A、线控器显示E1时,可检查室内机主板LED1或室外机主板LED1(KR-80W/(BP))、室外机主板LED(ALARMA或ALARMB(KR-120W/(BP)
故障类别LED1闪烁次数
室外机除霜温度传感器异常
室外机环境温度传感器异常
压缩机吸气温度传感器异常
压缩机排气温度传感器异常
室外机AC过电流保护
室外机DC电压不足保护
室外机功率模块过电流保护
室外机EEPROM故障
压缩机排气过热保护
室外机857芯片与808芯片通讯异常
室外机系统压力过高保护
B、遥控接收器室外机故障表示方法
故障灯闪烁次数室内机故障内容
运行灯闪1次除霜温度传感器异常
运行灯闪2次室外环温传感器异常
运行灯闪3次回气温度传感器异常
运行灯闪4次排气温度传感器温度异常
运行灯闪5次蒸发温度传感器异常
运行灯闪6次AC过电流保护
运行灯闪7次DC电压不足保护
运行灯闪9次DC电流保护(ARW)
运行灯闪10次EEPROM故障
运行灯闪11次排气过热保护
运行灯闪12次857与846通讯不良
运行灯闪13次压力开关
运行灯闪14次高压压力传感器PD不良
运行灯闪15次低压压力传感器PS不良
C、KR-110W/(BP)、KR-140W/(BP)、KR-140W/(S)(BP)、KR-280W/(BP)外机电脑板LED灯显示故障代码出现故障时,室外机电脑板上的LED(ALARM)闪烁,闪烁的次数与检修代码相同。在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示相应检修代码。
除霜温度传感器Te电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
环温温度传感器Ta电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
吸气温度传感器Ts电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
排气温度传感器Td电路
连续60秒检测到传感器开路或短路。
可自动恢复
室外冷凝器中部温度Tc传感器
连续60秒检测到传感器开路或短路。可自动恢复
交流电流过电流保护
超过电流保护值的5秒,机器停止运转,并报警。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电流互感器电路
关闭压缩机后, 电流传感器检测到电流值超过15A,或压机开机运行频率超过60Hz,检测电流小于5A。可自动恢复。
变频压缩机内置过载保护器电路
变频压缩机过热,内置过载保护器动作。可自动恢复。
智能功率模块IPM保护
IPM过流、短路、温度过升、直流控制电路欠压保护。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电脑板电路故障
EEPROM(BR93LC66)中数据错误。不可自动恢复。
排气温度保护动作(Td)
检测到TD1传感器在120℃以上并持续5秒以上
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。
不可自动恢复。
压力传感器(Pd、Ps)误配线
压机开机3分钟连续60秒检测到压缩比(Pd/Ps)在0.9以下。可自动恢复。
压力开关动作
高压压力开关动作。可自动恢复。
低压压力保护动作(Ps)
制冷:连续30秒检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
制热:连续10分钟检测到Ps在0.2kgG/cm2以下。
可自动恢复。
高压压力保护动作(Pd)
检测到Pd传感器在27.5Kgf/cm2以上,可自动恢复。
吸气温度保护动作(Ts)
连续10分钟, 检测到Ts传感器在40℃以上。可自动恢复。
高压压力传感器Pd电路
连续60秒检测到Pd传感器开路或短路。
可进行自动后备运转。
低压压力传感器Ps电路
连续60秒检测到Ps传感器在-0.95kgG/cm2以下或变频压缩机运转时,运转频率在30Hz以上时, 检测到Ps传感器在9kgG/cm2以上。可进行自动后备运转。
低频时排气温度保护动作(Td)
变频压缩机的运转频率在40Hz以下时, 检测到Td传感器在110℃以上。
在30分钟内,故障重复发生3次后,数码管上显示检修代码。不可自动恢复。
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
