YJV-4*185+1*95-SC100-FC是什么意思
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
YJV—交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;-4*185+1*95—4根截面积185mm2+1根截面积95mm2;-SC100—用口径100的水煤气钢管敷设;FC—暗敷在地面内.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电缆YJV22-3*70+2*35-SC100-0.7FC是什么意思?各个字母和数字都是什么意思?_百度知道
电缆YJV22-3*70+2*35-SC100-0.7FC是什么意思?各个字母和数字都是什么意思?
我有更好的答案
YJ---交联聚乙烯绝缘 V---聚氯乙烯护套22---聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电力电缆3*70+2*35---3根70平方+2根35平方SC100---直径100毫米焊接钢管穿管敷设0.7FC---沿地板或地面下 0.7M以下敷设
来自:求助得到的回答
采纳率:42%
YJ----交联聚乙烯绝缘 V----聚氯乙烯护套
YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆22应该是厂家自己的型号代码3*70+2*35应该是三芯70方+两芯35方的后边的SC100-直径100毫米焊接钢管穿管敷设。 -0.7FC-沿地板或地面下敷设 0.7M以下应该找是那个厂家的找他的选型目录看一下就好了。没用过这个电缆只能说出这么多。
YJ——交联聚乙烯绝缘V——PVC内衬层22——双钢带铠装PVC外护套其他的如楼上所说的
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
【2017年整理】电气符号代表的意思.doc 27页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
【2017年整理】电气符号代表的意思
你可能关注的文档:
··········
··········
YJV22-1KV-3*95+1*50 SC100FC 请问代号和数字是什么意思,交联聚乙烯内钢带聚氯乙烯护套耐压1000伏电力电缆。截面为3根95平方加一根50平方的,穿100钢管地埋敷设。
FC地埋敷设YJV---交联聚乙烯绝缘1KV---表示电压绝缘等级YJV22---交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆
YJV-1KV-3*95+1*50,G70
YJV表示是交联聚乙烯绝缘-1KV表示电压绝缘等级-3*95+1*50,表示是三相95mm2的芯线加一根50mm2的中性线,G70表示穿DN70的钢管。电路图配电箱中的ZR-BV-4*2SC15FC每一项是什么意思采用由阻燃材料制成的BV电缆 4芯每芯2平方毫米 穿15的管 沿墙沿地暗敷
—铝芯绝缘线
BV---铜芯绝缘线(硬) YZ---电力电缆线
VV—0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆DD862-4 15(60)是单相电能表NDM---------上海良信电器股份有限公司 产品 塑壳断路器 系列代号
C/A/P--------与小型断路器组合使用时,用来表示C型脱扣特性/电流规格/极数
WP-----------常见于电气平面图中,电力分支线 线路代号(若是V V P ,则表示带屏蔽层的控制电缆)
BW------------没见过(是B V V ?的话,表示聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线,简称护套线)
PC-------------PVC管(电气穿线管)
FC-------------线路敷设方式,地板(或地面下)暗敷设
WC------------线路敷设方式,墙内暗敷设
MR------------金属线槽
AL-------------照明配电箱代号
KL-------------不详(电气原理图中表示闭锁/双稳态继电器)
W--------------组合、应用不同有不同解释,单独使用表示母线(V V ,则表示聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,铜芯)
BV-------------聚氯乙烯绝缘电线(铜芯)
弱电施工图中ce表示什么,mr表示什么,fc表示什么,wc表示什么,tc表示什么,we表示什么,sc表示什么??
10:47:41|??分类: 弱电材料 |??标签: |字号大中小?订阅
一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管
MR-金属线槽
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
DS-管吊 W-墙壁安装
S-支架 CL-柱上
配电中心 示出五路馈线
“*”符号就近标注各类代码,表示的配电柜(屏)、箱、台:APE---应急电力配电箱
AL---照明配电箱
ALE---应急照明配电箱
YJV22--4*16
代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。
YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设
BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。
BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。
VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。
FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。
WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。
WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。
ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。
TMY-3(80*8)+1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。
RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。
RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。
BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为
正在加载中,请稍后...建筑电气中的WC、CC、FC代表什么意思?_百度知道
建筑电气中的WC、CC、FC代表什么意思?
我有更好的答案
  建筑电气中字母意思:  WC:暗敷在墙内  CC: 暗敷设在顶棚内  FC: 暗敷设在地面内  SR: 沿钢线槽敷设  BE: 沿屋架或跨屋架敷设  CLE:沿柱或跨柱敷设  WE: 沿墙面敷设  CE: 沿天棚面或顶棚面敷设  ACE:在能进入人的吊顶内敷设  BC: 暗敷设在梁内  CLC:暗敷设在柱内  ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内  SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
采纳率:97%
来自团队:
工程图纸都有图纸设计说明各个字母代表什么意思都有 SR: 沿钢线槽敷设BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管二,导线敷设方式的表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上 沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面或顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:FCHSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
本回答被提问者和网友采纳
W是墙C是顶棚F是地板C是暗敷设
WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内FC: 暗敷设在地面内
WC不就是厕所吗?
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
建筑电气的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
电气施工图中bv-0.75&3&16&sc32/fc.wc是什么意思
提问时间: 22:23:40
电气施工图中bv-0.75&3&16&sc32/fc.wc是什么意思
浏览次数:5388
该答案已经被保护
+1芯中性线+1芯接地保护线CL&#47.6&#47?完整的电缆型号规格应该是NHYJV-0,意思是2根铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆每根是3芯相线120mm²2SC100CE电缆分别穿2根直径100mm的钢管沿柱上安装楼主写漏了吧;1-2│3*120+2*70│。的铜芯塑聚氯乙烯缘导线穿DN25焊接钢管暗敷设在屋面或顶板内,中含义如下,没有表示的为铜芯  BV3*4+1*2.5-SC25-CC表示用3根4mm²&3&4+1+&2;和1根2;&SC25&表示用保护管材质和大小为焊接钢管DN25.5mm&#178。