配网标准化四个一多选题-企事业内部考试电力试卷与试题-考试酷(examcoo)正在载入试卷 ... &&&&&&录入者 :无邪道童(婺源县供电公司)试卷总分:402出卷时间:答题时间:60分钟&&多选题为全面贯彻《国家电网公司关于开展10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动的通知》精神,认真落实国家电网公司有关配电网建设改造的(),公司决定开展10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动。[1分]A导则B标准C技术D规范按照国家电网公司的统一部署,坚持()的原则,加强标准化建设,强化需求导向、精准投入,落实“四个一”的工作要求。[1分]A统一规划B统一标准C安全可靠D坚固耐用“四个一”指的是()[1分]A项目需求“一图一表”B设备选型“一步到位"C建设工艺“一模一样”D管控信息“一清二楚”E立项原则“一模一样”将()等标准化建设成果落实到配电网建设改造全过程,全面提升配电网工程安全、质量、效率和效益水平。[1分]A配电网技术导则B典型设计C标准物料D立项标准以提高供电可靠性为中心,加强规划目标网架引领,结合()以变电站供区为单位,编制项目需求计划表(一表)。[1分]A市政建设B低电压治理C过负荷治理D高故障率设备整治E老旧设备改造所列项目需求应按时间节点要求及时纳入配电网规划项目库和储备库,确保运行问题及时解决、配电网规划落到实处,实现()。[1分]A精准立项B精准投入CxxxDxxx将配电网技术导则、典型设计和标准物料等标准化建设成果落实到配电网建设改造全过程,全面提升配电网工程()和效益水平。[1分]A安全B质量C效率D进度按照《国网江西省电力公司配电网“十三五”规划》和《江西省配电网建设改造行动计划(年)》提出的规划目标网架和逐年建设目标,加强()应用,基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、与小康社会相适应的现代配电网。[1分]A“四个一”B典型设计C标准物料D一图一表各地市供电公司应按照省公司工作机构,成立以公司分管领导为组长,发展、运检、营销、建设、物资等部门负责人及有关专职为成员的10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动()。[1分]A领导小组B工作小组C落实小组D推动小组发展部负责()会同相关部门组织经研所对10千伏配电网基建、技改、政府出资迁改项目实行可研、初设一体化设计。[1分]A编制本地区配电网建设改造规划B组织开展10千伏及以下电网项目可研C扩展性电力设施迁改方案评审D配合取得辖区内各电压等级项目支持性文件建设部负责()。[1分]A执行公司相关管理制度、技术标准B执行工程项目建设计划C负责对所属建设队伍的专业管理D建立电网建设与对外服务协同机制营销部负责()。[1分]A电动汽车充换电设施建设运营管理B客户侧分布式电源接入C接入方案审批D微网管理环网柜的()评价结果为严重状态的,应安排改造。[1分]A绝缘性能B载流能力C短路开断能力DSF6气体E机械特性存在()等情况的环网柜,应安排改造。[1分]A五防装置故障B严重放电C严重破损D过热环网柜()等柜内设备未经隔离开关(或隔离手车)与母线相连的开关柜,应安排改造。[1分]A避雷器B电压互感器C熔断器D电流互感器存在()现象的电缆分支箱应安排改造。[1分]A严重锈蚀B内部结构不合理C绝缘裕度偏低D温升异常E有电部位裸露接地出现()的现象应安排整改。[1分]A接地引下线锈蚀B无明显接地C连接松动D接地不良配电自动化系统信息交互应遵循()的原则。[1分]A纵向贯通B横向集成C统一规范D数据源唯一E数据共享现状()的高损耗配电变压器全部更换为S13及以上配电变压器。[1分]AS7BS8CS13DS10配电网标准化建设改造创建工作目标要求中心城市(区)()[1分]A智能化建设和应用水平大幅提高B供电可靠率达到99.99%C用户年均停电时间不超过1小时D供电质量达到国际先进水平配电网标准化建设改造创建工作目标要求基本建成()的现代配电网。[1分]A城乡统筹B安全可靠C经济高效D技术先进E环境友好线路常见的接地体有()型式。[1分]A单一的垂直接地体B单一的水平接地体C水平环形接地体D水平辐射接地体悬式绝缘子劣化的原因(&