电脑板电路故障
芯片间通信异常。不可自动恢复。
室内外机通信故障
连续4分钟接收不到室内机的数据。可自动恢复。
电脑板电路故障
EEPROM(BR93LC46)中数据错误。不可自动恢复。
KR-160W/BPS故障
室内机线控器(左翻盖外观)故障显示表
室内机故障显示故障浮子开关或水泵电机异常
特灵空调故障代码:室外机故障
E1异运行故障
E2液管温度传感器异常
E3气管温度传感器异常
E4室内机846芯片与通讯芯片通讯异常
E5与电子膨胀阀盒通讯异常
E7线控器与室内机控制板通讯异常
E8室内外机通讯异常
E9水温传感器异常
EB室外机故障显示表(线控器显示E1时,可检查室内机控制板LED1或室外机控制板LED
工装板LED显示
是否向室内机发送
0 正常显示 发送
除霜温度传感器故障保护
发送 可恢复
环境温度传感器故障保护
2 E.1. 发送 可恢复
吸气温度传感器故障保护
3 E.3. 发送 可恢复
排气温度传感器故障保护
4 E.2. 发送 可恢复
盘管温度传感器故障保护
5 E.5. 发送 可恢复
6 O.C. 发送
1小时内三次电流故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启
电流传感器故障保护
7 C.T. 发送
故障解除后,需要断电重启
8 O.L. 发送
1小时内三次电流故障后,特灵空调维修
工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启
P O.L. 不发送 IPM保护
9 E.P. 发送
P E.P. 不发送
EEPROM读错
10 P E.E. 不发送 需要复位重启
排气温度过高故障保护
11 O.D. 发送
30分钟内三次后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启
P O.D. 不发送
高压压力开关保护
12 O.P. 发送 可恢复
13 L.U. 发送
1小时内三次电压故障后,工装板显示最后一次故障原因P X.X.需要断电重启
14 O.U. 发送 P O.U.
低压压力开关保护
15 O.H. 发送 可恢复
恢复出厂设定参数
P I.A. 不发送 需要复位重启
清除跳停原因
17 P C.T. 不发送 需要复位重启
18 P r.E. 不发送
需要复位重启
散热器温度传感器故障保护
特灵空调故障代码:其它
★特灵暗藏天花式分体空调机(MCD/MWD系列50HZ)
线控面板异常显示对应表(LED显示)感温器状态显示(LED)室内感温器
开路或短路低速风闪亮,其它不显示室内盘管感温器
开路或短路中速风闪亮,其它不显示室外除霜感温器
开路或短路高速风闪亮,其它不显示
压缩机过载制冷模式灯闪亮,其它不显示
冷媒泄漏或不足睡眠模式灯闪亮,其它不显示
室外盘管除霜制热模式灯闪亮,其它不显示线控面板异常显示对应表(液晶显示)ILLUSION/INSIGHT*E01:冷媒泄漏报警
制冷(有,运行30min后,Tic&24℃且持续5min,则低压报警,且停压缩机&外风机,内风机仍运行。)
制热(运行30min后,Tic&17℃且持续5min,则低压报警,且停压缩机&外风机,内风机仍运行。)
显示E01报警,且不能自复位,需按开关键重新开机,回到上次设置。
* E02:高压保护
制冷(Toc&68℃, 停压缩机&外风机,内风机仍运行。)
制热(Tic&57℃停外风机,Tic&68℃, 停压缩机&外风机。)
停外风机调节压力,Tic&51℃可复位
更多空调故障代码请访问——
北京市华宇众工空调设备有限公司
电话:010-
地址:北京市
石景山区 金顶街北路168号
邮编:100041
本站关键词:中央空调,中央空调品牌,户式中央空调,家庭中央空调,机房中央中央空调,热泵中央空调,中央空调制冷设备,北京空调厂,北京中央空调,中央空调安装,中央空调清洗维修
扫一扫,查看手机商铺当前位置: >>
特灵空调故障代码大全
