一个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无剩余电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了剩余电流。剩余电流是由AKH-0.66L系列剩余电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列剩余电流互感器将信息传送到ARCM系列监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。    4 主要表计功能及选型方案    主要表计功能及选型方案如图2所示。  图2 主要表计功能及选型方案    5 剩余电流式电气火灾监控系统在工程应用中的注意事项    5.1电气火灾监控系统设置的必要性    随着国家现代化建设的快速发展和人民生活水平的不断提高,用电量大为增加,相应的电气火灾事故的发生率则居高不下,造成的损失也是不可估量的,综合考虑我国发生火灾的趋势,安装电气火灾监控系统是非常迫切和必要的。虽然在国标《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》中,对是否安装电气火灾监控系统是以&宜&安装来表示的。关于&宜&字的把握,规范用词说明指出:表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做。可见&宜&原则上是首先要考虑设置的,没有特殊情况,没有经消防主管部门同意,是不能随便选择取消设置的。    5.2剩余电流式电气火灾监控系统不能用漏电报警器和漏电开关替代    电气火灾监控系统应是叠加在配电系统之上,注重于渐变型故障可能引发电气火灾因素的监测、预警及控制。传统的电气保护装置如断路器、熔断器、漏电开关在突变型故障可能引发的电气火灾控制中,起直接作用。    剩余电流式电气火灾监控系统是一个联网的整体装置,是一个完整的系统,而不是以往分散设置的单个电气火灾监控探测器或传统漏电开关可以胜任的。《高层民用建筑设计防火规范》条文说明中,也特别强调&这些设备要采用国家消防电子产品质量监督检验中心检测合格的产品,以确保质量安全&,可见并非是使用普通漏电开关就可以的。    5.3火灾自动报警系统不能代替剩余电流式电气火灾监控系统    剩余电流式电气火灾监控系统主要用来监测引起电气火灾的剩余电流这个物理量,以预防为主,用于火灾发生前的监测,主要是避免火灾引起的损失。而火灾自动报警系统主要用于火灾发生后对火灾现场的烟,火焰温度和光辐射等量进行监测,主要是减少火灾引起的损失。也就是说剩余电流式电气火灾监控系统是着重于电气火灾发生前期的隐患先兆预警;而火灾自动报警系统则是着重于火灾已发生的报警及其处理。两个系统各司其职,没有功能交集,因此火灾自动报警系统不能替代剩余电流式电气火灾监控系统。    5.4剩余电流保护装置(RCD)的安装    ARCM系列监控探测器主要安装于建筑、工业等低压配电TN、TT系统。其剩余电流保护功能适用于TN-C-S系统、TN-S系统及局部TT系统,但不适用于TN-C系统(除非将其改成TN-S系统或局部TT系统)。剩余电流保护装置(RCD)在不同的系统接地形式中应正确接线。单相、三相三线和三相四线供电系统中的正确接线方式,如图3所示。  图3 剩余电流保护装置(RCD)的接线方式    AKH-0.66L系列剩余电流互感器一般设计安装于楼层电源总进线端,ARCM系列监控探测器设计安装于配电箱或控制箱(柜)的箱门上,有利于值班人员观察各种数据信息。系统终端控制台应安装值班室、消防中心,有利于值班人员监督并及时发现隐患。    AKH-0.66L系列剩余电流互感器可安装在断路器的进线端或出线端。安装时,必须严格区分N线和PE线,N线应通过剩余电流互感器。通过剩余电流互感器的N线不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得介入电气火灾监控装置。装设了ARCM系列监控探测器的支路,其中性线只能作为本回路的中性线,禁止与其它回路的中性线相连,其它线路或设备也不能借用已采用剩余电流保护装置后的线路或设备的中性线。相线和中性线N穿线时,方向要一致禁止相线或中性线反穿;也禁止相线和中性线在剩余电流互感器上缠绕;也不能只套住PE线。    安装完毕后应由专业技术人员设定参数符合现场实际要求,同时要进行操作实验,保证剩余电流保护装置的正常运行。    5.5剩余电流保护装置的位置设置原则    电气火灾监控系统应符合《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955。为了避免大面积停电,应采用分级保护,即电源端或分支线路上的剩余电流保护装置应与末端的剩余电流保护装置的动作特性应当协调配合,从而实现具有动作选择性的分级保护。    一般情况下,在电源进线端或分支主回路上,应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。而在末端,剩余电流动作值要小于30mA,额定动作时间要小于0.1S,主要用于防人身触电保护。建筑各楼层总进线处可安装一台或若干台探测器,但应根据正常泄漏电流大小,正确设定动作参数。一般总进线处的剩余电流为200mA~500mA。重要负荷:包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不允许断电的场所,根据GB13955的规定,应将探测器设置为报警方式保护;在采集漏电电流、过电流等信号,超过报警值时,只发出声光报警信号,不切断电源,同时将采集的信号通过总线方式,传送到控制中心,可设置手动断电模式,既保证了用电安全,又保证了供电的不间断性。    6 结语    目前电气火灾监控系统的应用已引起国内科研、设计、生产和管理部门的高度重视。为了使电气火灾监控系统能够正常运行,达到火灾前期及时预报警的目的,应严格按照标准执行,在性能设计和工程应用中必须严格把关,避免出现不必要的问题,从而影响系统功能的稳定运行。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
指标体系是由若干个相互联系紧密、相互制约且各自独立的指标组成的有机体。指标体
浅谈避雷器与浪涌保护器有什么不同
出入口控制在城市智能停车管理中应用
基于大数据与人工智能 现代人口管控技术与应用研究
从西安无人机表演“乱码”看无人机潜在的巨大市场价值
出入口控制的发展历程
注意四个事项 雷雨天气小心电器“走火”
这个“凶手”可能就在你身边人的兜里
安防PPP模式介绍与模式分析
这段时间,从业界到社会大众,围绕一些企业的“缺芯少魂”之痛深入思考。现实警示
专访信天通信:大数据时代 布线企业发展指向何方?
