三个都是三开双控接线该怎么接

怎么接三开双控七根线呢?
世界上总不免怪咖的存在,具体到某种产品上,也是一样。比如我们常说的双控开关,简直就是脑洞大开的产品
这样的电路,需要两个单刀双掷开关——所以,双控开关就是一个单刀双掷开关,而普通的单控开关,是单刀单掷开关
看出哪里不同吗?没错,就是接线柱数量的区别
多开开关其实很简单,“多开”,就是有多个开关按键。三开单控,就是有三个开关按键的单控开关咯,而我们现在要说的,是三开双控
多开开关有两种接线柱形式:1.每一个按键都对应一个进线和N个(如果双控的话就是2个,单控的话就是1个)出线;2.每一个按键都对应N个出线,但是整个开关都共用一个进线。
很显然,三开开关,如果是第一种情况的话,需要有9个接线柱——每个按键都对应1个进线和2个出线。而如果是第二种情况的话,它只需要有7个接线柱——每个按键都对应2个出线,所有开关共用1个进线。
这种开关的接法大体来说有两种,第一种是双控做单控用——每个键位都闲置1个出线接线柱
另一种是双控接法——以单开双控为例
当然,在接三开双控开关时,只把火线接到进线接线柱上即可。三开双控,可以任意选择某个按键为双控接法或单控接法。
点击展开全文(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
三个双控开关接线图
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
三个双控开关接线图相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
三个双控开关接线图设计专题简介
本专题为土木在线三个双控开关接线图专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
三个双控开关接线图
本图纸为双速风机原理接线图,包括排烟风机二次原理图等,内容详实,可供参考。
厂矿企业实用可控硅电容补偿柜原理及接线图纸,6路投切控制,图纸内容包括电容柜二次原理图,电容柜二次接线图等,仅供参考。
本资料为,某地PC分段开关电气接线图(全套),其包含的内容为平面图,剖面图,立面图节点图纸等,比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
本图为某电厂6KV进线开关cad接线图,内容包含:进线柜电流测量图、进线柜微机保护控制原理图、二次照明加热原理图、端子排图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!
本图纸为某变配电所电气设计施工图,本图纸包含以下内容:一次主接线原理图、二次控制原理图、接线图、等等,图纸仅供参考!
本图纸聂荣包含有:卧式机组,包括主接线图,发电机层平面布置图,升压站平面图,剖面图 以及相关的二次图纸等,可供参考。
本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。
本工程为金牛管业鄂州生产基地电气配电箱图纸。图中包含风机配电箱图、消防喷淋泵配电箱、防火卷帘门配电箱等共计图纸3张。图中配电方式均采用双路进线,再进行双电源切换供电。保证供电的可靠性,满足消防验收要求。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件
本图纸为直流屏原理及接线图,包括直流屏布置图、直流电源系统图、直流屏端子排图、直流屏配线图等,内容详实,可供参考。
本图纸为排烟风机原理接线图,包括补风机二次原理图等,内容详实,可供参考。
本图为各种常用低压原理接线图,内容包括电压测量接线图、有功测量接线图、无功表接线图、电流测量原理接线图、温湿控制仪接线图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
浙大中控DCS机柜与电气柜连接接线图(含全套图纸),主要内容包括:SC1系统柜(正面)接线图,SC1系统柜(背面)接线图,SC1系统柜布置图等,共30张图纸,要说明的是,这是本人自己画的,与大家分享
本图纸为时控配电箱接线图及时控配电箱原理图,图纸内容可供参考。
本图纸为某送排风机时控开关接线说明图,内容包括:某空调送排风机控制箱图等内容,图纸内容详实,尺寸清楚,可供大家下载参考。
保护控制在线监测二次原理接线图KYN88-12开关柜二次接线图,本图共3张二次控制原理图和一张端子接线图。
图纸内容包括:10KV开关柜的系统图、原理图及接线图。真空断路器采用VD4,南瑞继保的RCS9600系列微机保护。
保护装置PA140控制负荷开关,二次原理图以及接线图。负荷开关广泛应用于变压器的投切控制。
本图纸为10KV高压室开关柜接线图两套方案,图纸内容可供参考。
门类全,内容丰富,GGD、HXGN17-12、JYN1-35、KYN28-12等等柜型近些年的柜型几乎全部都有还有WORD.具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
本资料为:柱上负荷开关断路器原理和接线图,内含:接线原理图等,可供参考。
本图纸为;【江苏省】PC分段开关接线图设计图纸,其中包括平面图。内容详实,可供参考。
本图纸为:某变电所主变侧开关端子箱接线图纸,内容包括:主变侧开关端子箱接线图,内容详实,可供参考。
本图纸为某变电所主变35kV侧开关端子箱接线图,内容包括:1#主变35kV侧开关端子箱接线图等内容,内容详实,可供参考。
本图为某铁路配电所有载调压保护开关柜电气原理接线图;内容包含调压柜二次接线图、联络柜二次接线图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!
