三菱plc pid参数设置q02h参数错误

|||||||||||
您现在的位置:&&
日本三菱PLC出错代码说明
出错代码出错信息异常内容及原因处理方法1000MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1000CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1001MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■在禁止软元件范围检查的状态(SM237=ON)下对范围外的软元件进行了访问。(仅在执行BMOV、FMOV、DFMOV指令时发生(仅通用型QCPU的情况下))■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)■对BMOV、FMOV、DFMOV指令中指定的软元件进行重新审核、修改。■(仅通用型QCPU的情况下)1001CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■在禁止软元件范围检查的状态(SM237=ON)下对范围外的软元件进行了访问。(仅在执行BMOV、FMOV、DFMOV指令时发生)■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)■对BMOV、FMOV、DFMOV指令中指定的软元件进行重新审核、修改。1002MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1002CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1003MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1003CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1004MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1004CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1005MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1005MAIN CPU DOWN在传送目标未格式化的状态下进行了引导运行。■在参数中选择引导时“清除程序存储器”,对程序存储器进行清除之后再进行引导。1005CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1006MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1006CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1007MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1008MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■由噪声等导致的误动作。■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1009MAIN CPU DOWN■电源模块检测出电源波形异常。■检测出电源模块、CPU模块、主基板、扩展基板或扩展电缆的故障。■使用冗余基板时,2个冗余电源模块均检测出故障。或检测出冗余基板故障。■对供应至电源模块的电源波形进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次检测出相同的出错的情况下,有可能是电源模块、CPU模块、主基板、扩展基板或扩展电缆故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1009CPU UNIT DOWN■检测出电源模块、CPU模块故障。■对电源模块供应了超出规格范围的电压波形,检测出异常。■对供应至电源模块的电压波形进行重新审核。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次检测出相同的出错的情况下,电源模块,CPU模块的故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1010END NOT EXECUTE未执行END指令而将执行了所有程序容量的程序。■执行END指令时,由于噪声等导致通过其它的指令代码进行了读取。■END指令由于某种原因变为其它的指令代码。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1020SFCP. END ERRORSFC程序未正常结束。■由于噪声等导致SFC程序未能正常结束。■由于某种原因导致SFC程序未能正常结束。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1035MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1035CPU UNIT DOWNCPU模块失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1036MAIN CPU DOWNCPU模块失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1040CPU UNIT DOWNCPU模块(内置I/O)失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1041CPU UNIT DOWNCPU模块(内置I/O)失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1042CPU UNIT DOWNCPU模块(内置I/O)失控或故障。■噪声等导致的误动作■硬件故障。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1101RAM ERRORCPU模块内的程序存储器异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1102RAM ERROR■CPU模块内的工作区用的RAM异常。■CPU模块内的标准RAM异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1103RAM ERRORCPU模块内的软元件存储器异常。■采取抗噪声处理措施。■进行了变址修饰的情况下,确认变址寄存器的值是否超出了软元件的范围。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1103RAM ERROR■CPU模块内的软元件存储器异常。■由于变址修饰导致访问超出了软元件范围,对系统用的软元件进行了改写。■采取抗噪声处理措施。■进行了变址修饰的情况下,确认变址寄存器的值是否超出了软元件的范围。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1104RAM ERRORCPU模块内的地址RAM异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1105RAM ERRORCPU模块内的CPU存储器异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1105RAM ERRORCPU模块内的CPU共享存储器异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1106RAM ERROR电池用尽,导致程序存储器损坏。■确认电池是否用尽,对用尽的电池进行更换。■采取抗噪声处理措施。■对程序存储器进行格式化,将全部文件写入可编程控制器后,将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1107RAM ERRORCPU模块内的工作区用的RAM异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1108RAM ERRORCPU模块内的工作区用的RAM异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1109RAM ERRORCPU模块内的工作区用的RAM异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1110TRK. CIR. ERROR热备用硬件的初始化检查中检测出异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1111TRK. CIR. ERROR检测出热备用硬件的异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1112TRK. CIR. ERROR■运行中检测出热备用硬件的异常。■在未对待机系统进行电源OFF或未复位的状态下对热备电缆进行了插拔。■热备电缆未通过连接器固定螺栓进行固定。■由于未遵守冗余系统启动步骤,启动时发生了出错。■确认热备电缆的安装后进行启动。再次显示相同出错的情况下,有可能是热备电缆或CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)■确认冗余系统启动步骤后,再次执行启动。详细内容请参阅QnPRHCPU 用户手册(冗余系统篇)。