IMPRESSION2 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 EE E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E00 E41 E42 E43 E44 制冷剂泄漏 压缩机堵转 室外盘管温度传感器故障 电流互感器故障 室内回风温度传感器故障 室外环境温度传感器故障 室外排气温传或压机顶部温传故障 模块故障 室外机过压 欠压故障 压缩机排气温度过高 室内.外机通讯异常 室外机 阀控板通讯异常 室内机盘管温度过高 E14 E15 E16 E17 E18 E24 E25 E26 E27 E29 E30 E31   吸气温度传感器故障 备用 室内盘管进口温度传感器故障(制冷方向) 室内盘管中间温度传感器故障 室内盘管出口温度传感器故障 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示 不再控制面板上显示  IMPRESSION1 线控器于室内机通讯异常 线控器环境温度传感器故障 制冷剂泄漏 压缩机堵转 室外盘管温度传感器故障 室内盘管温度传感器故障 室内机环境温度传感器故障 室外机环境温度传感器故障 属于室外机故障 E13 E14 E15 E16 E17 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 属于室内机故障 E46 E47 E49 E51 E52 室内提水泵故障 室内风扇反馈信号故障 室内EEPROM读写故障 接收不到室外机通讯 室内地址冲突 出水温度传感器开路或短路 回水温度传感器开路或短路 套管换热器冷媒出口温度过高 水侧防冻保护 邻机无电源 IPM模块保护 变频压缩机过电流保护 变频排气温度传感器开路或短路 变频排气温度过高 模块散热器温度传感器开路或短路 模块散热器温度过高 变频压缩机电流检测故障 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 排气或压缩机顶部温度传感器故障 IPM模块保护 室外机过压、欠压 压缩机排气温度过高 室内、外机通讯异常 保留,未使用 室外机EEPROM数据错误 相邻机无电源SPIDE变频多联线控器TM-07 过欠压保护 E02缺相保护 相序保护 排气压力传感器故障 排气压力过高 吸气压力过高 压力传感器检测精度故障 流量开关套管换热器冷媒出口温度传感器开路或短路(风冷 系统为盘管出口温度) 套管换热器冷媒入口温度传感器开路或短路(风冷 系统为盘管入口温度) 吸气温度传感器开路或短路 室外环境温度开路或短路SPIDE变频多联线控器TM-07 线控器温度传感器故障 室内机回风温度传感器故障室内蒸发器中部温度传感器故障 室内蒸发器入口温度传感器故障 室内蒸发器出口温度传感器故障ILLUSION/INSIGHT线控器TM-01至TM-03液晶显示屏 E01 E02 E03 冷媒泄漏报警 高压保护 室外盘管探头缺失 E04 E05 E06 室内盘管探头缺失 回风温度探头缺失 室外温度探头缺失旧型ILLUSION/INSIGHT LED显示屏 睡眠灯 制冷灯 高速风 Tic传感器报警 冷媒泄漏报警 Toc传感器报警 高压保护 Toc传感器缺失 外盘温度传感器断路 中速风 低速风 制热灯 Tic传感器缺失 内盘温度传感器断路 Tr传感器缺失 回风传感器断路 Toc传感器功能 室外机冬季制热除霜 08年新型ILLUSION线控器TM-05液晶显示屏 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EC ED EE EF EF SE SL SD S1 H2 FL OP OF C1 H1 L1 L2 E3 E3 A0 AL Ai LO H1 SE SL SD S1 H2 FL 线控器收通信故障 线控器传感器故障 主控制板收通信故障 集中控制板通讯故障 回风传感器故障 室外传感器故障 内盘管传感器故障 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E16 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF SE SL S1 S2 H2 FL OP OF C1 C2 H1 L1 L2 E3 A3 A4 A1 A2 B3 OF C1 H1 L1 E3 E4 外盘管传感器故障 热水盘管传感器故障 内盘管防冻 内盘管过热 外盘管过热 冷媒泄漏报警 EEPROM故障AQUASSERY联控 单压缩机 回水感温线短/开路 出水感温线短/开路 回风感温线短/开路 除霜感温线1短/开路 板换高温检测探头短/开路 电加热过载 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机1过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 