你这种情况应该属于压缩机过热保护,不算严重,下面为几种导致这种情况的原因:1.是氟力昂少了,制冷不了2.是室外机连续散热温度过高,散热部位散热情况不良好,导致空调室外机负荷过大。3.电源电压过低。检查一下电压。电压太低,空调运行不起来。4.室外机过脏。观察室外机翅片是否过脏,可清洗一下观察效果。外机过脏影响空调散热,从而导致压缩机过热及工作电流增加并保护。5. 压缩机及附属电路故障,常见多为压缩机电容故障。极个别会是压缩机故障。(因为&最长时间可以用四个小时&)
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10全国|百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票开机就自动关机系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目分类开机就自动关机20元株洲市石峰区株百家电制冷...天元17年7月5日 洛阳市西工区天元家电维修部 西工16年3月26日30元株洲市石峰区株百家电制冷...天元17年7月5日0元洪发空调维修安装公司 吴江16年7月26日 空调开机自动关机不制冷怎...杨浦16年6月22日0元迅捷空调维修安装公司 吴江16年7月1日元 章丘16年1月5日1元大连鑫达家电维修大连市内...沙河口17年6月6日100元通州区及时雨家电维修公司 通州17年6月27日  虎丘/高新区16年10月21日0元惠民空调维修安装公司 吴江16年7月18日 上海民生制冷设备综合维修 宝山17年7月27日  顺德15年9月29日  燕郊15年10月27日0元惠民空调维修安装公司 吴江16年7月18日 西安好生活空调制... 户县15年10月1日 苏州隆兴空调维修公司 相城16年7月20日 惠民空调维修安装公司 吴江15年12月14日888元福田区名深通制冷维修部 福田17年6月6日元 章丘15年12月22日面议瑞民空调维修安装公司 吴江17年6月13日  顺德15年9月29日  昌平17年2月14日50元苏州欣隆昌环保工程有限公司 姑苏/沧浪/金阊/平江17年3月31日1元大连鑫达家电维修1552...中山17年6月11日0元迅捷空调维修安装公司 吴江16年7月13日  顺德15年9月26日40元 朝阳17年8月3日0元精诚制冷 相城16年5月25日 苏州博兴空调维修公司 园区16年7月26日  江岸16年8月15日0元迅捷空调维修安装公司 吴江16年5月1日0元洪发空调维修安装公司 吴江16年6月16日 苏州意隆空调维修公司 园区16年8月2日50元 迎泽16年10月18日  东昌府15年10月23日1元大连鑫达家电维修大连市内...中山16年1月27日30元湛江家电售后连锁维修服务...霞山16年7月22日10元天津空调维修中心 和平17年6月21日  顺德15年9月29日30元 武昌16年7月15日30元武汉恒盛制冷设备有限公司 洪山17年6月16日 北京松下电视售后维修中心 朝阳17年2月16日30元 石岐区5月9日元 章丘15年12月28日 上海民生制冷设备综合维修 宝山17年8月10日  顺德15年9月26日面议苏州通达空调维修中心 姑苏/沧浪/金阊/平江16年11月18日  南山15年8月29日0元苏州通达空调维修中心 相城16年6月16日||||||||||沪公网安备16号0&G:167&GM:204
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知海尔小状元室内挂机,有时能工作2个小时,有时开机一会就自动关机然后开机,要响几声。_百度知道
海尔小状元室内挂机,有时能工作2个小时,有时开机一会就自动关机然后开机,要响几声。
然后就关机了,具体时间不定,相对来说关机时间越长,开机就能运行很长时间,我想知道是什么问题。
我有更好的答案
应该是电压不稳定,装个稳压器试试
为您推荐:
其他类似问题
自动关机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您当前的位置:& &&
志高空调为什么开机一会就自动关掉的原因
 来自: 重庆志高空调维修中心浏览次数:698
  志高空调为什么开机一会就自动关掉的原因  空调不正常自动关机的故障很多; 如;压缩机过流保护。 如;电源电压和空调工作电压过低。  如;空调主版控制部分损坏而导致的不正常自动关机。 如;部分空调机,制冷济不足和泄漏也会导致不正常的自动关机。
总之,这种情况多为空调压缩机工作不正常所为。(8月27日补充回答;