1113TRK. CIR. ERROR■运行中检测出热备用硬件的异常。1115TRK. CIR. ERROR热备用硬件的初始化检查中检测出异常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1116TRK. CIR. ERROR■运行中检测出热备用硬件的异常。■在未对待机系统进行电源OFF或复位的状态下对热备电缆进行了插拔。1150RAM ERRORCPU模块内多CPU间高速通信区域的存储器异常。■采取抗噪声处理措施。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1160RAM ERRORCPU模块内的程序存储器的数据被改写。■采取抗噪声处理措施。■对程序存储器进行格式化,将全部文件写入可编程控制器后,将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1161RAM ERRORCPU模块内的内置软元件存储器的数据被改写。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1163RAM ERRORCPU模块内的程序存储器的数据被改写。■采取抗噪声处理措施。■在GX Works2的选项设置中设置“将高速缓冲存储器传送至程序存储器”,在GX Developer的选项设置中设置“运行中写入/ TC设置值更改程序存储器传送设置”。■对程序存储器进行格式化,将全部文件写入可编程控制器后,将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1164RAM ERROR检测出标准RAM中使用的存储器的数据已损坏。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1166RAM ERRORCPU模块内的内部存储器异常。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1170RAM ERRORCPU模块内(内置I/O)的RAM异常。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1171RAM ERRORCPU模块内(内置I/O)的RAM异常。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1172RAM ERRORCPU模块内(内置I/O)的RAM异常。采取抗噪声处理措施。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1200OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内的进行变址修饰的运算梯形图的动作不正常。电源ON时/复位时CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1201OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内的硬件(逻辑)动作不正常。电源ON时/复位时CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1202OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内的进行顺控程序处理的运算梯形图动作不正常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1203OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内进行变址修饰的运算梯形图动作不正常。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1204OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内的硬件(逻辑)动作不正常CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1205OPE. CIRCUIT ERR.CPU模块内进行顺控程序处理的运算梯形图的动作不正常CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1300FUSE BREAK OFF存在有保险丝熔断的输出模块。■对输出模块的FUSE LED进行确认,对亮灯的模块进行更换。(保险丝熔断模块的确认通过编程工具也可进行。检查SD1300~SD1331中保险丝溶断的模块的对应位是否变为“1”。)■将GOT与主基板或扩展基板进行总线连接的情况下,对扩展电缆的连接状态及GOT的接地状态进行确认。1300FUSE BREAK OFF存在有保险丝熔断的输出模块。对输出模块的ERR LED进行确认,对亮灯的模块进行更换。(保险丝熔断模块的确认通过编程工具也可进行。在SD130~SD137中,检查保险丝熔断的模块的对应位是否变为“1”。)1310I/O INT. ERROR未安装中断模块但却发生了中断。安装的模块中的某一个硬件故障。对安装的模块进行检查,对故障模块进行更换。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1310I/O INT. ERROR未安装发生中断的模块(也包括内置I/O的中断)但却发生了中断。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1311I/O INT. ERROR检测出从除中断模块以外的模块中发出的中断请求。采取措施防止除中断模块以外的模块发出中断请求。1311I/O INT. ERROR检测出从可编程控制器参数中未进行中断指针设置的模块发出的中断请求。■对可编程控制器参数的可编程控制器系统设置的中断指针设置进行修改。■采取措施防止从可编程控制器参数的可编程控制器系统设置中未进行中断指针设置的模块发出中断请求。■对网络参数的中断设置进行修改。■对智能功能模块的缓冲存储器的中断设置进行修改。■对QD51的基本程序进行修改。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1320LAN CTRL. DOWN通过H/W自诊断,检测出LAN控制器的故障。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1321LAN CTRL. DOWN通过H/W自诊断,检测出LAN控制器的故障。CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1401SP. UNIT DOWN■初始化处理时未从智能功能模块/特殊功能模块返回信息。■智能功能模块/特殊功能模块的缓冲存储器的容量异常。■安装了不支持的模块。安装了不支持的模块的情况下,将该模块卸下。支持相应模块的情况下,有可能是智能功能模块/特殊功能模块、CPU模块或基板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1401SP. UNIT DOWN■初始化处理时未从智能功能模块返回信息。■智能功能模块的缓冲存储器的容量异常。■未从智能功能模块返回信息。■发生出错时,对象智能功能模块的起始输入输出编号被存储到公共信息中。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1402SP. UNIT DOWN通过程序对智能功能模块/特殊功能模块进行了访问但未返回信息。智能功能模块/特殊功能模块、CPU模块或基板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1402SP. UNIT DOWN通过程序对智能功能模块进行了访问但未返回信息。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1403SP. UNIT DOWN■安装了不支持的模块。安装了不支持的模块的情况下,将该模块卸下。支持相应模块的情况下,有可能是智能功能模块/特殊功能模块、CPU模块或基板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1403SP. UNIT DOWN■执行END指令时未从智能功能模块/特殊功能模块返回信息。■检测出智能功能模块/特殊功能模块发生异常。■运行中试图对输入输出模块(也包括智能功能模块/特殊功能模块)进行拆卸,或已拆卸。或进行了安装。CPU模块、基板或访问目标的智能功能模块/特殊功能模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1403SP. UNIT DOWN■执行END指令时未从智能功能模块返回信息。■检测出智能功能模块发生异常。■运行中试图对输入输出模块(也包括智能功能模块)进行拆卸,或已进行了拆卸。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症 状,进行协商。)1411CONTROL-BUS. ERR.进行可编程控制器参数的I/O分配设置的情况下,初始化通信时不能对智能功能模块/特殊功能模块进行访问。(发生出错时,对象智能功能模块/特殊功能模块的起始输入输出编号被存储到公共信息中。)将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是智能功能模块/特殊功能模块、CPU模块或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1412CONTROL-BUS. ERR.由于智能功能模块/特殊功能模块及控制总线异常,不能执行FROM/TO指令。