用电接点压力表控制控制稳压泵的启停,可是打到自动状态时,启动到下限时接触器就频繁启停,是什么原因?_百度知道
用电接点压力表控制控制稳压泵的启停,可是打到自动状态时,启动到下限时接触器就频繁启停,是什么原因?
我有更好的答案
到下限时应该有一个保持时间,不然它就会在临界状态反复启停,可以加个时间继电器,在稳压的范围内减少启停次数。
采纳率:63%
下限启动,但是要稳定后停止,要求一个上限。否则,下限启动后,达到上限之上停止,而马上下限,则又启动了。所以要求有一个上限或者稳定一定时间再停止。
我遇到的问题正好相反,达到高压时接触器就频繁启停,为什么?
1.电接点压力表不可安装在水泵的出口处,最好在水泵出口拐弯后的地方,并在取压口上安装缓冲 管,然后再装在电接点压力表,这样电接点压力表受到的压力波动要小得多。2.增加电接点压力表上下的压差值,也就是加大两个指针的定值范围。如有疑问请QQ:并说明稳压泵问题
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
稳压泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
水箱间消防稳压泵频繁启动是什么原因
shineway0011的答复:
消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱&br/&&br/&
&br/&&br/&
低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m³时,仍可采用12m³;与室内消防用水量超过5I./ s时.经计算室内消防水箱贮水量超过18m³时,仍可采用18m³。基础一定要平;安装一定要仔细,不能漏水。-德州五屹水箱@_@高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。&br/&&br/& 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施; 3 高位消防水箱与基础应牢固连接。请问这种消防稳压泵漏水是什么情况 怎么处理?_百度知道
请问这种消防稳压泵漏水是什么情况 怎么处理?
我有更好的答案
水泵的机械密封(轴封)坏了,更换一下就可以用。损坏原因多是水泵长期未开启,泵轴生锈后,导致轴封破裂。
采纳率:95%
密封垫坏掉了,得维修了,一般20块左右就能搞定
密封圈坏了
为您推荐:
其他类似问题
消防稳压泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防稳压泵一天启动100多次正常吗_百度知道
消防稳压泵一天启动100多次正常吗
我有更好的答案
正常的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
消防专业技术
不正常,有地方漏水
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防稳压泵频繁启停的故障分析及对策
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 全自动自吸泵频繁启动 的文章

 

随机推荐