东芝变频器VF-S9变频怎么设置

1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.et2Server is OK当前位置: >>
11 东芝川仪VF-AS1系列变频器参数设置及操作说明
重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置及操作说明 一、参数设置说明第一步、SW 设定(页码:B-13) :第 1 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第二步、设置基本频率电压(页码:E-16) :第三步、最高频率设定(页码:E-17) :第 2 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第四步、上限、下限频率设定(页码:E-17) :第五步、通过面板 EASY 键进行远程/就地切换(页码:E-45) :第六步、通过模拟输入信号(4-2mA,VⅠ/Ⅱ端子)设定(页码:G-12) :第 3 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第七步、通过 FM 端子反馈速度信号(4~20mA 输出)的设定(页码:E-28、29) :第 4 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第八步、通过 AM 端子反馈电流信号(4~20mA 输出)的设定(页码:E-29、30) :第 5 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第 6 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第九步、DO 输出端子功能的设定: 首先确定 SINK 逻辑的接线方式,如下图(页码:B-14) :第 7 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明设置输出端子功能(页码:G-5、6、7、8)第十步、DI 输入端子功能的设定(页码:G-2、3、4) :第 8 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明第十一步、电机常数设置(页码:F-36) :关于面板输入正反转的设置(页码:E-21) :第 9 页 共 10 页 重庆川仪自动化股份有限公司东芝川仪 VF-AS1 系列变频器参数设置说明二、操作说明变频器操作分为二种操作方式:远程(DCS) 、就地(面板) 远程/就地切换方式:通过按下面板 EASY 键,有三个指示灯同时亮,表示为面板控制方式技术咨询: 电话:023- 传真:023--上海川仪工程技术有限公司 2010 年 10 月 25 日第 10 页 共 10 页
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)请教东芝VF-S9变频NOFF故障-专业自动化论坛-中国工控网
请教东芝VF-S9变频NOFF故障
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 21:10:00
如题,请教各位:东芝VF-S9变频器出现&NOFF&,是何故障?查使用手册并没有相关说明.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:41:00 1楼
没人关注,我等!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:28:00 2楼
ST-CC没短接!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:57:00 3楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:34:00 4楼
NOFF为主回路欠亚!查看电源是否正常,充电电阻是否损坏,一般充电电阻损坏可能性比较大,另外IGBT模块也要小心,仔细查看是否损坏!OFF才是ST和CC没有短路!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:00 5楼
多谢各位关注!在此方面我是菜鸟.请教王道双及各位老师:如何查找电源故障?部分出现NOFF的机子似乎与受潮有关,当用电吹风吹扫后故障会消失.而部分机子似乎是电源部分接触不良,但又找不到故障点,此类机子会不时显示NOFF停机后又自起动.请多多指教!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:36:00 6楼
我的建议是不懂就找懂的人来处理,一时半会说不清楚,就算说出来阁下也未必理解!硬件问题不懂最好就别去动.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:38:00 7楼
有理,要想懂在旁边多看多问,然后多学
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:06:28 8楼
我这里也有台VF-P7和上面说的故障一样修了两天了一直找不到故障原因。我是维修员请同行加我QQ 大家互相学习交流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:28:33 9楼
楼上的,你换主板试试呢
周点击排行
周回复排行东芝vf-s9变频器缺项如何维修_百度知道
东芝vf-s9变频器缺项如何维修
我有更好的答案
cpu---光耦查一下
采纳率:28%
查驱动输出时不是缺相,有问题换掉相应相的驱动光耦就可以了
光耦,模块都换了没用
你测没有测试试那一相缺相了,如果你光耦合模块都换了还是缺相,那你就要看到驱动光耦前级主板的驱动信号过来了没有。
本回答被网友采纳
问题老大了
主板上面有个电阻坏了
其他1条回答