反复调节氟里昂,无效,传感器换过。升频时电流达6。8A左右保护停机。求教
威望626 在线时间82 小时金币10686 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分626阅读权限50UID11985
高级工程师, 积分 626, 距离下一级还需 174 积分
该用户从未签到金币10686 贡献0 存款0 威望626 最后登录帖子积分626注册时间UID11985
压机的排气量一样大吗?
威望2988 在线时间877 小时金币9050 贡献173 存款 最后登录注册时间帖子精华1积分3166阅读权限150UID43278
海纳百川,有容乃大!
董事长, 积分 3166, 距离下一级还需 2834 积分
TA的每日心情开心 22:00:13签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到金币9050 贡献173 存款 威望2988 最后登录帖子积分3166注册时间UID43278
压机型号对嘛?
好久不见,筒子们好。
威望23 在线时间4 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分23阅读权限10UID50379
初级技工, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望23 最后登录帖子积分23注册时间UID50379
传感器位置对吗?运行多长时间?压力呢?模块三相平衡吗?要是和平常差不多,带块KFR--32GW/06BP模块换了
威望23 在线时间4 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分23阅读权限10UID50379
初级技工, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望23 最后登录帖子积分23注册时间UID50379
补充,传感器要是位置不对一般在正常运行3--10分钟才停机!
威望37 在线时间26 小时金币167 贡献7 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分44阅读权限10UID9585
初级技工, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情开心 21:55:39签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I金币167 贡献7 存款0 威望37 最后登录帖子积分44注册时间UID9585
你要严格控制充氟量.最好用电子称计量
威望13 在线时间2 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分13阅读权限10UID6510
初级技工, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望13 最后登录帖子积分13注册时间UID6510
同型号压机,四通阀也换过,频率升高后就保护,限频能长时间工作,制热状态压力1。7MPA,氟减少压力达1。4MPA报故障。请问高手分析会不会堵。
威望13 在线时间2 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分13阅读权限10UID6510
初级技工, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望13 最后登录帖子积分13注册时间UID6510
回复 #4 变频空调维修师 的帖子
传感器移过,厂家建议,因原来焊接部位离压机焊点太近,容易造成焊点漏。下移3公分
威望13 在线时间2 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分13阅读权限10UID6510
初级技工, 积分 13, 距离下一级还需 37 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望13 最后登录帖子积分13注册时间UID6510
回复 #5 变频空调维修师 的帖子
一般上下移动多大距离,拔出来也是3~10分钟吗?
Powered by&&&& 检测室内机输出正常,外机板DC300正常,灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无,前级电源有问题.测整流D4,电压偏低,U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。&&&& 更换PC3光耦试机正常。
维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流,稳压电路应均无故障,采用电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常。
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)娴蜂俊绌鸿皟--鎴戠殑鐑︽伡銆愭垚閮藉惂銆慱鐧惧害璐村惂
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绛惧埌鎺掑悕锛氫粖鏃ユ湰鍚х?涓??鍒帮紝鏈?惂鍥犱綘鏇寸簿褰╋紝鏄庡ぉ缁х画鏉ュ姫鍔涳紒
鏈?惂绛惧埌浜烘暟锛

我要回帖

更多关于 海信2608变频空调外机不起动 的文章

 

随机推荐