关于遥控器和显示电路,有的IC厂家把显示电路和CPU电路集成在一起的,也有的IC厂家把CPU和显示电路分开搭配的,如果遥控器的显示电路不正常,而能正常工作,那么,这个CPU核心电路和显示电路就应该是分开搭配的,但也不能确定,因为有的CPU核心驱动部位完好,而显示电路损坏也是常见的事情。  如果遥控器的显示电路不正常,遥控器也不能正常工作,那么,就可以确定遥控器主控的核心部分出了毛病,因为显示电路的驱动来源是CPU所控制,所以,显示电路不正常就可以认定CPU工作不正常。
遥控器电路不能正常工作的原因很多,如,供给CPU的工作电压不正常就会导致CPU不能正常工作,因为CPU的供电电源是保证CPU正常工作的保障。  在遥控器工作电源正常的情况下,供给CPU的工作电压也正常的同时,就要用示波器观察CPU的工作震荡频率是否正常,如果CPU的工作震荡频率正常,那么,CPU就应正常的有输出控制信号,如果CPU没有输出控制信号,就是CPU损坏了。
如果CPU的工作震荡频率不正常,也可以认定CPU损坏了。 如果CPU有正常的控制信号输出,那么,CPU的周围电子原件有损坏、虚焊、断路的地方了。  在IC工作电源正常的情况下,检查晶体震荡器最 好的办法就是用示波器,在按压遥控器键时,晶体震荡器应有正常的波形,如果有,证明IC没有坏,如果没有,在更换新的晶体震荡器后,还没有正常的震荡波形,就证明IC损坏。  志高空调指示灯闪烁原因解决方案  在志高空调日常使用过程当中,会碰到志高空调指示灯闪烁的问题,而指示灯闪烁又有很多不同的种类情况,因此武汉志高空调维修小编收集汇总了一些常见的志高空调指示灯闪烁的情况以及对应的解决方法,具体内容如下所示:  一、志高空调机指示灯一直闪烁  故障现象:压缩机和室外风机都不运行,室温指示灯闪烁,设定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。  故障发生在;①室内机供电控制环节;②室内机、室外机的连接线;③室外机电气控制板;④室外风机或压缩机。  志高中央空调维修工程师解决方法:用遥控器起动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3min后,室内电路控制板上,供室外机组电源的继电器52C/X10动作,但大约3s后,继电器又回位了,室外机组失去供电,无法运行。该机风机转速由光电藕合器控制。由其次级的双向可控硅导通角决定。当CPU接收到遥控器的风速指令时,其第39脚输出相应控制信号,经Q1驱动光电藕合初级控制风速,同时风机内部的霍尔IC检测出风机转速并转换成电信号,经插件CZ1反馈到CPU第33脚。如果在1分钟风检测不到该信号,CPU即发出保护指令,使整机停机并点亮故障灯。首先用万用表检查霍尔IC供电电压为12V正常,而CPU第33脚反馈电压为0。8V,明显偏低,为确定故障部位,拨下CZ1中的2号线,检测反馈信号升至3,5v,说明故障在线路板。检查R39,D8正常,怀疑C23漏电,用一只容量为0。01uF的瓷片电容更换该贴片电容后再次试机,故障排除。  二、志高空调KFR-32GW/BM(F)开机后故障指示灯亮  故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。  志高空调维修工程师解决方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路。将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。  三、志高柜式空调运行30分钟后故障指示灯亮  故障现象:运行30分钟后,故障指示灯亮,空调器自动保护停机。  志高空调售后维修工程师解决方法:拆下室内机前板,检查主控板良好,各插件牢固。一时尚未查出故障点,继续检查发现液晶显示屏控制板有故障,拿到相同型号(RF-12W)空调器上去试机,证明显示控制板确有故障。因为志高空调器RF-12W与RF-7W控制板通用,更换一个RF-7W的液晶显示控制板,通电试机,空调器恢复制热。  四、志高空调室内机指示灯闪烁不制冷,用遥控器怎么查故障代码?  按&取消&键连续3秒,那时温度表示为&00&,还有一个短铃音,这是进入故障诊断模式的意思。还有按&取消&键几次。每次按&取消&键,温度表示变化例示
00 -& U4 -& L5 -& E6 -& H6 -& H0 -& A6 -& F7 -& E7 -&
... -& 001)如果有一个长铃音,即温度表示值是该当故障代码。
2)如果没有长铃音,每次每次一个短铃音,再来&00&的时候,没有故障,正常的。这个故障诊断后,遥控器开关操作,还是放置1分钟左右,遥控器退出故障诊断模式。  志高空调售后维修工程师解决方法:通常这种情况要么是热保护,要么是压缩机坏掉。  五、志高空调电源指示灯不亮或者绿灯亮  志高空调电源指示灯不亮是压缩机没有工作,而绿灯亮则是因为电脑板收到信号或者噪声干扰时造成误报故障,有时会引起机器停机。  :以上就是志高空调指示灯闪烁最常见的六种情况,请大家对应自己的情况,进行相应的维修。