超市多大平方需要消防12000平方²需要配置多大的冷水空调机组

  请问楼主,“舒适100”的装配水平怎么样?价格合理吗?
  各位朋友们,国庆好,  @爱mp更爱ty 时间: 23:46:00  请问楼主,“舒适100”的装配水平怎么样?价格合理吗?  答复:我一般不评论其他家的情况,实在有点不地道。   要是我买东西一般有个思路可以思考一下,   要货比三家,不要人云皆云,特别是现在网络发达,你可以查到有用的很多信息,但是也有很多垃圾信息或者是靠互联网起家的虚假宣传。所以最好是实地考察公司和项目现场。  一般客户都不是很专业,但是基本的项目现场的横平竖直肯定能看得懂,或者都拍点照片来对比,如果管道工程连这个基本功都做不好,你也别太相信他的大话了。  价格问题一定要再三对比,也不是最低就是好,因为有很多配置外行看不懂,你就算对比了主机配置,但还有其他各种材料。所以不一定最低的价格就是好的。  同样是价格问题,有些公司有设计,技术,管理人员,仓库,各种消耗,(这个需要你真正的调查了解),有些公司仅仅就是几个销售和外包施工队,那肯定价格也会有差异,毕竟成本大。 但是更保险很专业。所以这个需要各位的情商来考察一个公司了。  同样, 互联网,也要看,不是官网或者水军评价好就是好公司,因为我们这个还是技术活,不是就卖一个产品那么简单。  同样, 我不喜欢那种连锁工程公司,因为那个都是搞加盟的,每个分公司很难去控制好施工很安装。 在大型的工程公司,那种第几建筑的公司,你听说过有连锁公司吗?不可能,,因为开一个工程公司,需要多少个项目经理,工程师资质?国家对基建还是管理很严格的。 不是有钱就能做。
  @ggqgg 时间: 21:34:00  你好,我想咨询一下,我听朋友说,他们小区好几家地暖锅炉没用两三年就坏了,说现在做地暖或者暖气片的锅炉,都是带热水器功能的,说锅炉设计不是频繁停起,平时当热水器用,很容易坏,最好是单独装热水器,请问这种说法有道理吗  答复, 有那么一点道理, 和空调一样, 你使用时间 直接和你机器寿命成正比,如果你每天都用热水,当然使用时间远比仅仅一个采暖季的地暖来得长。  但是,,,一般也没那么短,至少我们工程中没见过2,3年锅炉损坏,一般10年肯定能保证的。  但是,,,如果当地水质很差,那对锅炉的侵蚀还是很厉害的,仅仅用地暖的话,因为是循环水,腐蚀量比天天的冷水过来的新水会好很多。  要判断真的是不是当热水器才会更坏,很简单,看看坏的部位就知道了,比如一般坏,看是不是电磁阀切换部位有坏,或者点火的地方坏,等小配件坏。  结论是 基本没道理,但有那么点小道理。  、  废话再来一句, 一般来说,不具体分析,而由于有些案例碰巧造成的观点更多。 有些人不喜欢博士 因为他朋友家 三天两头坏,有些人又不喜欢菲斯曼 也同样问题。
其实很多时候和机器本体品质一点关系没有,更多的问题在于 水质,水压,水流量等系统上面造成的影响,,长期影响, 而最后直观的表现在机器损坏上。就像一条路 坑坑洼洼,你再好的车,也容易报废。所以我们这些系统更像 修路,路好和坏直接 影响到冷热源和各种末端。而不是卖机器。
  @空调地暖新风-01 17:59:00  各位朋友们,国庆好,  @爱mp更爱ty
时间: 23:46:00  请问楼主,“舒适100”的装配水平怎么样?价格合理吗?  答复:我一般不评论其他家的情况,实在有点不地道。  要是我买东西一般有个思路可以思考一下,  要货比三家,不要人云皆云,特别是现在网络发达,你可以查到有用的很多信息,但是也有很多垃圾信息或者是靠互联网起家的虚假宣传。所以最好是实地考察公司和项目现场。  一般客户......  -----------------------------  明白了,多谢楼主!节日快乐!
  楼主老大:
  楼主老大:  我也是在为装什么取暖而发愁呢 新房子过完年就装修,家住河南焦作这一块属于华中地区吧。。。中央空调
暖气片加壁挂炉
因为地暖开时间久才有效果所以不打算用地暖。。我家里都是白天不在家晚上在家 所以现在在中央空调和暖气片+壁挂炉纠结,因为都是即开即热式
就晚上在家用白天不用 哪个费用更省一点。。
  @空调地暖新风-01 18:10:00  @ggqgg
时间: 21:34:00  你好,我想咨询一下,我听朋友说,他们小区好几家地暖锅炉没用两三年就坏了,说现在做地暖或者暖气片的锅炉,都是带热水器功能的,说锅炉设计不是频繁停起,平时当热水器用,很容易坏,最好是单独装热水器,请问这种说法有道理吗  答复, 有那么一点道理, 和空调一样, 你使用时间 直接和你机器寿命成正比,如果你每天都用热水,当然使用时间远比仅仅一个采暖季的地暖来得长。......  -----------------------------  非常感谢,专业又耐心的回答。  想另外在咨询两个问题。我家成都,建筑面积150平米左右,由于层高限制,想做中央空调和暖气片。近期咨询商家,遇到两个问题。  一是,他们都是地面开槽埋管,但是有在管道外包裹一根保护然后用豆石砂浆填平的,有加保温层后直接用金属扣板口上去的,各有各的说法,都说自己的好,别人的不好,请问哪种工艺更靠谱呢?  二是,章鱼式链接,和其他链接方式比起来,是不是要好一些?  非常感谢
  楼主,我想询个价。无锡的暖通公司给配的菲斯曼WH1D锅炉加六组进口铂格散热片(包含阀门水管人工),报价25000,这个价格有是不是偏贵了?谢谢!  
  楼主,你还会回言吗?我买了一个套内面积大概70左右的公寓房,电费是商业用电。空调是中央空调好还是分体好,没有燃气,肯定是电热水器了,现在还想装地暖。现在有中央空调一体机不知道好不好。想请楼主给我点建议。担心商业用电电费啊
  mark  
    楼主,谢谢看下我的户型图,想装中央空调,应该怎么办,预算多少呀???
  楼主 我想开个这样的店 能不能加个微信聊聊谢谢
  楼主你好,看了楼主写的感觉很靠谱,我家马上装修,坐标苏州,实际得房110平,地暖铺设面积85,因为是西边套,西晒特别严重!打算中央空调+水地暖。之前去店里了解地暖,他们给我推荐一个叫意特尔曼的锅炉,说得特别好,意大利进口的,说比世博好,但是我没听说过,不敢轻易相信,求楼主给我建议!报价是23000,用世博锅炉报价是21000。中央空调给我报了一个东芝的,零部件进口,国内生产的33000,一个国产格力20000多,具体不记得了,靠谱吗?求楼主解答,非常感谢  
  u_ 时间: 11:51:00  楼主你好,看了楼主写的感觉很靠谱,我家马上装修,坐标苏州,实际得房110平,地暖铺设面积85,因为是西边套,西晒特别严重!打算中央空调+水地暖。之前去店里了解地暖,他们给我推荐一个叫意特尔曼的锅炉,说得特别好,意大利进口的,说比世博好,但是我没听说过,不敢轻易相信,求楼主给我建议!报价是23000,用世博锅炉报价是21000。中央空调给我报了一个东芝的,零部件进口,国内生产的33000,一个国产格力20000多,具体不记得了,靠谱吗?求楼主解答,非常感谢  你好,,不好意思,前段时间在外地,未能做答, 这个意特尔曼我不太清楚,但是应该是正品的意大利锅炉厂家,锅炉仅仅是地暖系统的一部分,仅仅是30%的权重,系统好坏,更多的是靠 其他温控,管路以及安装工艺的水准。 这个如同你问我,我想买某品牌发动机好不好,而不是一辆车好还是不好。  价格靠谱,。。
  @ty_准备1 时间: 22:46:00  楼主 我想开个这样的店 能不能加个微信聊聊谢谢  这种店不容易的,非专业的做,非常不容易,我见过很多位了,专业性太强,干嘛不开一个你本身擅长的呢?
