等电位端子箱连接端子,

等电位联结端子接不接?怎么接?
主治正在迷茫的装修小白
今天上个物理课
看不懂的部分
可跳到红色或加粗字
看结论就行
等电位联结端子
GB5《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。
在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
浴室的意外电压怎么来?
1.打雷打到你家建筑
刚好你在洗澡
刚好有电通过管道
到达外露的金属(卫浴龙头等)
刚好你摸到了这个金属
刚好这个电压大于2.5V
2.家里热水器零线碰壳
电器正常工作发现不了
电通过外露的金属
刚好你摸到了这个金属
刚好这个电压大于2.5V。
另外在2015年更新的《国家建筑标准设计图集 15D502 等电位联结安装》中有详细的规定,也是这个专题的主要参照。
这里对等电位联结的作用解释是(参考第3~4页)
1.传递电位而非传送电流。
2.安全目的,防人身电击(降低不同金属部件的电位差,消除外部引进的危险故障电压的危害)
一般家庭装修接不接?
翻看了很多标准资料,包括14年版本的电工手册,关于导电的情况,重点在这一句话。
经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压
但是家装中最常用的各种进水管(PPR管、铝塑管、U-PVC管)和排水管(U-PVC)都是塑料管道。
所以使用塑料管道作为进水管和排水管的,可以不用做等电位联结。
这一点,在《国家建筑标准设计图集 15D502 等电位联结安装》的第八页中有说明。
对于建筑内塑料管(含铝塑管)的处理:塑料管是不导电的,它不传导电位,做等电位联结时不需对其做联结,但对金属管道系统中的小段塑料管做跨接。
只要你家不用金属管道
就不用担心这个问题了
补充一个,也许有人问,自来水不是会导电吗?
纯水的电阻是非常大的,一般自来水的电阻也不小,国标规定自来水在15℃时电阻率应大于1300Ω.cm。
自来水电阻与水质有直接联系,含杂质(离子)越多,电阻越低,也就导电能力越强。
所以不用担心自来水导电这个问题。
我家用金属管道怎么办?
下面有个关于接线的教程,虽然不算精良制作,但应该能讲得很清楚了。
如果是老房子,用的金属管道,而且没有装等电位联结端子或者已经堵死了,一定要请专业人员来重新布管,凿出钢筋重新做等电位联结端子。
主要阻碍等电位联结的实现因素有下面几个。
1.开发商预留的等电位联结端子质量不一定可靠(要求接到混凝土内的钢筋网)
2.工艺麻烦,需要像电管一样布线,以端子箱为中心用水口都要引线出来,用金属抱箍加导线接好,使用4平黄绿双色线。
3.师傅的技术参差不齐,不会做的干脆就劝你别做,半桶水的很多,做得不好不到位就等于白做了,风险依然在。
虽然说发生触电伤亡的概率不高,但意外这东西,还是要防患于未燃比较好。
端子箱没用吗?
也许会有人问,我家用塑料管,等电位联结端子箱可以废弃吗?
建议不要,保持端子内部不要被水泥封堵,表面封起来问题,虽然现在看起来没什么用,将来几年可能装修又有新的趋势和方向,说不定哪天用上了呢。
当然如果不介意颜值,或者刚好在隐蔽的地方,保留下来也是不错的选择。
如果帮助到你
记得转发给朋友也了解一下哦
欢迎留言探讨指正
~纯手打,如有错漏请指正,欢迎同行探讨~
转发是对原创最大的支持
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点文章搜索:
作者搜索:
说说等电位联结(连接)_《深圳勘察设计》_杂志_会刊_深圳市勘察设计行业协会主办
说说等电位联结(连接)
凌智敏&& (深圳迪远工程审图有限公司 )&&&
摘 要:在现代的电气设计中,等电位联结(连接)是一项极为重要的措施。本文根据
    各不同范畴的特点,对其进行分类,并介绍具体实施的做法。
关键词:防电击等电位联结  防雷等电位连接 信息技术设备等电位连接
一、防人身电击采用的等电位联结
& bonding connectioninterconnectionPEPEIECequipotential bonding,
GB50054-954.4.4
1TN-C-S1bUf
