万能式断路器讲解怎么合闸?但是智能控制器上面的显示一点不亮

上海人民万能式断路器SRW45常见故障及排除方法【高低压开关柜吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:925贴子:
上海人民万能式断路器SRW45常见故障及排除方法
SRW45智能型万能式断路器是我公司自主生产的新一代智能型万能式断路器,其具有显示功能,报警功能,自检功能,试验功能等特性。本文就主要讨论SRW45断路器的一些常见故障机解决方法。一:断路器不能合闸产生原因有:欠压脱扣器无电源电压,未接通。智能型控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位。操作机构未储能;抽屉式的SRW45断路器本体未处于“链接”或“试验”位置;“断开位置钥匙锁”处于闭锁状态。排除方法:检查线路,接通欠电压脱扣器电源。按下复位按钮;手动或电动使机构储能;用摇手柄将断路器本体摇至“链接”或“试验”位置,用专门的钥匙打开钥匙锁。二:断路器不能电动储能产生原因:电动操作机构电源为接通或电源容量不够。排除方法:检查线路,接通电源。检查操作电压应大于85%Ue。三:闭合电磁铁不能使断路器合闸产生原因:无电源电压;电源容量不够。排除方法:检查线路,接通电源。检查操作电压应大于85%Ue。四:分励脱扣器不能使断路器断开产生原因:无电源电压;电源容量不够。排除方法:检查线路,接通电源。检查操作电压应大于85%Ue。五:故障电流均超过长延时、短延时时、瞬时整定值、只出现瞬时动作,无短延时、长延时动作产生原因:长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理,整定在同一电流值范围。排除方法:按Ir1&Ir2&Ir3的原则及考虑其动作范围,重新设定。六:断路器频繁跳闸产生原因:现场过负荷运行引起过载保护跳闸,由于过载热记忆功能未能及时断电清除,又重新合闸。排除方法:控制器断电一次,或30min后再重新合闸断路器。七:SRW45抽屉式断路器摇手柄不能插入断路器产生原因:抽屉式导轨或断路器本体没有完全推进去。排除方法:把导轨或断路器本体推到底。八:抽屉式断路器本体在断开位置时不能抽出断路器产生原因:摇手柄未拔出;断路器没有完全达到“分离”位置。排除方法:拔出摇手柄;断路器完全摇至“分离”位置。以上就是关于智能型万能式断路器SRW45的常见故障及排除方法。如果你有关于SRW45断路器的任何问题,欢迎与我们联系!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴常熟万能式断路器CW1-00A - 中国贸易网
乐清市泰福电气有限公司
如果对常熟万能式断路器CW1-00A感兴趣,可以联系我给您提供更多报价等信息
您当前的位置: &
& 常熟万能式断路器CW1-00A
点击图片查看大图
常熟万能式断路器CW1-00A
1.00元/只&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
更新时间:
常熟万能式断路器CW1-00A,欢迎联系陈浩,手机,我们主要是做交流接触器 配电电器 - 空气断路器 行程开关 - NXA系列万能断路器 继电器 - 小型电磁继电器 - NXJ系列小型电磁继电器 电动机控制与保护电器 - 热继电器,
主要分类/断路器型号常熟万能式断路器CW1-00A
联系人:陈浩
按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作;
按结构分:有万能式和塑壳式;按使用类别分:有选择型和非选择型;
按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式;按动作速度分:有快速型和普通型;
按极数分:有单极、二极、三极和四极等;按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。&
断路器名目/断路器型号 编辑&微型断路器
施耐德微型断路器代号标注方法:举例:1-C65N-C20A/2P+VE+30mA+SD,各项含义为
1---------识别号
C65------序列代号
N--------分断能力,N为6000A,H为10000A,L为15kA
C--------脱扣曲线,B为保护,C为配电保护,D为动力保护
20A------额定电流,有1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63A[1]&
2P-------极数,有1、2、3、4极
VE-------剩余电流附件,有VE、VEG、VM、VEA,VM为电磁式
30mA-----剩余动作电流,有30、100、300mA
SD-------选配附件,有MX、OF、MN、MV、SD、Tm、ATm,其中SD为辅助接点。
(其它不同的微型断路器标注方法类似)
另施耐德微型断路器还包括新C120 、EA9、INT125系列产品
塑壳断路器
断路器型号
断路器型号图册
施耐德塑壳断路器常见的有NSX、NSE、EZD、NSC系列产品。
举例:NSX100N TMD100 3P3D
NSX---------产品系列
100---------额定电流大小,有100、250、250、400、630A
N------------分断能力,有F为36KA N为50KA H为70KA L为100KA
TMD--------脱扣执行器,有TMD-热磁脱扣器 MIC2.2 MIC5.2A 5.2E 6.2A 6.2E电子脱扣器
100---------实际电流100A下有16 25 32 40 50 63 80 100A
160A下有80 100 125 160A
250A下有125 160 200 250A
400A下有400A
630A下有630A
3P3D------极数 有3P2D 3P3D 4P3D 4P4D
框架断路器
施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品
框架断路器(3张)
举例:MTN106 mic2.0 3P
MT---------系列号
N1----------分断能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA
06----------电流 06-630A 08-800A 10-0A 16-0A 25-0A 40-0A 63-6300A
mic2.0------控制单元 有:
基本型 mic2.0 基本保护
mic5.0 选择性保护
mic6.0 选择性保护+接地故障保护
电流表A mic2.0A 基本保护