)。[1分]A元件间的内部机械应力B运行中的机电负荷变化C夏天气温骤变D瓷质的自然老化变压器运行电压过高危害有(& & )。[1分]A铁损增加B铁损减少C铁芯过热D绝缘老化电杆的水平荷载包括(&
)。[1分]A导线风压B避雷线风压C电杆本身风压D绝缘子等风压电杆的纵向荷载包括(&
)。[1分]A导线、 避雷线的不平衡张力B导线、避雷线的断线张力C断线时,避雷线对电杆的支持力D安装时的紧张张力电杆的基础由(&
)组成。[1分]A底盘B卡盘C拉线盘D接地体电缆的路径选择,应避免电缆遭受(&
)危害。[1分]A机械外力B过热C腐蚀D接地短路电缆外护层具有的"三耐"指(&
)。[1分]A耐打击B耐寒C耐热D耐油架空配电线路的绝缘子通常有(&
)。[1分]A针式绝缘子B蝶式绝缘子C棒式绝缘子D悬式绝缘子降低接地电阻的措施(&
)。[1分]A适当增加接地极的埋设数量B外引接地体到附近池塘、河流中C在接地体周围土壤中加入降阻剂D换用电阻率较低的土壤金具在配电线路中的作用(&
)。[1分]A可以使横担在电杆上得以固定B可以使绝缘子与导线进行连接C可以使导线之间的连接更加可靠D使电杆在拉线的作用下得以平衡及固定绝缘线在安装前,其质量要求是(&
)。[1分]A表面应平整、光滑、色泽均匀B绝缘层厚度符合规定C绝缘层易剥离D绝缘线端部应有密封卡盘安装操作步骤和注意事项(&
)。[1分]A安装前将卡盘设置处的以下的土夯实B用U形螺丝将卡盘与电杆连接可靠C直线杆卡盘的方向在电杆受力方向D一般直线杆都采用“士”字形安装氧化锌避雷器的主要特点是(&
)。[1分]A无间隙B无续流C阀片残压与电流无关D造价低测量接地电阻常用的方法有(&
)。[1分]A电流电压表法B比率计法C感应法D补偿法配电线路中常用的拉线有(&
)。[1分]A人字和十字B普通C水平D弓形EV形变压器并列前应作核相试验,并列运行后,不应在(&
)侧测量电流分配。[1分]A高压侧B负荷侧C电源侧D低压侧变压器中的绝缘油,应具备(&
)的使用条件。[1分]A绝缘强度高B化学稳定性好C黏度大D闪点高一般情况下应装设底盘的杆型有(& & )。[1分]A直线杆B转角杆C耐张杆D终端杆导线之间保持一定的距离,是为了(& & )。[1分]A防雷保护B防止相间短路C导线间发生气体放电现象D隔离事故10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动验收工作采取()等相结合方式进行打分。[1分]A资料审查B系统检查C现场抽查D& 10千伏及以下配电网标准化建设改造创建活动通过公司验收的基本要求为()[1分]A总得分不得低于总分85%(850分)B各分项得分不得低于该项标准分的80%C总得分不得低于总分80%(800分)D各分项得分不得低于该项标准分的85%工程管理中要求()单位资质与招投标等手续合格齐全。[1分]A设计B施工C监理D厂家高压熔断器的特点是(& & )。[1分]A结构简单B维护方便C体积小巧D使用可靠导线之间保持一定的距离,是为了(& & )。[1分]A防雷保护B防止相间短路C导线间发生气体放电现象D隔离事故哪些杆塔应设黄、绿、红相色标志(& & )。[1分]A分支或转角杆B每条线的出口杆塔C变压器台D所有直线杆塔架空导线弧垂变化引起的原因(&
)。[1分]A架空线的初伸长B设计、施工观察的错误C耐张杆移位或变形D导线质量不好六氟化硫气体绝缘性能好的原因(&
)。[1分]A灭弧能力强B化学性能稳定C无毒D易获取悬式绝缘子劣化的原因(&
)。[1分]A元件间的内部机械应力B运行中的机电负荷变化C夏天气温骤变D瓷质的自然老化变压器运行电压过高危害有(& & )。[1分]A铁损增加B铁损减少C铁芯过热D绝缘老化接续金具有(&
)。[1分]A钳压管B压接管C补修管D并沟线夹变压器的特性试验有(&
)。[1分]A变比试验B极性及连接组别试验C短路试验D空载试验导线截面选择的依据有(&
)。[1分]A按经济电流密度B按发热条件C按允许电压损耗D按机械强度在线路施工中导线受损会产生的影响有(&
)。[1分]A在运行中易产生电晕B形成电晕损失和弱电干扰C机械强度降低易发生断线事故D电气性能降低接地电阻值大小与(&
)的型式有关。[1分]A土壤电阻率B接地体C接地电阻D土壤结构导线上的机械荷载包括(& & )三个方面。[1分]A导线自重B绝缘子支持力C外加重量D覆冰变压器中性点运行方式包括(&
)。[1分]A直接接地B经消弧线圈接地C不接地D经电容器接地导线应具备的主要条件有(&
)。[1分]A导电性能好B机械强度高C耐腐蚀D耐热性能等电位作业人员在作业中严禁用(&
)擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。[1分]A酒精B汽油C易燃品D清洁剂电杆的垂直荷载包括(&
)。[1分]A导线、避雷线的质量B绝缘子、金具、横担及附件设备C电杆本身质量D安装、检修时的垂直荷载中性点直接接地的低压电力网中的零线应在(&
)重复接地。[1分]A配电线路的干线B配电线路的分干线终端处C线路引入车间D大型建筑物电杆的水平荷载包括(&
)。[1分]A导线风压B避雷线风压C电杆本身风压D绝缘子等风压电杆的纵向荷载包括(&
)。[1分]A导线、 避雷线的不平衡张力B导线、避雷线的断线张力C断线时,避雷线对电杆的支持力D安装时的紧张张力电杆的基础由(&
)组成。[1分]A底盘B卡盘C拉线盘D接地体10kV线路单相接地后,如C相接地(&
)。[1分]AC相电位降低至零BC相电压UC保持不变CC相电位为0,则中性点电位既为UCDA、B、C相间线电压保持不变消弧线圈改低电阻接地方式一般技术要求()[1分]A馈线设零序保护,保护方式及定值选择应与低电阻阻值相配合B低电阻接地方式改造,应同步实施用户侧和系统侧改造,用户侧零序保护和接地应同步改造C0kV配电变压器保护接地宜与工作接地分开,间距经计算确定,防止变压器内部单相接地后低压中性线出现过高电压D宜根据电容电流数值并结合区域规划成片改造配电网的建设与改造以提高供电能力,完善电网网架,提升设备水平为目标,优先解决配电网()问题。[1分]A“卡脖子”B重过载C“低电压”D& 中压架空和电缆线路应深入低压负荷中心,宜采取()的供电方式配置配电变压器。[1分]A小容量B多布点C短半径D& 配电网不停电作业一般有()方式。[1分]A绝缘杆带电作业法B绝缘手套带电作业法C综合不停电作业法D& 导线上安装防振锤不是为(&
)。[1分]A增加导线的重量B减少导线的振动次数C吸收和减弱振动的能量D保护导线配电架空导线在绝缘子上绑扎固定要求(&
)。[1分]A绑线与导线材料相同B绑线本身不应有接头C钳子不应克伤绑线D应按导线在绝缘子上的自然位置绑扎中压架空和电缆线路应深入低压负荷中心,按照()的原则进行中低压电网改造。[1分]A先布点B后增容C先增容D后布点35kV电缆一般采用()敷设方式,穿越道路、重型车辆通行等区域不应采用直埋型式。[1分]A直埋B排管C电缆沟D隧道对电气主接线的基本要求包括(&
)。[1分]A可靠性B接线清晰C灵活性D布置合理E经济性F便于操作对于电气设备而言,所谓接地电阻是指(&
)的总和。[1分]A设备电阻B设备与接地体之间的连线电阻C接地体本身的电阻D接地体与土壤间电阻铜绞线与铝绞线的跳线连接,宜采用(&
)。[1分]A铜铝过渡线夹B铜铝过渡线C并沟线夹D接续管配电线路的(&
),在与绝缘子或金具接触处,应缠绕铝包带。[1分]A铝绞线B钢芯铝绞线C钢绞线D紧缩型导线耐张串上的(&
)应由上向下穿。[1分]A弹簧销子B螺栓C穿钉DU形环不属于工作接地的是(& & )。[1分]A保护接地B防雷接地C配电变压器二次侧中性点接地D过电压保护接地导线振动造成的断股、断线故障易发生在(& & )。[1分]A大档距B小档距C孤立档D水平档距下列故障(&
)是电气故障。[1分]A单相接地B断干C两相短路D三相短路电气故障可分为(&
)。[1分]A两相短路B接地故障C三相短路D缺相形成两相短路的主要原因(&
)。[1分]A外力破坏B雷击C混线D大风造成三相短路的原因有(&
)。[1分]A线路带地线合闸B线路倒杆C大风D雷电35kV变电站主变压器的选择应综合()因素,确定变电站供电范围及主变压器的容量序列。[1分]A负荷密度B空间资源条件C上下级电网协调D整体经济性环网箱和箱式变电站外壳应具有()性能,并与周围环境相协调;环网柜应具备可靠的“五防”功能。[1分]A耐候B防腐蚀C美观D& 每条线的变电站(& & )应设黄、绿、红三色的相色标志。[1分]A出口杆塔B分支杆C转角杆D直线杆环网柜应满足()的要求。[1分]A防小动物B防水C防凝露D防火E防人国网公司管辖内的省(自治区、直辖市)公司分为三类,其中甲类的有()[1分]A北京B上海C江苏D江西国网公司管辖内的省(自治区、直辖市)公司分为三类,其中乙类的有()[1分]A河北B河北C江西D吉林国网公司管辖内的省(自治区、直辖市)公司分为三类,其中丙类的有()[1分]A吉林B新疆C西藏D辽宁各省(自治区、直辖市)、地市公司及县公司均需满足()要求,方可申请配电网标准化创建活动验收。