捷顺门禁定位 JS一拖多门禁管理系统简介 JSMJK01一拖多门禁管理系统采用捷顺JSZN2012综合门禁管理软件,配套基于ARM7技术最新研发的JSMJK01一拖多门禁系列产品,集智能卡工程、信息安全工程、软件工程及网络工程的智能化管理系统。 系统功能强大、操作简单、使用安全、配置灵活、组网方便、适用性广、兼容性强、扩展性高,能广泛应用于智能小区、智能大厦、大型场馆、高档会所、商业大厦、写字楼、商业中心、政府、银行、工厂、监狱等应用领域。
整个系统除沿用原来综合门禁管理软件外,硬件方面根据市场最新需求增加部分功能,以及使用全新的网络通讯模块,与以往系统有较大差别。 JS一拖多门禁管理系统所包含的产品 A、门禁控制器 RS485通讯方式:  a、JSMJK01-10 单门控制器  b、JSMJK01-20 双门控制器  c、JSMJK01-40 四门控制器 TCP/IP通讯方式:  d、JSMJK01-41 四门网络控制器 区别:
1、a/b/c均采用RS485通讯方式,d采用TCP/IP通讯方式;
2、单门、双门、四门控制器主程序不一样,硬件也不一样;
3、安装、调试和使用方法完全一样。 JS一拖多门禁管理系统所包含的产品 B、读卡器 普通读卡器:  a、JS6212A-IC、JS6212A-EM  b、JSMJD05-IC、JSMJD05-EM 密码读卡器:  c、JSMJD06-IC、JSMJD06-EM 区别:  a/b均无密码开门功能,c可以使用密码开门。都可以使用维根和485两种通讯方式与主控制器进行连接。 A、分体式的结构设计,使用更安全 B、支持多种用户卡类,功能更强大 C、硬件程序在线升级,维护更方便 D、两种通讯模式选择,组网更灵活 E 、报警输入输出功能,集成更简单 F 、LED状态指示功能,调试更直观 G、异常报警声音提示,设计更完善 H、ARM芯片技术研发,运行更稳定 I 、多种开门方式选择,适用性更广 J 、支持多种读卡协议,兼容性更强 K 、系统预留多种接口,扩展性更高 支持多种开门方式(新增密码功能)
系统具有刷卡开门、公共密码门禁、卡+用户卡密码开门、胁迫密码开门、按钮开门、远程开门。其中公共密码为8位纯数字、胁迫密码为6位纯数字、用户卡密码为4位纯数字; 支持TCP/IP、RS485通讯方式,并支持两种通讯方式混合组网
JS多门控制器系列产品分别为基于RS485通讯方式的JS单门控制器、JS双门控制器、JS四门控制器和基于TCP/IP通讯方式的JS网络四门控制器,该四款主控制器与管理计算机通讯即支持单独组网应用模式,也支持混合组网应用模式,在很大程度上方便了现场的组网的灵活性; 支持在线升级功能
JS多门控制器系列产品支持在线升级功能,方便系统的扩展以及系统的升级迅速完成; 支持多种标准读卡器协议
JS多门控制器系列产品与读卡器之间实现数据交互,可选用标准的维根方式连接,兼容市面上所有的标准weigen26/34/42协议的读卡器,也可采用RS485方式连接,适用不同客户群体对读卡控制器通讯距离的要求; 预留多种接口,可扩展性强
预留CAN接口,数据传输快,性能稳定,抗干扰能力强;预留一组RS485通讯接口、一组报警输出接口、两组报警输入接口,方便系统功能扩展; 支持故障自检功能
系统具备故障自检功能,不同的故障可以通过蜂鸣器进行不同的提示,方便后续的维护; 系统采用ARM技术平台
系统采用最新的ARM Cortex-M3内核技术平台进行设计,处理速度快,系统资源丰富,方便后续的扩展; 系统兼容性强
JSZN2012综合门禁管理软件采用SQL Server 2000数据库管理软件,可运行在Windows XP、Windows 2003 Server操作系统上,能完全兼容捷顺JSMJQ01A、JS6423-EM、JSMJY06-EM等各种型号的门禁产品,并可与JS一拖多门禁系列产品进行无缝兼容; 系统容量增强
JS多门控制器系列产品用户卡数量与记录存储容量均为20000,比原有的一拖一门禁JS6431L\一拖四门禁JS6429C大大的增加了系统的容量,适用领域广; 支持CPU卡
JS多门控制器系列产品支持CPU卡,系统安全性、安全防范等级更高,满足对安全防范等级比较高的场合的使用。 工作电压:AC220V±20%/50Hz~60Hz 工作温度:-25℃~+65℃ 存储温度:-30℃~+70℃ 通讯接口:RS485、TCP/IP 通讯距离:RS485最大通讯距离1200m 读卡接口:Weigen26/34/42、RS485主动/被动 卡片种类:IC
正在加载中,请稍后...
