交流接触器接线端子连接

220v交流接触器接线图解
最后更新时间: 05:14:56
阅读量:684
作者:金色的骷髅
交流接触器怎样接线?问题详情:交流接触器如何接线推荐回答:  交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。  上图是一只电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。上图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。A1和A2是线圈两个出线端,A1一般在接触器的上端,图中没有拍出来。常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。上图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。下图时交流接触器接线图,可以与上图对照一下。交流接触器lc1D50a如何接线,有哪位大师知道,请告诉?推荐回答:交流接器的型号CJx,C表于交流,J表示接触器,x表示小型。当然以前不是小型的有CJT1,CJT2等。小型的也有CJx1,CJx2。CJx系列是改进行的,减少了体积,也方便安装。我们现在就CJx2一32O1这个型号的意思给大家说一下,首先他是一个小型的交流接触器,它的额定电流是32A,它有三个主触头和一个常闭辅助触头,注意这个辅助触头只能用于互锁,而不能用于自锁,比如用于行车的升和降,电机的正反转。如果用于自锁。就选用CJx2一3210。另外还要看接触器的线圈电压,通常在一般控制柜内都是用220Ⅴ,也有380V。特殊场所也用36V、24V等。再说一下CJx1一22/22这个接触器,它是一个小型接触器,它的额定电流是22A,它有三个主触头,它有四个辅助触头,真中二个常开、二个常闭,中间二个是常开,边上两个是常闭。接下来说一下接线,选择合适的线,主触头的上头接到电源或空开上,下接线端接电动机。将常闭按纽与接触器自锁常开触头串连起来,然后再把起动按纽(常开)并联起来,最终把线圈接到电路中。这就是最简单的接触器控制电机的电路。古董级交流接触器坏了买了个新的,线路要怎么接?问题详情:古董级交流接触器坏了,买了个新的这个线要怎么接?推荐回答:这种老的接触器,很多年前我在工厂维修时候接触过很多,没有什么特别的地方,只是封装上和新出来的有点差异而已,触点的位置的位置基本相同,线圈的位置有些可能稍微差异,但是一般都在最下边,有A1A2字符的,所以一对比就明白了,请关注:容济点火器我大概标注一下,实际可能有点出入,因为你照片不全面,不过可以参考到的,如果你实在弄不清楚,用一把大螺丝刀,按照我图中标注的位置,用力压下去,可以手动通断各个触点的,然后找个万用表测量一下就明白啦图中接触器接线控制正反转是什么原理?问题详情:接触器这种接线控制正反转是什么原理,而且还有低速高速两种速度,调速原理是什么,请教高手。推荐回答:仔细看了你拍的两张照片,实际上就是正反转的星三角启动电路,当然也可以用在双速电机的正反转和两段速控制上,换个角度看,星三角也是两段速,请关注:容济点火器一、标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。二、标注题主拍的接触器并说明如下和上边的原理图对应上了,图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。完全就是一个标准的星三角启动电路,同时具备了电机正反转控制。三、双速电机简单介绍从星三角去理解它的接线,是基本一样的,而且最容易明白了,一样6条线出来,只是在里边如何颠倒的问题,双速电机本质是变极调试,和我们常见的变频调速不同了,变极调试实际上简单可靠,还很便宜,很多搅拌机上都使用,以往我做项目的时候改过一些。双速电动机的定子绕组的联接方式常有两种:一种是绕组从三角形改成双星形,如上图图 1所示的连接方式转换成如图3所示的连接方式,另一种是绕组从单星形改成双星形,如图2所示的连接方式转换成如图3所示的连接方式,这两种接法都能使电动机产生的磁极对数减少一半即电动机的转速提高一倍。从结构上看,一样是6个抽头接出来,当作普通星三角去理解就好了,完全可以套上上边的星三角电路图。工作指示灯并联在交流接触器k m接线端可以工作吧?推荐回答:  交流接触器的a1,a2是线圈,接工作电源。  以5011接触器为例子,其辅助触点为一常开一常闭,如果接一个自保电路,可以满足控制要求。  接线方式如下。  以线圈电压220V为例,热继电器常闭一头接电源(L),常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A2,线圈A2接N线。  启动输出接线圈A1。  如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。  希望能帮到你。喜欢我请关注:贝加美月子交流接触器和球阀怎样接线?问题详情:推荐回答:浮球黑色线是公共线 , 暗红色线是水位低时启动线
蓝色线是水位高时启动线
, 把接触器A1接A相上浮球黑色线C相上,
看你要求是水位高启动还是水位低启动
, 如果低启动就把暗红色线接在A2点上