专访清华同方:产品质量永不妥协的中国布线品牌
保持一颗专注初心 让梦想行更远
海康威视胡扬忠:公司竞争力是根本
运筹帷幄之中 决胜千里之外
虹膜识别技术在行业及大众市场的落地应用
华视电子多功能警务一体机问世
泛海三江任凡:“消防+安防”迸发新火花
  5月16日,以&建设立体安防,共筑平安中国&
  春末夏初,五月已经悄然开始新的篇章,安防行业展会在五
  日,2018中国(杭州)国际社会公共安全产品与
  标准,是引领行业规范发展的重要导航,是衡量产品质量的
  日,由青海省公共安全技术防范协会主办,中
为推进我国乃至国际无人机技术与航空航天技术行业交流、加速
2018中国(西安)国际社会公共安全产品、反恐防爆技术暨雪亮工程应用博览会
2018上海国际警用反恐应急装备博览会
ITS Asia 2018中国国际智能交通展览会
2018第十二届中国防雷技术与产品展火灾监控探测器如何安装_百度知道
火灾监控探测器如何安装
我有更好的答案
  电气火灾监控探测器安装很简单,进行以下几个要点操作设置即可:  1剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则,宜设置在配电柜进线或出线端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。  2剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C-S系统或局部TT系统的场所。  3剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。  4剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。  5剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。  6下列电气设备可不安装剩余电流式电气火灾监控探测器:  6.1使用安全电压供电的电气设备。  6.2一般环境条件下使用的具有加强绝缘(双重绝缘)的电气设备。  6.3使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备。  6.4具有非导电条件场所的电气设备。  7选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量。  8剩余电流式电气火灾监控探测器设置部位
采纳率:87%
在《火灾自动报警系统施工及验收规范》里对点型火灾探测器的安装位置,是有规定的:1.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,2.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m,4.在宽度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,应居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10M,感烟探测器的安装间距,不应超过15M,探测器距端的距离,不应大于探测器安装间距的一半。5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不大于45度。
本回答被网友采纳
建议看相关施工及验收规范,或者看厂家的产品说明书
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
剩余电流探测器 电气火灾监控探测器 火灾探测器 火灾探测器分类 点型感温火灾探测器 线型火灾探测器 光电感烟火灾探测器 感烟火灾探测器
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
剩余电流式电气火灾监控探测器说明书
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您目前所在的位置: &
& 据说《火灾自动报警系统设计规范》GB关于电气火灾监控系统设计相关规定,有具体的内容吗?
据说《火灾自动报警系统设计规范》GB关于电气火灾监控系统设计相关规定,有具体的内容吗?,,,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
据说《火灾自动报警系统设计规范》GB关于电气火灾监控系统设计相关规定,有具体的内容吗?
上一个问题:
下一个问题:
电气火灾监控系统9.1 一般规定9.1.1 电气火灾监控系统适用于具有电气火灾危险的场所。9.1.2 电气火灾监控系统应由下列部分或全部设备组成:1 电气火灾监控器;2 剩余电流式电气火灾监控探测器;3 测温式电气火灾监控探测器;注:当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器。9.1.3 应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置电气火灾监控系统,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8 个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。9.1.4 非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。9.1.5 在设置消防控制室的场所,电气火灾监控器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示;但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。9.1.6 电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作,不宜自动切断供电电源。9.2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT 系统的配电线路和消防配电线路中。9.2.3 选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应考虑供电系统自然漏流的影响,并选择参数合适的探测器;探测器报警值宜在300mA~500mA 范围内。9.2.4 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m。9.3 测温式电气火灾监控探测器的设置9.3.1 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。9.3.2 保护对象为1000V 及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。9.3.3 保护对象为1000V 以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。9.4 独立式电气火灾监控探测器的设置9.4.1 独立式电气火灾监控探测器的设置应符合9.2、9.3 的规定。9.4.2 设有火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示;但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。9.4.3 未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。9.5 电气火灾监控器的设置9.5.1 设有消防控制室时,电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近;设置在保护区域附近时,应将报警信息和故障信息传入消防控制室。9.5.2 未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。极早期空气采样烟雾探测系统专家,致力于威士达、艾华、科达士、爱森司等各品牌的系统设计、安装指导、调试!有空气采样问题就找我我,我的电话: