余压风机盘管和静压和余压风机盘管的区别,哪种要接风管?

已解决问题
30Pa的高静压风机盘管能接多少米风管?
提问时间: 10:54:27
浏览次数:6179
该答案已经被保护
风管这种生物的沿程阻力很小的,风盘提供的余压主要是克服管件的局部阻力。&br/&&br/& 一般出口直接风口的侧吹方式用12pa的,风管下部接散流器的用30pa的,多个风口中间还有几个弯头的用50pa的。&br/&&br/& 还是逐个查手册计算靠谱点哪! @_@同意翁的看法,对于FCU这类的低速动力装置,给它接风管的时候,可以类比是给你家里最简单的那种3速电风扇接风管再装上风口。要确保风量不变小的话,最大可接管长度为1~2米回风口+出风格栅大概去掉5~10Pa,剩余的静压。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题余压风机盘管和静压风机盘管的区别,哪种要接风管
余压风机盘管和静压风机盘管的区别,哪种要接风管
没有这种称呼;“余压”和“静压”是同一个概念;带静压的风机盘管是要接风管的,也就是说上述两种风机盘管都要接风管. 再问: 那这两者有什么区别吗。还有如果接风管的话哪个可以接的长些 再答: 这两者没有区别,一样的; 高静压的风机盘管风管可以接的长一些,出风静压越高,可接风管长度越长。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《余压风机盘管和静压风机盘管的区别,哪种要接风管》相关的作业问题
一种是混合板、一种是纯净板碳板 再问: 混合板是容易坏吗 再答: 混合板强度高不容易坏再问: 那碳板好像贵耶 再答: 是的纯碳板贵再问: 那么纯碳板好在哪呢哥哥 再答: 性能好再问: 哥哥,能不能具体点呀,我是一点都不懂的
其实这个都是自己写的,机外静压=全压减去风机盘管机组内损耗的压力.其实最主要的是机外静压.
标准送风量为:1700 立方米/小时;标准送风状态下风机电机的消耗功率为:150W;标准出风静压为 12Pa;标称供冷量为 9460W
余压型风机盘管就是机组出口带有一定的静压,国家标准规定普通风机盘管出口静压为12pa,高静压风机盘管出口静压不低于30pa.
风机盘管通常压头有 12pa,30pa,50pa几个规格,其中高于40pa的规格都叫高静压.这个静压指的是风机盘管的风机的压力.压力高的输送距离远.具体选多少的,要根据设计计算出来的风管、风口的压力损失后确定.
不接风管型
不一定.几排管与是否高静压之间没有必然联系.
一般来说在10~40KPA之间,制冷量高的阻力较大,如果是大温差小流量的则阻力较小,一般来说1P的常规盘管水阻力在10多KPA,3匹的在30KPA左右,而大温差小流量的1~3匹的都在20KPA以下.
直管:5Pa/m弯管:12Pa/个三通:10Pa/个变径:3Pa/个通常我们说的机外余压就是我们需要克服的管道的压力而送风的压力.
H -指的是全压
有这样的盘管,在山西太原怡丰大厦5楼的天花机,就是即可以通冷媒,也可以通供热水的,具体什么牌子的没注意.很多大宾馆的风机盘管也是双系统的,一套铜管通冷水,一套通热水,现在要评4星,这是个基本的硬件标准.
我查到的不知道对否:空调机内风机产生之静压分为机内静压及机外静压,机内静压是气流为克服空调机内阻抗(如coil等)所需之静压值,而机外静压则是气流离开空调机后用于克服机外阻抗(如duct、damper).
