空调断了外机相线和零线断了如何查找断点内机是通电运行正常,再接好,断了外机相线通电不开机就跳闸。

查看: 6803|回复: 1
4p漏电保护器可以不接零线吗?
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
微信用户求助:4p可以不接零线吗?三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开()漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从经过火线再到零线再回到电源,对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流,所以不跳闸。
  但是接上零线,而零线接地, 电流就从火线传到大地去了,经过开关的电流只有火线的没有零线的,开关就能判断出有漏电,就会跳闸。不过有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差,如果他们相等的话流过开关的总电流正好也是0,开关不动作。
  当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保持作用。漏电开关的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。
签到天数: 438 天[LV.9]以坛为家II
这个必须要接的& && && && && &&&
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:空调销售假性故障培训资料_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调销售假性故障培训资料
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢一插空调就跳闸_百度知道
一插空调就跳闸
今天刚装的空调,由于空调插座离空调较远,就买个了红牛16A空调专用插座连接,结果空调往红牛插座上一插上(并未开机运行)空气开关就跳闸,以为是插座问题,换了一个插座,还是跳闸。
但那个红牛插座上插两孔的电风扇是正常的,不会跳; 空调用两根电线连接...
我有更好的答案
线闸负荷太小,建议更换一个
另一台空调正常, 而且这台插座连接非16A(未接地线,用两根电线绑在零、火线上)不会跳啊?
那就是空调内部线路有短路的地方,肯定是
这台空调 在插头上绑两根电线,直接插到非16A的插座里,是可以正常运行的,这符合短路原理吗?
我对电不太懂,麻烦赐教。
采纳率:100%
把墙上插座黄绿线跟零线换一下位置就可以了,通电用电笔量三角下方两条线,那条用电笔量不亮灯的就跟黄绿线换。
一般空调的功率都比较大
应该是相线和零线换一个位置就能搞定了
相线是什么线?
是红线,黑线 应该是火线与零线吧,我互换过,不行。 黄绿相间的线,是地线,我没换过。
你家有没有地线?没有的话就用两根线就好了?还有空调上的线是谁接的?空调上的相线和零线也不能接反
商品房,应该有地线吧?
线盒里有三根线的,红
、黑、 黄绿
应该有地线的吧。 空调是安装工人装的,当时我没有插座不够长,他们在绑了两根线,在另一个非16A的插座上试了一下,正常的,就走了,现在外面下雨,打电话,他们不愿意来,要等雨停,我想自己能解决,就自己解决。
那空调应该是没有问题的,可能是你插座的线接错了
指我墙上的插座接错了吧,
红 、黑应该是火线,与零线,这两线对换过,还有一个黄绿相间的线,是地线吧,我没动,不会不黑色的那个是地线?
如果这个接错了,会不会出现我上述的情况?
会的,先查出哪一根是地线,然后就好解决了。还有是不是你插座有问题,你先插个台灯啊什么的试试会不会跳闸。
那个红牛插座,插2孔的风扇正常运转。
首先将红牛16A空调专用插座,卸开看一下里面的接线是否正确。然后,将家中的其他功率大的家用电器关掉。再将红牛16A空调专用插座用台灯,风扇试用一下是否正常。如果正常再插上空调线。如还是老样子。则叫有经验的电工帮你解决问题。
你线没有接错。解决办法,【断总闸--切记】,打开插座,然后直接插看原因,应该是你一插插头里面的底座弹片短路,所以空开就跳。
你指的是 打开红牛插座,还是墙上的插座? 红牛插座之前换过一个其它品牌的了,应该不是红牛插座问题。 空调3孔的往上插,一碰上就跳, 风扇2孔的,插上去正常。
一个一个的打开看
其他6条回答
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。学校派人把空调外机断电,我们该买点什么安上,该怎么办?_百度知道
学校派人把空调外机断电,我们该买点什么安上,该怎么办?
学校刚给宿舍安了空调,但是因为租金太高,一年要两千,我们不从,于是学校派专人给我们把空调外机折腾了一下,说是给外机断电了,但具体什么情况我们也不清楚,只知道工人师傅掀起了外机上的一个小盒,然后不知道做了什么,我们冬天还是想用空调,但绝不会服从学校的霸王条款,所以想自己把空调弄好,请各位帮忙想想办法~~
我有更好的答案
如果只让你们冬天不能用空调,应该是断了四通阀的电,这样空调不制热;如果断整个外机的电,最快的办法是下掉接触器或继电器的出线(到压缩机的),这样压缩机就不工作。
不懂啊……而且夏天也不制冷,是不是没有加氟?
采纳率:44%
肯定是把里边的接线柱的电线拆下来了,接上就ok了。至于怎么接好最保险的办法是看看隔壁宿舍的是怎么接好的直接照样接好就好了。家用一类的空调都是室内机供电 ,把室内供电的插头拔下来,用螺丝刀接上就好了。如果楼层高注意安全带,切记一定注意安全。
外机断电,就买根电线接上啊不会就不要乱接,电很危险
一般空调室外机就三条线,绿色黄条是接地线接机壳 ,一般最常用的是相线红色,零线兰色,打开室外机接线盒接上就是,上面有标识的。
内机有电吗?如果有电的话。我想应该是吧外机的电源线拆掉了
外机不启动了
懂点电的分清楚零火线接上去就应该好了。内机没电就不好说了!
你是用学校电吗?
我在评论里追问你了,是用学校的电,但是学校断电是全楼统一的,只是把我们不租空调的宿舍空调外机给“断电”了,但是具体怎么断的我不知道,所以才来问
你和学校的电工师傅说说吧.
2条折叠回答
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调不接地线运行正常 接了地线后一插入插座就跳闸 是什么原因啊?
本回答由提问者推荐
(17条回答)
var sogou_ad_id=731547;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;

我要回帖

更多关于 相线 零线 地线 的文章

 

随机推荐