正在初始化报价器空调制冷剂的压力正常范围是多少?3个回答932tNk一般家用空调制冷剂大多是F22,.空调制冷时一般吸气4~5KG压力。与外界的温度有关,温度高则压力高 。
生活的憋屈一般的运行低压在4.5——5公斤,高压在15公斤。 结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响,空调加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了。 定频空调环境温度35度,制冷剂压力在0.42MPa,氟表CF22压力为0是正常值。环境温度下降10度,氟压力也会下降0.5MPa。
马美莉找一个制冷剂饱和温度压力对照表或者压焓图。就可以知道了。比如空调的制冷要求的温度是16度(一般设计最低温度)。那么把这个温度减去7-8度就是 制冷剂的蒸发温度(饱和温度).然后用这个温度去查 上面提到的表就知道了,这样查出来的就是低压值。高压值比较简单,那就是设计用的冷凝温度是35度。你用35度查表就知道高压的正常压力了。空调使用R22作为制冷剂。 空调的设计温度为16度,那么对于得蒸发温度为9度左右。查表知道压力为661KPA=6.61bar 这个值是绝对压力,所以需要减去1,就是我们在压力表上看见的值5.61bar。高压就简单了,用35度去查就知道了,1356KPA=13.56bar 。换算成表压就是12.56。这个就是正常值。但那时一般来说高压会有所偏差。主要是散热不好所以会有点高。只要不超过18就是正常的。这个值不能过低。太低了,制冷剂流动就没有动力了,所以也不能太低。一般15是比较常见的范围中心。
希望我的回答对你有所帮助
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答三秒微笑582RGB主板只是灯效而已,一般能采用RGB的主板都不会差,也是这两年出的主板,所以内存条可以用DDR4 2400频率的,影驰GAMER 8G DDR4 2400频率RGB灯条,639...3个回答温柔姐OGS我感觉现在酚醛最好!1个回答qzuser_固态硬盘的好处以及固态硬盘和普通硬盘的区别1.启动快,没有电机加速旋转的过程。2.不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。根据相关测试:两台电脑在同样配置的电脑下,搭载固态硬盘的笔记本...2个回答ZcsCarrera  1、在榨甘蔗汁之前需要将甘蔗洗干净,之后将一边的甘蔗头削尖,方便将甘蔗放入榨汁机中。   2、在使用甘蔗榨汁机之前,首先要检查甘蔗榨汁机,将甘蔗榨汁机清理干净,在榨汁机的齿轮和...3个回答模范老公疼老婆从所提供的产品铭牌参数上看,这是一台名义制冷量2500W的1匹分体壁挂式空调。 通常把名义制冷量2500W的25机和名义制冷量2600W的26机都称为1匹。 铭牌标注的名义制冷工况...1个回答sfwo3011香薰炉使用方法: 1.在顶端的碗里注入2/3左右的热水。 2.滴入2-3滴喜好的芳香精油。 3.点燃专用的蜡烛,置于下方加温。
如果薰香,那无论是点蜡烛的薰香炉还是插电型的薰香登...1个回答小狐狸成长记现在买房时机总体还好,不过政务区现在房价比较高,要7000多每平米。推荐你在东流路和金寨路交口买,这边有省立医院南区,学区是五十中南区,交通便利,这边有个小区快交房了,叫湖东景苑,...2个回答血刺老九PMlu这个要根据个人的实际情况制定的手 术方案来确定时长,不同水平的医 生做出来的效 果和时长也是有所差别的。可 以到深 圳美颜医 院找贾 大辉院 长做个面诊分析一下。3个回答姑娘思变高变瘦unknown device是未知设备的意思。最好的解决办法是使用驱动精灵下载相应的USB驱动。3个回答金扬您好: 具体价格您可以咨询售后部门或者电话直接问一下,建议您联系售后部门为您服务。 您可以拨打戴尔的售后服务电话咨询:固定电话拨打800-858-2969;手机拨打400-886-...空调系统的三个压力
&系统的三个压力    空调系统的三个压力即:平衡压力、高压压力、低压压力;这三个压力是空调维修的重要参数。三个压力是在空调管路中循环在不同位置所对应的压力,由于R22是在气液之间循环变化的,伴随着吸热和放热,所以外界环境的温度对其有明显的影响。一般情况下,环境温度高,压力值变大。环境温度低,压力值变小。  平衡压力是指不工作时,高低压平衡时的压力;高压压力是指排气压力或冷凝压力;低压压力是指吸气压力或蒸发压力。三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。  制冷学的蒸发是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。