青海纯化水设备导电率忽高忽低的原因分析
&电导率是衡量青海纯化水设备产水水质的一个重要指标,一旦电导率指标不在正常范围内,水质必然受到影响,下面佳航厂家就来介绍一下青海纯化水设备导电率忽高忽低的原因。
&1、一般情况下,水处理系统与初始状态一致,没有发生变化,电导率升高。
&这时候引起电导率高的原因是反渗透膜组件老化导致脱盐率下降,正确处理方法是更换反渗透主机的反渗透膜,通常更换频率(周期)是2-3年一次。
&2、其他情况:
&a、设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。
&&这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,建议更换密封圈。具体方法是检测每个膜组件的水质情况,找出泄露的部分更换。
&b、设备在开机的时候二级电导升高很难降下来或者是降的时间太长。
&&这种情况一般在双级反渗透中常见,在一级和二级中间一般有加氢氧化钠来调节水中二氧化碳的脱除量的措施,氢氧化钠的添加量与电导率有关系,建议调整添加量。
&c、设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。
&&说明膜被氧化性介质降解,电导率升高,需要更换膜组件。
&d、设备预处理的砂碳净化过滤效果减低或失效
&&没有定期及时反冲洗(进水电导率会相对升高)。
&e、RO进水的保安过滤器滤芯脏堵,没有及时更换,压差大。
&f、原水水质不稳定,原水水质发生了变化,原水电导高了产水自然受影响。
&g、制水时的水温偏高、进水PH值等数据没有在合理控制范围内。
&h、水的纯度越高,当然其溶解物质的能力相对来说也越强,与空气接触,其中的如二氧化碳,氧,氨是极易快速溶与其中的,从而电导率很快增加。
&3、此外,青海纯化水设备是个大的系统还有其他的因素,建议出现问题后,通过日常的操作记录,分析问题,尽快找出问题,并解决问题。
&以上几种是*常见的情况造成纯化水电导率不合格的原因。此外,电导率标准并不等于制药纯化水的水质标准,制药纯化水的水质还包含药典检测的其他项目如总有机碳、重金属、微生物等。当出现纯化水电导率忽高忽低情况时,我们一定要查明原因要根据实际情况采取相应的措施,解除问题所在。避免因为水质不合格的情况造成更大的损失。
潍坊佳航环境工程科技有限公司
山东省青州市益都西路电商大厦西侧查看: 5777|回复: 8
关于反渗透过滤中的电导率问题
(碧瑶我妻)
在线时间83 小时
阅读权限30
该用户从未签到
主题帖子积分
中级会员, 积分 200, 距离下一级还需 400 积分
小弟刚进一家大型饮料生产企业,在水处理车间遇到下面问题没弄明白,请教大家一下
& && &&&大家都知道,反渗透装置是由很多根水平的管子中装有RO膜(包括一级反渗透和二级反渗透,当然每级反渗透又有两段)组成,主要起到渗透水中离子、降低电导率的作用,但是今天我在每根RO膜处理管子的进水和出水口取样检验发现,均是进水端电导率低于出水端电导率,如一级一段(以一根管子为例)进水口电导率是4.5,而出水端电导率是6.7;一级二段进水端电导率是13.94,而其出水端电导率是21.26。
& && & 问题一:为什么一级二段电导率高于一级一段电导率
& && & 问题二:为什么进水端电导率低于出水端电导率,理应经过RO膜后,产水口离子减少,电导率应该下降才对哈
& && & 需要补充的是从一级和二级处理后储存在罐体中水的电导率是正常的,分别为9.53和1.57.我不知道自己是在哪里理解错了,请专业人士指导
(飘摇的心)
在线时间2163 小时
阅读权限90
签到天数: 237 天[LV.7]常住居民III
主题帖子积分
不会吧。你们进水电导率只有4.5,那还要RO系统做什么啊?
刚毕业,大家都玩南下,我选择了北漂。几年后,大家都回家了,可我又选择了南下!
(海纳百川,有容乃大!)
在线时间10071 小时
阅读权限150
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
主题帖子积分
你肯定测错了
楼上说的即是,如果4.5的电导率确实不需要反渗透膜了
我们的过反渗透后差不多10左右
抹茶粉、桑叶粉、茶多酚销售,李:
(碧瑶我妻)
在线时间83 小时
阅读权限30
该用户从未签到
主题帖子积分
我参考过以前组长测的数据,一级进水电导率也小于10,但是经过超滤后的水电导率我测定是400多,我也纳闷了
& &&&莫非是取样接口问题?& &&&
& && & 有个问题:组长说经过每根超滤管后电导率会上升,对吗?我咋觉得不能理解
(碧瑶我妻)
在线时间83 小时
阅读权限30
该用户从未签到
主题帖子积分
论道-竹叶青
我参考过以前组长测的数据,一级进水电导率也小于10,但是经过超滤后的水电导率我测定是400多,我也纳闷了
& &&&莫非是取样接口问题?& &&&
& && & 有个问题:组长说经过每根超滤管后电导率会上升,对吗?我咋觉得不能理解
(飘摇的心)
在线时间2163 小时
阅读权限90
签到天数: 237 天[LV.7]常住居民III
主题帖子积分
一级出水10,进水400,这个正常。估计是你弄错了。
刚毕业,大家都玩南下,我选择了北漂。几年后,大家都回家了,可我又选择了南下!
(膜分离浓缩技术)
在线时间592 小时
阅读权限60
签到天数: 63 天[LV.6]常住居民II
主题帖子积分
yuanmin 发表于
我参考过以前组长测的数据,一级进水电导率也小于10,但是经过超滤后的水电导率我测定是400多,我也纳闷了