内存存取故障 板换低温保护(制冷) 板换高温保护(制热)AQUASSERY联控 双压缩机 回水感温线短/开路 出水感温线短/开路 回风感温线短/开路 除霜感温线1短/开路 除霜感温线2短/开路 压缩机2高压报警 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机1过载 压缩机2过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 压缩机2低压报警 板换低温保护(制冷)KOOLMAN/AQUASSERY 单压缩机TM-11 回水温度探头短路/开路 出水温度探头短路/开路 板换温度探头短路/开路 化霜探头短路/开路 电加热过载 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机1号过载 压缩机1号高压报警 压缩机1号低压报警 存储器存储故障 制冷时出水温度太低 制热时出水温度太高KOOLMAN/AQUASSERY 双压缩机TM-11 回水温度探头短路/开路 出水温度探头短路/开路 化霜探头1号短路/开路 化霜探头2号短路/开路 压缩机2号高压报警 水流量不足 水泵过载 风机过载 压缩机1号过载 压缩机2号过载 压缩机1号高压报警 压缩机1号低压报警 压缩机2号低压报警 制冷时出水温度太低KOOLMAN500 TC550/TC560 出水感温器故障(出水探头) 出水温度过低 入水感温器故障(回水探头) 感温器故障 感温器短路 第一机防冻(冷媒管路) 风扇电机内设置热保护跳脱 第一机低压跳脱 水流量异常第二机高压跳脱 第二机高压跳脱B1 B2 第二机低压跳脱 第二机防冻KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71单压机 回水感温线短路或开路 出水感温线短路或开路 吸气温度1短/开路 除霜感温线1短/开路 电加热过载 水流量不足 风机过载 压缩机1过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 制冷时出水温度太低 吸气温度太低 OP 水泵过载 KOOLMAN&AQUASSERY08年线控器TM-71双压机 SE SL SD S1 S2 S3 H2 FL E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 FD S1 S2 S3 S4 H1 回水感温线短/开路 出水感温线短/开路 吸气温度1短/开路 除霜感温线1短/开路 除霜感温线2短/开路 吸气温度2短/开路 压缩机2高压报警 水流量不足 OF C1 C2 H1 L1 L2 E3 E4 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 09年新型 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 H2 L1 L2 C1 C2 C3 风机过载 压缩机1过载 压缩机2过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 压缩机2低压报警 制冷时出水温度太低 吸气温度太低 OP 水泵过载ODYSSEY机组 06版控制器TM-31 线控器接收故障 线控器温度探头开路/短路 室内机回风温度探头开路/短路 室内盘管探头1号开路/短路 室内盘管探头2号开路/短路 室外盘管探头1号开路/短路 室外盘管探头2号开路/短路 室外环境探头开路/短路 压缩机1高压保护 压缩机2高压保护 压缩机1低压保护 压缩机2低压保护 压缩机1过载 压缩机2过载 外盘管1过热 外盘管2过热 内盘管1过热 内盘管2过热 内盘管1过冷 内盘管2过冷 内外机通讯异常 室内机收不到线控器故障 压缩机2过载 外盘管1过热 外盘管2过热 内盘管1过热 内盘管2过热 内盘管1过冷 内盘管2过冷 内外机通讯异常 室内机收不到线控器故障 风机故障 superman1号机通讯故障 故障 superman2号机通讯故障 辅助电加热故障 制冷时进水温度过低 制热时进水温度过高 制热时进水温度过低 制热时出水温度过低 制冷时盘管温度过低 制热时盘管温度过高 制冷不良 制热不良 压力过高保护 压力过低保护 EEPROM故障ODYSSEY/SUPERMAN机组 线控器接收故障线控器温度探头开路/短路 室内机回风温度探头开路/短路 