怎样万用表测火线零线线漏电

怎样检测漏电保护开关接线(地线、零线、火线)是否正确_百度知道
怎样检测漏电保护开关接线(地线、零线、火线)是否正确
我有更好的答案
漏电开关不用地线,按实验开关能正常跳闸说明开关没有故障。但是漏电开关一定要按上面标示的N接零线L接火线,这样才能保证安全。零线接在地线上会引起进、出电流不平衡(火线电流有一部分流入地线而不经过零线),所以漏电保护器跳闸.漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
采纳率:95%
来自团队:
漏电开关不用地线,按实验开关能正常跳闸说明开关没有故障。但是漏电开关一定要按上面标示的N接零线L接火线,这样才能保证安全。
本回答被提问者和网友采纳
是的。如果负载侧的零线接成地线了,漏电保护开关会自动跳闸。我用了一个32A的漏电保护开关做过试验,漏电动作电流是30MA的,推上几秒钟后就自动跳闸了。如果不接零线按试验按钮不跳闸,这个我是用三相四线漏电保护开关试验的,单相的我没有试过。
家用220V单相漏电保护开关(1P+N或2P),本身只接火线和零线,不接地线,地线直接接在电源插座上。可用试电笔检测接线是否正确:面对开关正面,上端和下端同为左接火线,右接零线。
220V的漏电断路器一般都标了N线的,试验按钮能跳说明你的漏电开关能起到漏电保护作用,前提:产品必须是正规厂家出产的,否则危险。特别提醒目前市场上有部分产品你按试验按钮是动作的,但是是没有漏电保护功能的。
对于低压电气我是生产 技术 销售都搞过,工龄也是马上20年了。
家用220V单相漏电保护开关(1P+N或2P),本身只接火线和零线,不接地线,地线直接接在电源插座上。
开关上应该有字母代号的啊,一般是开关自左向右依次,火、零、地。(你的开关有待考证)
其他9条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
漏电保护开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置: —
配电箱跳闸,如何确定是线路漏电还是用电器漏电?
判断线路漏电还是电器漏电,是排查漏点位置的第一步,也是最简单的一步。下面我详细说一下。
线路漏电还是电器漏电
这个很简单,不需要借助任何工具,不需要有任何专业知识,任何成年人都能操作。
方法就是拔掉所有用电器插头,合闸并在所有插座上都插入一个确认没问题的用电器,进行测试测试——如果合闸后继续跳闸,则证明是线路漏电;如果合闸后不再跳闸,则证明是电器漏电。
判断哪个电器漏电
如果确定了是电器漏电,而回路内又有多个用电器,此时就要判断是哪个用电器漏电了。
方法同样简单,就是合闸后,逐个插上回路内的用电器,插到哪个用电器跳闸了,就是哪个用电器漏电。记住这个用电器,合闸继续插上其它的用电器,检测一下其它用电器是否也有漏电的情况。找到具体是哪个用电器漏电了,对用电器进行更换或维修即可。
判断是哪条线路漏电
如果确定了是线路漏电,我们就需要更换漏电的线路。当然,在此之前我们需要知道究竟是哪条线路漏电了。
如果有摇表当然好了,用摇表依次测试回路内的所有线路即可。
如果手头没有工具,我们依然可以利用观察跳闸的方式进行测试。
测试方法是拆掉回路内的所有开关、插座和盖板,由远及近(距离配电箱的远近)依次拆开电线接头。拆一个合闸一次(拆掉的接头要用绝缘胶布包裹好,嫌麻烦可以把它拉到外面,一定不要让它接触任何东西),拆到某一个电线时断路器不再跳闸,则证明该接头到上一个拆掉的接头之间的一段电线有漏电。
判断是零线还是火线漏电
如何判断是由于零线还是火线漏电了呢?——火线不会漏电,或者说,即使漏电也不会跳闸。
上文中我们说到,在拔掉所有电器插头后,合闸,并在每一个插座上插入一个用电器进行测试。如果是插入用电器之后才跳闸,则证明是零线漏电;如果是插入用电器之前就跳闸,则证明是火线漏电。
此时漏电线路的位置以及线路属性我们已经清楚了,更换掉漏电的那根电线即可。
以上就是贤集网小编为您介绍的相关内容,如果您有什么想法,欢迎到下方评论留言。
我来说几句
还没有人评论哦,抢沙发吧~
大家都爱看
专题资讯导航
意见被贤集网采纳后,贤集网赠送一张限量版的U盘会员卡!