( 发生出错时,程序出错位置被存储到个別信息中。)将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是智能功能模块/特殊功能模块、CPU模块或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协 商。)1413CONTROL-BUS. ERR.在多CPU系统中,安装了不支持多CPU系统的CPU模块。■将不支持多CPU系统的CPU模块从主基板上卸下。或者,将不支持多CPU系统的CPU模块更换为支持多CPU系统的CPU模块。■智能功能模块、CPU模块或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1413CONTROL-BUS. ERR.检测出系统总线上的异常。■系统总线自诊断出错■CPU模块的自诊断出错将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1414CONTROL-BUS. ERR.■检测出安装的模块的异常。■在多CPU系统中,安装了不支持多CPU系统的CPU模块。■将不支持多CPU系统的CPU模块从主基板上卸下。或者,将不支持多CPU系统的CPU模块更换为支持多CPU系统的CPU模块。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。( 请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1414CONTROL-BUS. ERR.检测出系统总线上的异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1415CONTROL-BUS. ERR.检测出主基板或扩展基板的异常。)1416CONTROL-BUS. ERR.检测出系统总线的异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1416CONTROL-BUS. ERR.在多CPU系统中检测出总线异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1417CONTROL-BUS. ERR.检测出系统总线上的复位信号的异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,智能功能模块,CPU模块,或基板的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1418CONTROL-BUS. ERR.在冗余系统中控制系统至扩展基板的访问权获取失败,不能对扩展基板进行访问。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、Q6□WRB或扩展电缆的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1430MULTI-C.BUS ERR.多CPU间高速通信中检测出本机CPU的异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1431MULTI-C.BUS ERR.多CPU间高速通信中检测出与其它机号CPU的通信异常。■采取抗噪声处理措施。■对CPU模块的主基板安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1432MULTI-C.BUS ERR.多CPU间高速通信中检测出与其它机号CPU的通信超时。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1433MULTI-C.BUS ERR.在多CPU间高速通信中检测出与其它机号CPU的通信异常。■采取抗噪声处理措施。■对CPU模块的主基板安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1434MULTI-C.BUS ERR.在多CPU间高速通信中检测出与其它机号CPU的通信异常。■采取抗噪声处理措施。■对CPU模块的主基板安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1435MULTI-C.BUS ERR.在多CPU间高速通信中检测出与其它机号CPU的通信异常。■采取抗噪声处理措施。■对CPU模块的主基板安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1436MULTI-C.BUS ERR.检测出多CPU间高速主基板的异常。(检测出多CPU间高速通信的异常。)将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1437MULTI-C.BUS ERR.检测出多CPU间高速主基板的异常。(检测出多CPU间高速通信的异常。)■采取抗噪声处理措施。■对CPU模块的主基板安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1439MULTI-C.BUS ERR.检测出多CPU间高速主基板的异常。(检测出多CPU间高速通信的异常。)将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同的出错的情况下,可能是CPU模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1500AC/DC DOWN■供应电源中发生了瞬间掉电。■供应电源被置为OFF。对供应电源进行确认。1510SINGLE PS. DOWN冗余基板中某一侧的冗余电源模块的供应电源电压过低。对冗余基板中安装的冗余电源模块的供应电源进行确认。1520SINGLE PS. ERROR检测出冗余基板中某一侧的冗余电源模块的故障。冗余电源模块的硬件故障。( 请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1600BATTERY ERROR*3*3 “发生“BATTERY ERROR”时,BAT. ALM LED亮灯/闪烁。■CPU模块本体的电池电压低于规定值以下。■CPU模块本体的电池导线连接器未安装。■CPU模块本体的电池导线连接器安装状态不牢固。■对电池进行更换。■使用程序存储器、标准RAM或停电保持功能的情况下,对导线连接器进行安装。■对CPU模块本体的电池的导线连接器安装状态进行确认。安装状态不牢固时,将其切实地按压到zui底部。1601BATTERY ERROR*3*3 “发生“BATTERY ERROR”时,BAT. ALM LED亮灯/闪烁。存储卡的电池电压低于规定值以下。对电池进行更换。1610FLASH ROM ERROR至快闪ROM(标准ROM以及系统预留区域)的写入次数超过了10万次。(写入次数 & 10万次)对CPU模块进行更换。1700BUS TIMEOUT ERR.检测出系统总线的异常。■系统总线的自诊断出错■CPU模块的自诊断出错将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1710UNIT BUS ERROR■检测出系统总线的异常。■检测出安装的模块的异常。将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1720END COVER ERR.检测出END盖板的异常。■对END盖板进行更换。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是智能功能模块、CPU模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)1730SYSTEM RST ERR.检测出系统总线的异常。■对END盖板进行更换。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是智能功能模块、CPU模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2000UNIT VERIFY ERR.在多CPU系统中,安装了不支持多CPU系统的CPU模块。将不支持多CPU系统的CPU模块更换为支持多CPU系统的CPU模块。2000UNIT VERIFY ERR.与电源投入时的输入输出模块信息不相同。■运行中试图将输入输出模块(也包括智能功能模块)卸下,或已卸下。或进行了安装。■通过编程工具读取出错的公共信息后,对与该数值(模块No.)对应的模块进行检查、更换。■通过编程工具对SD150~SD157进行监视,对该数据的位变为“1”的模块进行检查、更换。2000UNIT VERIFY ERR.与电源投入时的输入输出模块信息不相同。■在运行过程中试图将输入输出模块(也包括智能功能模块/特殊功能模块)卸下,或已卸下。或进行了安装。■通过编程工具读取出错的公共信息后,对与该数值(模块No.)对应的模块进行检查、更换。■通过编程工具对SD1400 ~ SD1431进行监视,对该数据的位变为“1”的模块进行检查、更换。■将GOT与主基板或扩展基板进行总线连接的情况下,对扩展电缆的连接状态及GOT的接地状态进行确认。2001UNIT VERIFY ERR.在运行过程中对进行了CPU模块的空余设置的插槽进行了模块安装。不要在运行过程中对进行了CPU模块的空余设置的插槽进行模块安装。2010BASE LAY ERROR■超过了扩展基板的允许使用级数。■GOT总线连接时,在GOT的电源处于OFF的状态下对CPU模块进行了复位。■将扩展基板设置未允许使用的级数以内。■对可编程控制器、GOT的电源进行再投入。