mic5.0A 选择性保护
mic6.0A 选择+接地故障保护
mic7.0A 选择+漏电保护
电能表D mic5.0D 选择性保护
mic6.0D 选择+接地故障保护
功率表P mic5.0P 选择性保护
mic6.0P 选择+接地故障保护
mic7.0P 选择+漏电保护
谐波表H mic5.0H 选择性保护
mic6.0H 选择+接地故障保护
mic7.0H 选择+漏电保护
3P----------极数 分3P 4P 2档
另外还有固定式 抽屉式断路器[1]之分。
一个完整的框架断路器包括断路器本体、控制单元、上端接线、下端接线4大基本器件。抽屉式断路器还需选配抽架
工作原理/断路器型号 编辑
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力,脱扣器拉动操作机构动作,瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。
工作附件/断路器型号 编辑
辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。
报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。
分励脱扣器:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。
电动操作机构:这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。
转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于&合闸&而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸。
工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。
基本特性/断路器型号 编辑
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:
1、断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
2、断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
3、额定极限短路分断能力(Icn)的试验程序为O&t&CO。
其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。
4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O&t&CO&t&CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。
因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
IEC947&2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是Ics的25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。
一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。
无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型&高分断型,比S型&普通型的要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
断路器是一种基本的,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。
断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。
接线方式/断路器型号 编辑
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前中国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了
插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。
工作条件/断路器型号 编辑
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
污染等级:污染等级为3级。
控制回路:
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作;
2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;
3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;
4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;
5、断路器的事故跳闸信号回路,应按&不对应原理&接线;
6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号;
7、弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。
发展状况/断路器型号 编辑
世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。
常见的有低压断路器和真空断:
低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。中国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过年、年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。
中国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:
1.企业规模偏小,且数量过多。目前中国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且中国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。
2.区域结构趋同,重复建设严重。中国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。
