电焊机输入电源线采用插头连接是否有好处?
我公司安全部门强行推行电焊机采用插头接线,但是电气工程师强烈抵制这种做法,认为插头容易发热、引起火灾,并且对不同功率焊机不能有效控制接入不同的空气开关,以达到安全保护的目的,有没有这方面的专家给个确切答案?谢谢大家了!最好能拿出国家标准,或者劳动部、国家电业局等标准。
浏览次数:2981
用手机阿里扫一扫
最满意答案
JGJ33-2001的第12.1~12.4节专门有描述,可以参考,um65566的答案是对的,但是没有理论依据。以下内容对你或许有用对焊机操作规程&1.电焊机的使用应执行JGJ&33&节和第12.4节的规定。&2.对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不同相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。导线的截面不应小于表1的规定。&表1&导线截面&对焊机的额定功率(kVA)&25&50&75&100&150&200&500&一次电压为220V时导线截面(mm2)&10&25&35&45&&&&&&&一次电压为380V时导线截面(mm2)&6&16&25&35&50&70&150&3.焊接前,应检查并确认对焊机的压力机构灵活,夹具牢固,气压、液压系统无泄露,一切正常后,方可施焊。&4.焊接前,应根据所焊接钢筋截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。&5.断路器的接触点、电极应定期光磨,二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度调节。&6.焊接较长钢筋时,应设置托架,配合搬运钢筋的操作人员,在焊接时应防止火花烫伤。&7.闪光区应设挡板,与焊接无关的人员不得入内。&8.冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。&点焊机操作规程&1.作业前,应清除上、下两电极的油污。通电后,机体外壳应无漏电。&2.启动前,应先接通控制线路的转向开关和焊接电流的小开关,调整好极数,再接通水源、气源,最后接通电源。&3.焊机通电后,应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电现象。电极触头应保持光洁。有漏电时,应立即更换。&4.作业时,气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排水温度不得超过40℃,排水量可根据气温调节。&5.严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。&6.当控制箱长期停用时,每月应通电加热&30min。更换闸流管时应预热30min。正常工作的控制箱的预热时间不得小于5min。&交流电焊机操作规程&1.使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。&2.次级抽头联接铜板应压紧,接线柱应有垫圈。合闸前,应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。&3.多台电焊机集中使用时,应分接在三相电源网络上,使三相负载平衡。多台焊机的接地装置,应分别由接地极处引接,不得串联。&4.移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。&埋弧焊机操作规程&1.作业前,应检查并确认各部分导线连接良好,控制箱的外壳和接线板上的罩壳盖好。&2.应检查并确认送丝滚轮的沟槽及齿纹完好,滚轮、导电嘴(块)磨损或接触不良时应更换。&3.作业前,应检查减速箱油槽中的润滑油,不足时应添加。&4.软管式送丝机构的软管槽孔应保持清洁,并定期吹洗。&5.作业时,应及时排走焊接中产生的有害气体,在通风不良的舱室或容器内作业时,应安装通风设备。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok三相电机为何要有地线而没有零线
查看: 47376|
摘要: 三相电动机没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。
三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相 ...
&&& 三相没有零线,因为在任意时刻三相电的向量之和为零。即使接了零线也没有电流存在,所以三相电动机没有零线。& & & 三相电机之所以没有零线是因为零线与相线间的电压是220V,而三相电机所需电压是380V,所以三相电机要接三相线,而没有零线。& & & 外壳接地的作用是防止某些相绝缘破损使外壳带电使人发生触电事故。& & & 但是的接地线最好不要和电动机地线用同一个,因为在有些潮气比较重的工厂环境接地线有可能时间长老化断裂。以前有个案例就是一个工厂同时烧毁好几台变频器,出现变频器主板端子有强电打火的现象,烧毁主板。经过调查发现由于有一台电动机漏电,恰好工厂地线生锈断开。强电经过变频器地线反串如变频器主板。所以变频器最好有单独接地点,不要和电动机公用接地线。& & & 在TN-S系统中,电动机等设备的金属外壳,就应该接地线,即PE线!一个供电系统不能又接地,又接零线!TN-S系统的末端,零线和地线之间的电压差,由于三相不平衡,和三次谐波的影响,可能达到十伏甚至更高。& & &三相电机的接线方法有:三角形接法和星形接法& & &△表示三角形接法,就是把接线盒里上下相对的接线柱短接,得到三对电极,再分别接三相火线。& & &Y 表示星形接法,就是把接线盒里上面三个接线柱短接,下面三个接线柱分别接火线。
上一篇:下一篇:
看过《三相电机为何要有地线而没有零线》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电气工程分区
电动机进两条电源线,请问第二条线是干什么用的?