Id= &=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ZLZPEZPENPEPEN
&ZtRsRBZtRsRBZt+Rs+RBZPEZPENZPEZPENZt+Rs+RB
Uf=IdZPEZPEN
&Uf’IdZPEIdZPEN
1aPEN1dUf’’ =IdZPE
1bcUf-Uf’=I dZPENRB/RA+RBUf-Uf’’=IdZPENRA10ΩRB4Ω,则  = ==3.53.5
TTPEPEPENPEPENTTRAIa50VTNTT
二、防雷等电位连接
SPD2SPDUSPDUdSPD
U<UdSPD1MΩ<1mAU≥UdSPDU<UdSPDSPDSPD
&1MHZ100μs
10m1H,当f=10MHZ时,则X=2πfL=628Ω》R。可见电抗的作用远远大于电阻,起主导作用。
交变电流不同于直流电流。前者在导体中流动时,其分布是不均匀的:在导体表面电流密度较大,越靠近导体中心电流密度越小,这就是经常所说的“集肤效应”。此效应随频率和截面的增大而益加显著。由于集肤效应,高频时的电流基本上在导体(导线)表面流动,所以要求防雷等电位连接线应具有足够的截面积和表面积。当采用铜带作连接线时,要求其宽厚比≥5。此外,还要求连接线的走线应尽量短、直,应尽量利用建筑物内大量的金属构件,金属管道作为连接线的并联通路,从而大幅度地降低防雷等电位连接系统的高频阻抗(Z=)。
表1及表2分别列出防电击等电位联结线及防雷等电位连接线截面的要求。
表1        防电击等电位联结线的截面要求
&& &4GB50054-954.4.4GB7554547
2& 防雷等电位连接线的最小截面
GB50057-9420006.3.36.3.4
GB50057-9420006.3.4SM
300kHZSMMHZM3
S4ITPEPEITPEIT
5PEITPEITPE
1/10600600mm6080mm≥55IT
作者/来源:凌智敏
(深圳迪远工程审图有限公司 )等电位怎么连接?是把家里所有电器和插座的电线,和等电位连接起来?_百度知道
等电位怎么连接?是把家里所有电器和插座的电线,和等电位连接起来?
我有更好的答案
等电位不能插座等这些电器的接地连接在一起。住宅常有等电位联接主要是卫生间的金属洁具、靠外墙的金属门窗、金属栏杆等,也是一种保护人身安全措施,主要是防雷电,如果也电器接地接在一起会危及电器产品的安全,最好不要接在一起。
采纳率:94%
来自团队:
你这等电位应该是指你家用电器保护接地线,如果你的接地线如有压差,要么有触电危险,要么烧坏其它用电器。因为不等电位就会产生电流。
电源系统的等电位是指保护接地,家中凡三极插座的接地极可以与电源来的黄绿相间地线连接一起,可以防止触电
等电指的是pe或G,意指接地,也就是国标三脚插座中中间那个最长的脚
等电位指的是pe或G,意指接地,也就是国标三脚插座中中间那个最长的脚
百度一下有人答过
奇怪,家里不用的呀
直接插座呀
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
等电位连接的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。精彩推荐:&&
微信扫一扫到手机
随时看帖,分享到朋友圈
微信分享→
发表于: 12:14
  敲完墙之后,才发现卫生间内有个不可触动的等电位联结端子箱,可是已经触动了。装修公司的孙工和瓦工说这东西是防雷击的,没啥用。但是度娘说:等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。  而且度娘还告诫我:1.不能封在墙内;2.不能用瓷片挡住;3.不可放弃不用。这一下子让我很纠结!  等电位接地的作用:  因为现在的楼房是越盖越高,更高的楼房,就意味着,盖楼需要更多的钢筋,以至于现在的楼房都是钢筋的骨架。在阴雨天时,当天空中出现积雨云时,因为这种云中会有大量的带电离子,所以当积雨云在天空活动时,会在高楼的钢筋骨架中产生感应电势,这种感应电势虽然很小,而且楼房中的钢筋骨架是有良好接地措施的,但你家在卫生间使用的有些金属部件,特别是环形金属,如果没有和楼房的钢筋骨架做良好的连接时,就有发生电击事故的危险,因为当人体在卫生间处于潮湿环境时,或者刚洗完澡等情况下,人体的安全电压就要远远低于36V。