83页130页152页94页146页88页75页191页131页72页门禁线路怎么连接 带图 电源七个接孔 读卡器八个孔 另带一个开关_百度知道
门禁线路怎么连接 带图 电源七个接孔 读卡器八个孔 另带一个开关
要带连接图片
我有更好的答案
把控制器的图片发张过来
门禁控制器12V GND PUSH 接入电源对应的接线孔
电源的PUSH和GND接按钮 按钮不区分正负
电源的NC和COM接电磁锁
门禁控制器12V GND PUSH 接入电源对应的接线孔
电源的PUSH和GND接按钮 按钮不区分正负
电源的NC和COM接电磁锁
没有COM的接口
采纳率:41%
长沙汝安电子专业安防门禁12年 技术部问你解答:你的门禁控制器是独立门禁机 教你个接线很简单的方法第一步 把你的门禁机上接上 12V GND 和 PUSH 这3个端子 相对应好门禁电源上的12V GND 和 PUSH
请勿将12V和GND接反 这样门禁机和电源就连接好咯第二步 接出门开关 在门禁电源上接GND和PUSH 线的另外一头接上出门开关 不分正负第三步:接锁 如果你的是电插锁 和磁力锁 那么就把锁线的正极接到NC 负极接到 GND
如果电插锁是不分正负的就不用区分正负极希望可以帮到您如有其他问题请继续追问》
本回答被网友采纳
如果是门禁一体机的话,电源接12V+和GND,开门按钮接PUSH和GND。如果有控制器的话,电源接12V+和GND,数据接D0和D1,跟主机对应接。
为您推荐:
其他类似问题
门禁的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
门禁系统 NC与GND是相连接的吗?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
NC是常闭点GND是零线 可以连接也可以不连接按实际电路来接
门禁开锁键盘NC和GND在不做任何处理的情况下他们是导通的吗?
不知道你那门禁系统是什么牌子的
一般情况不是导通的。。
为您推荐:
扫描下载二维码当前位置: >>
电梯门禁系统调试说明书
电梯门禁系统调试说明书电梯门禁系统调试说明书 电梯门禁系统调试说明书目录一 简介-------------------------------------------------------- 3⑴ 功能特点 -------------------------------------------------- 4 ⑵ 系统参数 -------------------------------------------------- 4三 系统原理 ---------------------------------------------------- 4⑴ 楼层控制 -------------------------------------------------- 5 ⑵ 对讲联动 -------------------------------------------------- 5 ⑶ 呼梯控制 -------------------------------------------------- 5四 系统接线 ---------------------------------------------------- 5 五 功能介绍 ---------------------------------------------------- 6⑴ 门禁主控制板 ----------------------------------------------- 6 ⑵ 门禁输出控制板 --------------------------------------------- 8 ⑶ 门禁输入转换板(选配功能) ---------------------------------- 12六 设备安装 --------------------------------------------------- 13⑴ 控制箱体尺寸 ---------------------------------------------- 13 ⑵ 控制向安装位置 -------------------------------------------- 14七 硬件调试 --------------------------------------------------- 15 八 综合调试 --------------------------------------------------- 16⑴ 安装和系统登录 -------------------------------------------- 16 ⑵ 硬件机号设置与初始化 --------------------------------------- 