真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。
故障处理/断路器型号 编辑
&拒合&故障的判断和处理
发生&拒合&情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器&拒合&的原因及处理方法一般可以分三步。
1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。
2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至&合闸时&位置,看合闸铁芯动作是否正常。
3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。
经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。
1、电气方面常见的故障
若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。
当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。
操作手把返回过早。
操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。
2、机械方面常见的故障
1)传动机构连杆松动脱落。
2)合闸铁芯卡涩。
3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。
4)跳闸机构脱扣。
5)合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。
6)分闸连杆未复归。
7)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。
8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
&拒分&故障的判断与处理
断路器的&拒分&对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。对&拒分&故障的处理方法如下:
根据事故现象,判断是否属断路器&拒分&事故。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。
确定断路器故障后,应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(&拒分&)断路器。这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。
在检查&拒分&断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。对断路器&拒分&故障的分析判断方法如下:
1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。
2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分,则说明是机械故障。
3、如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障。
4、若操作电压正常,操作后铁芯不动,则很可能是电气故障引起&拒分&。常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。
机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。
&误分&故障的判断和处理
如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断路器&误分&。对&误分&的判断和处理一般分以下三步进行。
1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属&误分&。
2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的&误分&,此时应排除开关故障原因,立即送电。
3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将&误分&断路器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面故障有:保护误动作或整定值不当,或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,使直流正、负电源接通,这相当于继电保护动作,产生信号而引起跳闸。
机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当,使拐臂三点过高;拖架弹簧变形,弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。
&误合&故障的判断和处理
若断路器未经操作自动合闸,则属&误合&故障。一般应按如下方法判断处理。经检查确认为未经合闸操作。若手柄处于&分后&位置,而红灯连续闪光,表明断路器已合闸,但属&误合&。此时应拉开误合的断路器。
对&误合&的断路器,如果拉开后断路器又再&误合&,应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将断路器停用转检修处理。&误合&的原因可能有:
1、直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通。
2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合),使断路器合闸。
3、合闸接触器线圈电阻过小,且起动电压偏低,当直流系统瞬间发生脉冲时,会引起断路器误合闸。
保养方法 /断路器型号 编辑
为了使主断路器处于良好的工作状态,必须加强维护管理。
1. 保持空气潮湿或不洁,管道不干净,都可能造成一下后果:
(1) 潮湿气体在电弧作用下分解成氢、氧等混合气体,破坏主触头分断后断口间的绝缘,是电弧困难或电弧重燃,严重时会造成灭弧室炸裂。
(2) 使支持瓷瓶和灭弧室内腔绝缘强度降低,造成沿面放电。
(3) 管道中的漆皮、锈渣等异物可能堵塞气口,使主断路器动作失灵,发生卡位现象。
(4) 异物若进入灭弧室,可能会造成主触头接触不良,使非线性电阻因长期通电而烧损,严重时会造成非线性电阻瓷瓶炸裂。
因此,在主断路器储风缸的进气管上装有油水分离器,下部有放水阀,使用维护时应定期排水以保持气路洁净。
2.定期更换件
