补尝控制器自动补偿控制器不了,怎么样调整

无功补偿装置不补偿的原因分析与处理
查看: 3058|
摘要: 在农村或城市工业低压用电中,虽然配有无功补偿屏,但是有不补偿现象。在现场多次发现,归纳有以下主要原因,并提出解决办法。
在低压供配点过程中,随着电机、、变压器等感性负载使用量的增加,无功功率在电能使用过程中所占的比重越来越大。无功补偿就显的尤其重要。但是在无功补偿装置使用过程中由于接线错误、电流电压取样位置错误安装位置不当、低压计量表的安装位置不当等各种原因,常常造成无功不补偿。其原因一般有以下几个。
1 电流互感器取样错误
在正常情况下应该如图1所示:但在实际使用中有些人由于不了解工作原理仅仅为了接线、安装方便或其它原因而接成图2或图3接线。在图2接线中由于电流取样时取的是器柜的电流而不是整个用电的电流信号,在无功补偿时补的是本身而不是这个用电总体。所以势必造成不补偿。而在图3接线中造成了取样互感器与取样电压重复,导致电流和电压没有了相位关系,造成功率因数显示错误,以致发生不补偿现象。
图1 正确的电压、电流取样方式
图2 错误的电压、电流取样方式 1
图3 错误的电压、电流取样方式 2
总之:互感器安装时,测量电流和测量电压取样不能同相,当取样电流为A相时,测量电压应取B、C相。电流取样应取自总出线侧互感器而不能取进入电容器出线侧的互感器。
2 、指示灯工作选取位置不当
笔者曾经在某单位无功不补问题处理过程中发现,设备使用方安装了无功补偿盘,无功补偿指示灯指示正常、接触器吸合正常,可是无功补偿并不理想。经现场察看发现是由于接触器上端的熔断保险熔断造成。其原理图如图4所示,原因分析:由于接触器线圈KML及接触器吸合指示灯HL的工作电源取自刀开关下方,熔断保险熔断状态下,接触器线圈KML及接触器吸合指示灯HL的工作电源仍能够正常工作,而电容器的一次线路处于断开状态,造成了无功不补偿。但指示灯正常指示,接触器正常吸合就给用户造成一种正常工作的假象。其原因是由于所取无功补偿控制电源位置不当造成,虽然在正常情况下能够工作,一旦熔断保险以下的一次线路出现问题,而其指示灯正常指示,就造成一种无法看见的隐蔽故障,使用户不能正确判别。如果做如图5改动后,把电容器一次线路上的熔断保险FU改换成小型QF,把无功补偿控制线路的一端改接到微型断路器的下端,经改动后由于接触器和指示灯的控制电源在断路器下端能够有效的解决以上弊端。
QK--刀开关 KM--接触器 C--电容 FU--熔断保险 KML--接触器线圈 KMNO --接触器常开触点HL--指示灯 QA--转换开关 JKW--无功功率自动补偿器 A、B、C--相线 N--中线
图4 取电压位置不当的无功补偿控制线路
QK--刀开关 KM--接触器 C--电容 FU--熔断保险 KML--接触器线圈 KMNO--接触器常开触点HL--指示灯 QA--转换开关 JKW--无功功率自动补偿器 A、B、C--相线 N--中线 QF--小型断路器
图5 改正后无功补偿控制线电源位置
总之:无功补偿指示灯应指示明确真实,能够正确的反映电容器的工作状态,让使用者一目了然能看出无功补偿装置的真实运行情况。
3 无功自动补偿控制器参数设置不当
3.1 电流比设置错误
当控制器测量电流显示异常或者显示为000时,说明电流变比设置错误或电流互感器与控制器线路有开路或者没有负荷四种情况。应检查无功功率补偿控制器参数设置菜单“电流变比”设置项,其值必须与主进线电流互感器的变比值相同,如主进线取样电流互感器变比为200/5,控制器“电流变比”设定值应为40;当取样电流互感器变比为400/5,控制器“电流变比”设定值应为80。如电流互感器与控制器电流端子线路有开路,应检查处理。
3.2 功率因数参数设置太低或其它
当无功补偿效果不好时还应该检查无功功率补偿控制器参数设置项,与补偿精度有关的参数有“目标cosφ”“门限”“电容容值”三个参数,可以提高目标“目标cosφ”值减小“门限”设定值,推荐设置目标为cosφ=1.00,不能低于0.85;门限为1.0;每组电容器容量设定与实际电容器容量相同即可。因一些设计电容器容量分配级差较大,推荐使用电容器编码方式,调整电容器容量,将会达到理想的补偿效果。
总之:在无功补偿时对补偿器的设置一定要合理正确,否则会引起无功不补或者补偿效果不好。
4 计量点位置选取错误