171 电梯门禁系统调试说明书⑶ 读取加载时间 ---------------------------------------------- 17 ⑷ 系统工作状态设置 ------------------------------------------ 17 ⑸ 设置时间段和有效时间组 ------------------------------------- 17 ⑹ 用户卡使用------------------------------------------------ 19 ⑺ 保安卡使用------------------------------------------------ 19 ⑻ 临时卡使用------------------------------------------------ 20 ⑼ 对讲联动使用 ---------------------------------------------- 20 ⑽ 卡挂失 --------------------------------------------------- 20 ⑾ 卡解挂 --------------------------------------------------- 20 ⑿ 退卡 ----------------------------------------------------- 20 ⒀ 实时监控 ------------------------------------------------- 21 ⒁ 记录提取 ------------------------------------------------- 21 ⒂ 报警现场恢复 ---------------------------------------------- 21 ⒃ 节假日设置------------------------------------------------ 21 ⒄ 控制器重载------------------------------------------------ 21 ⒅ 数据初始化------------------------------------------------ 21九 注意事项 --------------------------------------------------- 22 十 保养与维护 ------------------------------------------------- 22⑴ 硬件维护常识 ---------------------------------------------- 22 ⑵ 软件维护常识 ---------------------------------------------- 222 电梯门禁系统调试说明书一 简介捷顺电梯门禁综合系统是捷顺在门禁领域的又一个新的突破, 可以兼容市面上大多数的电 梯,功能强大,结构化设计配置灵活,具有多种控制方式,在不影响原有电梯的布线基础上,对电 梯楼层信号进行采集,与电梯系统进行有机的结合,并通过电梯门禁的权限管理,控制电梯楼层信 号,以达到电梯楼层的登记,同时,结合楼层的输入信号,与楼宇的对讲系统实行联动,配以电脑 管理软件,实现楼宇管理的智能化和数字化。 本书以系统布线和系统调试为主,详细介绍了系统的结构和布线规则,以及故障排除等。二 系统介绍如上图所示,系统采用 C/S 结构,三层结构,数据库、上位机和电梯控制器,最上层为数据 库服务器,为整个系统数据提供管理服务,包括卡的发行、挂失数据,门禁的记录数据以及系统配 置和设置数据;中间层为管理电脑,对下位机进行控制和信息采集,然后将数据传给数据库服务器, 将数据库服务器的数据下载给下位机;电梯控制器为终端控制设备,根据管理电脑下载的卡的数据, 判断楼层使用的合法性,控制电梯楼层信号的登记,并将开门事件记录并保存。3 电梯门禁系统调试说明书⑴ 功能特点1) 支持 EM 卡、IC 卡 ID 模式,可以和其它系统商使用的 Mifare 卡兼容。 2) 报警具有声音和灯光两种提示,提示时间的长短有软件设置,在读卡器上读卡,对于合法 卡,读卡成功时,蜂鸣器发出正确提示音,读非卡时,蜂鸣器会发出错误提示音。 3) 外接读头通讯方式为 RS-485 方式,扩展方便。 4) 刷卡自动登记功能,可以代替人工按键,方便可靠。 5) 支持互访功能,通过使用互访按钮,刷卡,开通互访楼层的权限,允许到达互访楼层。 6) 对讲联动功,可以通过楼层采集信号器同对讲信号连接,自动接通楼层信号。 7) 支持用户数 36000 个,记录数 60000 条。 8) 消防报警联动,消防信号有效时,系统自动切换,将权限交给电梯,不影响电梯消防功能。 