如何监测真空断路器真空度?
&&来源:电力信息化创新战略联盟&&&& 11:49:07&&我要投稿&&
所属频道: &&关键词:&&
:近几年,10kV真空因其较高的运行可靠性,在供电公司中得到广泛应用。灭弧室(真空泡)的真空度是决定其电气性能的主要因素之一。真空泡内真空度降低,不仅降低了真空断路器长期耐受系统电压的能力和在运行过程中耐受内、外过电压的能力,而且极难有效断开故障电流。随着使用年限的增加,真空断路器真空度会逐步下降。尽管执行了定期检修制度,但在运行过程中对真空度无法检测,只能通过破坏性高压试验验证。事实上,真空断路器复杂的密封结构也不允许用户进行常规手段进行检测。因此需要对运行中的真空断路器的真空度进行在线监测。目前对真空断路器真空度在线监测方法主要有:电光变换法、耦合电容法、超声波检测法、脉冲电流检测法、通过分压电容检测屏蔽罩放电电流法、通过非接触式微波传感器检测法等。充分考虑经济性、附加装置运行稳定性、是否具有推广价值,选择非接触式微波传感器检测法,把真空度变化送到运行值班后台机,并对真空泡出现的异常情况每天进行24小时远程监控。检测原理当真空泡真空度正常时,仅需几百伏的电压就可维持带电触头与中间屏蔽罩之间由场发射的电子流,屏蔽罩积累的电荷使屏蔽罩上的电位较高,最高可接近电源电压的峰值,且比较稳定;真空断路器的金属导杆和触头与屏蔽罩之间相当于一个电容器,真空断路器的屏蔽罩对地也相当于一个电容器。当真空度降低时,灭弧室内的气体密度变大,内部气体压力的升高将导致气体分子、金属粒子、各种粒子增多,从而引起绝缘特性下降,预击穿电压降低,发生预击穿的几率增多,产生预放电,导致屏蔽罩电位下降,并使真空断路器周边电场强度发生变化。在内部气体压力开始变化时这种变化不是很明显,但到一定值时电场变化变得十分明显,然后又趋于缓和,其变化曲线类似于低通滤波器。因此利用这一曲线,通过外加特定的微波型号穿透真空断路器,收集反馈信号的变化,可以较好地判断内部气体压力的变化趋势。当内部气体压力进一步升高时,金属导杆和触头主要通过导电气体对屏蔽罩充放电,由于屏蔽罩对地的电容很小,少量的电荷堆积即可大幅度减小触头附近的电场强度。因此难以形成稳定的导电性通道。而可能在触头的边缘形成电晕,此刻通过外加特定的微波穿透信号,该电晕使得屏蔽罩上的反馈信号周期性出现,检测这个特定的反馈信号的存在,就可以反映内部气体压力的变化。实践过程由安装在真空断路器现场的天线传感器检测到屏蔽罩周围的反馈信号电场的变化,通过信号输送通道和相应的滤波,放大以及转换器件将相关数据送达中央程序处理器(CPU)进行判断处理。由于真空断路器中的反馈信号和周边的电场与真空断路器现场的干扰噪声信号处于同一数量级的电场环境之中,因此必须从硬件和软件上采取抗干扰措施,保证系统有很强的抗干扰性能,使系统获得有效可靠的故障真实信号。为此,天线传感器发射、采集元件必须尽可能安放在屏蔽罩的附近,在硬件的各个环节上必须采用屏蔽、隔离、滤波、放大,选择合适的频带等措施避开干扰噪声的频谱。如图1所示。延伸阅读:
投稿联系:陈小姐&&010-&&新闻投稿咨询QQ:
邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#换成@)
北极星输配电网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星输配电网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
北极星输配电网获悉,国家发展改革委发布关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见。充分发挥电力价格的杠杆作用,推动高耗能行业节能减排、淘汰落后,引导电力资源优化配置,促进产业结构、能源结构优化升级国家发展改革委发布关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见发改价格规〔
新闻排行榜(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
10kv户外真空断路器
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
10kv户外真空断路器相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
10kv户外真空断路器设计专题简介
本专题为土木在线10kv户外真空断路器专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
10kv户外真空断路器
一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢
这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。
如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!
如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!