[1分]A完成分年度配电网建设改造地理接线图和项目需求表的编制B配电运维和工程管控模块全面应用;信息化系统需满足远程验收检查条件C按照计划完成农村机井通电、小城镇(中心村)电网改造升级、村村通动力电、光伏扶贫接网等专项工作D10千伏及以下配电网不发生五级及以上人身事故、不发生六级及以上电网、设备事件E10千伏及以下配电网建设依法合规,不发生从业人员的廉洁问题、不发生对公司形象造成恶劣影响的重大事件配电网标准化建设改造创建活动验收内容包括()方面。[1分]A组织体系B项目需求C设备选型D建设工艺E管控信息设备选型中依据配电网相关技术规范、导则和标准,考核()方面落实情况。[1分]A目标网架B供电能力C供电质量D装备配置管控信息中有考核PMS系统中工程管控等模块数据的()及工程建设改造管控等工作。[1分]A及时性B准确性C完整性D合格性建设工艺考核配电网建设改造工程()方面执行情况。[1分]A典型设计B标准物料C施工工艺D施工进度组织体系考核配电网标准化建设改造创建活动的()情况。[1分]A组织机构B工作职责C工作开展D组织人员()的高损耗配电变压器全部更换为S13及以上配电变压器。[1分]AS7BS8CS13DS10配电网标准化建设改造创建工作目标要求中心城市(区)()[1分]A智能化建设和应用水平大幅提高B供电可靠率达到99.99%C用户年均停电时间不超过1小时D供电质量达到国际先进水平E供电可靠率达到100%对电缆接头的要求有(& & )。[1分]A良好的导电性B良好的绝缘结构C优良的防护结构D足够的机械强度E连接的美观性自动空气断路器主要由(&
)组成。[1分]A感觉元件B传递元件C执行元件D触以下哪些配电变压器容量包含在优化后的油浸变序列中。[1分]A50kVAB100kVAC200kVAD400kVAE500kVAF630kVA以下哪些电缆保护管材质属于物料库中。[1分]AMPPBPVCCCPVCDUPVCEHPVCFN-HAP电缆敷设时,警示带主要用于以下哪几种敷设方式的覆土层中。[1分]A直埋B排管C电缆沟D隧道E拉管F电缆井电缆直埋敷设方案(A模块)按电缆线路敷设路径的要求及所敷设地段情况不同分为哪几个子模块。[1分]A穿管直埋B保护板直埋C混凝土包封直埋D砖砌槽盒直埋E预制槽盒直埋F沙石回填直埋电缆沟敷设方案(C模块)盖板宽为 500mm,长度分有哪几种。[1分]A1250mmB1350mmC1450mmD1850mmE2050mmF2150mm电缆井敷设方案(E模块)共分哪几种子模块型式。[1分]A直线井B转角井C三通井D四通井E八角形四通井F异形井以下哪些型号的电缆为10kV电力电缆线路一般选用类型。[1分]AYJVBYJYCYJLVDYJY22EYJV22FYJLV22目前最常用的电缆终端头类型有()。[1分]A专用型B特制型C肘型D热缩型E冷缩型F预制型电缆路径沿途应设置统一的()电力标志。[1分]A隔离带B警示带C标识牌D标识桩E标识贴F护栏国网典设电缆井中,允许通过最大电缆数量为30根的有()。[1分]A直线井B转角井C三通井D四通井E八角形四通井F异形井以下哪些属于电缆排管敷设的优点。[1分]A受外力破坏影响少B占地小C防火性能好D能承受较大的荷E电缆敷设无相互影响F电缆施工简单电力电缆按绝缘材料的种类分,有()等种类。[1分]A油浸纸绝缘B橡胶绝缘C聚氯乙烯绝缘D聚乙烯绝缘E交联聚乙烯绝缘F交联聚氯乙烯绝缘电缆隧道中的辅助设施有()。[1分]A照明B鼓风机C排水汞D消防设施以下哪些情况宜采用电缆沟敷设方式。[1分]A道路人行道B变电站出线C小区道路D电缆较多E道路弯曲F地坪高程变化较大电缆沟敷设方案(C 模块)盖板宽为 500mm,长度分为()mm。[1分]A1250B1350C1450D1850E2150F2250非全开启电缆井设人孔 2 个,用于()。[1分]A渗水B采光C通风D施工E运行人员上下电缆井土建设计应满足电气尺寸要求,遵循()为原则进行。[1分]A结构安全可靠B经济合理C技术先进D坚固耐久E施工简便电力电缆的标志牌与()的名称一致。[1分]A电网系统图B电缆走向图C电缆资料D电缆出厂代号电力电缆的运行截面积应考虑()方面。[1分]A电缆长期允许通过的工作电流B电缆的敷设方式C一旦短路时的热稳定性D线路上的电压降不能超过允许工作范围较长电缆管路中的()部位,应设有工作井。