9) 故障恢复功能,系统在故障或断电情况下,自动将权限交给用户,不影响电梯正常使用。 10)软件功能丰富,设置方便灵活。⑵ 系统参数输入电压:AC 220V 工作电压:DC12V 工作环境:-25℃~60℃ 通讯方式:RS485 通讯速率:9600Bps 通讯距离:≤1200m 用户数量:36000 记录容量:60000 读卡距离: ≤80mm 读卡反应速度:≤1s 记录提取速度:12 条/秒 数据保存:三个月三 系统原理电梯门禁控制系统分三个部分:电梯控制、对讲联动和呼梯控制。4 电梯门禁系统调试说明书⑴ 楼层控制电梯门禁控制器由门禁主控板、IC/ID 卡读头和输出控制板组成,主控板安装有存储芯片, 保存卡的各类信息,通过判断读头的读卡的有效性,控制楼层继电器和互访继电器协调工作,对 电梯进行权限控制。⑵ 对讲联动对讲联动由输入转换板和各个楼层的门禁对讲系统组合,采集各个楼层的对讲信号,在用 户和基层的访客通话后,按下对讲的开锁键,该信号同时被该层的输入转换板采集,并将楼层数 据传给电梯门禁控制器,控制器接到信号后,打开访客层继电器,接通访客层呼梯按键,驱动电 梯到达访客层,到达访客层后,访客层位置指示开关将开关信号传给门禁主控器,门禁主控器将 输入转换板采集的楼层的按键自动接通,访客可以自动到达相应的访问楼层。⑶ 呼梯控制呼梯控制器与电梯厅门呼梯按键相连,控制呼梯的按钮开关,当用户在呼梯控制器的刷卡区 刷卡,呼梯控制器判断该卡是否有效,如果有效,接通按钮开关,用户可以自行选择上、下按键, 如果判断该卡非法,用户按键召唤电梯无效。四 系统接线5 电梯门禁系统调试说明书系统有三部分组成,主控板、输出转换板和读头,如果需要与对讲进行联动控制,属于选配 功能。五 功能介绍⑴ 门禁主控制板电梯门禁主控制板 JSMJK01.01.01 接线示意图:6 电梯门禁系统调试说明书1-(A):RS485A 2-(B):RS485B 3-(GND):公共地 4-(A):RS485A 5-(B):RS485B 6-(GND):公共地 7-(GND):外部输入共地 8-(AL_IN):报警信号输入 9-(VIN):互访输入信号 10-(LMT):访客楼层的到位信号 11-(VDD):+12V 输出 12-(GND):与输入扩展板共地 13-(EX_IN):访客输入信号 14-(B1):到输入转换板 RS485B 15-(A1):输入转换板的 RS485A 16-(D1):接读卡器的 D1 17-(VDD):接读卡器的 VDD 18-(FMQ):接读卡器的蜂鸣器控制 19-(A1):接读卡器的 RS485A 20-(B1):接读卡器的 RS485B7 电梯门禁系统调试说明书 21-(D0):接读卡器的 D0 22、23-(GND):接读卡器的 GND 24-(D1):接读卡器的 D1 25-(VDD):接读卡器的 VDD 26-(FMQ):接读卡器的蜂鸣器控制 27-(A1):接读卡器的 RS485A 28-(B1):接读卡器的 RS485B 29-(D0):接读卡器的 D0 30、31-(GND):接读卡器的 GND 32-(GND):开关电源输入地 33-(VDD):开关电源+12V~+24V 输入 注:1、J2 为选择读卡器 2 的输入为韦根和 RS485 输入的选择跳线,短接 1、2 为韦根输入方式, 2、3 短接为 RS485 输入方式。 2、接读头的两个端口接读头时不区分 1、2 号机。⑵ 门禁输出控制板电梯门禁输出转换板继电器示意图:JP 跳线8 电梯门禁系统调试说明书① 端子序号 1、2 3、4 5、6 7、8 9、10 +12V 输出 互访楼层 1 继电器干结点输出 互访楼层 2 继电器干结点输出 互访楼层 3 继电器干结点输出 互访楼层 4 继电器干结点输出11、12 互访楼层 5 继电器干结点输出 13、14 互访楼层 6 继电器干结点输出 15、16 互访楼层 7 继电器干结点输出 17、18 互访楼层 8 继电器干结点输出 19、20 互访楼层 9 继电器干结点输出 21、22 互访楼层 10 继电器干结点输出 23、24 互访楼层 11 继电器干结点输出 25、26 互访楼层 12 继电器干结点输出 27、28 互访楼层 13 继电器干结点输出 29、30 互访楼层 14 继电器干结点输出 31、32 互访楼层 15 继电器干结点输出 33、34 互访楼层 16 继电器干结点输出 35、36、37 公共地 38、39 报警继电器干结点输出 40、41 基站呼梯继电器干结点输出 42、43 +12V 输出 44、45 用户楼层 1 继电器干结点输出 46、47 用户楼层 2 继电器干结点输出 48、49 用户楼层 3 继电器干结点输出 50、51 用户楼层 4 继电器干结点输出 52、53、用户楼层 5 继电器干结点输出 54、55 用户楼层 6 