主断路器是一种结构复杂的气动电气,各部件对密封性能要求较高,为保证良好的密封性能,应定期更换橡胶件。
3.定期检查各主要部件
应定期检查各主要部件保持良好的技术状态。
(1)灭弧室
定期检测主触头超程和动触头复原弹簧的状态,动、静触头由于分、合频繁,会因相互摩擦而磨损,从而造成超程减小,接触压力减小。当超程减小到一定程度时,要更换动、静触头。动触头复原弹簧变形超过一定限度时,必须及时更换。
(2)非线性电阻
保持非线性电阻瓷瓶内控清洁,密封良好,定期更换非线性电阻瓷瓶中的干燥剂。检测非线性电阻片的阻值,阻值变化超过一定限度时,必须及时更换。
定期检查活塞与阀体间的配合尺寸,尺寸不符合要求应及时更换。
(4)传动风缸
适当调节传动风缸的缓冲,保证隔离开关动作良好。定期检查活塞与缸体之间的配合精度,通过修整或更换零部件,保证其良好的动作性能。
(5)通风塞门
必须定期更换塞门中的填料,检测塞门的通风量,将其调整至允许范围之内。 
关键词:LC1-D50接触器 , 施耐德LC1-D50 , LC1-D50
施耐德lc1-d50现货 销售电话9 唐经理: &qq:乐清市迈创电气有限座落于中国&电器之都&--中国浙江乐清柳市镇。专业供应各种接触器,塑壳断路器,继电器。采购施耐德电气,abb电气,西门子电器、tcl工业电器、常熟开关、杭申电气、上海人民、上海良信、正泰、德力西、等国内外知名品牌的综合型公司。我们愿与社会各界真诚,与中国高低压电器工业同步发展。本公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。诚挚与阁下共享柳市低压电器资源,解决你的后顾之忧。您的来电,就是对我们的信任和支持,我们的工作理念是诚信,诚心,诚意!我们的经营宗旨:&以质量求生存,以信誉求发展,不断超越顾客的期望和要求&,将是我们续源电力不懈追求的目标!真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务,诚邀客商真诚合作、互惠互利,携手共创美好未来。
专业供应高质量的lc1交流接触器。功耗小、寿命长、安全可靠、节能、优质银触点、高抗熔焊及耐电磨损能力。电磁交流接触器。cjx2交流接触器
cjx2-d系列交流接触器
cjx2-d系列交流接触器主要用于交流50hz(或60hz),额定绝缘电压为690v,在ac-3使用类别下额定电压为380v时额定工作电流至95a的电路中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生过负荷的电路。
cjx2-d系列交流接触器结构:
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。&
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。&
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。&
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。&
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
cjx2-d系列交流接触器工作原理:
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
特价销售中,大量现货,欢迎广大新老客户来电咨询洽谈!&
高质量的施耐德lc1-d系列交流接触器,尽在乐清市迈创电气有限公司&
联系人:唐经理 手机: &座机:9 &在线qq&
还好出门的时候包里塞了一本书,便翻了起来,一口气翻了四十多页,既然被其中的内容吸引住。
在这个满大街都是创业者的时代,随便遇到一个人就声称自己是cxo。一个没有商业模式的创业者是很难构建一个企业的,它随时可能被一个新的事物给吞噬掉,比如自媒体、比如后起的电商平台。
中国的创业者在和别人谈论自己的创业项目时,经常把用户量,活跃数挂在嘴边,逢人必称,平台有多少的用户,今天的文章有多少阅读量。他们将这些等同于商业价值。
在这一届领导人提出的&大众创业、万众创新&、&互联网+&的新政下,创业变得像摆地摊一样简单。然而创业的泡沫也此起彼伏,2000年的互联网泡沫又一次回潮此事被曝光后引发一些网友的质疑,对此,龙泉驿区刑警大队的一名工作人员向北青报记者确认,他们确实曾要求芦先生写一封&致歉书&。他表示,根据相关的规定,刑事案件侦办过程中的卷宗等资料属于国家秘密,不得公开。他还表示,目前涉嫌杀害芦海清的凶手滕某已经被刑事拘留,正在进行精神鉴定,但目前还没有精神鉴定的结果。(北青报记者屈畅)
另据探针报道,四川师范大学遇害学生芦海清的堂哥芦海强,17日被要求向办案警方写致歉信。
芦海强说,一大早,他就接到办理弟弟遇害案的成都市公安局龙泉驿区分局刑警大队民警的电话,要他去警局一趟。&我不知道是什么事,以前是向我通报案件侦办的进展情况,就去了。&
上午10点47分,芦海强到达警局。直到12点45分,他才从警局出来。
&他们叫我来,是问我发微博的事。&芦海强说,&询问我为什么&偷拍&公安局让我辨认我弟时候的照片,让我写致歉书。&
警方所称的照片,即是由芦海强发到微博上的、弟弟芦海清身首异处摆在法医台上的照片。3月30日,芦海强到龙泉驿区公安分局了解芦海清被杀一案时,警察要求他对遗体照片进行辨认,芦海强用手机拍下了这张照片。
工作原理/断路器 编辑
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
断路器图册
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。空气断路器工作原理空气断路器工作原理空气断路器工作原理空气断路器工作原理
空气开关也就是断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 .短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 .具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。. 空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。
结构和工作原理
自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。。
主要特性/断路器 编辑
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
3、额定极限短路分断能力的试验程序为O&t&CO。