2011BASE LAY ERROR将QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B用于基板中。在基板上不要使用QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B。2012BASE LAY ERROR在冗余系统的主基板上通过总线连接连接了GOT。在冗余系统中检测出下述异常。■在扩展第1级中连接了除Q6□WRB以外的基板。■在扩展第1级中Q6□WRB不存在的状况下连接了扩展2~7级的某一个基板。■其它系统CPU模块不支持扩展基板。■连接了Q5□B、QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B。■两个系统的主基板的插槽数不相同。■Q6□WRB的信息未能正确读取。■将主基板上连接的GOT连接用的总线连接电缆卸下。■使用Q6□WRB(固定为扩展1级)。■在其它系统中也使用支持扩展基板的冗余CPU模块。■在基板上不要使用Q5□B、QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B。■使用插槽数相同的主基板。■Q6□WRB的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2013BASE LAY ERROR在冗余系统中,将Q6□WRB的级数识别为除扩展第1级以外。Q6□WRB的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2020EXT.CABLE ERR.在冗余系统中检测出下述异常。■电源ON/复位时,在待机系统中检测出控制系统与Q6□WRB之间的路径异常。■执行END指令时,检测出待机系统与Q6□WRB的路径异常。确认主基板与Q6□WRB之间的扩展电缆是否正确连接。未正确连接的情况下,将连接扩展电缆一侧的主基板的电源置为OFF后进行连接。连接正确的情况下,有可能是CPU模块、Q6□WRB或扩展电缆的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2030NO END COVEREND盖板不存在。■安装END盖板。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2031NO END COVEREND盖板不存在。■安装END盖板。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2040UNIT BAD CONNECT■与电源投入时的输入输出模块信息不相同。■在运行过程中试图或已经对输入输出模块(也包括智能功能模块)进行了拆卸。■通过编程工具读取出错的公共信息后,对与该数值(模块No.)对应的模块进行检查、更换。■通过编程工具对SD1400~SD1431进行监视,对该数据的位变为“1”的位置的模块进行检查、更换。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2100SP. UNIT LAY ERR.在可编程控制器参数的I/O分配设置中,将安装了QI60的插槽分配为除智能(智能功能模块)或中断(中断模块)以外。重新设置使可编程控制器参数的I/O分配设置与实际安装状态相符合。2100SP. UNIT LAY ERR.■在可编程控制器参数的I/O分配设置中,将输入输出模块的位置分配为智能(智能功能模块)。或者进行了与此相反的设置。■在可编程控制器参数的I/O分配设置中,将CPU模块的位置分配为其它模块或者设置为空余。或者进行了与此相反的设置。■在可编程控制器参数的I/O分配设置中,对无开关设置的模块进行了开关设置。■在可编程控制器参数的I/O分配设置中,智能功能模块的分配点数设置小于安装模块的点数值。■重新进行设置,使可编程控制器参数的I/O分配设置符合智能功能模块、CPU模块的实际安装状态。■将可编程控制器参数的I/O分配设置的开关设置删除。重新进行设置,使可编程控制器参数的I/O分配设置符合智能功能模块、CPU模块的实际安装状态。)2101SP. UNIT LAY ERR.安装了13个以上可对CPU模块进行中断启动的A系列特殊功能模块(A1SI61除外)。安装的可对CPU模块进行中断启动的A系列特殊功能模块(A1SI61除外)应不超过12个。2102SP. UNIT LAY ERR.安装了7个以上的A1SD51S。A1SD51S的安装个数应为6个以下。2103SP. UNIT LAY ERR.■在单CPU系统中安装了2个以上的QI60/A1SI61。■在多CPU系统的同一管理CPU中设置了2个以上的QI60/A1SI61。■在多CPU系统中安装了2个以上的A1SI61。■在单CPU系统中只应安装1个QI60/A1SI61。■在多CPU 系统中将同一管理CPU的QI60/A1SI61更改为1个。■在多CPU系统中只应设置1个A1SI61。■在多CPU系统中在各个QCPU中使用了中断模块的情况下,应更改为QI60。((A1SI61: 1个+ QI60: zui多3个)或仅QI60。)2103SP. UNIT LAY ERR.安装了2个以上的QI60、A1SI61。仅安装1个QI60、A1SI61。2103SP. UNIT LAY ERR.安装了2个以上的QI60。仅安装1个QI61。2103SP. UNIT LAY ERR.安装了2个以上未进行中断指针设置的QI60。■安装1个QI60。■对第2个以后的QI60进行中断指针设置。2106SP. UNIT LAY ERR.■安装了2个以上的MELSECNET/H模块。■安装了2个以上的CC-Link IE控制网络模块。■安装了2个以上的以太网模块。■安装1个MELSECNET/H模块。■安装1个CC-Link IE控制网络模块。■安装1个以太网模块。2106SP. UNIT LAY ERR.■在整个系统中,安装了合计5个以上的MELSECNET/H模块及CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,安装了2个以上的MELSECNET/H模块。■在整个系统中,安装了2个以上的CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,安装了2个以上的以太网模块。■在整个系统中,MELSECNET/H模块及CC-Link IE控制网络模块的合计安装数应为4个以下。■在整个系统中,只应安装1个MELSECNET/H模块。■在整个系统中,只应安装1个CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,只应安装1个以太网模块。2106SP. UNIT LAY ERR.■在整个系统中,安装了合计3个以上的MELSECNET/H模块及CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,安装了3个以上的以太网模块。■在整个系统中,MELSECNET/H模块与CC-Link IE控制网络模块的合计安装数应为2个以下。■在整个系统中,只应安装2个以下的以太网模块。2106SP. UNIT LAY ERR.■在整个系统中,安装了合计5个以上的MELSECNET/H模块及CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,安装了5个以上的以太网模块。■在整个系统中,MELSECNET/H模块与CC-Link IE控制网络模块的合计安装数应为4个以下。■在整个系统中,以太网模块的安装数应为4个以下。2106SP. UNIT LAY ERR.■在整个系统中,安装了3个以上的CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,安装了合计5个以上的MELSECNET/H模块及CC-Link IE控制网络模块。■在整个系统中,CC-Link IE控制网络模块的安装数应为2个以下。■在整个系统中,MELSECNET/H模块与CC-Link IE控制网络模块的合计安装数应为4个以下。2106SP. UNIT LAY ERR.■MELSECNET/H模块安装了5个以上。■以太网模块安装了5个以上。■MELSECNET/H模块的安装数应为4个以下。■以太网模块的安装数应为4个以下。2106SP. UNIT LAY ERR.■MELSECNET/H模块安装了2个以上。■以太网模块安装了2个以上。■CC-Link 模块安装了3个以上。■MELSECNET/H模块的安装数应为1个。■以太网模块的安装数应为1个。■CC-Link 模块的安装数应为2个以下。2106SP. UNIT LAY ERR.■MELSECNET/H网络系统中存在有相同的网络编号、相同的站号。■对网络编号、站号进行确认。2107SP. UNIT LAY ERR.可编程控制器参数的I/O分配设置中设置的起始X/Y与其它模块的起始X/Y重复。重新设置使可编程控制器参数的I/O分配设置与智能功能模块/特殊功能模块的实际安装状态相符合。2107SP. UNIT LAY ERR.可编程控制器参数的I/O分配设置中设置的起始X/Y与其它模块的起始X/Y重复。■重新设置使可编程控制器参数的I/O分配设置与智能功能模块/特殊功能模块的实际安装状态相符合。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服 务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2108SP. UNIT LAY ERR.■A2USCPU用网络模块安装了A1SJ71LP21、A1SJ71BR11、A1SJ71AP21、A1SJ71AR21、A1SJ71AT21B。■Q2ASCPU用网络模块安装了A1SJ71QLP21、A1SJ71QBR11。