继电器干结点输出 56、57 用户楼层 7 继电器干结点输出 58、59 用户楼层 8 继电器干结点输出 60、61 用户楼层 9 继电器干结点输出 62、63 用户楼层 10 继电器干结点输出 64、65 用户楼层 11 继电器干结点输出 66、67 用户楼层 12 继电器干结点输出 68、69 用户楼层 13 继电器干结点输出 70、71 用户楼层 14 继电器干结点输出 72、73 用户楼层 15 继电器干结点输出 74、75 用户楼层 16 继电器干结点输出 76、77 、78 公共地9 电梯门禁系统调试说明书 79、80 DC12V 输入 (不区分正负极) ② 输出板地址设置 S3 地址 1 2 3 4 ③ 继电器常开常闭跳线 JP-1、2 短接 常开输出 JP-2、3 短接 常闭输出 ④ 电梯按键控制接线说明: 如图所示: ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF ON 1~16 17~32 33~48 49~64 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 对应楼层未安装门禁控制器前,电梯信号登记工作原理如图上图所示,用户进入电梯,按需要到达 的楼层按钮,电梯轿厢控制机构采集到相应楼层的信号,判断有效后即可驱动电梯到达指定楼 层。捷顺电梯门禁控制器的工作原理是在按键和电梯轿厢控制机构的连线截断,如上图所示, 达到 E、F 两点,控制 EF 段的接通和截至来达到控制电梯按键权限目的。如下图所示:⑤ 互访楼层接线说明: 如下图所示:10 电梯门禁系统调试说明书例如以 8 楼按键接线为例:首先将④中的电梯轿厢内 8 楼的信号按键接线断开,得到 E/F 两点,然后将输出控制板互访输出端口 J5 的 17(A)端子与 E 点连接,18(B)端子和楼层输出端 口 J6 的 58(C)端子与 F 点连接,楼层输出端口 J6 的 59(D)端子与电梯按键公共线连接,构成 8 楼的单元接线图,其他楼层接线方法一致,注意输出控制板的地址与端口的对应关系,例如如 果输出控制板地址为 2,则 17、18 和 58、59 为 24 层的楼层单元,其他楼层依次类推。另外注 意软硬件的常开常闭输出设置要保持协调。 优点:接线方法灵活,可以同时实现互访功能和自动开通楼层功能,故障硬件自动复 位功能。 缺点:在互访操作中,需要先按下互访按钮,刷卡后,再按下相应互访楼层的按键才 能完全实现互访。 ⑥ 独立自动按键接线说明:自动型原理示意图 例如 8 楼按键接线:将④中的电梯原始接线断开,得到 E/F 两点,将 E 点接到楼层输出端 口 J6 的 5858(C)端子,59(D)端子接电梯按键公共线 COM,其他楼层依次类推。该接线方法完 全脱离电梯按键,全部为刷卡自动接通,不能实现互访。 优点:刷卡直接到达对应的楼层。 缺点:不能够实现互访功能。 ⑦ 独立手动按键型接线说明:11 电梯门禁系统调试说明书 按键型原理示意图 例如 8 楼按键接线:将④中的电梯原始接线断开,得到 E/F 两点,将 E 点接到楼层输出端 口 J6 的 58(C)端子,59(D)端子接 F 点,其他楼层依次类推。该接线方法,没有刷卡自动登 记的功能, 刷卡后, 必须在 3 秒钟按下相应的按键才能够到达相应的楼层。 (注: 每次刷卡后, 必须按下相应的楼层按钮才能驱动电梯。 )⑶ 门禁输入转换板电梯门禁输入转换板接线示意图AC1、AC2 为电源输入口,接 AC/DC 12V LY1~LY16 为此板输入的 16 层楼的输入信号端口 VDD 为此板 16 层楼的输入信号提供驱动信号,每两层共用一个 VDD 口 A、B 为 RS485 通讯口 VDD_OUT、GND 为电梯门禁主控板提供一个电平信号, 其中 GND 与其他的电梯门禁输入转换板相连共 GND. 输入转换板地址设置 S1 地址 3 4 5 6 S1-1 1 断开 短接 断开 短接 S1-2 2 断开 短接 短接 断开 S1-3 4 短接 断开 断开 断开 S1-4 8 短接 短接 短接 短接 1~16 17~32 33~48 49~64 对应楼层注: 1、输入转换板地址从 3 开始设置,只有固定的 4 个地址,3~6 对应 64 层。12 电梯门禁系统调试说明书 2、选配功能六 设备安装⑴ 控制箱体尺寸① 门禁主控器布置图控制器箱体中安装有一个主控器,两块输出控制板,控制一台电梯,控制电梯层数最大为 32 层;如过需要控制 32 层以上的电梯,则需要加装扩展箱体和更换安装箱。 ② 箱体安装图13 电梯门禁系统调试说明书根据箱体的长宽尺寸,使用螺栓将箱体固定在电梯轿箱上面,注意电梯门禁控制器的安装应 仅可能靠近内招按钮面板对应的上端,缩小控制距离。