家里总线是2.5平带三台50空调带多少平方米外加浴室浴霸不同时开行不行

2.5平方电线可以带两个IP的一个1.5P空调吗?_百度知道
2.5平方电线可以带两个IP的一个1.5P空调吗?
2.5铜芯线哦
我有更好的答案
2.5平方电线理论是可以带两个IP的一个1.5P空调。计算如下:1P=735W(按照750W计算)750*3.5=2625A。A2.5平方电线经查电线电流对照表,额定电流约28A。图为电线电流对照表:
这个问题要看空调机的实际安装情况,不能单从导线的安全截流量角度看。在保证导线安全的前提下还要保证设备能正常运作才行。如果单从导体安全截流量角度看的话,导线肯定是没问题的,如果从设备正常可靠工作的角度看的话,那要考虑导线上的压降在不在设备容许范围内才行,这跟导线的长度有关(当然这里是指截面已经确定为2。5不变的前提下),所以要通过计算确定,还有一个问题就是设备的整体安全性问题(包括导体和设备在内),要跟前一级的保护装置配合(比如断路器或熔断器),在设备最未端出现最小短路电流时,能否跟保护装置的速断电流配合,这也是要通过计算来校验的。
本回答被提问者采纳
2.5平方铜线的安全截流量是25A,两台1P机制热时功率为3000W左右,电流是13.6A,1.5P机制热时的功率是2000W左右,电流是9.1A左右,合计为13.6+9.1=22.7A,根据上面的计算,三台机子同时开的电流小于电线的承受电流,所以可以放心使用。(但不含其它电器)
2.5匹的空调只能带动一台1.5匹的空调或两台一匹的空调制冷工作。应把一匹空调和1.5匹的空调电路分开设置才行。最好是每天空调分别走独立的2.5平方的铜芯线为宜。三台空调的主线应使用4-6平方的铜芯线。
1P=0.735KW大约电流是3.5左右 2个1P就是7A左右 在加上一个1.5P的也是6A左右,2.5的线也就差不多承受12A左右的电流 ,如果同时开启电流会加大,所以推荐你换4平方的。我说的是220V的 如果是380V的话 那就另外算了
不能,电线会发热。2.5平方线只能过10A左右,2200W。两个1P,一个1P5,功率已超过3000W
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。关于布置4平方电线
我家里准备买3p的柜式空调。卫生间浴霸4个灯加风暖 加上2000佤的点热水器
是不是这两个地方都需要布置4平的电线 2点5的够用么?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
关于布置4平方电线
亲,这个不好说哦!你最好找个专业人员帮你布置一下
回答数:128
| 被采纳数:13
建议最好是用4平的电线大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
家里安装整体淋浴房请问有带浴霸或暖风等取暖设施的吗??、如果不带的话冬天会不会冷
浏览次数:0
二手房经纪人
必须把钱还上,然后才能解押办理过户手续
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:74,asku:23,askr:103,askz:40,askd:119,RedisW:124askR:95,askD:586 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:709
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:家里总线是2.5平带三台空调外加浴室浴霸不同时开行不行_百度知道
家里总线是2.5平带三台空调外加浴室浴霸不同时开行不行
家里总线是2.5平带三台空调外加浴室浴霸不同时开行不行
我有更好的答案
你这进户线有点小了,以后设备只能启用一个最安全,去供电公司营业厅申请增容吧。
增容时要把进户线改成6平方的。
不行。。。。进户线太细了。。。。。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问下如果卫生间用2000W的暖风的话,2.5平方的线够用吗
如果家里电线质量好的前提下完全够用,一般可以带到2500W左右这是功率表你可以参卡一下。
&& && && && && && && && && && && && && && &&山东寰宇之星家装电缆——纯铜 &&足米 &&100%质量保证
&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&咨询**: && &&王经理
差不多,刚刚够的样子
差不多,刚刚够的样子
完全够了,2000w暖风机还没一台空调大了,2.5的线完全可以带动2000w,2.5最高可以3000w。
完全够了,2000w暖风机还没一台空调大了,2.5的线完全可以带动2000w,2.5最高可以3000w。
保守1点的估算是,2000W是10A电流。如是BV线,1.5~2.5平方线材够用了.如是护套线,请用2.5平方.
1、浴霸耗电较大,预热时间较长,灯泡等属于耗材。 2、暖风机耗电一般,几乎无预热时间,没有耗材。 3、目前暖风机慢慢取代浴霸成为浴室加热的主要设备。
一次性启动、正常工作是可以的,如果是频繁启动工作、插排的电源线就发热了,最好是使用16A为宜,-----------
我家的卫生间就是用的浴霸,好几年了都没出问题,我个人感觉浴霸比暖风机好,还可以照明。###市场上暖风机、浴霸的种类有很多,大多是添加了各种各样的附加功能,如暖风机带有加湿功能,浴霸带有消毒功能等等。功能多了,有利也有弊,作为消费者,最好不要贪大求全,而要各取所需。
暖风机比灯暖更健康。第一,风暖不会伤害眼睛,而灯暖的会比较刺眼。第二,风暖是比较均匀的加热,而灯暖符合光能的平方反比定律,头部接受的能量高,腿部接受的能量低,相差十倍以上,会损伤发质。第三,风暖可以加热整个卫生间的空气,加热后通风就可以保持卫生间的干燥,而灯暖对于浅色的表面,距离远的角落都无能为力,所以卫生间会比较潮湿。另外暖风机大部分都可以,使用更方便。
看具体情况,小点2平方以下卫生间可以!!###卫生间比较小的话效果还是不错的###还是可以的/。。。。我是浴霸和暖风机一起###存在安全隐患,不可取。###效果一般,还是用浴霸或取暖器,效果好!###效果不是太好的,还是浴霸
我们家给浴室买的就是吊顶式电暖器,洗澡之前打开就好了,很暖和,是在西安一家公司买的
我们家客厅里就放的踢脚线电暖器,我老给家里买的,挺好用的,也不用占用室内面积,关中大宇的踢脚线电暖器挺不错的,很好用。###一千多吧,买的比较多,总共花了1万块,在GZDY买的###我们采购了一批不到30000块钱吧,是在西安一家叫关中大宇的电采暖公司买的。安装了之后调试了很暖和。
肯定是短路。
假设:淋雨,每次洗澡时间15,自来水温度10度,则三次洗澡所用42度水量约为189升,所消耗的电量约为0.115*(75-10)*1.163=8.7度保温23的耗电量约为1度;则热水器使用的耗电量约为10度。一般电热水器有1500W到2500W左右。1度电=1KW?h,那么1500W的电热水器如果加热1个,耗电约为1.5KW×1h=1.5度电。夏天的时候,40升的热水器加热到75℃左右大概需要45到1个;冬天的时候40升热水器加热到75℃左右大概需要1.5到2.5个。以此类推,2000W的电热水器,一用电量就是2KWx1h=2度电。 如果完全处于加热状态,2000w的电热水器1个小时要消耗2度电,保温状态就用不了这么多了,根据各品牌热水器情况各有不同