  :ggqgg 时间: 11:47:00  @空调地暖新风-01 18:10:00  @ggqgg 时间: 21:34:00  你好,我想咨询一下,我听朋友说,他们小区好几家地暖锅炉没用两三年就坏了,说现在做地暖或者暖气片的锅炉,都是带热水器功能的,说锅炉设计不是频繁停起,平时当热水器用,很容易坏,最好是单独装热水器,请问这种说法有道理吗  答复, 有那么一点道理, 和空调一样, 你使用时间 直接和你机器寿命成正比,如果你每天都用热水,当然使用时间远比仅仅一个采暖季的地暖来得长。......  -----------------------------  非常感谢,专业又耐心的回答。  想另外在咨询两个问题。我家成都,建筑面积150平米左右,由于层高限制,想做中央空调和暖气片。近期咨询商家,遇到两个问题。  一是,他们都是地面开槽埋管,但是有在管道外包裹一根保护然后用豆石砂浆填平的,有加保温层后直接用金属扣板口上去的,各有各的说法,都说自己的好,别人的不好,请问哪种工艺更靠谱呢?  哪种都靠谱,这个问题以后详细解释,,  简单点说就是 ,为了使地暖更薄,制热时间更快(减少一半加热时间,不是说快到1到半个小时就热),用了金属扣板方式。  二是,章鱼式链接,和其他链接方式比起来,是不是要好一些?  章鱼式是专门指 散热片链接方式,以前是 和水龙头水管一样,一路过去,现在是 从总点上分路过去,如果没几个散热片,一点必要没有。
  楼主你好,首先对楼主几年来一直耐心为大家解答各种疑问深表钦佩!  说一下我家的情况,我家面积175平方,地暖面积97平方,空调使用空间101平方。房型四房二厅二卫配置,准备空调地暖都上。考察了各家暖通公司以后纠结于两种方案。  1、约克空调+地暖一体机,配节能水箱,加三台即热式热水器分别装厨房+两个卫生间。外机型号YCAG016RS,空调一拖五(一个六平方小书房因为做成榻榻米没办法吊顶装挂壁了)地暖辅材说是用全进口。价格为空调5W+18430(地暖190每平方)+水箱3000;三台即热式热水器用德国报,报价1W3。  2、约克空调/大金空调,菲斯曼或博世锅炉地暖带生活热水。空调一拖五基本同方案一,地暖常规水暖。这个普遍报价大概是地暖3W左右,博世便宜2000;空调5W左右。  因为两个方案各有优劣,而且投入几乎相差无几,实在纠结。请问下以上方案哪个性价比更高一些。主要顾虑水机空调地暖二供一冬季供热是否能满足基本要求,舒适性哪个好;后期的维护哪个更方便,故障率更低;后期使用成本相差几何。  盼回,万分感谢!
  @star34louis
20:02:00  楼主你好,首先对楼主几年来一直耐心为大家解答各种疑问深表钦佩!  说一下我家的情况,我家面积175平方,地暖面积97平方,空调使用空间101平方。房型四房二厅二卫配置,准备空调地暖都上。考察了各家暖通公司以后纠结于两种方案。  1、约克空调+地暖一体机,配节能水箱,加三台即热式热水器分别装厨房+两个卫生间。外机型号YCAG016RS,空调一拖五(一个六平方小书房因为做成榻榻米没办法吊顶装挂壁了)地暖辅材说是用......  -----------------------------  忘了问,特灵一直没去看,约克与特灵哪个更好一些?今天去大金另一家公司,又推荐说大家VRV-P系列有带新风功能的,总价贵6000,有必要么?还是单独装新风。
  @star34louis
  楼主你好,首先对楼主几年来一直耐心为大家解答各种疑问深表钦佩!  说一下我家的情况,我家面积175平方,地暖面积97平方,空调使用空间101平方。房型四房二厅二卫配置,准备空调地暖都上。考察了各家暖通公司以后纠结于两种方案。  1、约克空调+地暖一体机,配节能水箱,加三台即热式热水器分别装厨房+两个卫生间。外机型号YCAG016RS,空调一拖五(一个六平方小书房因为做成榻榻米没办法吊顶装挂壁了)地暖辅材说是用全进口。价格为空调5W+18430(地暖190每平方)+水箱3000;三台即热式热水器用德国报,报价1W3。  2、约克空调/大金空调,菲斯曼或博世锅炉地暖带生活热水。空调一拖五基本同方案一,地暖常规水暖。这个普遍报价大概是地暖3W左右,博世便宜2000;空调5W左右。  因为两个方案各有优劣,而且投入几乎相差无几,实在纠结。请问下以上方案哪个性价比更高一些。主要顾虑水机空调地暖二供一冬季供热是否能满足基本要求,舒适性哪个好;后期的维护哪个更方便,故障率更低;后期使用成本相差几何。  盼回,万分感谢!  答复:  很奇怪,你的面积 地暖 按道理要比空调面积大才对。地暖配小,虽然好像你有些地方不用,但是 还是会对地暖温度有影响。请先说明一下为什么地暖那么小面积。  按你建筑面积算,175平方米 我认为在南方地区地暖 6匹约克尚可,长江以北可能会在冬天不够热,所以建议是两台4匹  维护都差不多,水系统,不管你是独立地暖还是 地暖空调二合一其实 在南方地区这种闭式系统来说,是非常小的,除非安装不给力。  换句话说,你一旦上地暖,不管是锅炉还是风冷热泵,维护是差不多的。都是水系统。  再次说一下,这个是个大误区,很多人都说 这个系统够不够热,那个系统够不够冷,其实是非常不专业 ,也容易被销售员误导。
  再烂的一个二手2匹空调(只要冷量输出正常)也要比最贵的变频智能1.5匹机来得更冷更热,所以风冷热泵够不够热,地暖满足不满足要求,全看你配置多大,因为冬天需要考虑外机的余量保证其衰减量而已。  你家最奇怪的是 地暖面积为什么那么小,难道你卫生间不铺设吗? 注意,地暖刚发明出来就是给卫生间脚感和温度舒适度的。
  @star34louis
20:02:00  忘了问,特灵一直没去看,约克与特灵哪个更好一些?今天去大金另一家公司,又推荐说大家VRV-P系列有带新风功能的,总价贵6000,有必要么?还是单独装新风。  大金挺好,是行业最好的氟利昂系统,但是我要说的是,他也忽悠,全世界的新风系统都是独立的,所谓带新风功能,是说他也卖大金牌的新风机组,并且面板的样子是和空调样子是一样的而已。如果你买他的6000+的远程控制,你也可以遥控新风而已。  特灵约克,,,我推荐特灵新款风冷。
  @空调地暖新风-28 20:36:00  @star34louis  楼主你好,首先对楼主几年来一直耐心为大家解答各种疑问深表钦佩!  说一下我家的情况,我家面积175平方,地暖面积97平方,空调使用空间101平方。房型四房二厅二卫配置,准备空调地暖都上。考察了各家暖通公司以后纠结于两种方案。  1、约克空调+地暖一体机,配节能水箱,加三台即热式热水器分别装厨房+两个卫生间。外机型号YCAG016RS,空调一拖五(一个六平方小书房因为做成榻榻米没办法吊顶装挂壁......  -----------------------------  地暖面积那么小的原因是因为有做榻榻米房间,大概少了8个平方,还有就是客厅有一块做开放式书房,垫高了28CM,也不建议做地暖,这快也少了大概10个平方。卫生间干区也做了地暖的,湿区没做,还有厨房也没有做地暖。  