⑵ 控制箱安装图1) 、电梯门禁控制箱轿顶安装图:14 电梯门禁系统调试说明书电梯井道剖面图 2) 互访按钮和读卡器安装位置示意图:互访按钮和读卡器的安装位置需要靠近,具体安装可根据用户实际的安装需求定位,原则上 互访按钮、读卡器和电梯轿厢控制面板三者之间的距离应该在 10cm 内。七 硬件调试准备工作:15 电梯门禁系统调试说明书 按照系统接线图接一套 32 层站的电梯控制器, 注意输出控制板的地址跳线设置, 主控板 第一级输出地址为 1,层站为 1~16 站,第二级输出地址为 2,层站为 17~32 层。 ① 上电前检查:使用电源供电时应检查电源电压是否为 DC12V,板上电源是否短路,检查通 讯线是否接反。 ② 上电检查:确认接线无误后,上电,用万用表测量 DC/DC1 的输出电压为 12V±5%,DC/DC2 的输出电压是否为 12V±5%。 ③ 楼层控制板调试 第一次开机上电,系统初始化要 4 分钟。当蜂鸣器一直叫或系统一直复位时,主控板要返回 维修。 ④ 门禁控制器主控板 J4 端口端子名称以及功能示意图如下:按上述接线图正确接线,按下报警信号,输出控制板 1 的报警继电器吸合,然后释放,对 应的 LED 显示先亮后灭。 ⑤ 电梯门禁楼层输入转换板接线和调试,按照电梯门禁输出转换板接线示意图正确接线, 与主控板通信接通,地址设置为 3、4,其中 3 对应为 1~16 层信号输入,4 对应为 17~32 层信号输 入。接通任意一层按钮,如 17 层按钮,首先看到输出控制板 1 的访客楼层继电器吸合然后再释放, 同时伴有 LED 指示等红色闪亮一次,然后接通访客基站外招信号,可以看到 17 楼的互访继电器和楼 层继电器同时动作一次,LED 等闪亮一次。 (该功能为选配功能)八 综合调试⑴ 安装和系统登录按照软件和数据库的安装步骤,正确安装,确保软件和数据库能够正常联接,正确设 置软件狗的序号,顺利登录系统,更改默认的用户 Admin 的登录密码,重新登录。 正确设置端口信息和发卡器信息,连接好通讯线,添加人事资料,选择一条员工信息, 发行一张授权卡,使用授权卡登录系统,添加机号和对应的楼层位置。16 电梯门禁系统调试说明书⑵ 硬件机号设置与初始化1) 、 使用初始化软件对设备出厂前进行初始化设置,设置的内容位“产品编号” 、 “生产日期” 、 “产品序列号” 、 “软硬件版本号” 、 “机号” ,选择正确的端口号,输入内容后加载即 可,如果输入错误,如端口号选择错误,软件需要等待 65 秒左右才能恢复。 2) 、使用电梯系统管理软件的“读写机号设置”中对机号进行管理,选择机号,可以读取该 机号的出厂序列号,根据序列号,可以更该机机号。注:在此项操作中,通讯总线 485 上 只能连接一台硬件设备。⑶ 读取加载时间对机号进行时间加载和读取, 提取的时间保持基本一致, 多选几组时间, 加载读取 5 次, 读取硬件的时间与系统设置的时间基本一致。⑷ 系统工作状态设置将楼层和互访继电器在软件中设置为常开,设置后,输出控制板上的楼层继电器和互访 继电器全部吸合,LED 指示灯红色亮,然后在软件中全部设置为常闭,输出控制板上的楼 层和互访继电器全部释放,LED 指示灭; 设置报警状态开,接通报警信号(AL_IN 和 VDD 短接) ,地址为 1 的输出控制板上的报 警继电器吸合后,持续一段时间,然后释放,持续时间与报警时间设置有关,如果报警时 间设置为 1 秒,则吸合 1 秒后释放,伴有 LED 红色指示,同时主控板上的报警蜂鸣器鸣叫 报警,持续时间同报警继电器吸合时间一致。如果设置为关,报警信号输入后,没有任何 提示,报警继电器和报警蜂鸣器都不报警输出。 注:系统默认设置:软件楼层继电器常闭、互访继电器常开;硬件楼层继电器常开、互 访继电器常闭。 (优点:在断电或异常情况将控制权限交给电梯,不影响电梯使用)⑸ 设置时间段和有效时间组系统正常工作,必须先加载时间段和有效的时间组设置,这些需要根据实际的需要 制定,需求分析例如: 组别 一 二 三 四 五 卡类 用户卡 保安卡 保安卡 保安卡 临时卡 时间段 00:00~23:59 00:00~08:00 08:00~16:00 16:00~23:59 07:00~17:00 访问权限 允许访问 允许访问 允许访问 允许访问 允许访问 节假日设置 允许使用 允许使用 允许使用 允许使用 允许使用①. 首先根据需求分析细分时间段,在门禁设置的时间段设置中完成设置,加载给相 应的控制器,加载时间段如图所示:17 电梯门禁系统调试说明书分成 5 个时间段,每一个时间段不能够交叉,如果实际应用中需求的时间段需要增加,最 多增加的 16 个时间段,必须按 1 到 16 时间段顺时增加。 ②.其次,进入时间组设置菜单项,设置时间段,时间段将每天分成 8 个时间段,每一 个时间段可以有 16 中选择(在第一步已经设置成功) ,根据实际需要,不需要的时间段可以不选择, 时间段不能重复,如下图:③.