超滤对电导率基本是没什么影响的 除非前端水质特别差&&因为超滤对离子起不到截留的作用
TEL:&&QQ:
(膜分离浓缩技术)
在线时间592 小时
阅读权限60
签到天数: 63 天[LV.6]常住居民II
主题帖子积分
楼主 我觉得你肯定是弄反了&&要不就是你的检测数据有问题
我是做膜设备的 肯定的告诉你& &进口的电导率肯定大于出口的电导&&不管一级还是二级 这一点是毋庸置疑的
可能是你没看懂设备的流程图&&弄反了进出口的方向
有兴趣交流一下 QQ
TEL:&&QQ:
在线时间338 小时
阅读权限50
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
主题帖子积分
你所说的进口电导率,这的没有必要用ro了浪费。要是有你测得进口电导率,我就不用每天都为电导率发愁了。
食坛知名勋章
食坛知名勋章
食品论坛认证会员
食品论坛版主勋章
食品论坛版主勋章
2012年度魅力人物
2012年度魅力人物
食坛大师勋章
食坛大师勋章
特邀主讲人
特邀主讲人
银牌会员勋章
银牌会员勋章
Powered by24小时热门版块排行榜&&&&
(小有名气)
在线: 26.2小时
虫号: 883674
注册: 性别: GG专业: 环境污染化学
关于反渗透进水电导率要求的问题
给位老师,
& && && & 问一下,用海德能反渗透膜做废水处理,废水COD值1000多,但电导率大于我们电导率的量程,没测处理,大于10的4次方
& && &&&那么,反渗透膜对进水的电导率是否有严格的要求呢
& 猜你喜欢
已经有4人回复
已经有0人回复
已经有208人回复
已经有4人回复
已经有0人回复
已经有0人回复
已经有119人回复
已经有131人回复
已经有0人回复
已经有0人回复
已经有0人回复
& 本主题相关商家推荐:
& 本主题相关价值贴推荐,对您同样有帮助:
已经有12人回复
已经有14人回复
已经有22人回复
已经有8人回复
已经有6人回复
已经有7人回复
已经有11人回复
已经有22人回复
已经有36人回复
已经有7人回复
已经有13人回复
已经有10人回复
已经有8人回复
已经有8人回复
已经有16人回复
已经有7人回复
已经有19人回复
有一条只能向前走的路,叫时光。。
(正式写手)
在线: 403.7小时
虫号: 647323
注册: 专业: 微生物生理与生物化学
【答案】应助回帖
★ ★ ★ 赎醉(zyz666888代发): 金币+3, 感谢应助,欢迎常来!~
只是建议:
海德能的膜都有膜技术手册,膜分离是有去除比例的,严格的意义上讲,必须搞清楚所处理料液的组分,对照膜技术手册上,将影响膜性能的组分一要预除掉,同时,进入膜分离的料液一定要经过精密过滤器。关于无机盐的阳离子部分,两价的阳离子对膜是有损伤的。建议楼主抓紧弄个膜技术手册好好研读一下,问题就迎刃而解了。关于进水电导限制的问题,看看截留率,看看透过水的要求可以倒过来定进水电导的限度,同时进水电导可以稀释再测定,都应该有办法的。
相关版块跳转
SciFinder/Reaxys
我要订阅楼主
的主题更新
小木虫,学术科研互动社区,为中国学术科研免费提供动力
违规贴举报删除请发送邮件至:
广告投放与宣传请联系 李想 QQ:
QQ:&&邮箱:
Copyright &
MuChong.com, All Rights Reserved. 小木虫 版权所有反渗透产水电导率上升因素(定性分析)_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
反渗透产水电导率上升因素(定性分析)
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢《我不是药神》:世界上只有一种病,就是穷病。
徐峥的《我不是药神》点映以来
谈谈你们单位的安全月活动
2018年的安全月刚刚结束,大家也可能正在组织材料书写安
查看: 4887|回复: 8
讨论反渗透知识(产水率下降、出水电导率偏高)
阅读权限20
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &为什么反渗透的产水率会下降 ?&&为什么反渗透出水电导率偏高? 各位高手讨论一下怎么查找原因
阅读权限30
积分帖子主题
这 样 的 问&&题确 实 很&&难 回 答
阅读权限20
积分帖子主题
我们讨论原因,一个人一个点子,多了我们就记住了,以后出现问题就知道怎么查找了啊
阅读权限70
积分帖子主题
这种情况的原因真的很多,我个人认为主要有三点:1.进水水质变坏造成;2.膜污染造成;3.膜老化造成。
积分帖子主题
原水水质有何变化?
预处理系统有何变化?
如果上面都没有变化,那是RO系统出了问题?
积分帖子主题
检查一下进水水质,看看前期预处理情况。
阅读权限70
积分帖子主题
&&为什么反渗透的产水率会下降 ?&&为什么反渗透出水电导率偏高? 各位高手讨论一下怎么查找原因
产水率下降的主要原因是反渗透污染堵塞
电导率偏高还是升高,要弄清楚,这两个概念可不一样哦
积分帖子主题
很难回答你这样的问题,出现的情况真是太多了,建议你问得详细点。也许能够帮助你
阅读权限70
积分帖子主题
再补充几点
产水下降的几种可能
1、反渗透进水温度降低
2、反渗透进水压力降低
3、反渗透进水含盐量增加
4、反渗透污染堵塞
电导率升高的集中可能
1、进水电导率升高
2、反渗透污染堵塞
3、反渗透膜元件被氧化
同意你的观点
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&

我要回帖

更多关于 反渗透电导率 的文章

 

随机推荐