[1分]A电缆牵引力张力限制的间距处B电缆分支,接头处C管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处D管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处交联聚乙烯绝缘的特点()。[1分]A介质损耗低B阻燃C长期允许运行温度可达90℃D能承受短路时的170~250℃的瞬时温度E化学性能稳定F耐腐蚀对电缆接头的要求有()。[1分]A工艺美观B良好的导电性C良好的绝缘结构D具有防腐蚀性电力电缆按(),可分为不同的种类。[1分]A按绝缘材料性质分B按电缆截面大小分C按结构特征分D按敷设环境阻然电缆又称为难燃电缆,现在主要有()。[1分]A低盐酸高阻燃电缆B低烟无卤阻燃电缆C聚乙烯电缆D冷缩电缆电缆线路的路径必须便于()。[1分]A防腐B施工C耐高温D搬迁E抗干扰F投运后的维修电缆外护层具有的“五防”指()。[1分]A防潮B防雷C防油D防鼠E防蚁F防腐蚀电缆外护层具有的“三耐”指()。[1分]A耐腐蚀B耐油C耐寒D耐热户外安装的()其进出线宜采用电缆。[1分]A箱式变电站B电缆环网柜C电缆分接箱D柱上断路器以下哪些杆塔回路数部分杆型可同杆架设单回 380/220V 线路。[1分]A单回B双回C三回D四回典型设计中水泥单杆按杆长分别有哪几种规格。[1分]A10mB12mC15mD18mE20m水泥单杆横担、耐张钢管杆活动横担加工图选取时应根据()查找到相应的横担加工图图号。[1分]A杆高B导线型号规格C杆头梢径D海拔高度E实际档距F风速对于直线横担,除选出适用横担外,()还应按图示要求选配。[1分]A螺帽B螺栓CU 型抱箍D抱箍E斜撑F斜撑抱箍选取杆型时,应根据选定的气象区及()等条件进行选取。[1分]A导线型号B导线回路数C有无低压线D水平档距E垂直档距F杆长选取直线单杆时,为了方便操作维护人员上杆作业,设计选取主杆型号为()米的杆型时需在电杆上配套安装爬梯。[1分]AΦ230*15BΦ230*18CΦ270*18DΦ350*12EΦ350*15FΦ350*18下列哪些10kV直线水泥单杆拥有法兰组装杆杆型。[1分]A10mB12mC15mD18mE20mF22m无拉线转角水泥单杆强度等级分别选用()级四类。[1分]AMBNCODTEIFU2附加弯矩:无拉线转角水泥单杆均取根部弯矩的 15%,其中包含()产生的风荷载。[1分]A横担B横担构件C爬梯D绝缘子E金具F导线无拉线转角水泥单杆如用于分支时,需根据主线及分支线()等情况重新进行校验。[1分]A导线规格B主线转角C分支线与主线的转角D档距E风速拉线转角水泥单杆强度等级分别选用()级三类。[1分]AMBNCODTEIFU210kV 金具类型包括()等。[1分]A悬垂线夹B耐张线夹C接续金具D连接金具E防护金具F防震金具根据回转轴中心与导线轴线之间的相对位置关系,悬垂线夹可分为()。[1分]A固定型B滑动(释放)型C有限握力型D中心回转式E下垂式F上扛式金具选用应考虑()等要求。[1分]A抗压性B强度C耐用性D耐冲击性E紧密性F转动灵活性10kV 绝缘导线线路防雷本次典设推荐采用以下哪四种方式。[1分]A防雷绝缘子B防雷接地C带间隙的氧化锌避雷器D避雷针E线路直连氧化锌避雷器F架空地线保护配电()等柱上设备的避雷器的接地导体(线),应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。[1分]A柱上断路器B瓷瓶C负荷开关D导线E电容器组F金具导线的运行标准有()。[1分]A导线最大电流不应超过允许电流。B导线是新的C导线无断股D三相驰度符合运行标准柱上配电自动化终端及配套设施主要包括()。[1分]AFTUBPTC后备电源D在线监测装置E故障指示器F配套控制线缆接插件同杆架设的 380/220V 架空线路根据不同的供电负荷需求可以采用()mm2多种截面的导线。[1分]A50B70C95D120E150F185针式绝缘子的组成部分有()。[1分]A铁帽B铁脚C瓷质部分D木材10kV典型设计中,水泥单杆包含以下哪几种杆型。[1分]A直线水泥单杆B无拉线转角水泥单杆C拉线转角水泥单杆D& 10kV典型设计中,直线窄基塔按塔高分为()m。[1分]A10B12C13D15E18F20无拉线转角水泥单杆、直线钢管杆、耐张钢管杆在()类供电区域内推荐使用。[1分]AA+BACBDCEDFE拉线转角水泥单杆、水泥双杆在()类供电区域内推荐使用。[1分]AA+BACBDCEDFE窄基塔在()类供电区域内推荐使用。[1分]AA+BACBDCEDFE部分预应力水泥杆只在以下哪些杆型中使用。