空调加氟压力加到多少合适?
影响空调加氟压力的主要因素是制冷剂种类和环境温度,和空调功率(多少匹)没有关系,经常碰到客户咨询乌拉商城:“1.5匹的R22制冷剂空调加5个压,怎么5匹空调也加5个压?机器可是大多了啊”。其实,同样是5个压,不同功率空调的制冷剂灌装量(多少公斤)是不同的,压力只是个指标,指示工作状态是否正常。
压力表读数
那么怎样知道空调需要加多少公斤制冷剂呢?看外机,一般空调外机侧面会有一块铭牌,上面标了很多空调参数,其中就有该空调用的制冷剂种类和加注量。
空调外机上有标注制冷剂种类和加注量
当然,实际加注时,除非空调制冷剂完全漏光,可以按照外机上的加注量进行定量加注(用电子称称制冷剂钢瓶,进行加注)。一般情况下,制冷剂都是没有漏完的,这就需要按照压力加氟了,具体压力如下:
制冷剂种类
R410A制冷剂
文章来源:广州中心http://www.gzhaier020.com/
上一篇: 下一篇:
Copyright 2015
广州海尔空调售后维修中心 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:广州市天河区体育东横路23号 联系电话:020- 电子邮件:后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
我感觉我的故事都可以写一篇长篇小说了,为了各位看官不嫌烦,我就简明扼要的叙述下
2014年移机了两台大清快35BQ,此后,闹心的事情就一直没停过,两台机器移机花了500块钱,后来维修又花了200块钱,结果还是没弄好,一怒之下,2015年夏天自己买的真空泵,氟利昂,精密称,抽真空定量加氟了一台,这台简称A机吧,从去年夏天到现在工作都非常良好。在隔壁论坛发过帖子,懒得转了,想看的点下面的链接
另有B机一台,因为装的位置不太好操作,2015年夏天维修的时候,就利用A机的功率压力参数,给B机补充加氟了一次,后续的使用效果也还对付,但不如A机,2016年1月的时候做过测试,具体看下面这个帖子
正文来了,这台B机在前两天彻底罢工了,出风口温度等同进口温度,功率一直在350w下不来,霍霍,这是继续折腾我的节奏啊,我理解,这货一定是有漏点,所以呢 ,在后续的抽真空定量加氟的时候,(抽真空40分钟)比实际标准加注量890g多加了150g进去。(愿望很美好啊,用这多加进去的150g找漏点,咋地都够了吧,然后处理好漏点再外排一些,这时还想着用去年的压力/功率参数来外排呢)
开机后,找到漏点在外机低压管喇叭口处,用扳手紧固了一下,泄漏轻微了一些,可还是有泄漏,没办法了,这台机器也要换管子了(想过自己买扩口器,可靠谱的要100块钱,我就用一次,感觉不如换根管子划算了,大伙也说说,是换管子合理还是买扩口器合理)
先不考虑这个了,测量一下A/B机的数据吧,结果让我大惊失色啊,表压/电流甚至时间点,B机和A机都可以一一对应,可出风口温度,差了一倍!
先说测试条件,室外温度29度,室内温度26度(进风口)A/B空调都开最低温最大风量,测量设备,北电专业版测功率,胜利86表测温度,温度探头固定位置都一致。
A机在17分钟出现最低温度4.2度,此时表显压力0.3MP,功率1065W
B机在18分钟出现最低温度8.4度,此时表显压力0.3MP,功率1080W
看到这里,还有人敢长着大嘴说变频空调也可以补充加氟吗???来来来,勇敢的跳出来,大伙儿保证不喷死你!!!
结论:变频空调,看表压电流补充加氟的,就是让你能对付用用,可远远达不到出厂时的最佳工况,如果你不在乎电费的差距,使用效果的差距,当我前面的没说好了,可是,在条件允许的情况下,变频空调,请用抽真空定量加氟的方式!
IMG_558.jpg (55.05 KB, 下载次数: 3)
01:29 上传
这张图是B机最低温度的图,表在外面不好拍就没拍,A机的图和去年测试的差不多,也懒得拍了
金钱281430
交易诚信度1
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度1
来自家电论坛网手机触屏版
交易区新帖推荐
金钱454122
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
感觉A机反而是故障机,B机数据挺正常,或者说修复的挺完美。
出风温度太低不是好事。4.X度都快接近内机结冰的温度了,A机很可能缺冷媒厉害了。
看电流/压力加氟,是非定量加之外的最可取的办法了,前提是熟悉该变频机型在不同工况下的压力/电流曲线,这个的确比较难掌握,很多时候是靠经验积累。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
看电流和压力加氟,没问题。前提是必须锁频,不锁频,谁也加不准
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
感觉A机反而是故障机,B机数据挺正常,或者说修复的挺完美。
出风温度太低不是好事。4.X度都快接近内机 ...