本图纸为:双控4种接线设计示意图(共4张),内容设计全面精准,内容详实,可供参考。
本图为某小区消防用双速风机用KBKK控制的原理图供大家参考
本图纸为双进线与母联柜互锁原理接线图(含柜内端子排),内容包括:联络柜原理图、1#线柜原理图、2#进线柜原理图等内容,内容详实,可供参考。
自己画的100箱变一次加二次接线图,高压负荷开关是上海三高的,低压是DW15开关的。
本图是一套高压一、二次系统图纸,主要包括高压一次图,PT并列装置原理图,电动机控制柜接线图,分段备自投原理图,图纸比较多,比较详细的介绍了高压柜的保护配置,欢迎大家下载。
10KV高压环网柜通用一、二次原理及接线图,图纸数量不多,有5张,其中一张一次图设计,4张二次原理接线设计。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'查看: 22389|回复: 22
求助水电安装高手: 这个三开双控如何接线?
该用户从未签到
具体情况这样: 我要用三开双控开关,双控控制其中2个灯,还有一个灯是只用单控,应该如何接线?
开关面板如下图
T2_Id3XqNaXXXXXXXX-.jpg (98.17 KB, 下载次数: 29)
21:26 上传
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
A组:LA/L1A/L2A
B组:LB/L1B/L2B
C组:LC/L1C/L2C
该用户从未签到
A组:LA/L1A/L2A
B组:LB/L1B/L2B
C组:LC/L1C/L2C
最好有详细图示
签到天数: 547 天[LV.9]以坛为家II
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
L----LA-L1A----------------L1A---LA-------------------O------------N
& && && & L2A----------------L2A
L-----火线
N-----零线
该用户从未签到
最可靠的办法是拆开看内部结构,以免搞错。
该用户从未签到
把一个双控当单开的接就可以了
该用户从未签到
本帖最后由 tanrony 于
23:57 编辑
楼上的几个别乱来
有数字的接另外一个面板开关有数字的,没有数字的接电源或者灯&&
单控的话 就随便接一组有数与无数的,但是不能接一组都有数
签到天数: 458 天[LV.9]以坛为家II
这是一组:
(18.35 KB, 下载次数: 49)
00:07 上传
签到天数: 458 天[LV.9]以坛为家II
只要有两只三开双控开关就可以控制3盏灯了。
该用户从未签到
炒狗肉等到, 我去帮你接
该用户从未签到
你应当还把另一个开关发上来.另一个是两位双控是吧
LA/L1A/L2A& &是一组:
LB/L1B/L2B&&是一组:
LC/L1C/L2C 是一组& &线要各组接各组的.不要跨组了
一般开关不标ABC的.只标L(火线) ,另两个就是L1.L2 (双控线) 你这标了就按它来说也好.
