我跟你说说用电笔的原理
1.欧姆定律I=U/R;&
2.电联电路的部电阻关系式:R=R1+R2;
3.测电笔的构造及其特点。
具体说明如下:
1.当测电笔去检测某一导体是火线还是零线时,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)I=加测电笔和人体两端的总电压U,除以
(相当于分数线)测电笔和人体两端总电阻R。
2.测火线时照明电路,火线与地线之间有电压U=220v左右,人体电阻一般很小,通常只有几百到几千欧姆,而测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很少,通常不到一毫安,这样小的电流过人体时,对人体没有伤害,而这样小的电流通过测电笔的氖泡时,氖泡会发光。
3.测零线时U=0,I=0,也是没有电流通过测电笔的氖泡,氖泡当然不发光。这样我们可以根据氖泡是否发光判断火线还是零线。
应该是电灯内部电源或者零件出现问题,建议也检查一下。已解决问题
楼道声控开关,电笔测试火线有亮,零线不亮,却灯泡不亮,问题在哪?
提问时间: 13:51:58
浏览次数:2453
是零线断路了,火线经过用电器后通向零线不能回到供电变压器的零线那里,所以才两条线都带火线电位(电笔亮),因为没有回路,所以电器不可以工作。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题我的火线测到有电,但灯泡不亮,电路接通时零线用测电笔测不亮!请问_百度知道
我的火线测到有电,但灯泡不亮,电路接通时零线用测电笔测不亮!请问
我的火线测到有电,但灯泡不亮,电路接通时零线用测电笔测不亮!请问是什么问题?
我有更好的答案
在正常有电的情况下,灯泡接在形成的回路中才会亮起来,灯泡不亮有下列几种情况:1、灯泡损坏;2、回路不通,即火线或者零线断开,可以用电笔测火线和零线来判断,若灯泡端的火线有电,接通的零线是没有电的(即电笔氖管不亮),但零线在断开时会测得有电!
采纳率:39%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。没装灯泡火线零线正常,装上灯泡用试电笔测试灯头两边都没电,求解【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,607贴子:
没装灯泡火线零线正常,装上灯泡用试电笔测试灯头两边都没电,求解
如题,家里饭厅三个吊灯,两边一个开关中间一个开关,现在是两边的有一个不亮。开关打开后不装灯泡火线零线正常,装上灯泡两边都用电笔打不亮了。什么情况!
上千位名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
灯口里只有火线没有零线,开关处控的是火线。
打开开关,两个接触点都亮开关是好的,灯口那应有电,没电就检查线
打开开关灯头那有电啊,就是装上灯泡就打不出来了
灯泡是不是烧了?
我晕了,线我都检查过了,都是才接的,就是不亮。只有明天买个万用表来测了。
灯泡是好的,上其它灯头都亮,估计灯具上的零线有断了,明天用万用表测下。
零线断了,经常遇到。
把灯头卸了
关闭开关两个线头都要没电
打开开关如果一个有电一个没电 且两线头220V为正常打开开关 如果两根火线说明零线断了打开开关
两根线试电笔都不亮 说明回火线断了就这几种情况 我不信你家还能出新花样
线应该没问题,检查一下灯头和开关的接线是不是有误
电工操作证11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」通过率高,证书网上可查询,全国通用.
火线虚接,万用表测不出来的。
11楼正解,用万用表可能电压会偏低
11楼正解除非摇表
什么叫火线虚接?
都没讲清楚。怎么帮你解决?什么三个吊灯,什么两边一个开关中间一个开关?什么两边的有一个开关不亮了。开关还能亮?
开关控制火线,没开开关哪来的电。
11楼对,不是线虚就是线头地方氧化产生虚点,用万用表测量有电压,一安装灯头就没电,我以前就碰到过这种现象。
11楼正解,确实火线虚接,换了火线线就好了。感谢大家解答!问题已解决。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴火线、零线用试电笔都亮,但灯泡不亮???_百度知道
火线、零线用试电笔都亮,但灯泡不亮???
家庭用电,火线、零线用试电笔试着都亮,但灯泡不亮(好灯泡)?其他电器动不能用,请问一下电路哪里出了毛病,这样是不是很费电,该如何修理??
电表处都有保护器,如果连电之类的应该自动跳闸的
如果是 零线 断 的话试电笔放在零线上不可能亮啊?
我有更好的答案
零线断路了。零线本来是不应该有电压存在的,只有零线断开后,火线电压经过灯泡传到零线上,零线才会带电。所以,可以判断是零线开路。延展阅读:灯亮着的话,是正常的,因为小灯泡的两端都与火线连着的。一般零线会亮有三种情况1,零线断了通过设备回路点亮,解决方法找到前级零线断的地方,2,中性点漂移了,零线会电压,点亮电笔,解决方法加粗零线,三相分配平均,做好零线接地,减小电阻,3,单相接地, 三相有一相接地了,导至零线点亮,接地相电笔不亮,切断电源一级一级往下查
采纳率:100%
零线断了。零线用试电笔试着亮,是火线上的电,经过其它用电器传导到零线。补充:看了你的图,零线断掉后,图上灯里的灯丝就相当于导线,把零线也变成了火线,所以电笔放在零线上也会亮。你忽略了这点,再遇到这么多人给出相同的回答,建议仔细的思考一下,别太固执。
本回答被提问者采纳
呵呵,典型的零线断路现象。
一般,火线断路的话,试电笔两根线都不亮;零线断路的话,两根线都会亮,因为接在两线间的用电器不工作,没有电流,成为了导线,所以都成火线了。
连其它电器都不能工作的话,检查闸箱接线是否松动等。倒是一点也不费电。
在你家的总开关那里 检查你的零线是否烧断 或者没有接触好可以肯定就是零线没有构成回路
再总开关那里
零线接触不好拿电笔量一下总开关以上的两根线
确定那根是零线然后再 吧总电源开关的下边从新接一下 零线
肯定是零线断了,为什么零线断了试电笔还会亮呢,这是电流通过用电器回到了试电笔的缘故。你把零线断处找到并修复就好了。
零线断开了。在总开关出线口检查零线是否松脱了。
缺零线,检查一下零线是不是断开或者送掉了