糖糖版主,凭感觉说话,扣你分!!!
别人这么说也就算了,被迫你和我一个城市啊,你也有大清快啊,自己测试下再说呗
是我没说清楚,还是被迫理解有问题?压力电流和时间点都可以对应,不就是曲线一致吗?
我想说的就是这个,实际就多加了1/6,这时候看电流/压力就是你说的曲线一致,可实际的结果却是出风口温度差了一倍,至于你说的出风口温度太低A机有问题,呵呵,完全不是这个问题!
金钱454122
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
虚心向版主学习才能进步,被迫的话基本都是公理、定理、公式级别的。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
虚心向版主学习才能进步,被迫的话基本都是公理、定理、公式级别的。。。
看你专业黑大清快20年,就学到一件事!
大清快拖沓的作风,完完全全是缺点啊!!!开机后先升频再降频,然后再升频,那个二 货开发的程序啊?不知道现在的神器EDX是否也有这个问题呢?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
有学习到!谢谢!
交易诚信度0
主题帖子威望
初级会员, 积分 2, 距离下一级还需 3 积分
交易诚信度0
懒得回复ddh的帖子了,自己顶上来给ddh看一下吧
大清快看压力加氟,严重不靠谱
金钱454122
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
楼主的一个可能错误就在于AB两机都开同样风量就以为风量是一样的,然后A出风比B冷,以为A状态好。
以被迫把玩大清快多年的经验,这个东西的风量很不可捉摸,同样的风量设置,在不同的工况下,机器会自动调节的,而且调节的范围还挺大,被迫有3台25ZC8大清快,用风速计挨个测过,就算同时打开,设置温度、风量一样,活活,风速都有不小的差距,规律不明显,但有些时候风量跟蒸发器的温度是有联动的。
比如,都开最大风量,有台只有5.5米/秒的风速,而另一台是6.9米/秒的风速,还有台好像是6.4米/秒
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 10, 距离下一级还需 10 积分
交易诚信度0
楼主的一个可能错误就在于AB两机都开同样风量就以为风量是一样的,然后A出风比B冷,以为A状态好。
非常仔细的测试,学习了!
今日推荐 /1
年轻人还是务实点,快来参加这个世界杯决赛比分竞猜,首位猜中者价值两千多奖品轻松到手哦!其他猜中者,也有更多福利!
Powered by我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有8条答案
空调加氟一定要注意分量,不能添加过多。加到符合冷媒系统压力就是正常。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。所以我们在添加氟利昂的时候应该要注意这方面的信息。
空调加氟是我们日常生活中经常要遇见的事情,其实很多朋友都不是很了解。加到符合冷媒系统压力就是正常。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。空调加氟一定要按照正确的方法,以免出现故障。
我们都知道,空调这个电器产品在使用的时候是需要进行加氟的,那么,空调一般加氟怎么样合适呢?一般的运行低压在4.5--5公斤,高压在15公斤。结合运转电流比较准确。由于氟里昂的压力受温度影响,空调加氟时,看运转电流和铭牌标称一致时氟就加好了。希望小编的介绍对于大家了解空调的加氟有帮助。
空调能够制冷的原因都是因为空调里面的氟。空调加氟加到符合冷媒系统压力就是正常。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。我们要空调里面氟的多少,不能过多也不能过少。
氟利昂是非常不错的制冷剂,很多空调都要添加制冷剂的。加到符合冷媒系统压力就是正常。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。空调加氟一定要按照正确的方法,以免出现故障。
一般空调加氟的工作都是由专人操作,空调加不加氟利昂一般我们可以通过压力表能看出,这个表有标的是温度,有标的是压力,高压压力约为1.944MPa,对应低压压力为0.6028MPa。如果压力不够,就需要加氟到这个压力范围内就很合适。
空调加氟是有自己的规格的,建议要按照自己的规格来加氟,找师傅比较好。加到符合冷媒系统压力就是正常。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。
空调加氟到加到低压压力在5公斤左右为合适 。添加空调机制冷剂时,需参考压力表上的压力,不同的冷媒有不同的压力,例如R22冷媒的低压压力约在0.5MPa左右;R410A冷媒低压压力约在0.8MPa左右。
更多相似问题
位用户已获得专业人士的解答
采纳为最佳答案
您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗?