[1分]A单回直线水泥单杆B双回直线水泥单杆C三回直线水泥单杆D四回直线水泥单杆E无拉线转角水泥单杆F拉线直线转角水泥单杆常用的柱上开关有哪些。[1分]A柱上断路器B柱上隔离开关C柱上负荷开关D跌落式熔断器代表档距 120m 及以下的耐张段的新架导线的初伸长可采用弧垂减小的方法进行,但弧垂减小的幅值与()相关。[1分]A导线的类型B使用档距C风速D海拔高度E安全系数F载流量10kV电杆杆型代号中都包含哪些内容。[1分]A水泥杆杆长B水泥杆杆长C水泥杆强度等级D水泥杆梢径E线路回路数F水泥杆类型无拉线转角水泥单杆按杆长分为()。[1分]A10mB12mC15mD18mE20m耐张钢管杆按杆长分为()。[1分]A10mB12mC13mD15mE16mF18m柱上断路器用于线路()。[1分]A分支B分界C分段D联络柱上开关的基本结构主要是由()等组成。[1分]A导电回路B灭弧装置C绝缘部件D操作机构E附属部件F绕组柱上重合器的功能是()等组成。[1分]A自动重合B调整电流C自动复位D自动闭锁熔断器熔体额定电流取决于熔体的()。[1分]A额定电压B最小熔断电流C熔化系数D熔断时间变压器电气主接线应根据()等条件确定。[1分]A线路主线B变压器供电负荷C供电性质D设备特点E安装位置F变压器容量10kV柱上变压器选用高效节能型变压器,宜采用()变压器。[1分]A油浸式B干式C全密封D低损耗Y,d11变压器表示()。[1分]A高压侧为星形接线B高低压绕组均为星形接线C低压绕组线电动势滞后高压绕组线电动势330°D低压绕组线电动势超前高压绕组线电动势30°E高低压绕组线感应电动势相量之间相位差为“11”点F低压侧为三角形接线。S11-M-10/500表示()。[1分]A三相B变比为50C密封式D容量为500kVAE设计序列号为11F一次侧额定电压为10kV变压器的冷却方式主要有()。[1分]A油浸自冷B油浸风冷C强油风冷D异向强油风冷配电变压器的技术参数有()。[1分]A额定电压B额定电流C额定电流D开断电流E空载电流F额定容量变压器的电气特性数据包括()。[1分]A短路损耗B空载损耗C短路电压百分数D空载电流百分数容量在100kVA及以上的变压器,接地电阻不应大于(),100kVA及以下的变压器接地电阻不应大于()。[1分]A4ΩB7ΩC10ΩD15Ω10kV柱上变压器台10kV引下线一般选择:()或()。[1分]AYJV-8.7/15-3 × 35电缆BYJV-8.7/15-3 × 25电缆CYJV-8.7/15-3 × 50电缆DJKTRYJ-10/35导线EJKTRYJ-10/25导线FJKTRYJ-10/50导线柱上变压器台架采用等高杆方式,电杆采用非预应力混凝土杆,杆高原则上为()米、()米两种。[1分]A10B12C15D18标准化台架设计通过统一(),明确组件颜色、标识规格,建设技术标准统一、外观一致的标准化台架。[1分]A电杆B压综合配电箱C低压出线D接地体安装要求柱上变压器台高压引线电缆模块包含()。[1分]A电缆B金具C线(至熔断器)D绝缘子E铁件及相应附件变压器的电气特性数据包括()。[1分]A短路损耗B空载损耗C短路电压百分数D空载电流百分数变压器中的绝缘油作用有()。[1分]A冷却B绝缘C防漏D防潮变压器中的绝缘油,有()要求。[1分]A绝缘强度高B凝固点低C化学稳定性好D闪点高变压器的三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于(),只带少量单相负荷的三相变压器,中性线电流不应超过额定电流的(),不符合上述规定时,应将负荷进行调整。[1分]A0.15B0.2C0.25D0.3变压器的型号可表示出变压器的()。[1分]A低压侧额定电压B高压侧额定电压C高压侧额定电流D低压侧额定电流E额定容量F空载损耗10kV开关柜包含哪些主要设备。[1分]A真空断路器B电流互感器C电压互感器D避雷器E主母线F站用变10kV开关站二次设备应尽可能避开强电磁场,强振动源和强噪声源的干扰,还应考虑()。[1分]A防尘B防潮C导线D防水E防电10kV开关站工程总平面布置,应满足()等方面的要求。[1分]A电缆B运输C防火D防爆E环境保护F施工10kV配电室建筑应具备以下哪些保护措施。[1分]A防爆B排水C消防D通风E环保F防潮高压开关柜应具有()或()防误操作闭锁装置。[1分]A机械B电气C自动D远动配电室的()门应向外开启。[1分]A变压器室B配电柜室C值班室D工具室环网柜的电缆终端头,主要有()两种形式。