将A2USCPU用、Q2ASCPU用网络模块更改为MELSECNET/H模块。2110SP. UNIT ERROR■FROM/TO指令中指定的位置不是智能功能模块/特殊功能模块。■FROM/TO指令中指定的模块是不具有缓冲存储器的模块。■访问目标智能功能模块/特殊功能模块故障。■以CPU共享存储器为对象的指令中指定了未安装的机号。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的FROM/TO指令进行检查、修改。■访问目标智能功能模块/特殊功能模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2110SP. UNIT ERROR■FROM/TO指令中指定的位置不是智能功能模块。■FROM/TO指令中指定的模块是不具有缓冲存储器持的模块。■访问目标的智能功能模块故障。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的FROM/TO指令进行检查、修改。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2111SP. UNIT ERROR■链接直接软元件(J□\□)中指定的位置不是网络模块。■在运行过程中试图或已经对输入输出模块(也包括智能功能模块/特殊功能模块)进行。或进行了安装。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的FROM/TO指令进行检查、修改。■访问目标智能功能模块/特殊功能模块的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2112SP. UNIT ERROR■智能功能模块/特殊功能模块专用指令中指定的位置不是智能功能模块/特殊功能模块。或者不是相应的智能功能模块/特殊功能模块。■网络专用指令中指定的网络No.不存在。或中继目标网络不存在。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的智能功能模块/特殊功能模块专用指令(网络用指令)进行检查、修改。2112SP. UNIT ERROR■智能功能模块专用指令中指定的位置不是智能功能模块。或者不是相应的智能功能模块。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的智能功能模块专用指令进行检查、修改。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2113SP. UNIT ERROR网络专用指令中指定的位置不是网络模块。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的智能功能模块/特殊功能模块专用指令(网络用指令)进行检查、修改。2114SP. UNIT ERROR在指定其它机号执行的指令(不能指定本机的指令)中指定了本机。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2115SP. UNIT ERROR在指定本机执行的指令(不能指定其它机号的指令)中指定了其它机号的CPU模块。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2116SP. UNIT ERROR■在不能指定其它机号管理的模块的指令中,指定了其它机号管理的模块。■对其它机号管理的A、QnA用模块执行了指令。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2117SP. UNIT ERROR在多CPU系统专用指令中指定了不能指定的CPU模块。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2118SP. UNIT ERROR多CPU系统时,在可编程控制器参数中将在线模块更换设置设置为允许时,在FROM指令/智能功能模块软元件(U□\G□)中指定了其它机号管理的智能功能模块。■多CPU系统时,进行在线模块更换的情况下,将程序修改为不访问其它机号管理的智能功能模块。■多CPU系统时,对其它机号管理的智能功能模块进行访问的情况下,在参数中将在线模块更换设置设置为不允许。2120SP. UNIT LAY ERR.Q5□B、Q6□B与QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B的配置不正确。对基板的配置进行重新审核。2121SP. UNIT LAY ERR.CPU模块被安装在除CPU插槽或0~2插槽以外的插槽中。对CPU模块的安装位置进行确认后,安装到正确的插槽中。2122SP. UNIT LAY ERR.主基板上使用了QA1S6□B、QA6□B、QA6ADP+A5□B/A6□B。应安装主基板可以使用的模块。2124SP. UNIT LAY ERR.■在65插槽以后安装了模块。■在基板分配中设置的插槽数以后安装了模块。■在输入输出点数4096点以后安装了模块。■安装的模块跨越了输入输出点数4096点的边界。■将65插槽以后的模块卸下。■将基板分配中设置的插槽数以后处安装的模块卸下。■将安装在4096点以后的模块卸下。■更换为占用点数较少的模块,使得zui终模块不超过4096点。2124SP. UNIT LAY ERR.■在25插槽以后安装了模块。(Q00UJ时为17插槽以后)■在基板分配中设置的插槽数以后安装了模块。■在输入输出点数1024点以后安装了模块。 (Q00UJ时为256点以后)■安装的模块跨越了输入输出点数1024点的边界。(Q00UJ时为跨越了256点的边界)■将25插槽以后的模块卸下。(Q00UJ的情况下,为17插槽以后)■将基板分配中设置的插槽数以后安装的模块卸下。■将1024点以后安装的模块卸下。(Q00UJ的情况下,为256点以后)■更换为占用点数较少的模块,使得zui终模块不超过1024点。(Q00UJ的情况下,为不超过256点。)2124SP. UNIT LAY ERR.■在37插槽以后安装了模块。■在基板分配中设置的插槽数以后安装了模块。■在输入输出点数2048点以后安装了模块。■安装的模块跨越了输入输出点数2048点的边界。■将37插槽以后的模块卸下。■将基板分配中设置的插槽数以后安装的模块卸下。■将2048点以后安装的模块卸下。■更换为占用点数较少的模块,使得zui终模块不超过2048点。2124SP. UNIT LAY ERR.■在25插槽以后安装了模块。(Q00J时为17插槽以后)■在基板分配中设置的插槽数以后安装了模块。■在输入输出点数1024点以后安装了模块。(Q00J时为256点以后)■安装的模块跨越了输入输出点数1024点的边界。(Q00J时为跨越了256点的边界)■将25插槽以后的模块卸下。(Q00J的情况下,为17插槽以后)■将基板分配中设置的插槽数以后安装的模块卸下。■将1024点以后安装的模块卸下。(Q00J的情况下,为256点以后)■更换为占用点数较少的模块,使得zui终模块不超过1024点。(Q00J的情况下,为不超过256点。)2124SP. UNIT LAY ERR.■可安装的模块数超过了10个模块。■在输入输出点数4096 点以后安装了模块。■安装的模块跨越了输入输出点数4096点的边界。■将可安装模块数设置为10个模块以内。■将4096点以后安装的模块卸下。■在输入输出点数1024 点以后安装了模块。■安装的模块跨越了输入输出点数1024点的边界。■将可安装的模块数设置为10个模块以内。■将1024点以后安装的模块卸下。■更换为占用点数较少的模块,使得zui终模块不超过1024点。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2125SP. UNIT LAY ERR.■安装了无法识别的模块。■未从智能功能模块/特殊功能模块返回信息。■安装可以使用的模块。■智能功能模块/特殊功能模块的硬件故障。)2126SP. UNIT LAY ERR.多CPU系统中的CPU模块构成处于如下状态。■CPU模块的左侧有空余插槽。■高性能型QCPU/过程CPU的左侧安装了除高性能型QCPU/过程CPU 以外的模块(包括运动CPU)。■将空余插槽填充对齐。(将空余插槽设置到CPU模块的右侧。)■将高性能型QCPU/过程CPU的左侧处安装的模块卸下,用高性能型QCPU/过程CPU填充对齐。将运动CPU汇集到高性能型QCPU/过程CPU的右侧。2128SP. UNIT LAY ERR.在冗余系统中,在扩展基板上安装了不能使用的模块。■将不能使用的模块从扩展基板上卸下。2150SP. UNIT VER. ERR.在多CPU系统中,将多CPU系统中不支持的智能功能模块的管理CPU设置为除1号机以外。■更改为多CPU系统支持的智能功能模块(功能版本B以后)。■将多CPU系统不支持的智能功能模块的管理CPU更改为1号机。2151SP. UNIT VER. ERR.在冗余系统中安装了冗余系统不支持的下述模块。■MELSECNET/H模块■以太网模块■CC-Link IE控制网络模块使用冗余系统支持的下述模块。■MELSECNET/H模块■以太网模块■CC-Link IE控制网络模块2170SYSTEM LAY ERR.连接了无法识别的模块。■将无法识别的模块卸下。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,有可能是CPU模块、输入输出模块、智能功能模块或END盖板的硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2200MISSING PARA.DIP开关的参数有效驱动器中指定的驱动器中没有参数文件。■对DIP开关的参数有效驱动器的设置进行检查、修改。