在欧洲的标准中认为在潮湿的环境下安全电压不应超过12V。为了避免电击事故的发生,就要求卫生间里的所有金属部件必须和楼房的骨架做良好的连接,这样一来,卫生间的环境就和整个楼处于同样的电位下,没有电位差就没有电压,也就不会发生电击。这就好比鸟儿站在同一条高压线上却不会触电的道理是一样。等电位连接标准要求,卫生间的所有金属部件都要和等电位连接盒做连接,而且必须是星型连接法,既必须使用6平方毫米的软线单独与等电位盒连接。如果卫生间里还引入的电路系统的接地线,那接地线也必须和等电位盒连接。  看起来似乎应该用这个等电位接地端子箱,但问题是,大楼里的邻居们有没有规范接线?整栋大楼的等电位箱有没有可靠接地呢?万一没有大伙都没有按规范去做,俺家接了岂不是更危险?  等电位接地端子箱:到底是用,还是不用呢?是个问题呢。话说你家用了么?大伙都来说说呢。主角出场了screen.width-461) window.open('http://pic.hualongxiang.com/attachment/thumb/Day_0_32529_2dcd5b4b6fd51020.jpg');" >这货就是等电位接地端子箱里面那根黄绿线接的应该是家里配电箱的PE线,我发现这货的时候,线已经断了!等电位箱的地线应该是来自上面的这个电源插座盒看到里面向下的那个地线吗?我估计就是这跟接到下面的等电位箱的。改天带个万用表来测下就能确定。这个电源插座盒子下面就是等电位箱来个全景。等电位箱此时已经被我拆下来了,带回去解剖,换个好点的过来。screen.width-461) window.open('http://pic.hualongxiang.com/attachment/thumb/Day_0_32529_fd352086cdc8135e.jpg');" >看来还要找过电焊工过来将钢筋接长点,给等电位箱按个新家。话说有做过等电位箱移动的么?赶紧来说说经验啊。  等电位接地端子箱:到底是用,还是不用呢?是个问题呢。话说你家用了么?大伙都来说说呢。  等电位接地端子箱:到底是用,还是不用呢?是个问题呢。话说你家用了么?大伙都来说说呢。  等电位接地端子箱:到底是用,还是不用呢?是个问题呢。话说你家用了么?大伙都来说说呢。  重要的事情说三遍,好了,请在卫生间接了等电位箱朋友们出来说说体会吧,谢谢!
给分给态度,/ 就能评!
本帖评分记录
我家是保留的,据说是有效。
好工人装饰
家装品牌商家
化龙巷网站·装修认证
给楼主顶顶,只关注一点,安全第一
好工人装饰引进无毒无醛装修新工艺,国家专利号:3。保证装完即可入住!是将无醛无毒纳入竣工验收的装修企业!
【咨询热线】:8、 【公司地址】:常州市天宁区和平中路193号
论坛版主[装修讨论]
化龙巷网站·旅游达人
我是家装人
化龙巷网站·我是家装人
化龙巷网站·装修达人
优秀斑竹奖
化龙巷网站·优秀斑竹奖
化龙巷网站·试用达人
化龙巷网站·可爱MM奖
音乐之星奖
化龙巷网站·音乐之星奖
最佳红人奖
化龙巷网站·最佳红人奖
化龙巷网站·金点子奖
助人为乐奖
化龙巷网站·助人为乐奖
化龙巷网站·花鸟达人
荣誉版主指环
化龙巷网站·荣誉版主指环
星光日记勋章
化龙巷网站·星光日记勋章
化龙巷网站·宠物之友
化龙巷网站·督查勋章
我家是保留的,据说是有效。
论坛版主[装修讨论]
化龙巷网站·旅游达人
我是家装人
化龙巷网站·我是家装人
化龙巷网站·装修达人
优秀斑竹奖
化龙巷网站·优秀斑竹奖
化龙巷网站·试用达人
化龙巷网站·可爱MM奖
音乐之星奖
化龙巷网站·音乐之星奖
最佳红人奖
化龙巷网站·最佳红人奖
化龙巷网站·金点子奖
助人为乐奖
化龙巷网站·助人为乐奖
化龙巷网站·花鸟达人
荣誉版主指环
化龙巷网站·荣誉版主指环
星光日记勋章
化龙巷网站·星光日记勋章
化龙巷网站·宠物之友
化龙巷网站·督查勋章
你知道什么是等电位吗?还不知道,小心卫生间会变成&高危电击场所&!【知识贴】等电位联结端子箱,你真的懂了吗?等电位到底是什么呢?