静压的定义是:气体对平行于气流的物体表面作用的压力.通俗的讲:静压是指克服管道阻力的压力.动压的定义是:把气体流动中所需动能转化成压力的形式.通俗的讲:动压是带动气体向前运动的压力.u=0.845×√(2P/1.39)u-风速(m/s);P-管道出口的余压(Pa)
所谓余压排气法,即利用液压制动系统中的残余压力,把液压管路中的气体排出的方法.具体做法为:(1)把制动踏板踩到底,停留片刻,放松踏板,每隔5- 10s重复一次,连踩几次后,检查制动总泵贮油室液面高度,不足时应添加制动液到规定高度.孙(2)慢踩快放制动踏板1 -2次(间隔3- 5s),待踏板完全抬起后,松开分泵放气塞,利
液压站卸压后反复多次扳动把手. 再问: 是将操作阀的手柄上下扳动吗? 再答: 是的。
风速为132m/s.风速=风量/(截面积*3.14*3600)风速(m/s)=7200(m3/h)/(9.6*0.*3600)
水泥磨循环风机:系统通风高温风机:窑系统通风窑头窑尾风机:克服除尘器等系统阻力煤磨风机:磨机通风
保护涡轮发电机!在故障时,切断动力源,已达到.保护涡轮发电机
没有余压低于多少必须充气,但为了使用着的安全,使用时候,最好确保为30MPa,已保证可使用的时间!不是那个高炉煤气余压透平发电装置的意思
不是那个高炉煤气余压透平发电装置的意思别人说我TRT,啥意思,好像不太好
TRT是指揣着糊涂装明白的意思(在书上查的)
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《不是那个高炉煤气余压透平发电装置的意思》相关的作业问题
透平就是英文turbine的音译,是一种将流体的势能、热能转化为机械能的旋转装置.余压是指高炉的副产品高炉煤气具有一定的压力,利用具有压力、高温的高炉煤气进行能量转化,最后成为都能使用的电能.
燃烧室入口空气温度为压气机出口温度,可以根据压气机压比,效率等计算;透平出口燃气温度也可以根据透平出功,效率,膨胀比等估算;透平出功根据效率,进出口总温(焓)就可计算,燃气轮机出功等于透平出功减去压气机附件等消耗的功,燃气轮机效率英区别联合循环还是简单循环,分别计算! 再问: 谢谢,不过具体怎么计算啊??有公式吗??能
伯努利方程的实质是能量守恒,由于压气机做功了,所以这里伯努利方程不适用,压气机截面变小,流速变大,压力也变大. 再问: 请问压气机分为动叶,静叶,动叶中对空气做功,是不是不满足伯努利,静叶不对气流做功,满足伯努利呢,还有静叶最后不是起扩压减速的作用吗?轴向截面积不是应变大吗?谢谢 再答: 静叶和动叶是交替排放的,所以整
气流是从燃气轮机由前向后流的,压气机对气流做功,压气机后压力大于压气机前,出现气流回流掺混的损失,而透平为气流对其做功,透平前后压差方向和流动方向一致,几乎没有回流掺混的损失,所以效率略高于压气机.个人见解,不一定对.
所谓余压排气法,即利用液压制动系统中的残余压力,把液压管路中的气体排出的方法.具体做法为:(1)把制动踏板踩到底,停留片刻,放松踏板,每隔5- 10s重复一次,连踩几次后,检查制动总泵贮油室液面高度,不足时应添加制动液到规定高度.孙(2)慢踩快放制动踏板1 -2次(间隔3- 5s),待踏板完全抬起后,松开分泵放气塞,利
液压站卸压后反复多次扳动把手. 再问: 是将操作阀的手柄上下扳动吗? 再答: 是的。
任何一种燃气涡轮发动机都是使用煤油为主要燃料的,它对于燃料的燃烧速度有严格的要求.因为燃气涡轮发动机的燃烧室是连续的悬浮燃烧,燃烧速度过快,火焰就会逆流而上,过慢火焰就会被吹出燃烧室.因此用汽油或柴油都点不着,天然气或者重油就更不用说了.所谓的透平就是涡轮.燃气涡轮发动机顾名思义就是用燃烧产生的高温燃气直接推动涡轮作用
没有什么比例关系,压气机分为轴流式和离心式,单级离心式压气机相对效率要高些,但是不宜多串联,另外,喷气式发动机一般采用轴流式压气机,压气机与涡轮的叶片数也没有必然的联系,有的压气机叶片数是比涡轮叶片数多,且比涡轮叶片窄.离心式压气机叶片和 轴流式涡轮两者叶片更是没有可比性 再问: 那么透平涡轮叶片的多少决定什么? 再答
没有余压低于多少必须充气,但为了使用着的安全,使用时候,最好确保为30MPa,已保证可使用的时间!
