格力天花板空调机空调开机几分钟就显示E1停机故障

||||||||||
||||||||||
查看: 5303|回复: 10
格力空调运行几分钟后显示E1
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机正常,几分钟后停机,显示E1
阅读权限15
在线时间 小时
E1是高压保护,外机脏不脏?
阅读权限30
在线时间 小时
直接会有什么影响吗
阅读权限30
在线时间 小时
外机风机散热正常不
阅读权限35
在线时间 小时
格力柜机有时候线接错了也会出,E1
阅读权限30
在线时间 小时
缺氟,内机脏
阅读权限101
在线时间 小时
风机转速正常不?
阅读权限10
在线时间 小时
大胖哥其实不胖 发表于
E1是高压保护,外机脏不脏?
外机不脏,一切正常,风扇也能转
阅读权限10
在线时间 小时
漯河昆仑 发表于
缺氟,内机脏
压缩机很烫,降温了。还是一样,
阅读权限45
在线时间 小时
故障时,测量内机ovc与火线电压。(先区分是内机还是外机故障)。
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力天花机开机不了是什么原因_百度知道
格力天花机开机不了是什么原因
我有更好的答案
内机咯哒一声,指标灯不亮,
貌似是跳保护了
隔一天再开开看
原因很多,最好是找售后修理
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
开机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调五匹柜机制冷没事,制热开机一会故障代码E1怎么回事,着急呀,谢谢大家了。_百度知道
格力空调五匹柜机制冷没事,制热开机一会故障代码E1怎么回事,着急呀,谢谢大家了。
我有更好的答案
E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。格力E1排除方法首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过3>外机
高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
格力空调2p开机几分钟就显示e1是什么故障?_百度知道
格力空调2p开机几分钟就显示e1是什么故障?
我有更好的答案
  格力空调2匹机器开机后显示故障代码E1表示系统压力过高的高压保护。需要检查电气部件运行情况和系统压力值来判断具体故障。
采纳率:97%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调显示E1整机不启动_百度知道
格力空调显示E1整机不启动
这是怎么回事啊,哪位高手请指教一下
我有更好的答案
E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。高压保护原因有冷媒过多、管路堵、旁通阀坏、冷凝器散热不好或散热风扇坏等;低压保护原因有缺冷媒、低压开关坏等,针对不同原因处理即可
格力E1为压缩机高压保护 先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除 一般都是后者