电动机进两条电源线,请问第二条线是干什么用的?
电动机进两条电源线,请问第二条线是干什么用的?
电动机进两条电源线,请问第二条线是干什么用的?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)求助,电机怎么接电源线哪两个头【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,489贴子:
求助,电机怎么接电源线哪两个头
求助,这个电机怎么接电源
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
旁边不有接线图么
横着接是一个转坚着接一个转
按铭牌接:U1与U2也就是始终每铜片上一根。
楼上是正解
搜单相正反转电机电路图自己看
两种接法,正反转
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴【图片】为什么电焊机功率那么大,用的电源线那么细呢?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:346,489贴子:
为什么电焊机功率那么大,用的电源线那么细呢?
求解释 ,为什么电焊机功率那么大,用的电源线那么细,是什么原因,求高手说明具体原因如BX3-500 功率计算下来几十千瓦,电源线确实4平方的,纳闷很。
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
请问各位师傅,百度上这个算法合理吗?按照这个算法我的焊接得用14平方以上的电源线,但实际中用的是4平方的线,这是什么原因呢?可以利用电焊机铭牌上的U1和I1max(输入电流最大值)、I1eff(输入电流有效值)进行计算。例如:U1=380V,I1max=30A,则最大输入视在功率S=11.4kVA; U1=380V,I1eff=23A,则负载持续率为60%时的输入视在功率S=8.74kVA。选择电源线可以根据电焊机铭牌上的I1eff来计算,一般塑料绝缘电线或橡胶电缆的参考载流量应不超过每平方毫米6A,以前述例子I1eff=23A计算,电源线铜芯截面积应大于等于4平方毫米。
咋没人回答我这个问题呀,郁闷的
应该是这么粗但是2个的也带的动就是发热而已
电焊机的负载持续率不是100% 所以导线可以选细些
能具体说说吗,我很困惑
要是100怎么算呢,能具体说说吗?
变压器不是功率不会变嘛,二次侧电压低电流高而已
4平方毫米电缆最高载流量可达到30A
电工操作证11年老牌培训考核中心,常年开展各类培训考核业务.「盛博培训考核中心」通过率高,证书网上可查询,全国通用.
这么简单的问题也想不通?电焊机实际上就是个特殊点的变压器,具有陡降的特性,一次侧大电压小电流,二次侧小 电压大电流。
二次测我知道,主要是一次测呀,就按二次测算,也有20kva呀,这也不小呀
w 我也想知道
这个应该是中频电焊机
与普通电焊机不一样
里面不是一个变压器
就是一般的大功率焊机,里面应该就是个变压器呀,
我知道呀,但是这个焊机最小容量计算下来都要20kva,实际电流也超过30a,求具体原因及过程。
那也不能细的太离谱呀,求具体过程
按照这个关系,不太对呀,一次测电线细的太多了
我们现在用的就是这个厂的中频焊机
焊机实际功率不是铭牌上标的,标的是额定功率。通常4.0碳结钢焊条300的焊机就够了,3.2的焊条250的焊机也够了。手工弧焊的暂载率也就是60%--70%,那40-30%时间焊机处于空载运行。真正要焊机满负荷运行一次线的电缆还是要加大的。
那你意思焊机正常运行的时候都不满载,即使这样,380v,80 a,暂载率35%,功率算下来,10个千付安左右,按功率因数0.6,算下来6Kw左右,不知道这样计算是否正确。
4平方线大电流烧4.0焊条发热很严重,用了一期工程线基本报废,我一般是4*4打双或者6的。
没听明白我的意思,假如焊接电流100A,焊接电压40V,焊机的输出功率只有4KW加上焊接变压器的效率和功率因数等因素一次输入不会超过6KVA,并且这6KVA还不是连续运行。
广西建工的图我就在广西建工一个下属安装公司工作
如果连续焊接中板用5.0焊条,10平的铜线也会发热。
那图网上找的,相机没在家。
500的焊机用大电流持续焊接的时候最少都得六方以上的线 你感觉线细不过是电流小而以 一般的3.2焊条最多不超二百流左右 如果用4.0的特种焊条在试下 它的总功率还是一样的 只不过暂载持续率的高低而已 如果用在电渣压力焊上 持续短路的电流没10平方都不可以
我赞同你的看法,那这样的焊机一次测电缆按什么选取呢?
照你这样意思,那那个名牌上60%的时候,二次测总容量就是500*40=20kva,60%的暂载率就是20*0.6=12kva,考虑变压器效率0.6,这算到一次测就是20kva,一次测考虑功率因数0.6,一次测功率就是12Kw,电流24a,选4平方毫米线,这样理解正确吗?
这个发热允许吗?就这样的焊机一般按多大功率考虑,选择一次测电缆呢,