格力变频F0故障求解,急急急急急急急
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
师傅们,求你们啦&&我真的无语啦& &格力变频王者风尚 开机外机没有反应 内机转1分钟左右就显示F0&&开始我认为是管温出啦问题 但是换啦之后还是不行&&我又去外机测一下缺不缺F& &问题又出现一个 电子膨胀阀堵啦 (不通电的情况下两端应该通气的&&但是这个不通) 我就把膨胀阀给换啦 这是我第一次换膨胀阀 但是换上后 还是没有解决F0的问题&&是不是膨胀阀和线圈卡上就行啊& &&&在线求解
阅读权限30
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
在线时间 小时
F0 应该是室温传感器
我也试过&&我直接换的新的室温传感器 但是我当时是把新的传感器 放在粗管上测试的&&你也知道室温传感器 需要把上面的全拆下来才能安装上& & 所以我没有拆&&直接放在粗管上测试的& &这个有影响吗
阅读权限40
在线时间 小时
缺制冷剂& && && && && && &&&
在线时间 小时
我重新抽的真空 加的制冷媒&&估计应该不是缺
阅读权限35
在线时间 小时
你有换电子膨胀阀线圈吗,,阀换了就只有它了
阅读权限15
在线时间 小时
系统堵,未开阀。内管温反馈问题。漏氟。还有就是膨胀阀不动作。
阅读权限30
在线时间 小时
首先这个问题有很多可能导致出现的,第一看最简单的那就是管温了(内机电脑板基本是不会坏的),第二就看看阀门有没有开,管道有没有憋,第三看电子膨胀阀线圈,用手把电子膨胀线圈扭动一线看看,电子膨胀阀本体一般是很少坏的,第四就看压缩机了,压缩机坏了也会导致显示F0的,我看你这现象好像是压缩机坏了,个人愚见,希望能对你用帮助,你看下电流和压力吧
阅读权限55
在线时间 小时
请问你是格力特约售后服务人员吗?
在线时间 小时
系统堵,未开阀。内管温反馈问题。漏氟。还有就是膨胀阀不动作。
我去不会就不要乱换
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有格力空调故障代码f0
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;格力空调出现F0是什么原因(如下图),我把它关了,几分钟以后再开又好了,不多没过几分钟又出现_百度知道
格力空调出现F0是什么原因(如下图),我把它关了,几分钟以后再开又好了,不多没过几分钟又出现
顺便问一下出现怪声什么原因?
我有更好的答案
FO故障代码:制冷剂泄漏这属于安装问题
也可能管道硬件问题建议打格力客服报修
采纳率:46%
代表系统缺氟或堵塞保护
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调出现F0要怎么办? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。3被浏览898分享邀请回答添加评论分享收藏感谢收起高手说说格力空调f0故障怎么办?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
高手说说格力空调f0故障怎么办?
提问者:樊歌阑|
3020次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有4条回答
回答数:17196
| 被采纳数:5
FO故障代码:制冷剂泄漏,这属于安装问题
也可能管道硬件问题建议打格力客服报修。
1.在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护。
2.收费模式/系统缺氟或堵塞保护,排气保护。
3.代表系统缺氟或堵塞保护。
4.F0:表示冷剂漏。新机如果不是安装出问题一般是不会漏。也有可能是零件故障引起的保护。
5.室温传感器故障,打开面板,把传感器重新放置好。
回答数:21523
| 被采纳数:10
故障代码F0含义:系统缺氟或堵塞保护。
解决办法:
一、首先应该判断空调是否缺乏。
先打开空调开制冷,让空调压缩机连续运转15分钟以上,若制冷系统缺氟,会出现以现象:
1.回气管发干,用手触摸无明显的凉感,也无结露现象。
2.高压管结霜。。
3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜或结露。
4.室外机排风无热感。
5.排水软管排水很少或根本不排水
6.高压管结霜。
如果空调却氟应该联系售后人员,避免加氟含量不合适影响空调使用寿命。
二、判断管路是否堵塞。
将压力表接在旁通充注阀上,指示为负压说明已经堵塞。
回答数:96293
| 被采纳数:77
F0意思是空调缺氟保护。如果在运行的时候空调效果好,就是传感器或主板故障;如果没有效果,就是空调缺氟或者系统有问题。建议不要再开了,联系售后来检测。
回答数:57663
| 被采纳数:9
格力空调故障代码:
( E1、压缩机高压保护)、
(E2、室内防冻结保护) 、
(E3、压缩机低压保护)、
(E4、压缩机排气温度保护)、
(E5、压缩机过载保护)、
(E6、通讯故障)、
(E8、室内机过载保护)
(F0、室内感温头故障)、
(F1、蒸发器感温包故障)、
(F2、冷凝器感温包故障)、
(F3、室外感温包故障)、
(F4、排器感温包故障)、
(FF、待机状态·子房间未开)、
(EE、按键锁)
出现故障建议先修好了再用,免得损坏机器。