如果水位高启动就把蓝色线接在A2点上。老师220.1.5kw电机,需不需要放交流接触器和热继。放多大的?推荐回答:印象中,这些小的单相异步电机,是不需要热继的,因为热继电器基本上都是三相的,有缺相保护功能不太好用,一般都是用小的断路器加保险的做法了,至于接触器,和控制需要有关系了,请关注:容济点火器单相电机的功率因数和效率都低,所以有些额定电流约14A,你如果一定要用,可以把三路串联起来使用热继电器了,一般按照额定电流的1.25倍来选择规格。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:588
阅读量:485
阅读量:851
阅读量:569
阅读量:260
阅读量:708
阅读量:279
阅读量:395
阅读量:493
阅读量:539
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号求教交流接触器与开关的接线方法_百度知道
求教交流接触器与开关的接线方法
有一电机分别连接断路器、cjx2-1810交流接触器、JR36-20热继电器按照接线图连接后为什么合上电源后电机自己启动呢。开关失去作用了。补充:交流接触器的21和22触点是常闭的。求教交流接触器怎么和开关连接呢?
我有更好的答案
1 3 5 和2 4 6 不要说了是主触点应该知道吧,你画的图A1和A2应该是接触器线圈,13和14应该是辅助触点,但辅助触点分常闭和常开,A1没有问题,关键是A2接法,开关应该是3根线,要用到辅助常开触点.1到13的线不要,从13到A2接一根线,14到开接一根就对了,开关里不能接错了,开关应该是3根线,一根电源,一根回路和启动线,电源和5接,回路和14接,启动和A2接.
采纳率:82%
来自团队:
主电源开关 是接三个大触点 然后电机从下面三个大触点出去
还有一个线圈接点
,要接控制电压。
我就是按照这个图接的但是他的13和14触点是常开的而我的21和22触点是常闭的
你那个常闭和常开 是接触器带的触电,并不是控制线圈, 你把开关的电接到线圈上,接触器有说明的。
本回答被提问者采纳
主电源也就是为电机提供电能的电路 接三个大触点 然后电机接线从下面三个大触点出去
还有两个线圈接点
,在接触器侧面的小接线柱上,是220V 的电源 在棱边上,左右分别两个 要接控制电路。。。 也就是接开关的线路! 这样就可以了。。不行我可以给你发图片
具体与什么开关呢?
按钮呢?照图对一下
我的接法是开按钮的常闭触点接21和22关闭按的常开触点接22和主触点5
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。详细讲解交流接触器各种接线以及对应接线图
下面是扣扣留言需要的交流接触器的接线方式往期有发布,后方有汇总,欢迎电友文章底部补充!供参考!有问题请指出
文章底部找小筱
小筱升级会员,所以群也升级了总群再次放出来接待群友哈哈
在电动机直接启动电路中的应用
直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。
电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。
所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。
图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。
图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。
电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)内部的双金属片会因电流过大而热变形,在一定时限内使其保护触点FH(见图2)动作断开,致使接触器线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行,保护电动机不被过电流烧坏。保护动作后,接触器的辅助触点KMl-1断开,电动机保持在停运状态。
电动机运行中如果按下SBl.电动机同样会停止运行,其动作过程与热保护的动作过程相同。
停止指示绿灯HG和运行指示红灯HR分别受接触器的常闭(动断)或常开(动合)辅助触点KMl-2、KMl一3控制,用作信号指示。电流互感器TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。
图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。电工图纸中一般无"·"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《电气图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。
电动机可逆运行控制电路
点击下方文章标题即可查看
交流接触器的接线方式以及接线图
电动机可逆运行控制接线示意图
电动机可逆运行控制电路的调试
1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。
故障现象预处理;
1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。
2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。
3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误
相关内容汇总微信公众号
文章源于网络,配电通整理
看过文章后,文章底部留言指出电小妹小筱的错误。如果您还不满足,就加入电力人的交流群,与电友们共同死磕。
QQ:,小筱微信:peidiantong,告诉我您需要的内容!