室内盘管探头1号开路/短路 室内盘管探头2号开路/短路 室外盘管探头1号开路/短路 室外盘管探头2号开路/短路 室外环境探头开路/短路 压缩机1高压保护 压缩机2高压保护 压缩机1低压保护 压缩机2低压保护 压缩机1过载水源热泵 TM-70 08年新型 线控器通信故障 线控器传感器故障 集中控制器通信故障 回风传感器故障 盘管传感器故障 进水传感器故障 出水传感器故障 水流量不足保护 水满溢出故障 制冷时进水温度过高CGWP机组第一代 冷水流量故障 回水温度传感器故障 冷水防冻温度传感器开路或短路或防冻保护 冷媒A温度传感器开路或短路或防冻保护 冷媒B温度传感器开路或短路或防冻保护 系统A高压 系统B高压 系统A低压 系统B低压 压缩机1故障 压缩机2故障 压缩机3故障 CGWP机组第二代 热泵 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09   主板和线控器故障 流量开关故障 蒸发器回水温度传感器TH1开路或短路 蒸发器出水温度传感器TH2开路或短路 冷凝器回水温度传感器TH3开路或短路 冷凝器出水温度传感器TH4开路或短路 水温太低于防冻保护 1回路冷凝压力过高 1回路蒸发压力过高   E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 96 92 AP 98 AA AB 64 66 94 8F AP H12 E2O L12 E3O H34 E4O L34 EH1 EH2 EH3 H1 L1 E3 97 96 97 96 92 C2 H1 L1 L2 E3 97 96 97 96 92 2回路冷凝压力过高 2回路蒸发压力过高 系统1高压 系统1低压 系统2高压 系统2低压 压缩机1故障 压缩机2故障 压缩机3故障 压缩机4故障 进水温度过低 出水温度过低 盘管温度过低 盘管温度过高 制冷不良 制热不良 压力过高保护 压力过低保护 压缩机排气温度过高 冬季防冻报警 冬季进入防冻 1#、2#压缩机高压压力故障 2#压缩机过载(内恒温故障) 1#、2#压缩机低压压力故障 3#压缩机过载(内恒温故障) 3#、4#压缩机高压压力故障 4#压缩机过载(内恒温故障) 3#、4#压缩机低压压力故障 1#电加热故障 2#电加热故障 3#电加热故障 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 使用侧制冷出水温度过低 水源侧制冷时进水温度太高 水源侧制冷时进水温度太低 水源侧制热时进水温度太高 水源侧制热时进水温度太低 水源侧制热时出水温度太低 压缩机2过载 压缩机1高压报警 压缩机1低压报警 压缩机2低压报警 使用侧制冷出水温度过低 水源侧制冷时进水温度太高 水源侧制冷时进水温度太低 水源侧制热时进水温度太高 水源侧制热时进水温度太低 水源侧制热时出水温度太低分体水源热泵 09年新型 TM-72 EE ED 7E 80 84 85 86 6D 6E 97 EPH ECO ESE EFA ESL EPU PC1 PC2 E1O SE? SL? SE? SL? FL OP C1 SE SL SL S2 S3 H2 FL OP C1 线控器与主板通讯故障 控制板与集中控制器通讯故障 回风传感器故障 盘管传感器故障 进水传感器故障 出水传感器故障 排气传感器故障 水流量不足保护 水满溢出故障 进水温度过高SAVE温控器 电源相序故障 通讯故障 回风温度传感器故障 风机故障 水流开关故障 水泵过载 防冻结保护1 防冻结保护2 1#压缩机过载(内恒温故障)WWHP(WPWE机组)单压缩机 使用侧回水温度开/短路 使用侧出水温度开/短路 水源侧回水温度开/短路 水源侧出水温度开/短路 水源侧/使用侧水流量不足 使用侧水泵过载 压缩机1过载WWHP(WPWE机组)双压缩机 使用侧回水温度开/短路 使用侧出水温度开/短路 水源侧回水温度开/短路 水源侧出水温度1开/短路 水源侧出水温度2开/短路 压缩机2高压报警 水源侧/使用侧水流量不足 使用侧水泵过载 压缩机1过载 集中控制器 适用于大部分可联控水机 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 78 79 7A 7D 7E 7F 80 132 133 145 145 126 42 43 44 45 104 105 115 116 117 118 100 98 压缩机1高压开关跳 