海湾消防主机GST5000主机内回路板故障灯亮,但屏幕没有显示任何故障,正常使用,什么原因

大家都在搜
海湾消防主机JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)怎么更改回路设置
hnbdsjnfvd的答复:
5000主机上需加一块接口卡,卡提供光电隔离的标准RS232接口。&br/&&br/& 电脑上安装海湾的CRT软件就可以上传下载设备定义等操作了!按&系统设置&&&&设备定义&&&&手动盘定义&&&&继承定义&,输入手动盘所注册的回路号,盘号,点号就可以查看到手动盘里面对应的是什么设备了。海湾消防主机主板相关信息在 2400.00 - 10400.00 看你要什么样的。这个只能是将备电开关关闭而不可能清除主机控制面板上的故障指示灯的。 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:27
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
海湾GST5000主机操作说明
下载积分:300
内容提示:海湾GST5000主机操作说明
文档格式:PDF|
浏览次数:979|
上传日期: 06:49:38|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 300 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
海湾GST5000主机操作说明
关注微信公众号消防报警主机,海湾GST5000,为什么在一个回路里面,线路是有电电压正常,但是烟感,手动报警按钮_百度知道
消防报警主机,海湾GST5000,为什么在一个回路里面,线路是有电电压正常,但是烟感,手动报警按钮
消防报警主机,海湾GST5000,为什么在一个回路里面,线路是有电电压正常,但是烟感,手动报警按钮灯不会巡检,但是按下手动报警按钮灯会常亮,就是不能实现联动。请问大神是什么原因,谢谢了
我有更好的答案
这个原因主要是消防报警系统的设备没有编辑逻辑关系,也就是没有编程,是新安装的没开始编程或者是改造后未编程的原因
是个老小区,报警是05年的了。有七八栋的,就是只有两栋有这种情况。这个每年都会最联动实验的,就是今天去突然就像这样,两栋。上个月都会巡检,还报到主机哪里的。
这个首先检查隔离器,如果隔离器没有故障的话,检查测量线路是否短路了
我打了下电压,都有的,在那个回路,手报信号线也有电压,然后那个电话线也有。就是不会巡检,没有闪亮。但是你按下手报的话,那个灯就常亮。但是不报到主机那里。
不是测量线路的电压,是电阻,短路后的电压也是24v的,隔离器没故障吧,隔离器故障了就什么也不报了
哦,这个我再去看看。不懂在问问你,谢了。还有就是那个广播主机要和报警主机通讯吗,我们现在这个功放是,按应急的时候,不会发出应急声音,控制器主机都显示广播启动。但是现场就是没有声音。手动起也是没有。就是海湾GST5000的。谢了
这个广播主机不和报警主机通讯,是报警主机的联动控制器联动广播主机,检查广播模块是否正常,报警线路的接地和电源线接地,
是不是,主要就是通过那个广播模块吗。不要那个485线把报警主机和广播主机连接吗
需要报警线和电源线的
哦,谢谢了。我到时候在现场看看,不懂的再问你一下,谢谢了。大神。
在打扰你一下,就是我放那个广播主机。放那个CD的时候还会有声音的。里面的歌在现场都有的。就是话筒,应急没有。
检查广播模块啊
消防专业技术
为您推荐:
其他类似问题
消防报警主机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海湾消防主机JB-QT-GST5000回路板的问题。哪里有修或者卖的。_百度知道
海湾消防主机JB-QT-GST5000回路板的问题。哪里有修或者卖的。
我单位的海湾消防主机JB-QT-GST5000,老是有几个回路的设备大批量的报故障,同时各楼层的火灾显示盘还不定时的发警报。
消防维保人员(水平不是很高)检查了后说是有个回路板不输出电压,可能那个回路板烧了。
是这个原因吗?后面有两个旋转钮,是双...
谢谢大家,我们查了几天线路,一共有半个多月时间吧,它自己又好了,又能测出电压了。是不是雨天潮了?我们这也就零星下了几天小雨。
我有更好的答案
如果是几个回路的大批量的设备报故障,那就不单单是一个回路板没有电压的问题了。大批量报故障的问题,建议你查外线,有没有接地或者是干扰。至于你那个回路板不输出电压,想修或者买板子,这个你直接找海湾在当地的办事处就可以了。
不是每个回路板连接了许多设备,回路板坏了,连接的那些设备都要报故障的吗?
如果是回路板坏了,它应该报总线故障。
采纳率:22%
即便是回路板坏了也不值钱2000块顶天了,最低可能600左右就能买到!
熟人报价3600啊。
海湾设备批量报故障应该是线路绝缘问题,查线吧。先用定点调试把有问题的回路找出来,一般不会问题太大
大批报故障的原因除了回路板坏掉之外,还很有可能是线路问题,实际上很多都是线路i原因,先确定再说,如果是07年4月份以后的主机,价格相对便宜,如果是之前的回路板,价格贵的多,还有火灾显示盘报警时正常的,说说明本楼层区域内有火警。
是出了这个问题以后才报的警。如果把好的回路板和可能坏的回路板调换个位置,看看报故障的内容是否一样,能不能确定故障在哪里?