声光控延时开关原理图开关进出线接反了会烧坏吗

消防线没有接电 声光控开关上的消防线拿下来就正常了_百度知道
消防线没有接电 声光控开关上的消防线拿下来就正常了
我有更好的答案
带消防端子的声光控开关接的消防强启线平时没电,火灾应急时接通,强制点亮应急照明灯。
采纳率:89%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。声光控开关的进线L和出线A为什么不能接反_百度知道
声光控开关的进线L和出线A为什么不能接反
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
接反电路短断
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安装了延时开关后灯一直亮,是进线和出线接反了吗?_百度知道
安装了延时开关后灯一直亮,是进线和出线接反了吗?
进线和出线接错了会有什么后果?
接线口有个L火线进
出线接灯 ,接线无误延时开关不能自动延时关灯,这种故障现象一般都在延时开关的控制电路中,其原因有以下可能:首先检查可控硅控制极是否长期在高电位触发状态、可控硅是否击穿或软击穿,可用阻断电压在400V以上的可控硅更换,常见型号有:CR03、MCR100—8、BT169D等。其次检查整流电路中二极管是否击穿,以上故障均会造成灯泡长明。
为您推荐:
其他类似问题
延时开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空气开关的进线和出线接反了能正常使用吗_百度知道
空气开关的进线和出线接反了能正常使用吗
我有更好的答案
可以正常使用。
对于目前比较先进的断路器,如NS/NSX、Tmax等,甚至部分CM1等, 是可以接反的。但对于小型断路器是不允许接反的。
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
“空气开关”不是一个严格的产品名称。 它有很多种:框架断路器、塑壳断路器、小型断路器等等。 早期的框架断路器,如DW10/DW15/DW17等,是不能接反的。 接反的话,不然要么保护功能丧失,要么保护功能大幅降低。 目前主流的框架断路器,如DW45/DW48/DW50、MT/MTE、Emax/MegamaxF、3WL等, 是可以接反的,接反对保护功能没有任何影响。 一般的塑壳断路器,如DZ10/DZ15/DZ20,及CM1、IsomaxS等名牌等, 一般是不允许接反的。 目前比较先进的断路器,如NS/NSX、Tmax等,甚至部分CM1等, 是可以接反的。这方面以制造商的产品文件为准。 小型断路器是不允许接反的。
本回答被提问者采纳
空气开关在分断状态下应是静触头带电,动触头接负载。进出线接反后,带载分断时,会使触头断弧能力下降,触头寿命降低。
如果接反了就等于没用开关一样,可以正常使用,但不起保护作用了