请问怎么接线啊PLC三菱FX,1S,MR梁珍妮血奴如下图图

三菱PLC FX-128MR的输入点经常坏?-专业自动化论坛-中国工控网论坛
三菱PLC FX-128MR的输入点经常坏?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:12:37
我用的是三菱FX128MR的PLC,输入点是光电和行程开关,设备架起来用了一年以后输入点经常坏,最近我们检查是PLC的外部输入电源的正极接到PLC的COM端上面,请问这种接法对吗?不应该是外部电源的负极接到PLC的COM点上面吗?这可是一个知名厂商架的设备.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:54:11
三菱PLC输入点正逻辑和负逻辑都支持,可能是其它问题引起的.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:17:48
如果正极接到COM点上面的话,接点电压就是48V,相当于外部电源串在电路里面,是这样吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:38:15
可能是 电压不稳定呢 ?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:47:39
如果正极接到COM点上面的话,接点电压就是48V,相当于外部电源串在电路里面,是这样吗?
内容的回复:
我遇到类似状况
就是在X点的COM上接+24V电源,使用正常
后来X几个常闭接点都出现问题,3.3K欧电阻发热,PCB板都变了色。
造成PCB板上3.3K电阻失效,印刷线路不良。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:52:45
三菱PLC输入点正逻辑和负逻辑都支持,可能是其它问题引起的.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:54:35
没见过,我们厂都不是这样的
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:56:48
我见过说明书,输入是两个二极管并联的,应该不会是PLC的问题吧?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:20:25
qq群 工控交流
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:23:26
三菱的中国市场的FX系列PLC都是不需要输入电源的;
只在把输入公共端COM与对应的输入点X0& X1等短接就有输入信号;
输入端是不能再加电压的;
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 13:50:26
一般输入点的COM接+的就是负逻辑的,这种接法教多,也不会损坏设备,我想的话可能有干扰产生了高电压,可以在输入回路中并联阻容回路,吸收干扰,但会影响输入信号的反映时间,如果只是开关信号就没有问题.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:01:45
三菱plc输入信号不需要外部电源,如果接了可能就是故障源,在就是检查是否有强电串入烧了点,你的plc接地点有接吗?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:05:53
我遇到此问题是输入点进入高电压引起输入点烧坏,PLC上el显示有输入信号,电脑监控也通,但实际无输出
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:09:16
如果设备外部接近开关或指示灯,负载过大就需要外部引入电源当做输入,输出源,否则plc自身电源电流不够
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 22:37:02
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:52:03
你们是不是用的光电开关或接近开关是PNP型的,若是PNP型,外部电源的负极必须接PLC的COM端,因为接近开关在导通时,是信号端和负极导通,相当于X端与COM端接通,不知道你用的是PLC具体型号,本人高中毕业,如不介意,愿意共同探讨。QQ: 王广斌
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:12:00
引用15楼:
若是PNP型,外部电源的负极必须接PLC的COM端,因为接近开关在导通时,是信号端和负极导通,相当于X端与COM端接通。
应是NPN的开关在导通时。信号端与负极导通。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:22:25
三菱的好都是PNP的。&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:15:48
汗,三菱用的开关都是NPN的。欧系的PLC都是PNP,其实三菱PLC输入端COM是内部电源24VDC的负极,按楼主说的你把24V外部电源正极接入COM就等于串联了一个24V,这样加在PLC就成了48V的输入电源,要是开关ON的时间长立马烧坏,ON的时间短时间长了当然也发热最后烧坏了。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:55:03
好,学习了。确实是这样。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:00:25
OMRON的是无电源的,输入公共端正负都可以;
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:16:47
V80系列的PLC公共端正负的可以.
详细资料在下载,或联系:xtkhn_, 1, 张忠
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:48:40
错了,正确的接法:应该是PLC的COM端上接外部电源的24-,PLC的24+接外部电源的24+,这样PLC才可以使用外部电源,PLC使用说明书上应该有的,我就是一直这样用的,当然假如系统很小的话我就习惯用PLC自带电源就可以了。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:01:28
22楼的这样用,相当于内部电源和外部并联输出了,我公司有一台设备是外部24+接com的,常有输入点坏了,这次改24+接PLC的24+,PLC的COM不接线,试试, 按三菱的示意图是可以,不知道用久了会怎么样.三菱这破东西,竟然不支持用外部电源(至少是说明书上)
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:14:41