就是计算机房空调机送风与回风气流通路上的空气阻力损失.请参考空调书籍里关于风管阻力的计算方法.另外,还需要考虑空调机内部的空气过滤器脏堵后的阻力增加的数值(应按终阻力考虑),两部份加起来就是空调机所需要的机外余压. 再问: 请问要是学习应该买什么书比较好 再答: 这属于流体力学方面的知识。 另外,空气调节方面的书籍上也
透平[turbine] 将流体介质中蕴有的能量转换成机械功的机器.又称涡轮、涡轮机.透平是英文turbine的音译,源于拉丁文turbo一词,意为旋转物体.透平的工作条件和所用介质不同,因而其结构型式多种多样,但基本工作原理相似.透平最主要的部件是旋转元件(转子或称叶轮),被安装在透平轴上,具有沿圆周均匀排列的叶片.流
1.瓶内气体用尽,瓶内压力与大气压力平衡,空气很容易混入瓶内,形成乙炔和空气的混合气.乙炔在空气中的含量达到2.3%~100%(体积分数)时,在激发能源作用下就会发生氧化爆炸.当含有空气的乙炔瓶送去充气,高压乙炔与瓶内空气混合极易发生爆炸.2.乙炔瓶内装有溶剂,随着瓶内乙炔压力降低,乙炔从瓶内带出的溶剂逐渐增加.如果把
直管:5Pa/m弯管:12Pa/个三通:10Pa/个变径:3Pa/个通常我们说的机外余压就是我们需要克服的管道的压力而送风的压力.为什么要测量计算风机的静压&静压性能曲线有什么用处
风机的风量随着静压的增加而减少,静压特性曲线就是反映这个特性的.风机一般给出的是自由风量--静压为0,实际应用时候,由于风阻的存在,会有一定静压值,这样风机出风量就会小于自由风量,实际是多少,就要根据静压特性曲线获得.所以通过测量计算风机的静压,才可以知道风机实际的风量
H -指的是全压
好复杂的问题 你找些流体力学的书来看虽然 当初那是我的专业基础课 但工作多年 都忘记了 惭愧!
风机盘管通常压头有 12pa,30pa,50pa几个规格,其中高于40pa的规格都叫高静压.这个静压指的是风机盘管的风机的压力.压力高的输送距离远.具体选多少的,要根据设计计算出来的风管、风口的压力损失后确定.
通常说的流量计的“压损”指的是动压;皮托管同时测量“静压”和“全压”,通过差压来计算流体的流速.
不接风管型
普通风管一般为5~10Pa/m;(连同考虑到帆布连接处和出、回风格栅的风阻)根据内壁光滑程度,内壁越光滑、弯头越少,其风阻越小;四米的风管,选择20Pa出风静压的风盘应该足够了.风机盘管:普通型(低静压型):也就是所谓的标准型,对于风管送风式的,出风静压为12Pa;高静压型:出风静压在30Pa以上.同等能力大小的风盘,
没有这种称呼;“余压”和“静压”是同一个概念;带静压的风机盘管是要接风管的,也就是说上述两种风机盘管都要接风管. 再问: 那这两者有什么区别吗。还有如果接风管的话哪个可以接的长些 再答: 这两者没有区别,一样的; 高静压的风机盘管风管可以接的长一些,出风静压越高,可接风管长度越长。
要明白概念,动压、静压是流体在“某点”的动压和静压.阻力是流体在“二个点之间”的压力差.动压、静压和全阻力之和不变,动压和静压相互转变;静压主要克服阻力.压力与烟气成份和温度有关系.烟气成分表现在流体的物理性质上,温度主要是体积的变化. 再问: лл???????????????t1????????ij????pa1,?