鑫盛丽家家具
家装品牌商家
帮楼主顶顶
【鑫盛丽家全屋定制 香油,我看到你的第一眼,你们家所有的橱柜与衣柜方案,我都已经帮你想好了鑫盛专版,点击链接直达。淘宝店搜索:4333291地址:天宁区雕庄友谊路一号。大牙电话: 微信: QQ:9437983&& 24小时售后电话:
crazzyjiang
化龙巷网站·个人认证
老房子都没有,所以也不用考虑。。。
&&引用第2楼阿之的妈于 14:32发表的&&:我家是保留的,据说是有效。 谢谢!可以请教下你家的花洒、热水器这些是怎么跟等电位箱连接的吗?我是说有没有像电源插座那样的面板啊?
本帖评分记录
三品按察使
新人进步奖
化龙巷网站·新人进步奖
等电位是开发商做的,和接地差不多,但是好多都是做的假的
盛世验房监理
家装品牌商家
化龙巷网站·装修认证
&&引用第7楼gdyan于 18:49发表的&&:等电位是开发商做的,和接地差不多,但是好多都是做的假的 后期装修局部等电位还需重新联结PE线的,请查下相关资料哦
盛世验房监理
家装品牌商家
化龙巷网站·装修认证
《盛世验房&装修监理》-常州盛世房屋质量检测有限公司(独立第三方),专业从事毛坯房、精装修房验房/装修监理/室内空气检测治理/卫生间局部等电位配套服务等;热线电话:4;QQ:;详情请进:
三品按察使
新人进步奖
化龙巷网站·新人进步奖
&&引用8楼盛世验房监理于 22:20发表的:引用第7楼gdyan于 18:49发表的&&:等电位...有的根本就没有和开发商做的连接起来就是一假的放在那,看上去连了,你监理怎么了,你有拆开来看么,就算拆了,你打掉混凝土看了么
&&引用第8楼盛世验房监理于10-28 20:34发表的&&:后期装修局部等电位还需重新联结PE线的,请查下相关资料哦 已经跟电工沟通过了,说可以说,就是相关面板不知道在哪里能卖到,不知道可以提供线索么?如下图中的面板:图中墙上的面板、连接花洒的连接件哪里有卖呢?清商家联系我
&&引用第2楼阿之的妈于10-28 14:32发表的&&:我家是保留的,据说是有效。 请问你家等电位箱连接到花洒出的面板和连接件在哪里买的?是跟下图中那样的吗?不知道图中的面板、连接到花洒上的连接件哪里有卖?求助!!!
三品按察使
化龙巷网站·交友认证
灌水天才奖
化龙巷网站·灌水天才奖
新人进步奖
化龙巷网站·新人进步奖
tangwei5612
九品芝麻官
这个还要和每个龙头、花洒用黄绿线连起来才有用的
&&引用第14楼tangwei-11-03 16:57发表的&&:这个还要和每个龙头、花洒用黄绿线连起来才有用的 是的,不知道那些面板哪里有卖,不然跟花洒、水龙头很难处理啊
北欧印象家居
家装品牌商家
化龙巷网站·装修认证
帮楼主顶顶
【北欧印象】定制橱柜衣柜!http://www.hualongxiang.com/shangjiaztc/微信号:,手机:, QQ:常州DSS直营店地址:万都国际家居 陶瓷城四楼后大厅
使用(可批量传图、插入视频等)
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
广告热线: 传真:7 投诉受理:7 法律顾问:江苏正气浩然律师事务所 周建斌律师
版权所有:常州化龙网络科技股份有限公司 &信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号&&经营性ICP:苏B2-号等电位联结端子箱 是什么 怎么用_百度知道
等电位联结端子箱 是什么 怎么用
我有更好的答案
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及...全文LM-30分为两种:MEB箱和LEB箱 前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点; 后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。 安装高度一般为0.5米。补充:箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。 家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。
等电位联结端子箱就是系统接地的一个多端子联结点的箱,要求所有附近的金属体和电缆铠皮与之相接,以保证它们之间及和地之间同电位。主要是防止漏电伤人。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
等电位联结端子箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 多功能接线端子 的文章

 