[1分]AT型头B复合型头C肘型头D双通头10kV箱式变电站,主要电设备选择按照可用寿命期内综合优化原则:()[1分]A价格优惠B免检修C少维护D使用方便E高可靠性F技术先进10kV开关站典型设计方案按()进行划分。[1分]A电气主接线B进出线回路数C主要电气设备选择D电气平面布置形式10kV开关柜电流互感器进线及分段回路主要参数分别为()和()。[1分]A600/5AB700/5AC800/5AD900/5AE1000/5AF1100/5A10kV开关柜10kV馈线间隔电缆截面按()。[1分]A接入变压器容量B饱和负荷状况C用户负荷发展水平D线路全寿命周期综合选择10kV环网室一般适用于()类供电区域。[1分]AA+BACBDCEDFE10kV环网室典型设计技术方案,按电气主接线分,有()。[1分]A单母线分段B单母线双分段C单母线三分段D双母线10kV环网室典型设计根据绝缘介质选择,可选用()。[1分]A气体绝缘柜B空气绝缘柜C固体绝缘柜D& 10kV 环网室典型设计的设计范围是()。[1分]A环网室内的电气设备B电气二次部分C平面布置D建筑物基础结构10kV环网箱一般适用于()类供电区域。[1分]AA+BACBDCEDFE10kV环网箱典型设计方案 HA-1柜内电流互感器二次电流选用5A。数量可根据工程需要,选配()或()只。[1分]A1B2C3D4E5F610kV环网箱采用垂直和水平接地的混合接地,接地体长()米,接地体间距按大于()米布置。[1分]A2B2.5C3D3.5E4F5接地体埋设深度不小于(),垂直接地体的长度不应小于()。[1分]A0.6mB0.7mC2.5mD3.0m10kV箱式变电站(美式)中压采用()式电缆头,额定电流在 630A 及以下,应满足热稳定要求。[1分]A全绝缘B全屏蔽C可插拔D不可插拔《配电网技术导则》从全面提升配电网专业化水平出发,涵盖了配电网规划、(& & )、(& & )(&
)的全过程。[1分]A规划B建设C生产D运行E改造F发展《导则》系统地引导规划和建设中压配电网网架、以保障中压配电网的可靠与坚强。目标是建成具有必备的容量裕度、适当的(& & )、一定的(& &
)、合理的(&
)的配电网,实现安全、可靠、经济地向用户供电。[1分]A负荷转移能力B自愈能力C应急处理能力D分布式电源接纳能力E告警能力《导则》从提高供电可靠性出发,要求不断提高线路(& & )、(& & )的比例,提倡不停电作业(带电作业)、设备状态检测。 随着绝缘材料的广泛应用,以及中压架空绝缘线路的推广,可通过线路及设备全绝缘化进一步提高供电可靠性。[1分]A绝缘化B自动化C电缆化D智能化E坚固化《导则》强调全面推行(& & )、(& & )、(& &
)。落实标准化、差异化要求,形成平滑升级的技术发展路线,避免大拆大建。[1分]A模块化设计B规范化选型C标准化建设D标准化改造E规范化改造F模块化改造按(&
)、(& & )、(& &
)的原则进行设备选型[1分]A节能B环保C免维护D减少设备规格E适当留有余度《导则》从电网安全运行出发,严格落实反事故措施,(&
)与(& & )的配电网[1分]A改造B改进C建设D环境和谐E建造F环境保护重要用户除正常供电电源外,应有(& & )和独立于公网的(& &
)。[1分]A备用电池B备用电源C太阳能电池D自备应急电源《导则》适应(& & )以及(& &
)等新型负荷的接入需求,有序建设智能配电网。[1分]A分布式电源B电动汽车C储能装置D分布式能源E智能装置配电网应满足国家鼓励发展的各类电源及新能源微电网的接入要求,逐步形成(& & )、(& &
)的体系。[1分]A能源互补B能源再利用C能源互联D能源综合利用《导则》提出在分布式电源接入前,应对接入的配电线路载流量、变压器容量进行校核,并对接入的(& & )、(& & )、(& & )等进行短路电流和热稳定校核,如有必要也可进行动稳定校核。[1分]A母线B线路C开关D负荷E刀闸本导则规定了配电网(& & )、(& & )、(& & )、(& & )、(& & )和(& & )等环节所应遵循的主要技术原则[1分]A规划B设计C建设D改造E运维F检修为建设结构合理、安全可靠、经济高效的现代配电网,要综合采用多种成熟、经济、适用的技术手段,全面提高配电网供电能力,优化网架结构,提升装备水平[1分]A成熟B经济C适用D环保E先进F智能配电网设计应满足标准化建设要求,并兼顾区域差异。设备及材料选型应坚持安全可靠、经济适用、节能环保、寿命周期合理的原则,积极稳妥采用成熟的新技术、新设备、新材料和新工艺,入网的设备及材料均应符合国家、行业和企业标准的要求并抽检合格。[1分]A安全可靠B经济适用C节能环保D寿命周期合理配电网运维和检修应充分运用先进技术手段,强化设备基础信息管理,运用(& & )、(& &