三菱PLC接的光电、接近开关要用NPN的,可直接用PLC提供的电源。
不用PLC提供的电源时,将PLC的COM端上接外部电源的24-,PLC的24+不用,直接用外部电源的24+。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:07:55
支持一楼 三菱PLC输入点正逻辑和负逻辑都支持,可能是其它问题引起的.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:46:07
呵呵;FX2N中国销售的是不支持双向输入的;
只能用漏型的;
除非是欧美版-ES后缀的,可以用正负输入;
最新的FX3U系列支持正负输入;
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:28:14
1,现场电压不稳定;
2、有无感性负载,如有,通过继电器转接到PLC上。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:58:33
汗,三菱用的开关都是NPN的。欧系的PLC都是PNP,其实三菱PLC输入端COM是内部电源24VDC的负极,按楼主说的你把24V外部电源正极接入COM就等于串联了一个24V,这样加在PLC就成了48V的输入电源,要是开关ON的时间长立马烧坏,ON的时间短时间长了当然也发热最后烧坏了。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:01:51
&三菱PLC接的光电、接近开关要用NPN的,可直接用PLC提供的电源。
不用PLC提供的电源时,将PLC的COM端上接外部电源的24-,PLC的24+不用,直接用外部电源的24+。 &同意这样的观点
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:23:39
三菱PLC接的光电、接近开关要用NPN的,可直接用PLC提供的电源。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:26:49
按照说明24-应该接到COM上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 12:44:37
各位工控朋友好,我是北京海容百川科技的一名工程师,我们公司是专业从事工业电路板芯片级维修服务的,望结交广大的数控和工控的朋友,希望我们公司能为广大朋友提供我们的维修服务。电话:传真010&
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 15:03:58
开关输入要加光耦吧。三菱不太熟悉感觉应该像
博客 播客 引用 加为好友 发送消息 回复 ZJZC XZJZC
帖子:3614注册时间: 10:21:00 26楼 回复时间: 10:46:07 呵呵;FX2N中国销售的是不支持双向输入的;
只能用漏型的;
除非是欧美版-ES后缀的,可以用正负输入;
最新的FX3U系列支持正负输入;
光耦分单双向的,双向的贵。估计三菱给中国用的单向的
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 20:53:49
去掉外部电源,没必要这个样子.在没找出原因前就要先除去那些不合理的东东.这样才有助于下一步的正确判断.
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:02:05
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:18:15
学习了,,以前从没有注意到这些!!!!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 09:54:57
最好用中间继电器隔离开,中间继电器、光电开关电源单独提供。我们就是这样做的,总结出的经验
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:58:47
不用PLC提供的电源时,将PLC的COM端上接外部电源的24-,PLC的24+不用,直接用外部电源的24+。 &同意这样的观点
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 14:59:02
不用PLC提供的电源时,将PLC的COM端上接外部电源的24-,PLC的24+不用,直接用外部电源的24+。 &同意这样的观点
周点击排行
周回复排行PLC学习笔记1 接触器的使用和接线
参考的接触器控制电机电路如图1:
接触器简介:接触器触点分布,前四后三。前左三,是主触点,可以接电机线;前右一,是控制端,常开触点。后面三个触点的分布是:上二下一,其中上右和下一是相连的,该设计是为了方便接线,上左和上右分别是接触器线圈的两端。当线圈得电,接触器主触点吸合,常开触点闭合。
接触器的型号(末尾):11,两个控制触点,一个常开NO(图中靠内侧),一个常闭NC(图中靠外侧);10,一个常开;01,一个常闭。
按钮接线说明:
按钮底部一般有四个接线柱,一般绿色为常开NO,红色为常闭NC。本例子中需接常开端,亦即绿色。
急停开关也是这样,有红绿两组,一般绿色为常开NO,红色为常闭NC。本例子中需接常闭端,亦即红色。
电机的接法:
选择电机线:将电机的最大电流除以6得到铜线的截面积mm2,such as:30A/6=5,即5mm2的铜线
没有更多推荐了,三菱PLC接线图例_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
三菱PLC接线图例
&&PLC接线图
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩30页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
三菱PLC下载程序&&时间: 23:09:00
Re:续:三菱PLC下载程序&&时间: 7:35:00
Re:Re:续:三菱PLC下载程序&&时间: 9:59:00
Re:Re:Re:续:三菱PLC下载程序&&时间: 14:47:00
Re:Re:Re:Re:续:三菱PLC下载程序&&时间: 17:11:00
产品名称:三菱伺服驱动器MR-J2S-10B 。
规格型号:MR-J2S
产品名称:三菱伺服电机HC-SFS52B。 规格型号:HC-SFS52B
产品名称:三菱高频度制动电阻型号规格:FR-ABR-H11K高频
产品名称:三菱同轴电缆型模块QJ71BR11。
规格型号:QJ71BR1
产品名称:三菱伺服电机HC-MFS73BK 。 规格型号:HC-MFS7
Bulude&&&&◎版权所有
销售热线:020-
传真:020-三菱fx3ga plc接线图
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:265
三菱fx3ga plc接线图相关专题推荐

我要回帖

更多关于 削毛边方法如下图 的文章

 

随机推荐