■将参数文件设置到DIP开关的参数有效驱动器中指定的驱动器中。2200MISSING PARA.程序存储器中没有参数文件。将参数文件设置到程序存储器中。2200MISSING PARA.参数有效的全部驱动器中没有参数文件。将参数文件设置到有效的驱动器中。2200MISSING PARA.参数有效的全部驱动器中没有参数文件。■使用SD存储卡内的参数文件时,通过SM606(SD存储卡强制使用停止指示),变为使用停止状态。■将参数文件设置到有效的驱动器中。■执行SD存储卡强制使用停止解除指示。2210BOOT ERROR引导文件的内容不正确。对引导设置进行重新审核。2211BOOT ERROR引导时格式化处理失败。■再次进行引导。■CPU模块硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2213BOOT ERROR进行了从SD存储卡至程序存储器/标准ROM的文件引导,但由于下述某种原因导致未能将文件引导至CPU模块中。■传送源文件与传送目标文件的文件口令32 的口令不一致。■传送源文件中没有文件口令32的设置,传送目标文件中有文件口令32的设置。■对传送源文件、传送目标文件的文件口令32的设置进行重新审核。■从SD存储卡的参数文件中将引导设置删除。2220RESTORE ERROR■软元件数据备份功能中备份的软元件信息(点数)与可编程控制器参数的软元件点数不相同。发生了本出错后,将备份时的软元件点数与可编程控制器参数的软元件点数一致,或在删除备份数据之前每次电源ON/复位时执行还原。■将可编程控制器参数的软元件点数设置为与备份时的软元件点数一致之后进行电源OFF → ON 或复位。■删除备份数据后进行电源OFF → ON、复位。2221RESTORE ERROR■软元件数据备份功能中备份的软元件信息处于不完整状态。(备份执行过程中有可能进行了电源OFF或复位。)发生了本出错时,不执行数据还原。此外,发生本出错时将不完整状态的软元件信息删除。将CPU模块复位后再次置为RUN。2225RESTORE ERROR还原目标CPU模块与备份源CPU模块不是相同的型号。通过与备份源CPU模块相同型号的CPU模块执行还原。2226RESTORE ERROR■备份数据文件已损坏。(备份数据文件的内容与校验码不一致。)■从SRAM卡的备份数据的读取未正常完成。■SRAM卡的写保护开关处于有效(写入禁止)状态,“仅初次还原”设置无法生效。■由于备份数据有可能已损坏,因此应使用其它的备份数据进行还原。■将SRAM卡的写保护开关设置为无效(允许写入)。2227RESTORE ERROR至还原目标驱动器的备份数据写入未正常完成。CPU模块有可能故障,应对其它的CPU模块再次执行还原。2300ICM. OPE. ERROR■在未将存储卡插抜开关置为OFF的状况下对存储卡进行了插取。■在未安装存储卡的状况下将插抜开关置为ON。■将存储卡插抜开关置为OFF之后再对存储卡进行插取。■在安装了存储卡之后再将插抜开关置为ON。2300ICM. OPE. ERROR■在未将SD存储卡使用停止开关置为OFF的状况下对存储卡进行了插取。■将SD存储卡使用停止开关置为OFF之后再对存储卡进行拔取。2301ICM. OPE. ERROR■存储卡未格式化。■存储卡的格式化状态不正常。■对存储卡进行格式化。■对存储卡进行再格式化。Flash卡的情况下,通过下述某种方法将数据写入到Flash卡中。1) 程序存储器的ROM化2) 可编程控制器写入(快闪ROM)3) 至Flash卡的备份4) 通过外部设备(存储卡读卡器等)进行的图像数据写入再次检测出相同的出错的情况下,有可能是存储卡故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2301ICM. OPE. ERROR■Flash卡内QCPU的文件不存在。■将QCPU文件写入到Flash卡中。2301ICM. OPE. ERROR■检测出SRAM卡的异常。(设置为不进行自动格式化的情况下发生)■对文件寄存器设置中的快闪卡进行了写入。■将SRAM卡的电池更换后,对SRAM卡进行格式化。■将文件寄存器设置为“不使用”的参数写入CPU模块后,执行操作。2302ICM. OPE. ERROR安装了在CPU模块中不能使用的存储卡。■对存储卡进行格式化。■对存储卡进行再格式化。■对存储卡进行检查。2400FILE SET ERROR在不支持至标准ROM的自动写入的CPU模块中,执行了至标准ROM的自动写入。(安装了选择了通过引导文件进行至标准ROM的自动写入的存储卡后,将DIP开关的参数有效驱动器设置为存储卡。)■在支持至标准ROM的自动写入的CPU模块中,执行至标准ROM的自动写入。■使用编程工具将参数、程序写入到标准ROM中。■更换为未设置至标准ROM的自动写入的存储卡后,执行从存储卡的引导运行。2400FILE SET ERROR参数中指定的文件不存在。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目的驱动器名、文件名进行检查、修改。创建指定的文件后,写入到CPU模块中。2400FILE SET ERROR■参数中指定的文件不存在。■使用SD存储卡内的文件时,通过SM606(SD存储卡强制使用停止指示)变为了使用停止状态。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目的驱动器名、文件名进行检查、修改。创建指定的文件后,写入到CPU模块中。■执行SD存储卡强制使用停止解除指示。2401FILE SET ERROR由于引导操作以及至标准ROM的自动写入操作,超出了程序存储器的容量。■对参数(引导设置)进行检查、修改。■将程序存储器内不需要的文件删除。■在参数中选择引导时“清除程序存储器”,在清除了程序存储器之后再执行引导。2401FILE SET ERROR由于引导操作,超出了程序存储器的容量。■对参数(引导设置)进行检查、修改。■将程序存储器内不需要的文件删除。■在参数中选择引导时“清除程序存储器”,在清除了程序存储器之后再执行引导。2401FILE SET ERROR参数中指定的文件无法创建。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目的驱动器名、文件名进行检查、修改。■对存储卡的存储器容量的剩余容量进行检查。2401FILE SET ERROR■在可编程控制器文件设置中进行了使用软元件数据存储用文件的设置,但标准ROM中没有用于创建软元件数据存储用文件的必要空余容量。■在至标准ROM的锁存数据备份功能中,标准ROM中没有用于存储备份数据的必要空余容量。(出错个別信息的参数No.中将显示FFFFH。)对标准ROM的空余容量进行预留。2401FILE SET ERROR■由于标准RAM的容量不足,因此无法在标准RAM中创建模块出错履历。对标准ROM的空余容量进行预留。2406FILE SET ERROR在可编程控制器参数的软元件设置的文件寄存器扩展设置中,使用了扩展数据寄存器、扩展链接寄存器的情况下,文件寄存器文件的容量小于可编程控制器文件设置的文件寄存器容量。■对可编程控制器参数的可编程控制器文件设置的文件寄存器容量进行检查,对文件寄存器文件的容量进行重新审核。■对可编程控制器参数的软元件设置的文件寄存器扩展设置进行重新审核。2410FILE OPE. ERROR■指定的程序在程序存储器内不存在。■执行ECALL、EFCALL、PSTOP、PSCAN、POFF、PLOW指令中有可能发生。■指定的文件不存在。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。■创建指定的文件后,写入到CPU模块中。■指定的文件不存在的情况下,将文件写入到对象存储器中。或者对指令中的文件指定进行重新审核。2411FILE OPE. ERROR■是在程序中不能指定的文件(注释文件等)。■指定的程序存在于程序存储器内,但未登录到参数的程序设置中。在ECALL、EFCALL、PSTOP、PSCAN、POFF、PLOW指令执行中有可 能发生。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2412FILE OPE. ERROR是程序中不能指定的SFC程序文件。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。2413FILE OPE. ERROR数据未能被写入到程序中指定的文件中。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(程序出错位置)对应的程序进行检查、修改。确认指定的文件是否处于写入禁止状态。2500CAN'T EXE. PRG.■存在有使用超出可编程控制器参数的软元件设置中设置的软元件分配范围的软元件的程序文件。■对可编程控制器参数的软元件设置进行了更改后,仅对参数进行了可编程控制器写入。■通过编程工具读取出错的公共信息,对该数值(文件名)对应的程序文件的软元件分配及可编程控制器参数的软元件设置的软元件分配进行检查、修改。■对可编程控制器参数的软元件设置进行了更改的情况下,将参数及程序文件进行批量可编程控制器写入。2500CAN'T EXE. PRG.对可编程控制器参数的变址修饰设置进行了更改后,仅对参数进行了可编程控制器写入。对可编程控制器参数的变址修饰设置进行了更改的情况下,对参数及程序文件进行批量可编程控制器写入。2501CAN'T EXE. PRG.可编程控制器参数的程序设置被设置为“无”,但却存在有多个程序文件。将可编程控制器参数的程序设置修改为“有”。或者将不需要的程序文件删除。2501CAN'T EXE. PRG.■程序文件有3个以上。■程序名与程序内容不相同。■将不需要的程序文件删除。■使程序名与程序内容相符合。2502CAN'T EXE. PRG.程序文件不正确。