10kv电容柜的真空断路器与其他10kv出现断路器有什么不一样? 请教ing 多谢专家
[摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在 10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空
10kV真空断路器的维护 目前在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器与油断路器相比,具有适合频繁操作,结构简单、开断能力较强、寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高等优点,已逐步取代油断路,在农网城网履行中得到广泛应用。但在运行维护过程中,应注意以下几个问题。 一、过电压问题 由于真空断路器开断较小电流,特别是一空载变压器励磁电流等小感性电流时,往往会出现截流值越大,产生的过电压超高。另外,真空断路器在开断电容器组的容性电流时,也很难达到绝对无电弧重燃,一旦出现重燃,也会产生重燃过电压,需装用性能较好的金属氧化物避雷器或阻容保护装置来预防。 二、真空灭弧室真空度的检测 真空灭弧室管内的真空度通常是10的-4次方到10的-6次方Pa。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的作用,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响它的开断能力和耐压水平。因此,真空断路器在使用过程中必须定期检查灭弧室管内的真空度。目前检查方法有: 1、对玻璃外壳真空灭弧室,可以定期目测巡视检查,正常时内部的屏蔽罩等部件表面颜色应很明亮,在开断电流时发出浅蓝
论文简介: 目前在10kV及以下电压等级配电网络中,真空断路器已逐步取代油断路,在无油化改造过程发挥了积极作用。与油断路器相比,真空断路器具有适合频繁操作,电寿命长,检修维护工作量小,防燃、防爆、运行可靠性高的优点,但装用过程中也应注意几个问题,使它的优越性得到充分发挥。 附件名:kV真空断路器的使用和维护.htm 文件大小:4K (升级VIP
我公司是做成套配电柜的,所以经常会遇到各种断路器,中压开关柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁边新落户的平高集团,他们是专业做各种中高压断路器的大型集团。我想凡是搞中高压开关的应该都知道。目前总感觉做成套学的东西比较杂,比较多,不如把一个东西做透做精,所以考虑到上述因素我想自学断路器的知识,以便为以后的成长做准备,还望有经验的前辈给点建议,感激不尽!
10kV真空断路器的故障处理
论文简介: 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,特别是断路器的特性方面,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 由于这几年在真空断路器的检修、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。 附件名:.rar 文件大小:2K
10kv真空断路器经常拒动,实验时正常,请教原因和措施
各位能解释一下10KV真空断路器闭锁原理是怎样的吗?接触高压不久,还没怎么了解
厦门华电、天水长城、镇江霍力克、陕西宝光、福州天宇、山东泰开的真空断路器质量怎么样?性价比哪家得最好?
《10kv真空断路器的运行维护探讨》论文下载
想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有哪些优缺点。
论文简介: 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高。 附件名:.zip 文件大小:28K (升级VIP 如何赚取土木币)
随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV少油断路器已更换为真空断路器。1 真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析 真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操
10kV户外真空瓷柱式断路器和柱上真空断路器有什么区别,性能哪个好
求助:我配电室高压户内高压断路器控制合闸没有反应,手动合闸可以使用。手动合闸后控制分闸可以使用,请求大家帮忙指导一下,谢谢大家了!
10kv'进线,总断路器和计量装置哪个放前面,电业局有要求吗
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
1。10KV短路器的开断是按照安装位置的三相短路电流来选择么?“系统中最大短路电流的发生位置(短路点)在变压器出口侧,可以等效近似认为低压母线侧”,还是用这个?2。手册上说的实际短路器开断时间(继电器动作+断路器分闸时间)的短路电流作为选择条件,这里的短路电流用什么公式计算呀?
为什么有的回路带闪光母线SM,有的不带,这个究竟取决于什么?
35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢
请教专业人士:10KV断路器的弹簧操作机构、电磁操作机构的区别、各自优缺点及适用场所?
一般在10kV配电系统中的断路器是如何选取的呢,以施耐德的塑壳断路器NSX系列为例,如何根据计算负荷和计算电流来选取断路器的壳架电流值、额定电流值、分段能力值的呢?望大神帮帮忙,感激不尽。
看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?
用在高层地下配电室内时,哪一个更合适,分别有什么优劣?
