海湾8301模块接线图消防防输入输出模块怎么接线

欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图
海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图
发表日期: 10:52:23
浏览次数:8372
  输入输出模块在的火灾自动报警系统中肯定是经常见到的,但根据笔者的所见所闻,还是有很多人特别是刚接触海湾的人对于海湾这模块的接线还是有疑问疑虑的。今日表哥就给大家上干货,实物接线讲解。希望不要听到&然并卵&。
  表哥用了一套最简单的海湾报警系统,包含一只感烟火灾探测器(型号以下简称G3)、一只手动报警按钮(型号以下简称GST9121)、一只输入输出模块(型号以下简称8301)和一只非编码的(型号以下简称100A)。为了扩展输入输出模块8301的各种接线方法,表哥有找来了海湾的切换模块(以下型号简称8302)和一个DC24V继电器。
  感烟火灾探测器G3的接线表哥不详述了,接相对的两个端子。图中一路接到控制器,一路是接到手动报警按钮9121上。海湾总线无极性,翻译成人话也就是不分正反。如上图中的一组红黄两根线,把红色和黄色对调也是没有问题的。
  手动报警按钮9121,不带电话插孔,只需接信号总线。信号线一组来自上面感烟火灾探测器,一组接到我们今天的主角输入输出模块8301上。
  非编码声光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了。所以需要输入输出模块的有源输出来控制声光。
  上图中Z1、Z2是接信号线,可以从就近的9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈,这里的声光报警器无法提供无源反馈信号,直接并联一个4.7K&O电阻,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈,模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源,直流24V。NO与COM是一组常开触点,将D1与NO连接,然后COM与D2接线出去直接连接负载。当模块动作时,COM与NO接通,COM与D2就可以输出一组24V。
  上图是CAD版的接线示意图。
  8301输入输出模块的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A,使用8301模块控制高电压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制,需要通过继电器或8302模块来转接。
  连接继电器时,这时的负载就变成了继电器的线圈,此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上,只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的&检线&功能。
  8302切换模块的作用其实和继电器性质是一样的。输入输出模块24V输出线接切换模块的O、G端子,输出有一组常开和常闭供选择,如上图是采用的常开输出。
  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以实现控制,8301输入输出模块可以提供一组无源常开点COM和NO,可以将这一组触点直接连接至被控设备上实现控制。但需要注意的是:
  1、被控设备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点容量;
  2、使用无源输出控制方式时,必须要让无源触点两端形成一个压降,即无源触点两端要形成一个闭合的电路,否则模块会报故障。
[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]
本店价格:
本店价格:
谢谢海湾GST-LD-8301输入输出模块实物接线图的支持
来自电脑端用户
能出一下德国安舍的吗,
需要安舍的设备可以电话联系400-928-6119
来自电脑端用户
非常详细,很好
感谢支持,我们也在出各品牌的模块接线图,可以关注当宁消防网公众号获取相关信息。
来自电脑端用户
感谢对我们的关注和支持。
来自电脑端用户
感谢对我们的关注和支持!
来自电脑端用户
质量很好,
海湾的嘛,说的过去。哈哈
来自电脑端用户
不客气,希望对大家有用
来自电脑端用户
总计 7 个记录,共 1 页。
当宁消防网-之家 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-928-6119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3海湾消防模块安装接线示意图(整理二)-360文档中心
360文档中心免费免积分下载,各行业
知识、技术、信息等word文档下载网站
海湾消防模块安装接线示意图(整理二)
免费下载该文档:
海湾消防模块安装接线示意图(整理二)的相关文档搜索
海湾消防模块安装接线示意图(整理二)_电子/电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档海湾消防模块安装接线示意图(整理二)_电子/电路_工程科技_...海湾消防模块安装接线示意图(整理齐全)_信息与通信_工程科技_专业资料。海湾 100B 声光报警器安装接线示意图 HX-100B 声光报警器是海湾报警系统最为常用的一个产...海湾消防模块安装接线示意图(整理二)_信息与通信_工程科技_专业资料。海湾 8301 消防控制模块安装接线示意图海湾报警之家 /
GST-LD-8301 输入输出模块...8305 输出模块接线示意图(用于广播) 接主机广播线 接广播 SP1 XF1 ZC1 SP2 ...海湾消防电话模块安装接... 2页 2下载券
消防模块的接线图 19页 免费
...海湾消防电话模块安装接线示意图海湾报警之家 /
GST-LD-8304 为海湾消防电话模块,本文海湾消防设备技术员将介绍海湾 8304 电话模块的外形示意图、安 ...欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 海湾控制模块GST-LD-8301常见设备接线!
海湾控制模块GST-LD-8301常见设备接线!
当宁消防网
发表日期: 17:44:12
浏览次数:36271
  1、模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7K&O的终端电阻。
  2、模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7K&O的终端电阻。
  1、以上两种常规接法为产品说明书中的标准接法,请按照接线图接线,一旦接错线,会有风险。