联系方式(必填)
您的意见(必填)
Copyright (C)2014如何检测线路是否漏电_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
如何检测线路是否漏电
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢家庭线路漏电检测方法_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
家庭线路漏电检测方法
总评分4.4|
用知识赚钱
&&家庭线路漏电检测方法
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢怎么测试零线已经通电_百度知道
怎么测试零线已经通电
我有更好的答案
现在的三相五线制的总零线是接地的,线路中不接地。保护零线(黄绿双色线)在变压器处接地,线路中重复接地,所以他们相通,不停电的情况只能测得零线火线的交流电压,对地绝缘是测得绝缘电阻,测电阻不能带电测量啊,同时还要断开负载(断开电器)否责火线经电器构成通路,测得绝缘电阻是电器的阻值,没有意义。家里壁挂空调插座内通电后检测火线有电零线无电,但接上用电器后火线零线都有电,请问什么原因?急求答案推荐回答:正常,还是火线的电:先把你家的空气开关关掉,火线的电在开关两头都有了,由于零线没有通,而到了插座的零线时。注意,火线的电到了这里就受堵了。因此故障在零线,拧紧就可以了,另一种没有接通就不正常,你插查查插座里面的零线接头处螺丝拧紧了吗;零线没有电,查插座分析,有两种情况。所以零线断了,一种正常,在没有电的情况下;当家里壁挂空调插座内通电后,就是说壁挂空调里面的开关已经接通了,这时壁挂空调里面的开关两头都成一条通道了:插座原来火线有电用电笔如何测零线有没有断~推荐回答:如果零线断了后 电路中只要有用电器 并处于打开状态 用电笔量零线也是带电的火线零线地线缺少一个能通电吗。安装的插座面板没有检查线路是否接牢固,担心有根线脱落推荐回答:只要用电器没有金属外壳,火线,也不存在漏电危险在单相电路中、零线是必须的,没有火线或者零线,自然无法工作,是可以不接地线的,就不能形成回路,电器无法得电,要让一个用电器工作如何用万能表测零线是否通电推荐回答:用万能表测零线是否通电分析:1、“零线带电”的实质是零线开路或接触不良并与火线(直接或间接)接通的结果。一般用万用表交流电压档(得大于220伏)测该线对地的电压,观察测得的电压值的大小就能知道是否带电且带电强度如何。如果电压值超过安全电压36伏就要引起注意,就不能认为它还是零线。2、零线因开路而变成火线很多时候是因为开关被错误地安在了零线上,开关断开后开关下面的线就通过用电器(比如电灯)和火线电位相同了。所以,开关一定要安在火线上。3、被断开的零线没和火线(直接或间接)接通时,有时候还能带上“感应电”,这是由于零线和火线之间存在“线间电容”造成的。特别是用数字万用表(电压档内阻很高)测的时候容易造成误判。为什么电源开关未开之前,用电笔测,火线有电。开关接通后,零线火线都没有电,但灯仍亮推荐回答:但回路通了,开路,这时开关有一个端头的零线和火线相当于接在一起的两根线;开关合上,这时它变回了零线,零线通了,灯灭;合上时火线通路和零线形成回路。从你说的情况看你的开关十有八九是接在了零线上,不懂可以追问,所以灯亮;也就是零线一直保持通路,分开时相当于断开火线,没有回路,其实就相当于火线。解释的很清楚了,所以验电有电,所以验电没电,开关打开时零线断开一般的开关接在火线上,谢谢通了电,怎么用万用表来分那根火线、零线、地线?推荐回答:将万用表的转换开关旋至交流 250V或500V档,一支表笔接电源,另一支表笔接地进行测试。方法如下:1、将万用表的转换开关旋至交流 250V或500V档,任一支表笔接电源,另一支表笔接地(水管或潮湿的地方)。2、当万用表的读数接近220V时,被测点为相线。3、若表针不动,将万用表的转换开关逐档减至最低档,仍无明显读数,则被测点为零线。4、如果没有接地的地方还可用以下的方法:将万用表的转换开关旋至交流电压档,任一支表笔接电源的被测点,手食指与拇指捏住另一表笔,若万用表有读数。则被测点为火线;若万用表指针不动,则为零线或地线。线路没有电的情况下怎么用万用表测火线零线地线?推荐回答:而另一根与该二根的电阻是无穷大的是接地线,因为不论是否有重复接地,因为火零线通过用电器构成回路,用欧姆档能测出一定的电阻的是火零线,因为二根火线上串了二组负载电阻,工作零线与接地线通过大地形成了回路、测单相的火零地,测接地线与火零线之间的电阻。确定了接地线后,则电阻最大的是二根火线,合上电源,阻值很小的是零线,三相负载不平衡,再用这二根火线去找另一根电阻较大的一根火线,就能计算出各根火线的负载电阻)虽然零地线都是连通大地的,因为接地线是不能跟电源线连通的,(三相电动机的相对相之间的电阻是相同的,剩下的就是火线了。二,零线无法切断)、测三相五线,接通功率较小的用电器(最好是三相电动机):断开电源开关(切断电源的火零线),很快就能确定三根火线),如不是三相电动机,测后面的其中二根线。(实际上测得了火线间的三组电阻值一,接通用电器,工作零线都与大地相连的,所以它们对同一火线的电阻略大的是接地线:断开电源开关(切断ABC电源。(当测单相。这样剩下的就是零地线了,也可用此法分辩零地线),但是零线是直接通过用电器与火线构成回路,不能切断零线时,接地线是通过大地再经过零线及用电器和火线构成回路的