或者文件的内容不是程序。检查程序文件的类型是否为*** .QPG后,检查文件的内容是否为程序。2502CAN'T EXE. PRG.创建的程序文件不是用于冗余CPU的程序文件。通过将可编程控制器类型设置为冗余CPU用(Q12PRH/Q25PRH)的GX Developer或PX Developer创建程序,对CPU模块进行可编程控制器写入。2503CAN'T EXE. PRG.程序文件1个也不存在。■对程序结构进行确认。■对参数及程序结构进行确认。2504CAN'T EXE. PRG.执行了2个以上的SFC程序的普通程序以及管理程序。■对程序结构进行确认。■对参数及程序结构进行确认。2504CAN'T EXE. PRG.存在有2个以上的SFC程序。将SFC程序设置为1个。2700REMOTE PASS.FAIL远程口令不一致次数达到了上限。确认是否为非法访问。是非法访问的情况下,进行相应连接的通信禁止等处理。不是非法访问的情况下,对出错进行清除后执行下述项目。(通过出错清除远程口令累计次数也将被清除。)■确认发送的远程口令是否正确。■确认是否进行了远程口令的锁定处理。■确认是否从多个设备通过UDP对1个连接进行了同时访问。■确认远程口令的不一致上限值是否过小。2710SNTP OPE.ERROR可编程控制器电源ON/复位时的时间设置失败。■确认时间设置功能的设置是否正确。■确认指定的SNTP服务器是否正常动作、指定的SNTP服务器用计算机之前的网络中是否发生了故障。2900DISPLAY ERROR在CPU模块的电源处于ON状态下对显示模块进行了拆装。■不要在动作过程中进行显示模块的拆装。■对显示模块的CPU模块安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块或显示模块的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2901DISPLAY ERROR检测出安装的显示模块的异常。(初始化处理时)■对显示模块的CPU模块安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块或显示模块的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)2902DISPLAY ERROR检测出安装的显示模块的异常。(运行时)■对显示模块的CPU模块安装状态进行确认。■将CPU模块复位后再次置为RUN。再次显示相同出错的情况下,CPU模块或显示模块的异常。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3000PARAMETER ERROR在多CPU系统中,在可编程控制器参数的中断指针设置中,对其它机号管理的智能功能模块进行了指定。■指定本机管理的智能功能模块的起始输入输出编号。■将可编程控制器参数的中断指针设置删除。3000PARAMETER ERROR可编程控制器参数的定时器时限设置、RUN-PAUSE触点、公共指针No.、一般数据处理、空余插槽点数、系统中断设置、波特率设置, 服务处理设置的各设置超出了CPU模块的允许使用范围。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3000PARAMETER ERROR程序存储器检查中,设置的检查容量的设置超出了CPU模块的允许使用范围。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3000PARAMETER ERROR出错个別信息(SD16)显示的参数内容不正确。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3000PARAMETER ERROR在可编程控制器文件设置中将文件寄存器的指定驱动器设置为“存储卡(ROM)”后,设置了“指定下述文件”或者“与程序相同”(其中之一),而实际的存储卡插槽中却安装了ATA卡。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3000PARAMETER ERROR可编程控制器参数的定时器时限设置、RUN-PAUSE 触点、公共指针No.、空余插槽点数、系统中断设置、服务处理设置的各设置超出了CPU模块的允许使用范围。■通过编程工具读取出错的详细信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■进行了参数修改后仍然发生出错时,有可能是CPU模块的程序存储器/标准RAM、SD存储卡的存储器故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3001PARAMETER ERROR参数的内容已损坏。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3002PARAMETER ERROR在可编程控制器参数的可编程控制器文件设置的文件寄存器中选择了“使用下述文件”的情况下,虽然设置了文件寄存器的容量,但指定的文件不存在。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3002PARAMETER ERROR在可编程控制器参数的可编程控制器文件设置的文件寄存器中设置了“使用下述文件”,且未设置文件寄存器的容量的情况下,指定的对象存储器中文件寄存器文件不存在。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3002PARAMETER ERROR在可编程控制器参数的可编程控制器文件设置中将软元件数据存储用文件设置为“使用下述文件”,且未设置容量的情况下,对象存储器中软元件数据存储用文件不存在。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3003PARAMETER ERROR多CPU系统的自动刷新范围超出了文件寄存器的容量。更改为可进行全部范围刷新的文件寄存器文件。3003PARAMETER ERROR可编程控制器参数的软元件设置中设置的软元件点数超出了CPU模块的允许使用范围。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■进行了参数修改后仍然发生了出错时, 有可能是CPU模块的程序存储器、存储卡的存储器故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3004PARAMETER ERROR参数文件不正确。或者文件的内容不是参数。检查参数文件的类型是否为*** .QPA,检查文件的内容是否为参数。3005PARAMETER ERROR参数的内容已损坏。■通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No.)对应的参数项目进行检查、修改。■将修改后的参数项目再次写入CPU模块、对可编程控制器的电源进行再启动,或对CPU模块进行复位。■再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3006PARAMETER ERROR■在Q02CPU中进行了高速中断设置。■在多CPU系统中进行了高速中断设置。■使用QA1S6□B/QA6□B时进行了高速中断设置。■高速中断设置中设置的I/O地址中未安装模块。■将Q02CPU的高速中断设置删除。使用高速中断的情况下,将CPU模块更改为Q02H/Q06H/Q12H/Q25HCPU。■在多CPU系统中使用的情况下,将高速中断设置删除。使用高速中断的情况下,应设置为单CPU系统。■使用QA1S6□B/QA6□B的情况下,将高速中断设置删除。■使用高速中断的情况下,不使用QA1S6□B/QA6□B。■对高速中断设置中设置的I/O地址进行重新审核。3007PARAMETER ERRORDIP开关的参数有效驱动器中的参数文件不是CPU模块中可以使用的参数文件。通过编程工具创建参数,将参数写入到DIP开关的参数有效驱动器中指定的驱动器中。3009PARAMETER ERROR在多CPU系统中,将AnS、A、Q2AS、QnA用的模块设置到多个管理CPU中。对可编程控制器参数的I/O分配设置进行更改,更改为通过1个CPU模块进行管理。(对多CPU系统的全部CPU的可编程控制器参数进行更改。)3010PARAMETER ERROR在多CPU系统中,可编程控制器参数的CPU模块个数与实际安装不符。使(多CPU设置的CPU个数)-(I/O分配的CPU(空余)设置)与CPU实际安装个数相符合。3012PARAMETER ERROR在多CPU系统中,多CPU设置、管理CPU的设置与作为基准的CPU机号不相符。将可编程控制器参数的多CPU设置、管理CPU的设置与作为基准的CPU机号(1号机)相符合。3013PARAMETER ERROR在多CPU系统中,多CPU自动刷新设置处于以下状态。■刷新软元件中指定位软元件时,刷新起始软元件中指定了16的倍数以外的编号。■指定了不允许指定的软元件。■发送点数为奇数。在多CPU设置的刷新设置中对下述项目进行检查、修改。■指定位软元件时,将刷新起始软元件以16的倍数进行指定。■指定刷新软元件中允许指定的软元件。■将发送点数设置为偶数。3013PARAMETER ERROR在多CPU系统中,多CPU自动刷新设置处于以下状态。■发送点数的合计超过了zui大刷新点数。在多CPU设置的刷新设置中对下述项目进行检查、修改。■设置时使发送点数的合计不超过zui大刷新点数范围。3013PARAMETER ERROR在多CPU系统中,多CPU自动刷新设置处于以下状态。■指定了不允许指定的软元件。■发送点数为奇数。■发送点数的合计超过了zui大刷新点数。