再次,设置有效的时间组,每一组对应一个星期的 7 天时间,都需要设置,在所有组 及其对应的星期都设置完成后,选择机号,执行【设置】即可。18 电梯门禁系统调试说明书注:√ 表示可以开门。 ④.发行卡,选择相应的组别,发行成功后,即可在允许的时间段内允许刷卡使用电梯。 如:发行保安卡,组别选择“组三” ,该卡的有效时间段为“时间段二、时间段三” ,对应的时间为 08:00~16:00,刷卡有效,可以定义为在此时间段上班,如果需要换成晚班 16:00~23:59,则 修改该卡的所属组别为“组四”即可完成从白班到晚班的转换。 注:节假日设置为常开,在节假日时可以不受权限的使用电梯。如果设置为常闭,在进入节假日 时,关闭使用权限,禁止使用电梯直到节假日结束。⑹ 用户卡使用用户卡主要定义为用户业主所使用的卡,用户使用电梯回到自己的楼层,只需要在读头上 刷卡,刷卡有效后自动代替用户按键,登记信号,如用户的指定楼层为 5,刷卡后,5 楼的互访 和楼层继电器同时动作一次,完成 5 楼的信号登记,代替用户手动按按键;如果用户需要互访 其他楼层(在发行中必须开通互访的权限) ,进入电梯后,按一下互访按键,在 3 秒中内,紧接 着在读卡器 1 上刷卡(读卡器 2 互访无效) ,按下需要互访的楼层的按键,即可登记需要互访楼 层的信号,如用户权限指定楼层为 7 楼,互访楼层为 11、4,进入电梯后,按下互访键,在读 卡器 1 上刷卡,系统开通 4、7、11 楼层的权限,可以看到输出控制板上的 4、7、11 互访继电 器动作,而楼层继电器不动作,然后按下想要到达的楼层即可。⑺ 保安卡使用对于一次性访客或者某些特殊访客,可以由保安刷卡,为其开通电梯楼层。保安卡的权19 电梯门禁系统调试说明书 限也可以由管理员授权。保安卡认为时有更大权限的用户卡。⑻ 临时卡使用针对临时用户(如访客,搬运工人) ,可设置有效开梯权限的次数和有效楼层,有效时 间,防止非法滞留(此为访客持卡方式) ,在给临时访客发卡时,需要发行临时使用次数,如 发行 10 次,电梯门禁控制器机号为 2、3 两台电梯,则该临时访客用户在 2、3 号电梯分别有 10 次的使用次数,使用次数消耗完后,不能够再使用。 访客同可视对讲的楼层控制信号配合方式见系统框图和解决方案,访客也可由值班电 脑发命令来实现,所有的命令由下位机存储排队,由电梯停靠在访客进入层并发出开关信号 给主控制器,主控制器接着输出相应的楼层信号,将访客送到相应楼层,访客进入层只可设 一个通过上位机可设置,访客持卡方式、命令方式和硬件控制方式可以由上位机软件设置只 选择一种) 。⑼ 对讲联动使用对讲联动功能,当访客呼叫住户时,由楼下的对讲主机呼叫住户,经过住户确认,由住户 从内部对讲分机开门,门禁的输入转换板与对讲系统连接,当对讲系统开门时基站外招继电器 动作即将电梯呼至访客进入层,电梯停靠在访客进入层并发出开关信号给主控制器,控制器直 接接通对讲楼层的信号,完成该楼层的登记。如临时客需要访问 9 楼,对讲通过后,9 楼的用 户按下楼层按钮, 输入转换板采集到 9 楼的信号, 通知给主控器,主控器先接通访客层继电器, 该继电器在输出控制板 1 上,可以看到继电器 LED 指示灯红色亮然后灭,驱动电梯到达指定的 访客层,到达访客层后,主控器接受到访客层的位置开关信号,自动接通 9 楼的信号,访客进 入电梯后便可以到达 9 楼。需要增加硬件输入转换器。 (选配功能)⑽ 卡挂失选择一张正常使用的卡,执行挂失,挂失成功后,在下位机上刷卡,读头发出报警声, 提取记录,在挂失报表中可以查询到该记录,事件为“门区报警” 。⑾ 卡解挂将已经挂失的卡,执行解挂,解挂成功后,在读头读卡,可以正常开门使用电梯,解挂 后在挂失报表中查询该卡记录,该记录被删除。⑿ 退卡对正常使用的卡执行退卡, 对卡成功后, 卡号信息同时从电梯门禁主控器和数据库中删除, 在控制器上读卡,报警,记录提取后查询,为非法卡。进行检测,该卡为新卡。20 电梯门禁系统调试说明书⒀ 实时监控打开实时监控,在 1 号机的 1 号读头上刷卡,读卡成功后,信息将显示在界面上,同时显 示该卡相对应的人事信息;如果该 1 号机上存在部分读卡记录,则进入实时监控后,在监控界面显 示的是已保存的读卡记录,系统提取后自动保存在数据库中,及时的刷卡记录,在记录提取完成号 才能实时显示。⒁ 记录提取提取下位机的读卡记录,先选择相应的机号,读取记录数,然后再读取记录,读取成功后 提示提取的记录数和读取的总记录数,查询门禁记录报表,记录数与提取的记录数一致。 报表查询⒂ 报警现场恢复系统接受到火警信号,发出报警声,同时将电梯恢复为原始控制状态,不对权限进行控制, 读卡无效,在火警信号撤销后即 AL_IN 没有信号输入,系统仍继续报警,直到软件执行报警现场恢 复成功,才转入正常的控制。