三菱A540ab 753变频器 CPU板坏CPU板如何改功率

级别: 家园常客
发帖数量: 594 个
工控威望: 781 点
下载积分: 883 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 最后登录:
今天我们公司一台几个月没用的机器一开机,三菱FR-A540-5.5变频器(通电后没有任何操作)的在电箱外面的操作面板(FR-DU04)就显示“Err.&,但直接放到变频器上就没问题。电箱外面的操作面板(FR-DU04)与变频器通过网线两头用水晶头相连,更换过网线和水晶头也不行。请高手指教!
级别: 家园常客
发帖数量: 594 个
工控威望: 781 点
下载积分: 883 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 最后登录:
奇怪的是在显示“ERR。”的情况下按下运行开关居然还有输出。
级别: 工控侠客
发帖数量: 193 个
工控威望: 2379 点
下载积分: 531 分
在线时间: 535(小时)
注册时间: 最后登录:
接触不好或断线
[fly]欢迎纺织行业的工控朋友,本人也在纺织的圈子里。希望可以共同研究美好的未来。[/fly]
级别: 家园常客
发帖数量: 594 个
工控威望: 781 点
下载积分: 883 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 最后登录:
更换过网线和水晶头也不行。
级别: 家园常客
发帖数量: 537 个
工控威望: 857 点
下载积分: 17167 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 最后登录:
既然面板插上变频器显示就没问题,那肯定是连线接触不好了,换一条原装的三菱线吧。
级别: 家园常客
发帖数量: 594 个
工控威望: 781 点
下载积分: 883 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 最后登录:
我也是这么想的。这台机以前也是用普通的网线连接的,用过两年都没问题。几个月没用之后再开机就出现上面我说的现象,我当时把两头的水晶头重复做了两遍不行,后来我换了新的网线和水晶头还是不行。换原装三菱线也许能行,但以前也是用普通的网线没问题呀?
级别: 家园常客
发帖数量: 594 个
工控威望: 781 点
下载积分: 883 分
在线时间: 941(小时)
注册时间: 最后登录:
另外我想请教4楼一下:做水晶头时那8根线是一对一不用错开吧?【视频】三菱A540-15kw变频器实物原理图分析_电路板维修吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:4,785贴子:
三菱A540-15kw变频器实物原理图分析
视频来自:
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴濡備綍缁欎笁鑿盇540
F540 涓绘澘淇?敼鍔熺巼-涓撲笟鑷?姩鍖栬?鍧

我要回帖

更多关于 变频器CPU板上那个配件管按键 的文章

 