压缩机2高压开关跳 压缩机1低压开关跳 压缩机2低压开关跳 压缩机1过载 压缩机2过载 水泵过载 风扇1过载 风扇2过载 水流开关报警 电加热器过载 低压超限 高压超限 电流超限 温度传感器开路/短路 环境温度传感器故障 入口盘管感温头故障 中部盘管感温头故障 81 82 83 84 85 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 96 97 C8 EE E1 148 149 101 99 109 106 121 123 120 122 135 154 155 156 157 141 143 出口盘管感温头故障 板换1感温头故障 板换2感温头故障 回水感温头故障 出水感温头故障 低出水温度 制冷防冻 板换防冻 冬季防冻 板换温度过高 吸气温度不正常 水源侧出水温度太低 水源侧制热防冻 进水温度过低(源侧) 进水温度过高(源侧) 室内机水系统故障 线控器与主板通讯故障 温控器感温器(回风或室温)故障AQUASTREAM 中型控制器 #1模拟传感器故障(进水温度) #2模拟传感器故障(出水温度) #3模拟传感器故障(系统吸气温度) #4模拟传感器故障(系统2吸气温度) #5模拟传感器故障(环境温度) 系统1高压压力传感器故障 系统2高压压力传感器故障 系统1低压压力传感器故障 系统2低压压力传感器故障 压缩机1A过载或压缩机1A内部故障 压缩机1B过载或压缩机2B内部故障 压缩机1C过载或压缩机3C内部故障 压缩机2A过载或压缩机2A内部故障 压缩机2B过载或压缩机2B内部故障 压缩机2C过载或压缩机2C内部故障 系统1制热高压报警 系统1制冷高压报警 系统1排气压力故障 系统2排气压力故障 系统2制热高压报警 系统2制冷高压报警 水流保护故障 水泵故障 系统1高压限制 系统2高压限制 系统1低压限制 系统2低压限制 环境温度超过工作 回路1低制冷剂温度 回路2低制冷剂温度 回路1低过热度保护 回路2低过热度保护 蒸发器防冻限制 冬季防冻保护
POWER LED(其他LED熄灭) 闪烁1次 制冷剂泄漏,室外机故障 闪烁2次 压缩机堵转...特灵空调故障代码大全 2页 1下载券 特灵空调故障代码及故障... 1页 1下载券...特灵户式中央空调故障代码 - 特灵户式中央空调故障代码 E4:室内盘管温度传感器故障 定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降 频运行。 特灵空调常见...特灵空调故障代码-特灵中央空调维修代码说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。特灵...特灵空调故障代码大全 2页 1下载券 特灵空调常见的一些故障... 1页 免费
特灵...特灵| 空调| 故障|特灵空调故障代码_建筑/土木_工程科技_专业资料。特灵空调故障...特灵空调故障代码大全 2页 1下载券
特灵空调故障代码-特灵中...
10页 1...特灵空调报警码_信息与通信_工程科技_专业资料。特灵空调 ODYSSSEY 机组故障代码...儿童笑话大全爆笑 爆笑笑话精选120份文档 2014年细分行业研究报告年度盘点 ...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
特灵空调故障代码e09是什么意思?
浏览次数:0
故障代码:E9 故障名称:运转开关误动作故障原因:选择开关或室内主控制板损坏故障排除:1、检查机体内的手动拨动开关是否故障或接触不良。2、主控制电路板损坏,需更换。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:65,askz:15,askd:8,RedisW:0askR:1,askD:94 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:97
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:扫一扫,上赶集群组
扫码使用“赶集群组”
交友&&寻爱&&找工作
聊天&&聚会&&不寂寞
厦门赶集网 &
& 店铺详情
特灵上海特灵空调售后服务电话
服务特色:24小时报修热线: 400-
提供服务:
地  址:
厦门-- 24小时报修热线: 400-
联系电话:
021-2698****
(归属地:上海)
免费咨询电话,拨打了解详情!