现先教你接第一组.你三个灯一般最常用的灯是接在外面边的开关.就是左或右的开关.不是A就是C
如接A组,另一个开关不一定接A组.可接B组.看怎方便用就怎么接.
你看那个开关离灯近..一般离灯近的就接进灯的线.我们叫控制线.
就是灯到开关的那根线.这样用线就少点不用转个大弯.
另一个开关的L就接火线.两根双控线就接L1和L2.另一边开关也直接接L1和L2.有的讲要L1对L1.
期实不用的.就把两根线接上得了,不用对号入座的
第二组的灯也是和第一组一样近的话.接也是一样.火线你就从刚那开关乃并接出来
要是反过来灯和另一个开关近.那火线和控制线就和刚接的那个反过来.
第三个灯不是双控的就其中一个LABC中的一个接火.灯线接L1如果不是按往下就开的就接L2
好像越说越乱了,可能你看得眼花.说简单点你慢慢体会
普通开关就是两个接线头.一个接火线.一个接灯线(控制线).
双控开关就是把这两个接线头分开了.
其中一个双控开关接火线,另一个就必须接灯线.然后再用两根线把它们连起来.
记得这两根线没用区分1或2的.两头接上就得了
该用户从未签到
9楼的图也蛮清楚的了
签到天数: 400 天[LV.9]以坛为家II
串、并联电路若学习、理解透点,这问题很容易自己想明白的。
该用户从未签到
签到天数: 461 天[LV.9]以坛为家II
呵呵,给我我也挨想蛮久的,毕竟好久没摸电了
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 千帆1 于
09:15 编辑
这是一组:
很多年以前接过我家的楼梯开关,现在一直用着。
如果是杂音不多的楼道灯,用声控的比较好。
该用户从未签到
最可靠的办法是拆开看内部结构,以免搞错。
莫误导人家,拿万用表量一下就得了
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
他们都说的复杂,其实很简单,打电话叫师傅上门
该用户从未签到
本帖最后由 a5566 于
02:08 编辑
在《[我秀我家] 我的装修日志——公务员小区》中看到的
三开双控接线图01.jpg (73.56 KB, 下载次数: 11)
10:05 上传
三开双控接线图02.jpg (137.98 KB, 下载次数: 13)
10:08 上传
网站客服:
广告客服:
一键加入QQ群交流:
版权所有: &服务热线: &客服QQ: &联系邮箱:bbs. &程序版本支持 X3.4
免责声明:本站内容均来网友自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.如有信息侵犯了您的权益,请联系网站客服我们将及时修改或者删除。
信息部备案/许可证编号:
技术支持,Copyright&
All Right Reserved.正在初始化报价器三开双控开关如何控制三个灯接线?优萌82这个还是很简单的,单独的那个灯用个单联单控,或者用你开关里的一联中的一控即可。双控的那盏灯两个开关必须都是双控开关才能实现两地控制。上传一个开关接线柱的图片为好。 你开关里有说明书的。或者问下卖开关的店主。
查看更多更多回答她的他_5992单控开关只有两个接线柱,双控开关有三个接线柱,用法上的区别:单控开关是指一个开关控制一盏灯,双控开关是指在两个不同的地方,控制同一盏灯的开闭,如客厅、楼梯等位置,使我们不必在关灯(入户门)之后,摸黑回卧室,非常方便。
双控开关可以当单控开关使用,单控开关不可以做双控开关使用 单控开关是单刀单掷,即只有两个触点
要么通要么断。双控开关是单刀双掷,有三个触点
,公共触点要么和L1通,要么和L2通。两个开关怎么控制一个灯,请在
百度图片上搜索
有好多图,选一个合适的。
贝宏恺三开双控开关控制三个灯接线只需要开关两个,每个开关有3个接线口,其中一个开关中间接线口连接火线,另一个开关中间接线口连接灯炮,其余4个接线口1接1,3接3,另外灯炮的另一线接零,这样一个单开双控开关接线便完成了.