  2、实际使用有源输出时,经常把D1/D2其中之一与NO/COM其中之一短接,D1/D2与NO/COM中剩余的两个端子作为输出控制外部设备;其余端子与图纸接法一致。
  1、由于声光、警铃等设备无反馈信号,故模块的反馈端I、G接4.7K&O终端电阻。
  2、注意用编码器将模块设置成自反馈,模块电源端和信号端均为无极性。
  3、对于控制需要区分正负极性的声光警报器,还需要注意区分正负极性,不能接反。
  4、点击查看:
  1、模块电源端和信号端均为无极性,排烟口无源常开反馈信号接入模块的输入端。
  2、终端电阻接在排烟口反馈端,而非模块I、G端子,否则失去检线作用。
  3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。
  4、风口控制有种特殊情况,就是控制端也要检线,有的风口脱扣动作后,会自动断开控制回路,模块检测不到线圈电阻就会报故障。所以这种执行器要在控制端并联4.7K&O电阻。
  1、模块的反馈端I、G需接4.7K&O终端电阻。
  2、由于海湾直接控制盘可以进行自动联动,故多数情况下排烟风机、送风机、消防泵、喷淋泵、雨淋电磁阀、水幕电磁阀、预作用电磁阀等需要直接手动控制的设备只需要连接直接控制线路即可。
  1、该模块电源端和信号端均为无极性,无源常开反馈信号接入模块的输入端,否则就失去了检线作用。
  2、电梯联动受控信号并非都为无源,现场以具体设备参数确定,建议加直流24V继电器转换一下。
  3、部分电梯控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7K&O电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。
  1、8301当做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障。模块电源端和信号端均为无极性。
  2、海湾8301模块输出端具有检线功能,如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载,输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。
  3、在设备动作后,8301可能会有启动现象,负载电阻容易出现老化或者击穿现象。
  4、在实际工程中不建议将8301直接当做8300使用。
  1、海湾8301模块可以替代海湾的8303模块控制防火卷帘,两个8301模块相当于1个8303模块。
  2、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。
  3、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
  4、部分防火卷帘控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7K&O电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。
  1、模块电源端和信号端均为无极性,电阻不可直接接在模块I、G端。
  2、利用继电器实现控制强电(如交流220V)设备,此接线重点在于继电器的应用,继电器需要根据所接设备的具体参数进行选型,管路布置依据项目设计图纸为准。
  1、模块电源端和信号端均为无极性。
  2、实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,对交流220V设备的转换控制。
  3、8301配合8302模块控制现场强电设备,以防由于8301直接控设备造成将交流电源引入控制系统总线的危险。此处8302模块就相当于继电器的作用。
  1、信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积&1.0mm²。
  2、电源线D1、D2采用耐火BV线,截面积&1.5mm²。
  3、G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积&1.0mm²。
[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
我想问下,8301模块直接按照你们这个接线图,可以起到联动作用吗?为什么我们这边现场海湾的技术员说的接线图跟你们的有区别呢?
接线跳线的方式有多种的,只要能达到效果都是可以的。
来自电脑端用户
海湾的防爆声光一定要加继电器吗?一个模块能带几个防爆声光呢?
不一定非要加继电器的。看输出的触点容量以及声光的功耗参数来算的,详细在产品配置时咨询技术人员。
来自电脑端用户
如果有QQ群或微信群就好了
我们是有的啊,QQ群你搜消防百事通,微信群在消防百事通的公众号底下菜单也是有的。
来自电脑端用户
有点基础一看就能明白,不懂视频也没用,照葫芦画瓢没用要联动设置的。
这块只是接线的。联动编程那就比较复杂些了
来自电脑端用户
8301有跨接的接线图吗?谢谢
从接线来说模块不需要电源啊
来自电脑端用户
8301自回答设定参数是3一13吗
在产品说明书、编码器说明书里有相关内容,如有问题可以电话咨询我们的技术人员,电话400-928-6119
来自电脑端用户
多线模块比较简单的啊,我们后期也会出更多的接线图的。接线有问题也可以联系我们,电话400-928-6119
来自电脑端用户
能不能做泰和安的啊
后期有计划的
来自电脑端用户
气体,七氟丙烷呢
那是气体灭火控制系统里的了
来自电脑端用户
海湾主机的初始密码是什么
看你说的什么密码了。一般初始是没有设置密码的,直接按确认键即可。
来自电脑端用户
总计 31 个记录,共 4 页。
当宁消防网-之家 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-928-6119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3当前位置:&&
精品:消防模块接线图 消防模块接线 消防接线图 消防接线箱 消防接线 消防广播接线..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防模块接线方法和接线图
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口当前位置:&&
海湾消防模块安装接线示意图(整理二)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
海湾消防模块安装接线示意图(整理二)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 输入输出模块接线 的文章

 

随机推荐