R22在不同压力下对应不同的沸点,如表所示为R22的蒸发压力和蒸发温度的一一对应关系。    制冷学空调制冷设计的工况条件是:室外环温35℃,室内温度27度,蒸发温度+5℃,蒸发压力0.48MPa。所以空调标准制冷低压力为0.48MPa。  空调制冷管路设计相对压力(表压力)制冷状态下低压压力是平衡压力的一半,所以平衡压力为0.96MPa。  为达到理想的散热效果,制冷设计采用空气冷凝时,冷凝标准温差选取15℃,所以在室外35℃条件下冷凝温度为50℃,50℃对应的压力值为1.83Mpa,所以空调高压压力为1.83MPa。&  制冷学的压力是指物理学的压强,压强的单位还有"kg/cm2",这就是我们所说的"公斤压力"。  &  1kg/cm2≈0.098MPa≈0.1MPa;所以三个压力大小又是"4.8公斤","9.6公斤","18.2公斤"。  由于空调工作环境通常满足不了工况条件,以及受湿度的影响,所以夏季制冷状态下三个压力值大约为:低压压力0.5MPa或5公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力1MPa或10公斤。&& & &    空调在冬季制热环境和制冷工况相差太大,外环境温度又低,所以三个压力会有较大的变化,以空调使用环境下限温度5℃作为研究分析的参考。&  为达到理想的蒸发吸热效果,制冷设计空气作为载冷物质时,蒸发标准温差选取10℃,所以蒸发温度应为-5℃,对应压力为0.32 MPa。&  由于室外机环境为5℃,其最佳蒸发温度为-5℃,而外机盘管化霜一般在-6℃左右,所以冬季越冷制热效果越差,为了最大限度在低温下吸收热量,通过制热辅助毛细管降低蒸发压力,从而降低蒸发温度,因此,制冷状态下的低压不再是平衡压力的一般了,而是偏小一点,所以制热平衡压力大约0.7MPa。&  空调制热时室内为,冷凝温度受风速和室内温度的影响,空调设计低于28℃防冷风吹出保护,高于56℃过热保护或降频,所以室内最佳的冷凝温度选取设计值也是50℃对应的压力1.83MPa。  所以空调制热三个压力大约为:低压压力0.32MPa或3.2公斤;高压压力1.8MPa或18公斤;平衡压力0.7MPa或7公斤。  从以上分析看出,空调低压和平衡压随环境温度变化而变化较大,但高压基本不变,在实际操作过程中,压力值可作为参考,作为维修调试的重要依据。
关于 空调 的新闻
近日,融侨集团年度家用中央空调战略采购项目正式结束。美的中央空调再传捷报,从多家品牌中脱颖而出,以突出实力成功中标该项目
日本ENEX-17日举行,在15日的表彰大会上,东芝空调又一次收获“全日本节能大奖”。
在今年市场环境下,很多家电企业都得靠“祖师爷赏口饭吃”,这真不是讲笑话。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
制冷压力开关工作原理
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
制冷压力开关工作原理相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
制冷压力开关工作原理设计专题简介
本专题为土木在线制冷压力开关工作原理专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
制冷压力开关工作原理
制冷原理图 ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
氨制冷原理图及系统图
氨制冷原理图及系统图
制冷电气原理图
电制冷空调系统原理图,可做为设计参考,适当调制即可;另有水源热泵和溴化锂制冷空调系统原理图。查看溴化锂机组相关资料
冷库制冷系统原理图。取用氮制冷压缩机。
冷库制冷系统原理图。查看冷库相关资料
大型氨系统原理图。
大型冷库制冷原理图。查看冷库相关资料
3000T冷库施工图,包含冷间氨制冷系统图、冷间制冷设备及管道吊点平面位置图、制冷机房机器设备基础位置图、制冷设备系统图、制冷机房机器设备基础图、机房、设备间氨制冷原理图、机房与库房制冷管道连接平面 剖面及系统图。查看冷库相关资料
本图纸为净水器工作原理设计图纸,内容详细,可供参考。 &
某大楼的空调制冷和送风图,包括工艺原理图,平面布置图和系统图.
常用制冷阀件图块和制冷设计常用图例。查看制冷阀门管件相关资料
冷藏、速冻库制冷循环原理设计施工图纸,图纸包括一张原理图。图纸设计为两个冷藏库和两个速冻间,采用氨制冷方式。
常用低压开关控制模块二次原理设计,共有30多张图纸,基本常用的配电类开关型号的二次控制原理都在了,大家看看如何?希望在这和大家多交流。
一个小型高温库加低温库制冷工艺图,实用不错,请参考。
摘要:某展览中心溴化锂制冷系统原理图,在此与大家分享!