  @空调地暖新风-28 20:36:00  @star34louis  楼主你好,首先对楼主几年来一直耐心为大家解答各种疑问深表钦佩!  说一下我家的情况,我家面积175平方,地暖面积97平方,空调使用空间101平方。房型四房二厅二卫配置,准备空调地暖都上。考察了各家暖通公司以后纠结于两种方案。  1、约克空调+地暖一体机,配节能水箱,加三台即热式热水器分别装厨房+两个卫生间。外机型号YCAG016RS,空调一拖五(一个六平方小书房因为做成榻榻米没办法吊顶装挂壁......  -----------------------------  我家是长江以南,在宁波地区,我们这里这两天在开大型住房装修博览会,空调地暖馆进去一看大
菱、格力都好多,约克也多,特灵貌似就一家,明天去看看,或者楼主你宁波生意做么,嘿嘿。楼主说的约克两台4匹不是很明白,看前面朋友有说加QQ群的,请问群号多少也想加一下,问起来方便点。
  @空调地暖新风-27 21:49:00  u_ 时间: 11:51:00   楼主你好,看了楼主写的感觉很靠谱,我家马上装修,坐标苏州,实际得房110平,地暖铺设面积85,因为是西边套,西晒特别严重!打算中央空调+水地暖。之前去店里了解地暖,他们给我推荐一个叫意特尔曼的锅炉,说得特别好,意大利进口的,说比世博好,但是我没听说过,不敢轻易相信,求楼主给我建议!报价是23000,用世博锅炉报价是21000。中央空调给我报了一个东芝的,零部件进口,国内生产的33000,一个国产格力20000多,具体不记得了,靠谱吗?求楼主解答,非常感谢   你好,,不好意思,前段时间在外地,未能做答, 这个意特尔曼我不太清楚,但是应该是正品的意大利锅炉厂家,锅炉仅仅是地暖系统的一部分,仅仅是30%的权重,系统好坏,更多的是靠 其他温控,管路以及安装工艺的水准。 这个如同你问我,我想买某品牌发动机好不好,而不是一辆车好还是不好。   价格靠谱,。。  -----------------------------  谢谢解答!主要是因为卖家强烈推荐给我,倒是让我有些怀疑了,那东芝的中央空调比格力好吗?  
  楼主你好哈,非常感谢你之前解答我的问题。我还想再问一个,L:)  我家想装新风系统,但是鉴于很多梁的限制,标准口径回风对建筑结构破坏太大。请问安装单向的正压新风系统效果如何呢,或者有没有其他更好的解决方案呢?谢谢
  @ggqgg 时间: 13:01:00  楼主你好哈,非常感谢你之前解答我的问题。我还想再问一个,L:)  我家想装新风系统,但是鉴于很多梁的限制,标准口径回风对建筑结构破坏太大。请问安装单向的正压新风系统效果如何呢,或者有没有其他更好的解决方案呢?谢谢  答复 有扁形风管,高度只有30mm,或者是 新风过梁器,都可以解决这个问题,就看帮你安装的 公司业务水平高不高了
  @star34louis 时间: 21:41:00  -----------------------------  我家是长江以南,在宁波地区,我们这里这两天在开大型住房装修博览会,空调地暖馆进去一看大
菱、格力都好多,约克也多,特灵貌似就一家,明天去看看,或者楼主你宁波生意做么,嘿嘿。楼主说的约克两台4匹不是很明白,看前面朋友有说加QQ群的,请问群号多少也想加一下,问起来方便点。  答复  恩,欢迎大家讨论 空调地暖,新风以及装修的一切问题,非功利性为目的,。
  @空调地暖新风-31 21:22:00  @ggqgg
时间: 13:01:00  楼主你好哈,非常感谢你之前解答我的问题。我还想再问一个,L:)  我家想装新风系统,但是鉴于很多梁的限制,标准口径回风对建筑结构破坏太大。请问安装单向的正压新风系统效果如何呢,或者有没有其他更好的解决方案呢?谢谢  答复 有扁形风管,高度只有30mm,或者是 新风过梁器,都可以解决这个问题,就看帮你安装的 公司业务水平高不高了  -----------------------------  但是我看网上说,过梁器什么的,用了,那边的出口就基本没什么风了? 我打算要不就退而求其次,不做全热式的,做一个地送风的正压新风系统,请问可行不呢?谢谢哈
  马克  
  @ggqgg 时间: 13:01:00  但是我看网上说,过梁器什么的,用了,那边的出口就基本没什么风了? 我打算要不就退而求其次,不做全热式的,做一个地送风的正压新风系统,请问可行不呢?谢谢哈  答复: 最怕一些貌似专业其实不专业的文章的误导,大家在看任何问题的时候一定要看量,否则人云皆云,犹豫纠结,比如有些人说不能吃什么,否则会有什么病,但是到底研究过吃了多少,剂量多大,造成多少临床报告研究出对什么人体有害,能一个个指出来那才叫对读者负责。  同样,我们做专业一定要说清楚:  你可以先买新风机,接上上管道,然后再接两个过梁器试试效果,我认为结果会让你觉得风量不会减少多少,其实过梁器设计的时候就考虑好 同一截面积的和对接管道的一致性。   误区在另外一个重要地方,其实75口径的管道 对于100风量都显小,我们现在最小管路都用100的,75管径拐个弯头的阻力是同样风量100口径的3到4倍以上,同样 现在很多公司还是非常不专业的选择 100口径作为主管道,其实还要放大。 现在过梁器有75,100,160的,可以按照通过风量多少设计决定。  第二,你地送风的管道更小更薄,相当于几乎全部都是过梁器,阻力最大的部位在于那个超薄的分气箱,其实如果按照现在普通公司的常规地板送风设计,风量都是只有圆管道的(就算加了4,5个过梁器)60%到70%,这是不争的事实。 反而你为了风量大,应该尽量走天吊式圆管,在合适的地方加过梁器,但是风管大小要搞清楚就对了,  一些在家装领域的非常不专业的做法,本来就是安装设计人员不专业本身设计上的问题,事后往往还责怪用的材料或者主机或者管道方式不好,然后还会写出来。然后还要误导消费者。往往这么写的人是绝对没有好好学过专业流体力学的人。
  @空调地暖新风-07 14:43:00  @ggqgg
时间: 13:01:00  但是我看网上说,过梁器什么的,用了,那边的出口就基本没什么风了? 我打算要不就退而求其次,不做全热式的,做一个地送风的正压新风系统,请问可行不呢?谢谢哈  答复: 最怕一些貌似专业其实不专业的文章的误导,大家在看任何问题的时候一定要看量,否则人云皆云,犹豫纠结,比如有些人说不能吃什么,否则会有什么病,但是到底研究过吃了多少,剂量多大,造成多少临床报告......  -----------------------------  非常感谢哈,你的回答解决了我的疑惑,谢谢
  我是江苏常州的,加热面积103平米左右。中央空调+地暖。麻烦帮我看看价格和使用的器材是否合适?非常感谢!    