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930请教:一边是三开双控,另一边一开双控,如何接线?如图_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,483贴子:
请教:一边是三开双控,另一边一开双控,如何接线?如图
现在,我有两个开关,一个三开双控,一个一开双控三开双控,有两个是单独控制两个灯的,但是有一个按钮是需要双控的,控制屋里的大灯。此外,有另外一个也同时可以控制屋里的大灯。说白了,就是两个开关控制同一个灯。但是尝试了很久也达不到我要的效果,三开那里,总共有5根白色的线,一根红色的火线。三开双控的背面如下图, 后面有3个孔,分别为L, L1和L2。请教,需要如何接线呢?下图中,我已经吧火线需要的串联接好了,另外三个灯线的白线分别接L2A, L2B, L2C,这样可以形成单控,但是如何实现双控呢?
拓吉凯工装,下班也爱穿!全国3万多家客户的选择!电工服装精美刺绣,闪电发货!拓吉凯电工服装款式时尚,面料上乘,做工一流,品牌电工服装就是不一样!
可以接啊,很简单的。三开的开关,两个单控,控制两个灯,一个双控,和另一个开关配合同时控制一个灯。
开关图片呢?
嗯,虽然有点黑看不清,你说的有端子编号就行。
首先两个开关之间要穿两根线,线的颜色一样就行,不用区分。
先说第一个三开开关,你的火线已经跳好了,把火线接到L1C,两个单控灯的控制线分别接L2A,L2B,这样两个接好了。把从单开过来的两根线分别接L2C,L3C。不用区分,随意接。这个三开就接好了。再去接单开的,把从三开过来的接L2C,L3C的两根线分别接L1,L2,也不用区分,L1,L2可以对换。屋里的大灯灯线接L。好了,接完了,送电试一下。
灯的另一根线接零线,这个你知道的。
现在看到你说的穿过两根白线了,这样说起来更简单。这头两根白线分别接三开的L2C,L3C,另一头两根白线分别接单开的L1,L2,单开的L接屋里大灯的灯线。把火线接到三开你跳好的短线上。
注意,单开的开关盒里不需要火线,也不需要,就是从三开过来的两根白线和一根灯线。
建设者联结网是提供靠谱电工的网站,包括在建工程,工程信息,建筑工程,工程项目等,工程信息全面及时准确,覆盖国内各大城市.
如果你零线不知道怎么接,我都真的无语了。
接线示意图看得懂吗,看得懂,我就传一张图给你。
再问一句,你的火线准备从哪进,是从三开进,还是还是从开关进。
大概就是这样吧
看到了,一共五根线。一步一步来,你先把火线找出来单独放一边,拍个照片。
你问我哪根是火线?你逗我的吧?
鉴于你已把三开短接线接好,那么就按你给的图帮你画好接线:
单开你是懂接的了,现在就来说下双控怎么接,以下图为例:其实接线非常简单,记住下面几句话就行了,如果A开关 L 接火线,那么B开关的 L 一定要接控制线,如果B开关 L 接火线,那A开关 L 就必须接控制线,剩余的L1、L2相互对接或是交叉相接都行。
接上了,可是双控灯不亮啊
楼主先把线搞清楚,哪根线是干啥的,说不清楚,远程谁也帮不了你。
接好了不亮、说明你还是没有把线理清楚,“再问一句,你的火线准备从哪进,是从三开双控开关进,还是从单开双控开关进”你也没有回答,看来我画的图你没有看懂。经仔细查看,单开双控的预留线“1红2白”在3开双控安装的线盒内是不对的,按理也应该与单开的一样、是1红2白,而且灯的预留线一蓝一白也与单开的不一样(可与22楼图进行比较一下,应该不难发现问题),所以,你首先要理清那些线的作用,然后按我画的图接线就行了(注意了:火线不能认为是火线,要用工具测一下)。
我分析,单开里那根红线是火线,你先确定一下,如果是的话,就把三开双控上的兰色勾线拆了,把那根白线接上就可以了。