在计量时正确的计量位置应该如图6所示。但是有些错把计量安装到电容器并接点以下,如图7所示,由于计量安装在电容器一次接点以下虽然电路的无功已经补偿但是没有计量进去,此时还是补偿前的无功功率。
图6 正确的低压计量选取点
图7 错误的低压计量选取点
在无功计量时,一定要选准计量位置,否则会引起计量不准造成不必要的损失。
在无功补偿时经常出现各种原因引起的不补偿现象,给电网和客户造成不必要的损失,在众多的错误当中笔者总结了以上几点,希望对各位有所帮助,并互相交流。
上一篇:下一篇:
看过《无功补偿装置不补偿的原因分析与处理》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[分享]电容补偿柜控制器的正确设置很多老电工都不知道如何正确设置
发表于&&&&1132人浏览&&&&6人跟帖&&&&筑龙币+50&&&&
&现在的电容补偿柜,大都采用微电脑自动控制,投入和切除能根据负载情况自习判断,控制精中。但如果各类参数设定不合理的话,也会导致电容损坏。&&&&& 我单位电容补偿柜是2016年开始,实际运行时间不到一年。最近例行检查发现,一共5组电容器,一组鼓包,内部绝缘物突出,该组电容器断路器已跳开。另外两组有不同程度的鼓包和渗油,手膜感觉温度较高。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& 发现这个情况后,我们仔细检查了控制器的设置状态。进入控制器设置,参数如下:电压,240伏,功率因数上线0.99,功率因数下线0.93,延时时间,15秒。从设置情况来看,电压基本正常,但功率因数上线过高,电容器组一直处于工作状态,但0.99的值一直无法达到。电容器长期工作,导致温度上升,热量的不断积累使内部膨胀,形成鼓包。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
加强运行维护和检修试验工作,认真做好电气设备的定期巡视检查,发现问题及时处理,并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时,应加强对的巡视
&&发表于&&|&
空气开关工作原理另外带漏电保护的空开工作原理是,当电路中,电流有30毫安(30mA)电流流失的时候,空气开关自动跳闸,起到保护作用,避免人体触电。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
多控开关同时也叫作中途开关,原理跟双控开关差不多,能够实现三个地方或者多个地方同时控制灯具,三控的话,就是用三个开关同时控制一盏灯,要想实现这个,就需要两个一开双控,一个一开多控,这样才才能实现三控的接线。
&&发表于&&|&
&&&&& 我单位电容补偿柜是2016年开始,实际运行时间不到一年。最近例行检查发现,一共5组电容器,一组鼓包,内部绝缘物突出,该组电容器断路器已跳开。另外两组有不同程度的鼓包和渗油,手膜感觉温度较高。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
很好的资料值得借鉴收藏和学习,谢谢提供者
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066拒绝访问 | www.ggdoc.com | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ggdoc.com) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(e43b3-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器自动补偿控制器_自动补偿控制器 jkl1e-6 或提供维修服务 - 阿里巴巴
智能控制器
重庆市九龙坡区
高新开发区
广州市白云区
上海市嘉定区
上海市青浦区
上海市普陀区
济南市天桥区
沈阳市皇姑区
昆明市官渡区
南昌市青云谱区
杭州市西湖区
上海市嘉定区
长沙市岳麓区
武汉市东西湖区
共100页到页
您可能还感兴趣的其他内容
阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书
&&电力从业人员必读之要点
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 无功补偿控制器说明书 的文章

 

随机推荐