  优惠价格
  楼主,你好。我看你从13年到现在一直在帮我们解决空调暖气的问题,实在是佩服,是个好老板,这样的好老板不多见了。  我也有个事情要咨询下,我家大概是200平方的复式楼,包含一个50平方的阳光房是作为客房,阳光房2面靠墙,2面靠西晒,不过阳光房顶部已经做了隔热处理,以前做的方案是约克的水系统中央空调+进口博世欧洲之星24KW,一拖六,客厅2个,3个房间,一个阳光房,配的是约克的YCAG016RS的主机,总价格49000元,当时店家就说配的主机估计有点小,但是够用,同时开4台没问题,如果全开的话,估计制冷会有点影响。  这几天要下定金定主机和壁挂炉了,所以我现在改变了一点,壁挂炉选择的是德地氏的31KW的冷凝炉,据说很节约点天然气,因为家里爸妈一起住,怕热水流量不够,就没有选择24KW的冷凝炉,德地氏没有28的,所以选择31KW的,约克主机也增大一个型号了换成了YCAG019的,曾经制冷量是15.5,现在是18.6KW的,总加价格9000元(壁挂炉加价6000,主机加价3000元),所以我想咨询下我这个配的怎么样,最后加的有没有必要,有没有浪费,全部费用是 +1000空调架和安装费=59000元,这个价格怎么样!感谢了! 下面是约克主机的配置表,你看看!感谢了!   对了,我既然有壁挂炉是不是就只需要购买单制冷的就行了,价格又可以便宜一点!  
  楼主在吗?能帮我看看不,我的约克水系统空调方案吗,在你帖子回复下面,谢谢了!
  你好 麻烦您帮我看看么   
  老哥 帮忙看看           
  @readlf 时间: 19:00:00  我是江苏常州的,加热面积103平米左右。中央空调+地暖。麻烦帮我看看价格和使用的器材是否合适?非常感谢!  原则上我很少去谈价格高低,除非特别高,因为每家店的报价差异 有时候会导致客户一味选择低价,造成的结果是很多公司养不起水平高的技术人员,维保人员,其实是用低价来降低服务水平。 毕竟这个不是货物,而是个手艺活,应该像选择装修公司一样考察公司。  你家的价位 有点高,可以再谈一下。配置都是可以的,没多大问题。
  @ty_ 时间: 10:16:00  楼主,你好。我看你从13年到现在一直在帮我们解决空调暖气的问题,实在是佩服,是个好老板,这样的好老板不多见了。  我也有个事情要咨询下,我家大概是200平方的复式楼,包含一个50平方的阳光房是作为客房,阳光房2面靠墙,2面靠西晒,不过阳光房顶部已经做了隔热处理,以前做的方案是约克的水系统中央空调+进口博世欧洲之星24KW,一拖六,客厅2个,3个房间,一个阳光房,配的是约克的YCAG016RS的主机,总价格49000元,当时店家就说配的主机估计有点小,但是够用,同时开4台没问题,如果全开的话,估计制冷会有点影响。  首先 风冷热泵的应用就是 地暖可以起到极大的节能作用,你约克主机应该再稍微配大点,满足地暖用量,那你锅炉就算是北方也是零下10度以后才开。所以我建议你博士的就买 国产的就很好了作为 生活热水或者辅助采暖(如果不是北方其实空调外机如果足够基本10年不用开采暖)。 所以你应该是冷暖两用的约克,而且还配大点更好。09RS吧。
  @空调地暖新风-20 14:21:00  @readlf
时间: 19:00:00  我是江苏常州的,加热面积103平米左右。中央空调+地暖。麻烦帮我看看价格和使用的器材是否合适?非常感谢!  原则上我很少去谈价格高低,除非特别高,因为每家店的报价差异 有时候会导致客户一味选择低价,造成的结果是很多公司养不起水平高的技术人员,维保人员,其实是用低价来降低服务水平。 毕竟这个不是货物,而是个手艺活,应该像选择装修公司一样考察公司。  你家......  -----------------------------  谢谢楼主无私奉献!
  @徐小小小萌 时间: 14:14:00  老哥 帮忙看看   答复:
一般很少这样评论,差不多的我都不会这么去反驳:  这家报价,贵而且报的有点问题  1. 空调:为什么不是 一个外机,而用两个小外机?目的是什么,外机报得过大了,客餐厅内机又稍微小了点  2. 地暖: 锅炉也配置太大,24KW足够  地暖管道 用PERT的任何品牌的阻氧管也比铰链铝塑管好,他的应用场所不是用于地暖埋管。  这家就放弃吧,建议你再找两家,相信有更好的结果。
  朋友介绍的这家
老板还专业普及我们一个上午
唉.......说给配置是市面最好的 价格也是最到位的 全是套路啊......说的那个管子 好的不得了       
  @徐小小小萌  诶,时间有限,我直接找几篇文章转过来给你看  别墅装修设计中常用的几种做地暖的水管----PERT、PB和铝塑管的优缺点  分类:
PB管的特点  PB管耐高温非常好,保温非常好,抗压也非常好,但是容易出现裂痕。PB管最典型的容易出现纵向裂纹。当它出现了纵向裂纹,就很容易在今后使用时开裂。在保证不裂的情况下装暖气还是不错的,但是刚才我说到了它耐高温、保温,PB管保温很好的时候,在地暖中就不太适用了。  PB管作为地暖水管的缺点  地暖管需要散热好,所以不能用保温好的PB管,保温性好,说明水管里面的热就散不出来了,不符合地暖的要求。所以现在一般用PB管做地暖时,大家可以看到管的密度都非常高。  PB管的优势是比一般的塑料制品管更好一些,但是这个管有一个特点,对施工要求非常高。咱们在成品保护上一定要做好,一旦你把这个管子的外壁稍微有点划痕,将来会开裂肯定会漏水。  有时候业主本身对管子材料不是很了解,那么有些不是特别专业的施工方就把PB管当成PPR管或者是其他的管材直接改了,这样不同材料直接焊接之后,时间一长就会因为水压等等分层造成麻烦。  还是那句话,一定要把管的接头留在外面,这样有利于今后的维修,把自己的安全放在外面,能看得见的地方。  铝塑管:   优点:可任意弯屈光滑。   缺点:易老化,使用隐患多,使用年限短,实践证明,在使用一年后,其管道连接处极易出现渗漏现象。  PB管与铝塑管都是耐高温耐高压。区别铝塑管本身就是阻氧的特点,但是在施工过程中如出现意外,他的补救方法是金属管件连接,在埋到地下后,受水的腐蚀几年就不行了。PB管可以焊接就没有这个问题。  PERT管:  1.质量轻,易于运输,安装,施工。  2.具有良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量,降低施工成本。  3.管材弯曲时,在弯曲的部分的应力可以很快得到松弛,不会出现“回弹”现象,便于施工操作。  4.管内磨擦损失小,此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%。  5.脆裂温度低。管材具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。  6.耐化学腐蚀性好,不生锈,使用寿命长。  7.良好的环境适应性。  8.在工作温度为70摄氏度压力为0.4MPa条件下,可安全使用50年以上。  9.管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,可以安全应用在饮用水输送等领域。  10.抗冲击性能是PVC-U管材的5倍。  11.耐热耐压性好。  12.可以热熔连接和机械连接,可靠、不渗漏。而PE-X只能机械连接。  13.绿色环保产品,可回收再利用。  综上所述,最适合做地暖的水管  目前来说从性价比看,最适合地暖的水管是PERT管。最经济实用的,成本不是很高。  转2  铝塑管作为地暖管一方面,成本较高,另一方面管材柔韧性不如纯塑管,同时导热性能也差,五层铝塑复合结构个别小厂家处理不好容易导致脱落现象的发生,所以从各方面来讲,作为地埋管的地暖管材,铝塑实在不是一个明智的选择。
  谈了一家 特灵的 水空调+威能地暖 麻烦看看 这套怎么样         
  楼主你好,关注这个已经帖子很久了,我是在宁波最近准备装修家里实际面积120平,设计师推荐用麦克维日空调跟水暖一体机(直流变频空调 型号:MAC60ER5)。总价格6.7万。请问楼主麦克维尔这一款设备怎么样,还是说采用大金+博士锅炉。或者电地暖,还有安装地暖的话是材料地板还是地砖铺设那个好。谢谢!