海威导轨怎么测量修复,下面我给你分析一下.在多数金属切削机床中,机床床身作为导向和承载而被做成不同截面形状的直线导轨.一般床身导轨都是静止的,和其相配的运动的导轨——如工作台导轨组成了导轨副.直线导轨即床身导轨的精度对机床以后的加工精度影响很大,所以,机床大修理中,床身导轨修复是一项极其重要和精度要求很高的技术性很强的
100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa\x0d静压、动压、全压\x0d在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念.根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力.当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa
简单,风机的实际功率为风量乘以风压(国际单位)然后看你的风机电机功率.一般大概都在50~75之间.流量可以用风罩仪测量.
=a后+b左+/-180°
1、根据两个水准点1.2的高程确定道路起点高程(在一个水准点架站,照另一个水准点,看高差,然后照起点,结算出起点高程),在起点架站,量取仪器高,照准0+100桩号,根据高差得到这个中桩的高程
x:149.682=1:500x=149.682/500=0..9cm
楼房的建筑面积是指本楼房勒脚以上的外墙投影面积,也就是说含墙体在内的水平面所有面积总和乘以楼层数,为该幢楼的建筑面积;使用面积一般是指套房内空间实有面积;建筑面积与使用面积之间没有恒定的比例,通常情况下,使用面积是建筑面积的80%--90%之间,你可以据此测算一下.
你不要把天体间引力看的很神密,它只是一种力而已,这种力是根天体质量和两星体间的距离有关(与质量成正比,与距离的平方成反比,F=MmG/RR),但是为什么存在这种关系学术界还不是很清楚.你问的月-地间的引力:我算了一下,约为1.975*10的36次方(牛)也就是:00000
奇数齿外齿轮齿顶圆的测量:分两种情况:一、齿轮有孔:则直接测量出:齿顶到孔壁的距离*2+孔的直径=齿顶圆直径二、齿轮没有孔:用卡尺测量:卡尺的一个脚与一个齿的齿顶圆直切,另一个脚卡到对边的两个齿的齿顶边,假设测量得到的距离为:X,那么齿顶圆直径:da=x*sec(pi/2/z) sec:正割函数,余弦cos的倒数.
这怎么测量?只给一个直径?先假设挂钩挂在天花板上.可以先知道这个吸盘式塑料挂衣钩最重能挂多重的东西,计算该物体的重力,这就是作用在挂钩身上的大气压力.你问的是压力,而不是压强.是压力的话最重物体对挂钩的向下的拉力与挂钩受到大气压强的向上的力是一对平衡力,大小相等,方向相反.若问压强,测量并计算受到的力后再除以挂钩面积(
1.设出发位置到的A,B垂直距离分别为h和h'两次初始速度分别为v和v',时间分别为t和t't=s/v=100/500=0.2sh=1/2 gt^2=0.196mh'=h+0.005=2.001mh'=1/2 g t'^2,所以,t'=0.64s v'=156.25m/s 2.G*4兀r立方mp/3r方=mrw方4G兀风管机和风机盘管的区别_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
内容提供机构
更多优质内容和服务
风管机和风机盘管的区别
0|0|文档简介|
合肥友安通风设备有限公司专业从事各种通风...|
总评分0.0|
风管机和风机盘管的区别有哪些呢?很多人对这个不太明白,因为从外形上看很相似,都是用于给大家提供新鲜空气的,但是其实各有千秋,安装方式,种类等等都不一样。风管机隐藏式空调的简称,而风机盘管是是中央空调的一种末端设备,下面跟友安通风设备一起来详细看看吧
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?

我要回帖

更多关于 机外静压 机外余压 的文章

 

随机推荐