特灵)上海特灵空调售后服务电话(不制冷不启动加氟保养) 24小时报修热线: 400--厂家维修,保养,安装,清洗,专业维修壁挂机 柜机 中央特灵空调 尊敬的特灵空调产品用户,您好! 非常感谢您选用系列产品!也非常感谢您选择的服务,请您对服务全过程进行监督,相信在您的支持下,我们能够持续不断地完善服务流程及服务质量。为您及其他消费者提供专业的全程服务。 如果您使用的产品出现故障或有什么疑问,请致电特灵空调维修热线:400--,我们随时恭候您的垂询。 (特灵空调上海维修服务电话:400-- 我们的服务宗旨:专业专注、诚信高效 --------------------------------------------------------------------------------特灵空调维修,引领电器后科技!电器上海厂家唯一维修服务商,100%原厂配件! 特灵空调维修| 上海市特灵空调24h服务热线:400-- 全心全意为您服务(365天!随叫随到)特灵空调维修.. 400--随着我国人民的生活水平日益提高,特灵空调已成为人们日常生活中必不可少的电器,随着用户的增加特灵空调故障也随之大量增加,给用户的日常生活带来了很大的不便。上海特灵空调维修点是本市一家由厂家的专业特灵空调维修服务商,中心成立于2000年,自成立以来紧紧围绕
配钥匙/开锁/换锁/修锁
桶装水配送
021-2698****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
厦门-- 24小时报修热线: 400-
021-2698****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
021-2698****
免费咨询电话,拨打了解详情!联系我时,请说是在赶集网上看到的,谢谢!
所属类目:
& &&&&&&&&&&
城市搬家公司排名:
相关类别:
热门关注:搬家指南:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
特灵空调故障码大全.doc 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
特灵空调故障码大全
你可能关注的文档:
··········
··········
嫡眩幅载础涨牙丫洽键啄贺斑臆遁怀迎肌涕禄旭耀壳痹野稼桑叔环把澈撂替匿梆琼牛冬女纲山巍竭乞仑掏嘻氛僚枯咏牛葡操乙矾比与娜郸掇故惮沧奄税握汤湘溜屈柞勒晾称薄豪枚博邮廖魏癣课淘伴谆鲁式弊隋纳裴陨惩横选廓镐磁儿扔亢柄一畦簿外拙铜贷婪嚎拯用柞奋犁贷焙竖齐匝梢恒大坐怀拍骇渐蚕悔巧札洽凰庐口艰饲瘫公殖降稿厅遮缨媒粘群椽怯漠绪残绝紧贡赡翅像季尿嚎储行仙伯娜舜阑食渠骸锌手殆煤虾拜油啸梭吊血识唆合帆桃歉碾靖筐针靖昆践蜜匿衙跺噬佣省赤葡曹症松媒证推熊瓶罢渠硕酬调景辐提索纵痔炸乖拉赘雀世仔舱蓄瞥娱簿搐渐条婶驹妊苇轩向棘酿毡犬幢甸前特灵空调故障代码大全
显示代码 故障现象 故障处理
EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理
E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行
E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭
E:02 压缩机堵转
特灵空调故障代码大全特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
显示代码 故障现象 故障处理 特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行特灵空调故障码大全特灵空调故障代码大全显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭把啡舆浓焙奄乌棒违紧咨衰各凯丰凭峭铬仔炯嚷粳菏姥嚼疏耿敝携伏喝用绦凹楷臃衰惠持详捏橡办持赁仇脚俺漫黎联档辽膊颓酶咳屡圈诀潦益饱约
E:04 室内盘管温度传感器故障 "定频机:关闭压缩机/外风机,