  刚看到楼主的帖子,谢谢楼主无私分享
  楼主您好,刚入的别墅,占地面积约150平,地下室、一楼、二楼、阁楼。平时家里就一家三口,没有亲朋好友来居住。因为资金紧张现在纠结的是装中央空调还是分体式空调,我家平时不太用空调,就夏天两三个月开一下。希望得到楼主的建议噢
  @ty_ 时间: 15:42:00  楼主您好,刚入的别墅,占地面积约150平,地下室、一楼、二楼、阁楼。平时家里就一家三口,没有亲朋好友来居住。因为资金紧张现在纠结的是装中央空调还是分体式空调,我家平时不太用空调,就夏天两三个月开一下。希望得到楼主的建议噢  。。。。这个怎么说呢,,,。。。资金紧张,真的不如装 分体, 你可以在客餐厅装一拖二的 中央空调,那个就是1万多一套。其他用分体,客厅看起来更上点档次干净点。
  请问下,250方的别墅,平时就2人住为主,做地源热泵好像有点浪费,做风冷热泵又怕冬天真冷的时候带不动地暖,想听听楼主专家的建议。多谢
  @gengp2016 时间: 16:50:00  请问下,250方的别墅,平时就2人住为主,做地源热泵好像有点浪费,做风冷热泵又怕冬天真冷的时候带不动地暖,想听听楼主专家的建议。多谢  答复: 首先分几个方面,1. 风冷热泵 在常年最低-8度以上天气的地区 是完全没问题的,如果说有问题是 配置和安装上面的事情,如果你相信我是专家,那就大胆用,如果配置你不确信可以给我看看。  2. 地源热泵 其实由于热不平衡性,也只能用在-15度以上天气地区,再低了也不好。因为那种地区夏天也不热。  3. 如果你家在江南地区,如果你家地质不是山区,地源热泵 和 风冷热泵 也就差别在2~3万左右,但地源热泵的噪音和寿命应该要比常年在室外的必须通风良好的风冷热泵有极大的差别,噪音更低,寿命更长。   4.对一个别墅来说,如果你是准备长期住,那你就用地源热泵,如果是第二套房子,仅仅作为度假功能来说,那说明以后也有可能卖掉,那就用风冷热泵或者普通空调。  5. 以上建议 都是只对 当地有良好的供应商和安装商来说。
  @徐小小小萌 时间: 19:51:00  谈了一家 特灵的 水空调+威能地暖 麻烦看看 这套怎么样  不好意思,没注意到你后面的东西  这套 。。你家 可以试试用 两台4匹的外机搭配,噪音和节能型都会更好,6匹是个坎,8匹开始任何主机噪音都不小。  其他都还行。  地暖管道还是 用PERT吧,总价会下来不少,而且最关键是没什么特别大好处啊
  @空调地暖新风-30 18:21:00  @gengp2016
时间: 16:50:00  请问下,250方的别墅,平时就2人住为主,做地源热泵好像有点浪费,做风冷热泵又怕冬天真冷的时候带不动地暖,想听听楼主专家的建议。多谢  答复: 首先分几个方面,1. 风冷热泵 在常年最低-8度以上天气的地区 是完全没问题的,如果说有问题是 配置和安装上面的事情,如果你相信我是专家,那就大胆用,如果配置你不确信可以给我看看。  2. 地源热泵 其实由于热不平衡性......  -----------------------------  好的,受教。可惜远了点(我是杭州的,房子在临安青山湖),真想请您的公司来看看,做这个业务。还是要谢谢
  @空调地暖新风2013
我家铺的是地下水暖,准备铺地砖,装修公司说铺砖前需要找平,卧室铺木地板需要找平我认可,但是客厅餐厅铺地砖的也需要吗?
  楼主专家好,我是三层排屋,面积277!  目前已经定了日立空调!我的问题是,这3.4年周末才会去住,4年后我父母会长住!这种情况下我想问两个问题!  1.电暖可以随时开关,我周末才会回来住,是不是从省电角度更合适?  2。水暖听说是要一直开着,我们周末回来住两天,平时是不能关闭的吧?那不是很浪费吗?  请楼主推荐方案!
  再请教下,  地下室32平,客厅32平,餐厅20平,客厅餐厅一体,配的日立中央空调,配置是外机6.5p,客厅地下室都是3p,餐厅2p!请问是否合理???谢谢
  楼主好,这几天也在研究水冷系统,发现有个问题,不知是否准确,特来请教:  1、单单抛开地暖,从空调系统来说,氟机系统效率更好,只开1,2个内机也很节能。但水机就会比较耗电,开的少的会很不合适,最好是全部开启。  2、从后期维护方面来讲,氟机很省心,水机费用较高。  请楼主赐教
  北方集中供暖,准备改地暖,高层,层高2.9,再加装新风,大概层高剩多少?新风是藏吊顶上吗?吊顶得吊多高?132平,3室两厅两卫,大概多少费用
  @把美好带回家 时间: 09:16:00  @空调地暖新风2013 我家铺的是地下水暖,准备铺地砖,装修公司说铺砖前需要找平,卧室铺木地板需要找平我认可,但是客厅餐厅铺地砖的也需要吗?  答复:需要的,先铺设保温材料  然后铺设地暖管道  然后浇筑3到5公分混凝土,(就是有些人所说的找平)  然后上面铺设 地板  如果铺设地砖, 实际上普通人眼里还要有点混凝土大概0.5到1公分 实际上是粘合剂 把地板粘牢。
  @shooric 时间: 18:25:00  楼主专家好,我是三层排屋,面积277!  目前已经定了日立空调!我的问题是,这3.4年周末才会去住,4年后我父母会长住!这种情况下我想问两个问题!  1.电暖可以随时开关,我周末才会回来住,是不是从省电角度更合适?  2。水暖听说是要一直开着,我们周末回来住两天,平时是不能关闭的吧?那不是很浪费吗?  请楼主推荐方案!  答复:这个问题很好  1. 电暖随时开关,实际上也是要预热很久,不是随时开关,第二电暖的使用费用几乎是燃气的一倍,风冷热泵的4倍。  2. 电暖也是要一直开着的,谁说电暖就是不一直开?
  @shooric 时间: 19:47:00  再请教下,  地下室32平,客厅32平,餐厅20平,客厅餐厅一体,配的日立中央空调,配置是外机6.5p,客厅地下室都是3p,餐厅2p!请问是否合理???谢谢  冷量肯定够,,但是  不可以,氟利昂系统的短板,必须室外机室内机负荷比不能超过125%,  否则 不是冷量问题,而是回油问题,会死机故障。如果是风冷水系统就没这个问题  你把地下室可以2匹就够了,客厅2.5,餐厅1.5
  @shooric 时间: 16:59:00  楼主好,这几天也在研究水冷系统,发现有个问题,不知是否准确,特来请教:  1、单单抛开地暖,从空调系统来说,氟机系统效率更好,只开1,2个内机也很节能。但水机就会比较耗电,开的少的会很不合适,最好是全部开启。  2、从后期维护方面来讲,氟机很省心,水机费用较高。  请楼主赐教  1.氟利昂水机都差不多,夏天角度,现在小水机 以前水泵功率大,现在也很小了  2. 后期维护一模一样,都是压缩机制冷,我们公司几百套,维护几乎没什么费用,要费用的都是前期不专业做不好,造成大事故的公司。
  学习中,谢谢楼主!!