了解电力行业,服务零距离
公众号:pdiantong
点击http://m.compere-power.com/index.html进入站点
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
康派智能专业生产多功能电力仪表、电动机保护器
电能质量治理、电能质量监测以及管理系统
今日搜狐热点交流接触器原理图和实物接线方法
查看: 31705|
摘要: 交流接触器工作原理:当电磁线圈接受指令信号得电后,铁心被磁化为电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触头动作(触头系统是与动铁芯联动的),即常闭触头分开、常开触头闭合;当线圈失电 ...
交流工作原理:当电磁线圈接受指令信号得电后,铁心被磁化为电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触头动作(触头系统是与动铁芯联动的),即常闭触头分开、常开触头闭合;当线圈失电后,电磁铁失磁,电磁吸力消失,在弹簧的作用下触头复位。线圈的工作电压,应为其额定电压的85%-105%,这样才能保证接触器可靠吸合。如电压过高,交流接触器磁路趋于饱和,线圈电流将显著增大,有烧毁线圈的危险。反之,电压过低,电磁吸力不足,动铁心吸合不上,线圈电流达到额定电流的十几倍,线圈可能过热烧毁。
接触器结构说明:由电磁系统、触头系统、灭弧装置、复位弹簧等几部分构成。 电磁系统:包括可动铁心(衔铁)、静铁心、电磁线圈; 触头系统:包括用于接通、切断主电路的大电流容量的主触头和用于控制电路的小电流容量的辅助触头;灭弧装置:用于迅速切断主触头断开时产生的电弧,以免使主触头烧毛、熔焊,对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灭弧。弄清楚交流接触器的原理和结构图后,下边介绍该如何对交流接触线接线了,它分为主回路和控制回路接线,先说明原理图接线,然后再介绍实物图接线。1、交流接触器主回路接线
主回路接线比较简单,就是三进三出,上进下出。这6六条全部要接到主触头上,主触头故名思议就是用来和用电器接触的或者接在主回路上,要注意裸露的铜芯不宜太长,否则容易发生安全事故,也不能太短,否则容易接触不良,螺丝要用对口的螺丝刀拧进入,用力要均衡中庸,拧好螺丝后,用力扯一下,如果扯不下来就是合格的。2、交流接触器控制回路接线控制回路,一般利用接触器上的辅助触头,结合辅助的按钮,或者指示灯,通过互锁、自保等方法来实现给接触器的线圈供电控制。具体电路和具体控制需要有不一样,下边以异步电机启动控制电路为案例来说明。案例1、直接启动电路
所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。 图1中,三相的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。电流TA的二次线圈串接电流表PA,电压表PV则直接接在电源线上,它们对电动机的运行电流和电压进行。 图2中导线"丁"字形连接的地方无"·"也可。图纸中一般无"·"。其实,该处画圆点与否,都符合国标GB4728《图用图形符号》的要求,只是在不同的应用领域有各自的画图习惯而已。案例2、电动机自锁电路
第1张图为接触器的基本说明。了解了接触器的基本构造,那么我们通过第2张实物接线图来说接触器的工作原理。图2为基本的接触器自锁线路。从图2可以看出3相电源通过转换开关经过保险丝至接触器输入端。输出到负载。L2分支经过保险丝到A1,L3经过保险丝分支到控制按钮SB1{常闭:直通,按了断开}SB2{常开:断开 需要按了才会接通}然后到A2。那么很明朗了:当我们按下SB2,SB2的黄色线输出的电使得接触器线圈得电,接触器吸合,在吸合的同时SB2与SB1连接并且引申到接触器常开组的线{称之:自锁线}是{在不按SB1的情况下}是通电的,那么在接触器动作的时候自锁线的电就到了A2,我们放开SB2接触器还是工作状态,完成自锁。那么要停止的时候我们按下SB1,自锁线失电,接触器断开,A2没有电了,那么接触器的线圈就不工作了。
上一篇:下一篇:
看过《交流接触器原理图和实物接线方法》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 三相交流接触器接线图 的文章

 

随机推荐