用在高层地下配电室内时,哪一个更合适,分别有什么优劣?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'新闻中心News
新闻中心当前位置: >
高压真空断路器真空度降低的原因及排除方法
& & 这款产品大家肯定是非常熟悉了,现在主要是应用在一些配电网当中,进行对电气的控制和保护作用。在这里我就不给大家详细介绍这款高压真空断路器的性能特点了。我们今天要讲解的是这款产品在真空度降低这类故障方面的一些内容,包括了产品出现这类故障的现象,原因,所带来的危害,处理和预防等一系类内容。下面就让我们来分布讲解。& & 一.真空度降低现象& & 我们日常在使用的时候主要是通过产品在真空泡内部对电流进行开断作用从而对灭弧进行控制,其本身的话整个产品是没有对内部真空度进行测量的装置,所以真空度降低我们是无从得知的,是一种隐性故障,这类故障其实比一些能够外部观察的故障来的更为危险,所以需要经常性的用测量工具对产品内部的真空度进行测量。& & 二.真空度降低原因& & 我们在使用高压真空断路器这款产品的时候,会造成内部真空度降低的主要原因包括以下的几个方面:& & 1.高压真空断路器的真空泡在选用上不正确,选用了一些由劣质材质或者是不完善的加工工艺所生产的真空泡,这类真空泡在本身的使用方面就存在非常大的问题,在使用过程中非常容易导致真空度降低。& & 2.产品内部的波形管选用了一些由劣质材质或者是不完善的加工工艺所生产,造成了产品在进行多次操作之后,波形管上面出现了漏点,导致真空泡泄漏。& & 三.真空度减低危害& & 高压真空断路器要是真空度降低之后没有及时进行处理的话,会非常大程度的影响到产品的开断能力,以及产品的后续使用寿命,甚至在真空度严重不足,长时间还没处理的话可能还会出现爆炸等危险情况。& & 四.真空度降低处理方法& & 在对产品进行测量之后,发现真空度确实降低了之后,需要首先对产品真空度降低的情况进行检查,确认是否是正常情况,如果是一些非常规的泄漏情况的话,需要及时进行修复,然后在对产品内部的真空泡进行跟换操作。& & 五.真空度降低预防方法& & 1.首先就是在选用高压真空断路器的时候,选用一些比较优质的品牌商家,这些厂家所生产的高压真空断路器在内部的真空泡和波形管方面所选用的材质和使用的加工工艺都是相对比较优秀的,所以生产的产品会相对优良成熟很多,后续出现真空度降低等故障的情况也是非常少见的。& & 2.操作人员在对高压真空断路器进行检查的时候,对产品外部的真空泡外部进行确认,如果是存在放电情况的话,需要及时停止产品的运行,要是长时间让产品进行放电的,很大程度上会降低产品内部的真空度。& & 以上就是对真空度降低方面内容的一些讲解,希望能够对大家有所帮助,当然大家如果对这款高压真空断路器有更多想要了解的内容的话,欢迎登录红申电气的网站进行观看查询。& 文章推荐:
下一篇:没有了(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
10kv真空断路器额定电流
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
10kv真空断路器额定电流相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
10kv真空断路器额定电流设计专题简介
本专题为土木在线10kv真空断路器额定电流专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
10kv真空断路器额定电流
我是做成套柜的,现在已知变压器的容量是1600KVA,10kV真空断路器如何选择啊(630?1250?)?如何计算,有没有什么依据或者计算公式啊?请高人们指教?!
断路器的额定电流和断路器的脱扣器的额定电流有和区别?请各位指点
1000kVA的变压器需要…………断路器?500kVA的变压器需要…………断路器?
没有计算的情况下是选25KA还是31.5KA?
断路器的选择 一根YJV3*4电缆带1kw的灯具 ,该选那个断路器DZ47-60/C16 还是DZ47-60/C25按断路器的额定电流是计算电流的1.5倍,该选c16的,可我看到别人用c25的也行? 不怕电流大烧坏灯具吗?
现在的情况是,有一台额定电流80A的潜水泵,。电缆选择是3*25,载流量是94A。问题来了,选断路器规格80A,感觉很容易跳。选100A么,电缆烧掉都没跳,难道为了配合断路器,改大线径为3*35平方。感觉也不合理。新人求助。
高压断路器所在间隔的电流算出来都很小。I=S/1.732*U但为什么额定电流都那么大呢?比如35kV,主变容量2000kVA的主变间隔的断路器的额定电流应该选择多少啊?
本帖最后由 sps412 于
10:12 编辑 如图:请问大虾们,感激不尽!1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。
一个照明配电箱,计算电流是19,互感器选的30,因为下面有个单相回路断路器是25A,所以进线断路器选的32A。现在审图提的意见,电流互感器额定电流不宜小于进线断路器额定电流。哪条规范这个要求吗,我该怎么恢复他?
这两天正在看”工业与民用配电手册“,其中,有一表格是以电动机容量选择各个电气配件的,其中,有一栏是”断路器/脱扣器额定电流“,不知是否就是指的框架电流/额定电流?附上照片[ 本帖最后由 woyaonianxin 于
16:51 编辑 ]
开断电流大于40KA的高压真空断路器其额定操作顺序为什么是O-180S-CO-180S-CO而不是O-0.3S-CO-180S-CO
请教图中的断路器的额定电流和脱扣器的额定电流(数字的第一行)为什么差别那么大,两者分别为63/2。我原以为两者是相等的数值?差别这么大的原因是什么? 谢谢回复。顺祝您圣诞快乐。
更多关于 真空断路器 的文章

 

随机推荐