周一至周日 9:00-20:00空调加氟压力表怎么看
空调加氟压力表怎么看
空调加氟压力表怎么看
空调加氟压力表怎么看
空调加氟压力表怎么看知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关空调加氟压力表怎么看最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为加快推进我省工程造价咨询企业的信用能力建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,根据相关文件要求,决定自日起对我省行政区域内的工程造价咨询企业(含省外分支机构)开展动态信用能力评价工作。
为加强各地区装配式建筑推广应用工作经验交流,为全区全面推广装配式建筑打好工作基础,6月29日,2018年广西装配式建筑观摩会在贺州市举行。
为全面推进我市绿色建筑发展,持续提升建筑能效,促进城乡建设绿色发展,结合我市实际,提出如下意见。
晋城市人民政府近日印发《晋城市大数据发展规划纲要(年)》,规划年主要任务为推动和实施“1183”工程:1个政务大数据中心、1个政务统一服务平台、8个示范行业应用和3个领航应用。
为了深入贯彻工程造价管理改革精神,规范工程造价咨询企业执业行为,提高行业服务质量,根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)第二十九条、三十条的规定,我协会受贵州省建设工程造价管理总站委托,决定开展2017年工程造价咨询成果文件核查工作。
近期,国家863计划“高速铁路动车组全生命周期数据集成管理研究与综合”课题顺利通过技术验收。该课题从国家高速铁路发展战略需要出发,针对轨道交通行业的高铁运行监测、运维管理、故障诊断等问题,开展了关键技术攻关,自主研发了“高速动车组全生命周期数据集成管理平台”。
日前,海南省住房城乡建设厅发布通知,明确将在全省开展建筑业企业资质告知承诺审批试点,试点工作于今年7月正式展开。
为加快推进我省工程造价咨询企业信用体系建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,促进工程造价咨询行业健康发展,我站制定了《浙江省工程造价咨询企业信用能力动态评价管理办法》,现予以印发,请认真贯彻执行。
新版《山西省建设工程计价依据》已于日发布实施。为了与现行计价依据同步,合理确定工程概算造价,经测算,现发布《山西省建筑安装工程概算定额》(2003)的调整系数,并就有关事项通知如下。
2017年以来,建筑市场主要材料价格明显增长,建设成本直线上升。为维护发承包双方的合法权益,合理降低工程建设材料价格异常波动带来的风险,潍坊市定额办多次调研,广泛征求意见,出台《潍坊市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》。
空调加氟压力表怎么看相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-我来帮他解答
还可以输入1500个字
已有5条答案
或许这个问题是很多朋友在加氟的都比较考虑到的,下面就由小编大家来了解一下。根据天气的不同压力也不同的挂机,25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右。挂机的1kg压力收费地方不同也有差异的一般在20-到30元/1kg。还有记住开空调加制冷剂最好把风速调最高。最好别调到低风加制冷剂。这样压力会变有变化的。希望我的回答对你有帮助。
空调需要定期加氟,这样才能够保证制冷的效果。加氟的压力一般在0.45-0.6MP之间。加氟的方法:1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。2,制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。3,格力空调加氟口在粗管上面,也就是低压。4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。希望大家现在对这个加氟的压力问题有一定的了解。
你好,每个家庭的空调的型号是不一样的,所需要的压力也不同。建议你去查看室外机铭牌,如额定充注量已经看不清了,就需要此空调的制冷工况下的额定电流,用钳形电流表钳电流,充注制冷剂过程监控电流,达到额定电流即为最佳充注量了。如果你是自家用空调怕维修的糊弄你,看他挂的压力表,这个季节0.38MP左右即可。如果有需要的话,可以联系舒适100帮忙加氟。
空调加氟需要压力才能够顺利完成的。空调加氟要看额定充注量,但是不应高于六个压力。1、按照室外机铭牌铭牌标注的额定充注量进行加氟。2、根据天气的不同压力也不同。挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg左右。3、调无论什么品牌,大小,加氟的压力都不应高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。加氟有一定的危险性,大家不要自己尝试了。
普通空调用R22型制冷剂,回气压力一般在0.5-0.55Mpa即可。 在现在天气温度下,R22冷媒在0.45MPa左右,R410a冷媒在0.9MPa左右。据天气的不同压力也不同的挂机25度到30度室外环境压力基本在4.5-5kg压力左右。