■刷新范围设置跨越了内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。■未对本机的发送范围进行软元件设置。在多CPU设置的刷新设置中对下述项目进行检查、修改。■指定刷新软元件中允许指定的软元件。■将发送点数设置为偶数。■设置时使发送点数的合计不超过zui大刷新点数范围。■刷新范围设置不要跨越内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。■本机的发送范围中必须指定刷新目标软元件。不需要发送范围的情况下,将相应的发送范围删除。3014PARAMETER ERROR■在多CPU系统的在线模块更换参数(多CPU系统参数)中,作为基准的CPU机号与设置内容不相符。■在多CPU系统中,安装了不支持在线模块更换参数的CPU模块,但却将在线模块更换设置设置为允许。■使在线模块更换参数与作为基准的CPU机号相符合。■安装了不支持在线模块更换的CPU模块的情况下,更换支持在线模块更换的CPU模块。3015PARAMETER ERROR多CPU系统配置时,参数设置与校验的CPU机号不相符。通过编程工具读取出错的个別信息,对与该数值(参数No./ CPU No.)对应的参数项目、对象CPU机号的参数进行检查、修改。3016PARAMETER ERROR在多CPU同步启动设置中,将不支持多CPU同步启动的CPU模块设置为同步启动的对象。重新进行设置,将不支持多CPU同步启动的CPU模块从同步启动对象中删除。3040PARAMETER ERROR参数文件已损坏。将可编程控制器参数、网络参数、远程口令写入到参数有效驱动器中后,进行系统电源的再启动,或对CPU模块进行复位。再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3041PARAMETER ERROR智能功能模块参数文件已损坏。将智能功能模块参数写入到参数有效驱动器中后,进行系统电源的再启动,或对CPU模块进行复位。再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3042PARAMETER ERROR存储远程口令设置内容的系统文件已损坏。■将可编程控制器参数、网络参数、远程口令写入到参数有效驱动器中后,进行系统电源的再启动,或对CPU模块进行复位。再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)■将参数有效驱动器设置为除“程序存储器”以外的情况下,应设置为通过引导文件设置将参数文件(PARAM)传送至程序存储器。将可编程控制器参数、网络参数、远程口令写入到参数有效驱动器中后,进行系统电源的再启动,或对CPU模块进行复位。再次发生相同的出错的情况下,可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3100LINK PARA. ERROR在多CPU系统中,在CC-Link IE模块的网络参数的起始输入输出编号中,指定了其它机号管理的CC-Link IE模块。■将其它机号管理的CC-Link IE模块的网络参数删除。■更改为本机管理的CC-Link IE模块的起始输入输出编号。3100LINK PARA. ERROR将作为普通站动作中的CC-Link IE模块的网络参数改写为了管理站。或者将作为管理站动作中的CC-Link IE模块的网络参数改写为了普通站。(网络参数通过复位将被反映到模块侧。)对CPU模块进行复位。3100LINK PARA. ERROR■CC-Link IE模块的网络参数的模块个数与实际安装个数不相符。■CC-Link IE模块的网络参数的起始输入输出编号与实际安装的输入输出编号不相符。■参数中存在有不能处理的数据。■在电源为ON的状态下对CC-Link IE的网络类型进行了改写。(网络类型更改时必须进行RESET → RUN)■对网络参数及实际安装状态进行确认,不相符的情况下使网络参数与实际安装状态相符合。对网络参数进行了修改的情况下,将其写入到CPU模块中。■对扩展基板的扩展级数设置进行确认。■对扩展基板以及扩展电缆的连接状态进行确认。将GOT与主基板或扩展基板进行了总线连接的情况下,对其连接状态也应进行确认。进行了上述确认后仍然发生出错的情况下有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3100LINK PARA. ERROR■在MELSECNET/H的网络参数的起始输入输出编号中,指定了CC-Link IE模块。■在CC-Link IE模块的网络参数的起始输入输出编号中,指定了MELSECNET/H模块。■对网络参数及实际安装状态进行确认,不相符的情况下使网络参数与实际安装状态相符合。)3100LINK PARA. ERROR■安装了CC-Link IE模块,但未设置CC-Link IE模块的网络参数。■安装了CC-Link IE模块及MELSECNET/H模块,但未设置MELSECNET/H的网络参数。■对网络参数及实际安装状态进行确认,不相符的情况下使网络参数与实际安装状态相符合。对网络参数进行了修改的情况下,将其写入到CPU模块中。■对扩展基板的扩展级数设置进行确认。■扩展基板以及扩展电缆的连接状态进行确认。将GOT与主基板或扩展基板进行了总线连接的情况下,对其连接状态也应进行确认。进行了上述确认后仍然发生出错的情况下有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3100LINK PARA. ERROR在多CPU系统中,在MELSECNET/H的网络参数的起始输入输出编号中,指定了其它机号管理的MELSECNET/H模块。■将其它机号管理的MELSECNET/H模块的网络参数删除。■更改为本机管理的MELSECNET/H模块的起始输入输出编号。3100LINK PARA. ERROR将作为普通站动作中的MELSECNET/H模块的网络参数改写为了管理站。或者将作为管理站动作中的MELSECNET/H模块的网络参数改写为了普通站。(网络参数通过复位将被反映到模块侧。)对CPU模块进行复位。3100LINK PARA. ERROR■MELSECNET/H的网络参数的模块个数与实际安装个数不相符。■MELSECNET/H的网络参数的起始输入输出编号与实际安装的输入输出编号不相符。■参数中存在有不能处理的数据。■在电源处于ON状态下对MELSECNET/H的网络类型进行了改写。( 网络类型更改时必须进行RESET → RUN)■MELSECNET/H模块*12的模式开关超出了范围。■对网络参数及实际安装状态进行确认,不相符的情况下使网络参数与实际安装状态相符合。对网络参数进行了修改的情况下,将网络参数写入到CPU模块中。■对扩展基板的扩展级数设置进行确认。■对扩展基板以及扩展电缆的连接状态进行确认。将GOT与主基板或扩展基板进行了总线连接的情况下,对其连接状态也应进行确认。进行了上述确认后仍然发生出错的情况下有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)■将MELSECNET/H模块*12的模式开关设置在范围内。3101LINK PARA. ERROR链接刷新范围超出了文件寄存器的容量。更改为可进行全部范围刷新的文件寄存器文件。3101LINK PARA. ERROR■MELSECNET/H模块的站号为0时,设置了可编程控制器网络的参数。■MELSECNET/H模块的站号为0以外时,设置了远程主站的参数。根据锁使用的系统,对网络参数的MELSECNET/H模块的类型或站号进行修改。3101LINK PARA. ERRORCC-Link IE控制网络的刷新参数超出了范围。)3101LINK PARA. ERROR■网络参数中指定的网络No.与实际安装不相符。■网络参数中指定的起始输入输出编号与实际安装不相符。■网络参数中指定的网络类型与实际安装不相符。■MELSECNET/H、MELSECNET/10的刷新参数超出了范围。)3101LINK PARA. ERROR对不支持MELSECNET/H多重远程I/O网的模块实施了多重远程I/O网功能。按照支持MELSECNET/H多重远程I/O网的模块。3101LINK PARA. ERROR■CPU模块中A系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号为0以外。■CPU模块中B系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号为0。■在CPU模块中将A系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号设置为0。■在CPU模块中将B系统侧的MELSECNET/H远程主站的站号设置为1~64。3101LINK PARA. ERROR未设置MELSECNET/H的参数的情况下,由于可编程控制器参数的软元件设置的B/W软元件点数少于下表的B/W刷新软元件点数,因此不能对MELSECNET/H进行刷新。根据可编程控制器参数的软元件设置的B/W软元件点数,对MELSECNET/H刷新参数进行设置。3101LINK PARA. ERROR网络刷新范围设置跨越了内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。网络刷新范围设置不要跨越内部用户软元件及扩展数据寄存器(D)、扩展链接寄存器(W)的边界。3102LINK PARA. ERROR检测出CC-Link IE控制网络模块的网络参数的异常。■对网络参数进行修改后,执行写入。■修改后仍然发生了出错的情况下,有可能是硬件故障。(请向附近的系统服务、代理店或分公司说明故障症状,进行协商。)3102LINK P

我要回帖

更多关于 三菱q plc 指针错误 的文章

 

随机推荐