  咨询楼主,两层楼安装中央空调,使用人不多的情况下,是一台大匹数空调好还是分两台空调(一层各一台)好?
  @gengp2016 时间: 14:00:00  咨询楼主,两层楼安装中央空调,使用人不多的情况下,是一台大匹数空调好还是分两台空调(一层各一台)好?  现在中央空调的输出都是有控制的,也就是如果两台内机开,他的输出就是两台内机的用电量。 比如你两层 就一台大主机更好,比如你楼上一台,和楼下一台同时开,一台主机的节能型更好。越是人数不多,这种分散的情况越多。  为什么有些时候会安装两台外机,两个目的,一个是 大的一台摆不下,2个是大的变频技术要求高,铜管口径大,相对贵一些。
  答主你好,我最近了解到,有一种超薄地暖,能率专做,听说厚度很低,但是比一般的地暖贵一些,而且说制热很快,半小时就可以热起来,请问靠谱吗这种,谢谢哈
  楼主你好,我有一个60平的地下室,想做除湿新风系统,可行吗,费用多少?  
  断断续续看楼主帖子一年多了,非常感谢楼主的专业传授和无私分享!如今我也面临着装中央空调,新风系统,地暖的种种问题,我在成都,目前看了美景舒适家暖通公司,他们的销售不建议任何新技术的东西,比如碳晶地热,又比如风冷热泵一体的中央空调和地暖,他们说还是最传统的最好,新东西都是博几年市场噱头就销声匿迹了,对了,介绍下,美景舒适家,在成都来说是最好的暖通公司,技术实力第一,另外请教下楼主,地暖有浮尘问题吗?网上很多人说这是地暖的缺点之一,过敏性鼻炎患者和哮喘病患者不能装地暖,我本身有过敏性鼻炎,所以对这个问题很困扰。
  楼主好。咨询一个问题,我是浙江的,去年最低温达到零下10度。准备装特灵的风冷热泵地暖、空调,280平方的房子,地暖采暖面积在170左右,空调也大概如此,配有60升的缓冲水箱,原定的是0755的型号的主机,好像是9匹的,但现在老板让换0605的主机,说是够了,0755的功率大,能耗也高。但我认为,有了缓冲水箱,机器的做功应该是给水箱的水加热或降温,实际能耗和主机的额定功率应该关系不大,反而主机功率大的话,无论取暖还是空调,效果都会更好。问题如下:1、是0705好还是0605好,能耗相差大不大?2、如果在极端天气情况下,如去年的零下10度,地暖有没有效果?谢谢!
  @ajcrf
12:53:00  楼主好。咨询一个问题,我是浙江的,去年最低温达到零下10度。准备装特灵的风冷热泵地暖、空调,280平方的房子,地暖采暖面积在170左右,空调也大概如此,配有60升的缓冲水箱,原定的是0755的型号的主机,好像是9匹的,但现在老板让换0605的主机,说是够了,0755的功率大,能耗也高。但我认为,有了缓冲水箱,机器的做功应该是给水箱的水加热或降温,实际能耗和主机的额定功率应该关系不大,反而主机功率大的话,无论取暖还......  -----------------------------  Mini-Koolman系列 CGAR0755R,0605也是这个系列的
  楼主您好,明年就要装潢了,准备装大金的二拖六的中央空调。四个房间。面积一共178平方米。报价4万7。博世的地暖,报价2万3。报价单如下。请楼主看下价格是否合理,还有大金pmx的室外机是不是很差,需要全部上vrv么?还有地暖的材料怎么样?新手小白都不懂,谢谢楼主了!              
  楼主您好,明年就要装潢了,准备装大金的二拖六的中央空调。四个房间。面积一共178平方米。报价4万7。博世的地暖,报价2万3。报价单如下。请楼主看下价格是否合理,还有大金pmx的室外机是不是很差,需要全部上vrv么?还有地暖的材料怎么样?新手小白都不懂,谢谢楼主了!              
  @ggqgg 时间: 17:46:00  答主你好,我最近了解到,有一种超薄地暖,能率专做,听说厚度很低,但是比一般的地暖贵一些,而且说制热很快,半小时就可以热起来,请问靠谱吗这种,谢谢哈  不靠谱,  1. 其实超薄式的很多厂家都在生产,不是他家一家做,太多人家做了  2. 贵要分的,一般仅仅是铝箔导热的贵不了多少,如果是铝板1毫米厚度的,那是贵不少,因为材料就不一样。  3. 加热是比较快,但实际上来说,从16度加热到23度,也就是实际上就是 早上离开家 全部关掉,到回家马上打开,也是需要1个小时的,普通的是2个多小时,也就是说,无意义,你一般家里地暖会定时或者长期开着的。  4.超薄式 最大的小毛病,不是大毛病就是,要比卖到混凝土里面的管道系统更秀气点,因为没保护嘛,所以你地板上重压,或者有钉子什么的容易破坏,  5. 往往超薄的是地板直接压上去,但是你卫生间又要提前铺设瓷砖,这个时候到底是先铺设还是后铺设的工序问题很难处理。  以上是我的意见
  @kushakeju 时间: 18:49:00  楼主你好,我有一个60平的地下室,想做除湿新风系统,可行吗,费用多少?  可以建议 直接做 除湿机 有卖那种带管道的独立式除湿机,大概1万多点  新风系统单独做,这个是一个方案  也可以买新风除湿二合一的系统  但是最关键的问题是地下室 如果加上保温处理和防水处理,其实湿度楼上楼下都一样的,有新风就能解决很多排除 地下室水分的问题。  除湿系统是治标不治本的方案,墙上的露水 先通过空气再除湿,那你先应该解决墙体保温问题,让他不结露,自然就没有露水问题,试想一下,一个冰箱加厚保温的放入-10度环境,其实他里面还是20度的温度,那么他里面还是不会结露,那他也不会潮湿造成发霉了。  所以加上内保温的 地下室,做个普通的新风系统,我能保证楼上和地下室的湿度是相同的。
  @ajcrf 时间: 12:53:00  楼主好。咨询一个问题,我是浙江的,去年最低温达到零下10度。准备装特灵的风冷热泵地暖、空调,280平方的房子,地暖采暖面积在170左右,空调也大概如此,配有60升的缓冲水箱,原定的是0755的型号的主机,好像是9匹的,但现在老板让换0605的主机,说是够了,0755的功率大,能耗也高。但我认为,有了缓冲水箱,机器的做功应该是给水箱的水加热或降温,实际能耗和主机的额定功率应该关系不大,反而主机功率大的话,无论取暖还是空调,效果都会更好。问题如下:1、是0705好还是0605好,能耗相差大不大?2、如果在极端天气情况下,如去年的零下10度,地暖有没有效果?谢谢!  首先 风冷热泵在零下15度都是可以正常运行的,只不过有衰减量,但是很多我们行业里面的不够专业,没考虑到这个变量,什么意思呢,也就是 你家如果9匹,实际上-10度的时候只有7.5匹都不到,6匹那就是更小了。 按照你家的房型面积,建议在10~12匹左右才能有效供暖。   其次,风冷热泵在江南包括山东维度基本都能搞定冬季采暖,只不过还是那句话不专业的太多。导致有这种不能采暖说法,那要是这样所有高档商务宾馆酒店80%都是风冷,冬天就奔溃了?