IEC947&2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。
较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型&高分断型,比S型&普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
按极数分:有单极、二极、三极和四极等;
按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。
产品介绍A9/EC65小型断路器:照明配电电路、短路及过载保护。
断路器图片
A9LE/EPNLE漏电断路器:的接地系统中,短路过载及漏电保护。断路器正常操作故障保护使断路器处于分断位置时相线,中性线都处在断开状态,避免中性线故障时带电。在进行接通和分断操作时,中性线接通优先,分断滞后。具有短路限流功能,额定短路分断能力高。具有过载保护短路漏电及电压保护装置,保护功能齐全,接线方便可靠。
过欠压脱扣器:全自动过欠压延时保护器是我公司根据市场需要研发的新一代产品。该保护器设计合理,并采用进口元器件和国内名牌元器件组装,产品能在高压冲击和欠压情况下迅速可靠的切换电源,保护。当电压恢复正常值,经延时后能自动接通电路、恢复供电,能有效保护电器在电源瞬间通电的冲击。所有功能全部自动化,无需专人操作,选用双色发光二级管指示,安全快捷。
EC100小型断路器:工业配电系统,短路及过载保护。额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用&框式&接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。
EPD电涌保护器:EPD插拔式采用与固定式电涌保护相同的工作原理和选择准则。对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。
EIC1交流接触器:主要用于交流50Hz或60Hz额定电压至660V及以下,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器或电子保护器组合成电磁式或机电一体化的电动机起动器。
ENS塑壳断路器:外壳式断路器是本公司综合采用国际先进技术设计开发的新型断路器之一。用来分该断路器额定绝缘电压800V,适用于交流50Hz和60Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流从6A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动机的不频繁起动及过载短路欠电压保护。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(或无飞弧)等特点,是用户使用的理想产品。断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。
ENSLE塑壳漏电断路器:用来对人提供间接接触保护,也可以防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用分配电能和保护线及电源设备的过载的短路,还可以作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用,常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作,额定剩余动作电流及最大断开时间根据实际情况现场可调。
EGL-125隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。EGL-125-4000A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等。
EATS3双电源转换开关:用两路电源来保证供电的可靠性,一种产品在两路电源之间进行可靠切换。该产品具有自投自复和自投不自复两种切换功能。此款为手动转换开关。设计新颖,安全可靠、自动化程度高、使用范围广。
EW45万能式智能断路器:主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性和安全性。
其他资料/断路器 编辑
断路器图册
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。目前中国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:
断路器图册
如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。
当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显着降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。
&电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。
&机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。
保护装置/断路器 编辑 概述
用到真空断路器的地方必然会用到微机保护装置,微机保护装置是用微型计算机构成的继电保护,是电力系统继电保护的发展方向,它具有高可靠性,高选择性,高灵敏度,微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道,人机接口和接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民用等。
,编号CN-5-产品源网址http://xiao5233.cntrades.com/sell/itemid-.shtml,我们主要销售的产品有 交流接触器 配电电器 - 空气断路器 行程开关 - NXA系列万能断路器 继电器 - 小型电磁继电器 - NXJ系列小型电磁继电器 电动机控制与保护电器 - 热继电器,我们的地址是乐清市柳市镇 新光工业区,永久网址是常熟万能式断路器CW1-00A本产品MIP手机版:,欢迎联系我们,乐清市泰福电气有限公司对您的咨询非常感谢。最新更新时间是 03:59:35。
https://mip.cntrades.com/hbzx66/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *

我要回帖

更多关于 万能式断路器规格尺寸 的文章

 

随机推荐