⒃ 节假日设置设置节假日是否允许刷卡,一年之中最多可以设置 64 个节假日。设置节假日常开,则日 期到达节假日时,开通所有权限,可以直接使用电梯无须刷卡;设置节假日为常闭,则日期到达节 假日时,不允许继续使用电梯直到节假日结束。⒄ 控制器重载发行 10 张卡,在相应的控制器上可以使用,然后在将其中 3 张挂失,挂失成功后该不可 以继续使用, 然后将控制器初始化, 初始化后, 发行的 10 张卡全部不能读卡, 然后执行控制器重载, 选择相应的机号,该机号所有发行的卡显示在列表框框中,然后全部转移到下载列表项中,执行下 载,下载成功后,挂失的 3 张卡仍为挂失卡,其余 7 张卡可以正常使用。⒅ 数据初始化对数据库中的发行数据、门禁记录、挂失记录、退卡记录、机号表作清空处理,选择相应 的时间段,可以清空对应表在该时间段的数据,在报表中查询对应时间段记录,记录为空。21 电梯门禁系统调试说明书九 注意事项⑴ 数据库的连接,在创建成功数据库后,配置 DNS.DNS 文件,注意登录的用户名和用户密码是 否与数据库服务器提供的一致,不一致请及时修改,或与数据库管理员联系。 ⑵ 硬件初始化,使用上位机初始化软件,初始化时,在 485 总线上的只能有一个下位机电梯控 制器。 ⑶ 读头和输入转换板共占用一条 485 总线,注意读头的地址为 1、2,输入转换板的地址为 3、 4、5、6,不要将地址设置重复。在读头 1 上才能够读卡实现互访功能,在 2 上读卡只能登记楼层, 互访时不起作用。 ⑷ 输出控制板的地址设置为 1、2、3、4,必须顺序依次排列,与控制器直接连接的控制板的 地址为 1,然后依次为 2、3、4。 ⑸ 软件的时间段设置,特别注意将需求的时间段进行细分,使时间不交叉。十 保养与维护⑴ 硬件维护常识1.1 定期为控制机、电路板等部件除尘;除尘时一般选用柔软的毛扫,也免损坏各器件。 1.2 定期检查读卡控制机内的工作是否正常,以保证控制机内工作良好。 1.3 定期检查各设备的地线连接是否良好,以保证设备用起来安全可靠。⑵ 软件维护常识2.1 定期对数据库进行备份以防止数据库或操作系统被破坏,造成数据丢失。数据备份的一般 备份到安全可靠的计算机上。 2.2 定期对数据库进行归档,以提高查询、统计速度。 2.3 管理软件一般安装到系统盘,管理软件的安装目录下不能再存放或安装其它程序文件,以 防止其它程序文件对管理软件进行破坏。管理软件安装目录下的所有文件也不能删除修 改.22
电梯门禁管理系统软件说明书 本软件采用 MacOS 风格设计,界面素雅大方,操作简单,适用于各种电梯门 禁用户使用,65000 超大用户数,可满足目前所有的园区需要。软件安装...同时支持管理门禁和电梯控制器以及储物柜控制器管理; 支持 3 种语言,任意选择语言...操作的时候可以在调试界面看到操作的结果。 10 专业版门禁软件手册 11 专业版...电梯门禁层控系统说明_信息与通信_工程科技_专业资料。电梯门禁层控系统说明刷卡直达,密码乘梯,物业计费 Lift Access System 系统简介 System Description: 电梯轿厢内...电梯门禁控制软件说明书_信息与通信_工程科技_专业资料。电梯门禁管理系统软件说明书 本软件采用 MacOS 风格设计,界面素雅大方,操作简单,适用于各种电梯门 禁用户使用...门禁控制器管理电梯方案说明书 - 门禁控制器管理电梯方案说明书 IC 卡电梯控制工程方案书 中安达彭亮 门禁控制器管理电梯方案说明书 目 第一章 1.1 1.2 1.3...电梯门禁系统调试说明书 24页 免费 IC卡电梯管理系统使用说... 30页 免费B...30 智能电梯说明书 博思凯电子 第一章 系统功能特性 BOSK 智能联网电梯控制系统...门禁控制器 门禁控制器 门禁控制器 ID 卡管理系统结构图 二、系统功能 1. ...无 ID 卡控制(具体设置方法请查看 SJT-WVFV 电梯控制系统调试维护说明书) 。...同时支持管理门禁和电梯控制器以及储物柜控制器管理; ? 支持 3 种语言,任意...提供调试界面,方便设备安装、维护、管理; ? 系统提供日志记录,可以查看操作及...电梯门禁控制软件说明书_电子/电路_工程科技_专业资料。电梯门禁控制系统软件说明...运行文件夹下的电梯门禁控制管理软件.exe 即可 运行软件进入管理系统 调试用户名...第一章 电梯控制系统调试手册 第一章 1、系统组成 电梯控制系统调试手册 一、...自动平层、消防运行、电梯锁梯、司机运行、 电梯超载、满载运行、门禁运行、自动...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。

我要回帖

更多关于 楼宇对讲接线图 的文章

 

随机推荐