此乃登峰造极之力做 或许能给大家提供一点点参考
中央空调制冷站控制原理图(制冷站-冷却水系统)
很好的图纸
很好的图纸
小型高、低温冷库制冷原理图。 ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。
这张是氨冷库系统的原理图,内附画该图用的设备和阀门的CAD图块,希望能方便以后需要画此类图的网友,是自画,不足之处请海涵。还有一张是网上收集的,不知出处但挺不错的。
本工程为班产500只肉羊生产线项目制冷工艺流程图。
此图为空调制冷系统原理图,本系统属氨泵供液系统,控制属半自动。
溴化锂制冷空调系统原理图。查看溴化锂机组相关资料
这是一个果汁加工厂制冷原理图,供低温冷藏间用,速冻间用,高温间用,单冻机、预冷段用,冻干仓、速冻隧道用。
蓄冰制冷系统原理图,本工程目前正在建,使用效果以后我会陆续介绍!查看蓄冰设备相关资料
厂矿企业实用可控硅电容补偿柜原理及接线图纸,6路投切控制,图纸内容包括电容柜二次原理图,电容柜二次接线图等,仅供参考。
本图为某医院暖通施工图制冷原理图,主要介绍制冷系统流程,共一张图纸。
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'24小时热门版块排行榜&&&&
本帖被评价48次,作者增加金币 37.4 个
(小有名气)
在线: 13.3小时
虫号: 2385403
制冷剂压力温度对照查询软件
制冷剂压力温度对照查询软件
& 本帖附件资源列表
欢迎监督和反馈:小木虫仅提供交流平台,不对该内容负责。
本内容由用户自主发布,如果其内容涉及到知识产权问题,其责任在于用户本人,如对版权有异议,请联系邮箱:
12:42:20,&376 K
& 收录本帖的淘贴专辑推荐
& 猜你喜欢
已经有4人回复
已经有83人回复
已经有5人回复
已经有8人回复
已经有16人回复
已经有22人回复
已经有11人回复
已经有64人回复
已经有7人回复
已经有46人回复
& 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:
已经有11人回复
已经有5人回复
已经有8人回复
已经有9人回复
已经有18人回复
已经有15人回复
已经有3人回复
已经有9人回复
已经有7人回复
已经有11人回复
已经有11人回复
已经有7人回复
已经有7人回复
已经有3人回复
已经有11人回复
已经有3人回复
已经有12人回复
已经有4人回复
已经有5人回复
已经有5人回复
已经有10人回复
& 大家感兴趣的资源:
已经有6人回复
已经有11人回复
已经有46人回复
已经有22人回复
已经有45人回复
已经有13人回复
已经有18人回复
已经有47人回复
已经有78人回复
已经有33人回复
已经有91人回复
已经有186人回复
已经有1051人回复
已经有165人回复
已经有1952人回复
已经有997人回复
已经有430人回复
已经有1536人回复
已经有8302人回复
相关版块跳转
数理科学综合
我要订阅楼主
的主题更新
小木虫,学术科研互动社区,为中国学术科研免费提供动力
违规贴举报删除请发送邮件至:
广告投放与宣传请联系 李想 QQ:
QQ:&&邮箱:
Copyright &
MuChong.com, All Rights Reserved. 小木虫 版权所有汽车空调制冷剂的压力正常是多少
 一、制冷剂压力表介绍:
  制冷剂压力表也称冷媒表或氟表。是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。
  制冷压力表一般分为“高压表” 和 “低压表” ,即:一般“低压表”最高读值为1.8MPa或18bar(图1),“高压表”最高读值为3.8MPa或38bar(图2)
二、读压力值
  1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到“3”即当前的压力为0.3MPa,低压表由外到内第二圈数值为1kg/cm2
  2、高压表最内一圈红色字的数值为bar的数值,如指针指到“20”,即当前的压力为20bar
  3、不同压力单位的转换
  1MPa≈101kg/cm2≈10bar≈145Psi
  三、读温度值
  1、低压表,由外往内数,第2圈蓝色R407c温度值,单位℃ 摄氏度
  第4圈黑色R22温度值,单位℃(摄氏度)
  如一台冷水机冷媒使用R22,运行时低压压力0.5MPa对应的冷凝温度约为6度
  如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时低压压力0.3MPa对应的冷凝温度约为9度
  2、高压表,由内往外数
  第1圈、黑色、压力值,单位MPa(兆帕)或bar
  第2圈 黑色、R404A温度值,单位℃(摄氏度)
  第3圈、蓝色、R134a温度值,单位℃(摄氏度)
  第4圈、绿色、R22温度值,单位℃(摄氏度)
  如一台冷水机冷媒使用R22,运行时高压压力1.8MPa对应的冷凝温度约为50度
  如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时高压压力1.4MPa对应的冷凝温度约为55度
  补充说明:
  1、MPa兆帕、1kg/cm2公斤力/平方厘米
  2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识
  3、冷水机,空调一般用:R22、R407C、R134a;
  低温机R22、R404A; 家用空调R22或R410a;
  汽车空调:R134、R12.
  4、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。
  如:R22 环境温度30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
  如:R22 环境温度10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa