特灵空调故障代码螺杆空调怎样清除历史故障

【图文】特灵空调培训教材螺杆式_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
特灵空调培训教材螺杆式
阅读已结束,下载本文到电脑
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢暖通空调分区
急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障
急、急、急、特灵螺杆机报冷媒温度过低故障
RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?
RTHB450特灵螺杆机报冷媒温度过低故障,现场检查发现加载电磁阀线圈烧坏和蒸发器饱和温度忽高忽低 是什么原因造成的啊 各位大虾能说下原因吗?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 特灵螺杆式冷水机组的故障与排除
特灵螺杆式冷水机组的故障与排除
导读:就爱阅读网友为您分享以下“特灵螺杆式冷水机组的故障与排除”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支持! 特灵螺杆式冷水机组的故障与排除 (对RTHB300RT型号特灵螺杆式压缩机因制冷剂不足而引起压缩机异响的一次检修) 摘要:排气温度升高,排气过热度偏大,系统回油不足,供油回路不正常,至使压缩机传动部件润滑不良,油密封性能差,从而引发压缩机声音异常,噪音偏高,机组振动大。本文以此为主题,着重介绍以此而引起的故障与排除。关键词:螺杆式压缩机,异响,制冷剂不足,回油不足。正文:我司于2003年10月承接某大大厦的两台RTHB300RT型特灵水冷螺杆式冷水机组,签约负责对该两台机组进行维修保养,其机组由江苏特灵电制冷机公司制造,出厂日期为1999年3月,甲方投入使用日期为2000年4月,在我司接管前,甲方为了节约维保费用,有一年左右的时间内上没有专业维修公司进行维修保养;其间,甲方发现2#机组压缩机有异响,噪音偏高(该机型机组在负荷约95%的状态下,其运行噪音约为78dB左右,而甲方工程负责人现场测量其噪音为105dB左右),而且压缩机振幅较大,我司在2003年10月对机组进行第一次检查保养,甲方工程负责人遂将此故障告知我司;查明原因,解决故障。RTHB300RT型螺杆式冷水机组,制冷工质为R-22,使用一台半封闭双螺杆压缩机,采用星-三角启动运行,压缩机只有三个运动部件,二个转子(阳转子和阴转子)和一个负荷控制机构(滑阀),两个转子的末端各安装有一个轴承组,滑阀位于转子上方并沿转子顶部移
1 动、而进行负荷调节。RTHB300RT型螺杆式压缩机不设油泵,其油路系统的供油、回油和润滑等是通过吸排气间的压力差和蒸发器液位来完成。一、 故障分析:螺杆式压缩机组在供冷运行中压缩机产生异响,噪音偏大、机组振动大的原因可能有如下几点:1、 机组系统内制冷剂不足,有渗漏导致制冷系统高低压差不正常(冷凝压力与蒸发压力),及蒸发器内制冷剂液位过低与压缩机油槽油位过低,因此向压缩机各运动部件的供油量减少(因为螺杆式压缩机是没有油泵、而是靠吸排气间的压力差来实现),压缩机油系统的工作过程为: 汇集在压缩机油槽内的冷冻润滑油,在压缩机运转期间是处于排气压力之下(其间润滑油经压缩机内的油分离器所分离),由主油路排出后经油过滤器进行过滤、再经主电磁阀后分为二个油路:(1)、润滑和冷却压缩机吸气、排气端轴承后流入压缩机;(2)送至容量控制机构,作为控制机构的动力,使滑阀运动。2、 在明确油路的输送过程后,再来分析制冷剂不足的问题;制冷剂不足势必会引起排气压力降低和蒸发器液位过低,当系统压差过低和蒸发器冷媒液位过低就一定会导致系统回油困难,回油困难又会造成压缩机油槽油位过低和压缩机供油量减少;而供油量减少就会使螺杆压缩机之阴阳转子、压缩机各机械部件间和转子与缸体之间的油密封效果降低;阴阳转2 子润滑不足、从而会导致转子之间产生干磨擦,使压缩机产生不正常噪音,引发异响。3、 系统高低压差不正常,排气压力过低和油压偏低;又会导致润滑和冷却轴承的供油量减少,输送到吸排气端轴承和容量控制机构的供油量减少,如果吸排气端轴承缺油,亦会产生干磨擦(机组运行期间,轴承失油会造成严重的设备损坏),并且油冷却效果降低(带走轴承室的热量减少)导致轴承发热,磨擦增大,亦会产生异响。如果发现以上轴承失油故障;和不采取停机措施而使机组继续运行的话,轴承就会因干磨擦最后卡死、使故障范围进一步护大。4、 油过滤器脏堵、油质性能变差等都会导致油压差增大、主油路电磁阀故障,亦会产生不正常噪音和异响。二、 故障检查:经过对2#冷水机组在运行中的各项工作参数及运行状态观察分析,发现机组存在以下不正常参数:1、 蒸发温度在0~1.5℃的范围浮动,甚至因低蒸发温度报警而导致机组停机(蒸发温度在正常运行时应为:3~7℃之间、标准工况下)。2、 蒸发压力过低,其蒸发压力在350~422KPAG之间;(蒸发压力在正常运行时应为:448~517KPAG之间、标准工况下)。3、 冷凝压力过低,其冷凝压力在850KPAG左右;(冷凝压力在正常运行时应为:898~1397KPAG之间、标准工况下)。3 4、 油压差继电器压力调整值异常;不在标准设定值内(正常设定值应为:50PSIG)5、 蒸发器接近温度值过大(即是冷冻水出水温度与蒸发温度的温差过大)其数值达到8℃(机组在正常运行时其蒸发器接近温度的理想值应≤2.2℃);冷冻水出水温度偏高,出水温度无法降低;6、 电子膨胀阀的开度达到95~100%之间(在正常工况和满负荷时其开度应为30~50%,该数值随负荷及冷冻水出水温度和供回水温差变化而变化)。7、 压缩机排气温度过高,达到65℃左右;排气过热度也偏大,达到42℃,(机组在正常运行时其压缩机排气温度温度的数值应在:43~54℃之间或≤60℃,该数值随负荷及冷却水进出水温度和冷凝器接近温度变化而变化);压缩机电机绕组温度有所偏高。8、 系统渗漏检查;采用肥皂水溶液涂抹到怀疑有渗漏的部位(冷凝器、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全阀等丝扣连口及其它部位);当涂到冷凝器温度传感器与冷凝器外壳连接丝扣处时,发现有明显的渗漏(接口处已生锈),,检查机组整体状态和其它有关部位后;未见渗漏。三、 故障排除:查明原因、找出故障后、经与甲方协商和报价,决定对2#机组进行修复并补充制冷剂。4 考虑到渗漏处未安装维修角阀,且渗漏处在冷凝器与温度传感器丝扣处,同时如果采取冷媒回收或转移的办法,则工程量偏大,况且资源配置不足;根据多年的维修经验、解决此种外漏的方法就是决定在停机带压状态下采用PSI快速带压堵漏胶补漏;先将渗漏处表面附作物及松散结构物清除,处理成粗糙效果,使渗漏处露出结构本色,然后按渗漏处的大小范围切取PSI,将两种不同分子的材料充分揉匀、混合;再将调配好的胶泥挤压在渗漏孔缝上、并沾水整理胶泥表面,除去多余的胶泥,待其固化(PSI带压堵漏材料在25℃的环境下16小时完全固化、极其坚硬),在其完全固化后再检查、已无渗漏。以上故障排除后;遂准备启动机组和补充制冷剂,在此之前先将油压差控制值调整到正常状态(50PSIG)、将控制中心冷冻水温设定值适当地降低,负荷百分比及电流百分比设定在60%的手动控制状态,将冷冻水降低率设定至0.5℃/min,以防止机组在热负荷过大的情况下增速度过快;同样考虑到该机组已运行3年有多、及在制冷剂不足的情况下运行了一段时间,遂对压缩机在停机状态下适当地补充了2GALLON的特灵专用冷冻油作为补充、因为压缩机油槽油位已过低。在完成以上设定程序后,启动机组并补充制冷剂,同时观察机组运行工况如:蒸发压力、蒸发温度、排气温度与冷凝压力等参数;在补充了3瓶制冷剂共68.0kg并连续运行1小时后,机组整体状态和运行工况已趋于平稳,但各项参数仍然未达到
5 标准值;因此对系统再次充注了2瓶共45.4.0kg制冷剂,再运行机组约半小时后;观察其运行工况和参数已基本正常,压缩机运行已无异响,且声音沉实;遂将控制中心手动控制状态恢复至自动控制状态,同时将负荷百分比及电流百分比恢复至95%的状态,并将冷冻水降低比率设定至1.0℃/min,然后再观察运行机组约半小时并记录以下各运行参数:压缩机负荷95%。压缩机平均线电流276A。电机各绕组平均温度20℃。蒸发压力495kPAG;饱和温度5.8℃。冷凝压力1253 kPAG;饱和温度35.5℃。压缩机排气温度54℃;排气过热度18.5℃。电子膨胀阀开度在45%。冷却水进水温度29.0℃;出水温度33.9℃。冷冻水进水温度11.7℃;出水温度7.9℃。至此、机组已维修完毕、并正常交付于甲方使用;三天后再次回访检查、机组整体状态、运行工况和渗漏修补处均正常。该机组从2003年10月维修至今、机组整体状态和运行工况及修补处都正常;得到用户的认可和赞同。结束语:1、
综上所述,通过对RTHB300RT螺杆式冷水机组的维修体会和总结;发生此类故障有两方面的原因:一是使用单位不重视、在机组产生渗漏和冷媒不足、油位过低和机组润滑不良的情况下,继续使用所致。二是使用单位长期缺乏对设备的专业维修保养,操作管理人员素质差;否则也就不会出现此类故障了。
欢迎转载:
相关推荐:【图文】特灵空调培训教材螺杆式_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
特灵空调培训教材螺杆式
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
特灵螺杆式冷水机组的故障与排除特灵,故障,机,冷水机组
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
特灵螺杆式冷水机组的故障与排除
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 特灵空调故障代码e9 的文章

 

随机推荐