  你理解的缓冲水箱的原理完全对,缓冲就是起到一定的蓄能作用,建议用大两倍的容积。
  ajcrf 时间: 14:41:00  @ajcrf
12:53:00  楼主好。咨询一个问题,我是浙江的,去年最低温达到零下10度。准备装特灵的风冷热泵地暖、空调,280平方的房子,地暖采暖面积在170左右,空调也大概如此,配有60升的缓冲水箱,原定的是0755的型号的主机,好像是9匹的,但现在老板让换0605的主机,说是够了,0755的功率大,能耗也高。但我认为,有了缓冲水箱,机器的做功应该是给水箱的水加热或降温,实际能耗和主机的额定功率应该关系不大,反而主机功率大的话,无论取暖还......  -----------------------------  Mini-Koolman系列 CGAR0755R,0605也是这个系列的  忘了,建议用上吹风型的,特灵有这款,10匹以上最好用上吹风型,性价比和气流组织都比较好。
  @ty_U65 时间: 17:23:00  楼主您好,明年就要装潢了,准备装大金的二拖六的中央空调。四个房间。面积一共178平方米。报价4万7。博世的地暖,报价2万3。报价单如下。请楼主看下价格是否合理,还有大金pmx的室外机是不是很差,需要全部上vrv么?还有地暖的材料怎么样?新手小白都不懂,谢谢楼主了!  答复  有个概念先,,首先 空调不管PMX还是其他系列,无非就是一个外机冷热量的大小区别, 用PMX便宜,他的匹数不够大,而且氟利昂系统 压缩机又起到推送冷热量的作用,不像水机是独立水泵的,因此他不支持全部同开,或者可以同开但是会故障报警。  你家应该还好, 特别是因为 冬季有地暖,,,,夏天的冷量应该是够了  也就是空调往往是冬天的能力不够,夏天一般只有冬天的70%,我是讲我们这个纬度地区。  其他报价尚可, 我是一个原则,只要不是离谱的,我都说尚可的。 因为如果一个公司是极低利润,他还有什么资本能留住安装和将来的维护人员? 那这种公司肯定也没几年存活。
  @花猫爱学习 时间: 08:53:00  断断续续看楼主帖子一年多了,非常感谢楼主的专业传授和无私分享!如今我也面临着装中央空调,新风系统,地暖的种种问题,我在成都,目前看了美景舒适家暖通公司,他们的销售不建议任何新技术的东西,比如碳晶地热,又比如风冷热泵一体的中央空调和地暖,他们说还是最传统的最好,新东西都是博几年市场噱头就销声匿迹了,对了,介绍下,美景舒适家,在成都来说是最好的暖通公司,技术实力第一,另外请教下楼主,地暖有浮尘问题吗?网上很多人说这是地暖的缺点之一,过敏性鼻炎患者和哮喘病患者不能装地暖,我本身有过敏性鼻炎,所以对这个问题很困扰。  答复, 第一,风冷热泵存在的时间很早,要不大金发明VRV还早,这个不是高科技,而是以前没用在民用,或者是说当年家用也没中央空调。这个说法错误,但是这个安装技术有点讲究,没几年长期安装风冷水系统的公司基本都会犯一些原则性错误。  第二, 碳晶地板,某某红外地板就是噱头,这个说对了,这个也不是新技术,就是电加热的一种,说来说去还是高能耗的东西。非常之噱头,如果有人看了这个说法,正好家里又装过类似的碳晶地板可以出来帮大家澄清一下感受,相信电费是惊人的。  第三 地暖为什么有浮尘,我好想记得以前说过, 试想一下,一个铁板加热后表面比较热,把上面的潮湿的灰尘加热了,灰尘变干了容易卷扬也容易粘在裤子上(静电),但是这里要注意一个实质,是除非你家很脏,,,很,,脏。。。才会弄得如此。。 反过来说,如果你家开热空调 温度到25,26度长期开,灰尘也会干燥卷扬,所以,谁家也不会说自己家不干净吧,每家进门都应该换鞋吧?这个拿来解释地暖的弊病有点真的太不专业也太傻了。
  楼主,我坐标上海,使用面积90左右3房,想装地暖,有什么联系?另,您公司在哪里?  
  哇,楼主还在坚持回复,好感人~我想问问房子几平米以上装中央空调比较合适?太小了装不太划算吧  
  @sunny_blue9 时间: 21:56:00  楼主,我坐标上海,使用面积90左右3房,想装地暖,有什么联系?另,您公司在哪里?  你好,我们在上海万体馆附近,这里很少做广告。
可以加 个QQ群 ,是个装修话题兴趣讨论组.
  @万年潜艇蛋蛋卷 时间: 22:44:00  哇,楼主还在坚持回复,好感人~我想问问房子几平米以上装中央空调比较合适?太小了装不太划算吧  太小了的确没任何意义.中央空调体现的是多房间同时开的节能率,小于4台的其实不做也罢.当然你要装修的一种效果,中央空调暗藏好看点,但是也要和吊顶高度有关系.
  @sunny_blue9 时间: 21:56:00  楼主,我坐标上海,使用面积90左右3房,想装地暖,有什么联系?另,您公司在哪里?  这里不准备给自己公司宣传,有空可以加个讨论群 都是这里看到的各个城市的朋友的群,兴趣讨论群,
  @赵国侠客
12:51:00  请问楼主,地暖因为是通过地下散热出来的效果,地板下肯定是很潮湿的,那时间久了,地上铺的地板什么的,会不会霉掉呢?  -----------------------------  @空调地暖新风-28 13:25:00  地板下面是不会潮湿,你想想,水管是密闭的,除非有漏点,否则不会因为管里的水而影响潮湿,一般是新房子 新地板和混凝土的水份没有完全蒸发掉,造成里面有水汽,但是也不会持续很久如果你长期开地暖一个季度后  但是地板发霉是有其他方面因素的,比如地暖它不干燥,造成室内湿度大,窗边和墙角潮湿发霉,这个是需要开窗通风或者加装新风系统来避免。一般来说新风系统可以把室外干燥空气有组织的引入,能杜绝这个问题。  -----------------------------  楼主好,我家地暖买房时已经安装好的,但是厨房需要装修,在装修过程中跑水,结果把地暖给淹了,这样的话地暖会不会损坏?我们地暖上面是铺的地砖,地点坐标在北方城市。
  @空调地暖新风2013
12:06:00  @kakaxujian
23:30:00  LZ现在的空调厂都出带地暖的中央空调,这种中央空调在长江以南是否合用(薄墙体),那种品牌的性价比好  --------------  -----------------------------  @柠檬tree_apple
09:43:00  楼主,这个风冷热泵就是地暖空调一体的吗?四川能用么?  这种什么牌子的好啊?我家167平,六个房间加餐厅客厅一共预算好多?  我把楼主的帖子从头到尾看完了,奈何还是云里雾里的。  -----------------------------  @空调地暖新风-11 15:11:00  在1拖5,6的机型,建议还是用大金+博世锅炉这种典型组合,不要去风冷了,因为当地施工技术还没到成熟条件  -----------------------------  楼主能推荐一款无管道的新风机吗?!主要功能是去除pm2.5的
  你好楼主,我刚准备装修,小区还没通暖气,正在考虑是不是要装电地暖,还要不影响以后小区通暖气后使用水暖?  
  楼主你好,新房准备装修前确定空调、采暖和热水系统,运气特别好看到了你的这个讨论帖,正好来咨询一下,我所在的城市冬季最低基本在-5以上,偶尔极端天气-8--10一两天的样子,我的房子是一楼建筑面积134平米使用面积120平方左右,有个60多平米的地下室,楼梯洞口开在室内,我的想法是把地下室隔成三间,分别作为储藏室、衣帽间和活动室使用,那么就只有三分之一也就是20多平方需要供暖制冷。  我的想法是能实现全空间地暖+中央空调,同时希望有生活热水,麻烦楼主给个配置建议?  附上房型图    
  楼主,您好,我看了这帖子很久了,一直没提问,最近在考虑买暖通这块,我在重庆,房子建面138,实际使用面积约120多,3房两厅,我考虑装中央空调、新风、地暖、净水,请教几个问题:  1、我主卧旁边有个单独衣帽间,需要装空调和地暖吗?  2、中央空调用大金1拖5行不行?  3、地暖博世和威能差距大吗,另外我们这里做威能的他们主管道、分集水器、盘管、控制器这些全部是乔治费谢尔,我看您之前在这几个部分没有说乔治费歇尔,这盘子的管道分集水器如何呢?  4、新风系统用什么品牌好?大金的可以吗?  5、净水只装前置和直饮水可以吗?因为感觉其他过滤太贵了,不知道用处大不大?或者说净水系统到底有没有必要?  烦请回答,谢谢!
  各位朋友,前一段时间换电脑,结果天涯密码忘记了,一直没找回,才弄好,所以答复晚了,万望加见谅。  @tltboy 时间: 22:17:00  楼主,您好,我看了这帖子很久了,一直没提问,最近在考虑买暖通这块,我在重庆,房子建面138,实际使用面积约120多,3房两厅,我考虑装中央空调、新风、地暖、净水,请教几个问题:  1、我主卧旁边有个单独衣帽间,需要装空调和地暖吗?  更衣室不需要空调,但是地暖要铺设过去,更衣室分大更衣室和小更衣室,一般不超过15个平方米的没必要加。  2、中央空调用大金1拖5行不行?  当然可以,明显的一拖5房型,一拖5里面有各种配置,不是仅仅说一拖5就行的。具体可以看房型叫当地公司报价,多收集几家有对比,自然就懂了。  3、地暖博世和威能差距大吗,另外我们这里做威能的他们主管道、分集水器、盘管、控制器这些全部是乔治费谢尔,我看您之前在这几个部分没有说乔治费歇尔,这盘子的管道分集水器如何呢?  博士,威能 这些都是属于锅炉厂家,地暖盘管属于化工厂家,比如乔治费谢尔,铜质的金属分集水器又是锻造铜质行业,控制器属于电子产品,这些厂家都是不同的,如果锅炉厂家买地暖盘管和分集水器,本身就是贴牌的,就如同 奔驰牌自行车一样,可能不如国产吉安特。  所以 管道用乔治费谢尔,分集水器可以用别的,比如嘉克米尼这些主要生产分集水器的厂家,具体他们做什么,一个简单的办法,找到真正的官网。  4、新风系统用什么品牌好?大金的可以吗?  大金松下都可以,属于新风行业的中端产品,也够用了,但是注意要选购里面最贵的档次,那种是带好一点过滤器的。  5、净水只装前置和直饮水可以吗?因为感觉其他过滤太贵了,不知道用处大不大?或者说净水系统到底有没有必要?  净水系统 有必要,也没必要,他对直饮机有个最大好处就有保护,直饮机可以延长1年以上不用换滤芯。家里养鱼是必备了,因为水出来几乎不用再投药养水也可以活了,里面就是一大块活性炭。  一般来说,装一台软水机现在是标配,软化水的洗涤洗澡和不结垢的方面效果是很好的,但是喝水的直饮水机不要从软水机接出,不然你喝的就是没有钙的水了。  烦请回答,谢谢!
  red_army1 时间: 08:22:00  楼主好,我家地暖买房时已经安装好的,但是厨房需要装修,在装修过程中跑水,结果把地暖给淹了,这样的话地暖会不会损坏?我们地暖上面是铺的地砖,地点坐标在北方城市。  不会的,水淹地暖,是把里面的保温层浸湿了,管道部分只要不是榔头钉子搞坏,是不会坏的, 保温材料湿了,没啥大问题,但是可能会引起变形,造成上面的地砖层下陷,开裂,一般来说可能性不大,不是没有。也要看你的保温材料是否比较达标,好一点的不会。
  @ty_ 时间: 11:09:00  你好楼主,我刚准备装修,小区还没通暖气,正在考虑是不是要装电地暖,还要不影响以后小区通暖气后使用水暖?  虽然答复晚了,但是可能帮到其他人,还是答复一下,如果你仔细看我帖子,相信对我的回答都有个了解,我一般绝对不会去否定一个技术上模棱两可,各有千秋的事物。  但是对电地暖,我要说,,,,绝对不要装,,绝对不要装,,绝对不要装,重要的事情说三遍。  包括所谓的碳晶,红外各种名义的电地暖。 除非某个特殊应用场所,比如非常小面积的榻榻米。   理论耗电是 燃气锅炉的一倍,风冷热泵空气能的4倍,就是那么不靠谱,而且温度保护也有问题,反正说来话长,以后专门讨论,希望装过的朋友,可以回复一下自己用下来的感受
  中央空调和风管机的区别都有什么?我在西南部,制热需求不大,主要是制冷  
  @red_army1 时间: 09:41:00  -----------------------------  楼主能推荐一款无管道的新风机吗?!主要功能是去除pm2.5的  其实蛮多,因为这个是最后加装的,所以信息量不是很大,我推荐一个抛砖引玉吧,不是做广告,但是他家的流程图和样本解释比较清楚点,可以多对比一些技术参数。 造梦者。,,反复强调,仅仅是提供对比哦。
  @ty_ 时间: 11:09:00  你好楼主,我刚准备装修,小区还没通暖气,正在考虑是不是要装电地暖,还要不影响以后小区通暖气后使用水暖?  忘了补充,
首先不能两种地暖一起装,但是你可以先装水暖,并且装一台空气能热泵,相信你家没天然气,不然你就不问这个问题了,或者直接拿一个电锅炉烧一下,以后水暖接入后,可以对接。
  @李木子023 时间: 19:01:00  中央空调和风管机的区别都有什么?我在西南部,制热需求不大,主要是制冷  没任何区别,现在家用所谓的中央空调,就是暗藏式出风口机型的意思,从这个角度来说,风管机 就是一拖一的中央空调,你外机有空间装就可以装的。
  求楼主恩宠,前后的帖子都回了就是不见回我的
  @空调地暖新风2013   请问楼主。长沙,140平,水地暖+生活用水 用燃气锅炉好还是空气能好
  @空调地暖新风-22 19:05:00  @李木子023 时间: 19:01:00  中央空调和风管机的区别都有什么?我在西南部,制热需求不大,主要是制冷  没任何区别,现在家用所谓的中央空调,就是暗藏式出风口机...  -----------------------  我家120平米别墅有地下室,400多平,坐标浙江,要装新风系统,冷热地热,中央空调,让朋友问了一下的报价24万,在贴子里有人问地下室除湿新风系统,是单独外的吗?这个价格贵不贵?安装要注意哪些方面呢?因为不懂望楼主解答万分感谢。
  @空调地暖新风-22 19:05:00  @李木子023 时间: 19:01:00  中央空调和风管机的区别都有什么?我在西南部,制热需求不大,主要是制冷  没任何区别,现在家用所谓的中央空调,就是暗藏式出风口机...  -----------------------  我说错了,没有中央空调,冷热地热,地上钻八个碗口大的井,这个靠谱吗?附近没有人用了。楼主看到我。
  @空调地暖新风-22 19:05:00  @李木子023 时间: 19:01:00  中央空调和风管机的区别都有什么?我在西南部,制热需求不大,主要是制冷  没任何区别,现在家用所谓的中央空调,就是暗藏式出风口机...  -----------------------  我说错了,没有中央空调,冷热地热,地上钻八个碗口大的井,这个靠谱吗?附近没有人用了。楼主看到我。