),及时发现和消除设备隐患,增强应急处理能力,不断提高配电网安全运行水平。[1分]A状态检测技术B不停电作业技术C状态监测技术D带电检测技术配电自动化建设应与配电网发展水平相适应,并根据配电网实际需求(&
)、(& & ),力求安全可靠、经济实用。[1分]A统筹规划B分步实施C统筹管理D开发技术在(& & )、且(& &
)的农村偏远地区,应合理延伸35kV电压等级供电范围,缩短10kV供电半径。[1分]A负荷密度高B负荷密度低C负荷分散D负荷集中采用(&
)或(& & )电源供电时,供电线路宜采取不同路径架设(敷设)。[1分]A双路B多路C单路D三路选用(&
)、免(少)维护设备,逐步淘汰技术落后设备[1分]A可靠性高B成熟适用C先进D智能化220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%[1分]A0.06B0.07C-0.08D-0.1对供电点短路容量较小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定[1分]A短路容量较小B短路容量较大C供电距离较长D供电距离较短任何一个波动负荷或电源引起公共连接点处的电压变动限值与电压变动频度、电压等级有关[1分]A电压变动频度B电压等级C电流频率D电流幅值无功补偿装置应根据分层分区、就地平衡和便于调整电压的原则进行配置,可采用(&
)补偿相结合的方式[1分]A分散B集中C平衡D灵活配电网应根据(&
)、(& & ),综合考虑供电可靠性要求和上级电网网架结构,结合本地区电网现状,合理选择目标电网结构。[1分]A供电区域类型B负荷密度及性质C供电负荷类型D负荷重要程度(&
)、(& & )、(&
)、(& & )类供电区域10kV架空线路宜多分段、适度联络[1分]AA+BACBDC(&
)、(& & )类供电区域中压电缆线路接线方式宜采用双环式、单环式[1分]AA+BACBDCED(& & )、(& &
)类供电区域中压电缆线路宜采用单环式[1分]AA+BACBDCA+、A、B、C类供电区域中单电源用户较为集中的地区,中压电缆线路宜按单环式结构规划。[1分]AA+BACBDCED中性点接地方式选择应根据配电网电容电流,统筹考虑(&
)以及(& & )、(& & )、(& & )等因素,并充分考虑电网发展,避免或减少未来改造工程量。[1分]A负荷特性B设备绝缘水平C电缆化率D地理环境E线路故障特性采用具有自动补偿功能的消弧装置,补偿方式可根据接地故障诊断需要,选择(& & )或(& &
);[1分]A过补偿B欠补偿C多补偿D少补偿当电容电流大于(&
)且小于(&
),采用中性点经消弧线圈接地方式[1分]A10AB20AC150AD200A配电网各级电压的短路容量应从(& & )、(& &
)、(& & )、(& &
)和(& & )等方面进行控制,使各级电压断路器的开断电流与相关设备的动、热稳定电流相配合[1分]A网络结构B电压等级C变压器容量D阻抗选择E运行方式不停电作业采用(& & )、(& & )、(& & ),优先采用绝缘杆法。[1分]A绝缘杆带电作业法B绝缘手套带电作业法C综合不停电作业法D绝缘工具带电作业法原则上A+、A、B类供电区域供电半径不宜超过3km[1分]AA+BACBDCA+、A类供电区域低压线路供电半径不宜超过150m[1分]AA+BACBDC配电设备应标准化、(&
)、(& & )、(& & )、(& ),并具备通用性、可互换性[1分]A免(少)维护B安全可靠C节能环保D与环境协调配电网的建设与改造以提高供电能力,完善电网网架,提升设备水平为目标,优先解决配电网“(& & )”、(& & )、“(& &
)”等问题[1分]A卡脖子B重过载C低电压D高电压配电网的建设与改造应综合考虑政府规划、配电网规划、(& & )、(& &
)等各方面的因素,逐年合理安排投资规模[1分]A供电可靠性B经济性C智能化D新能源接入中压架空和电缆线路应深入低压负荷中心,宜采取“(&
)、(& & )”的供电方式配置配电变压器,按照“先布点、后增容”的原则进行中低压电网改造[1分]A小容量B多布点C短半径D长半径E大容量F少布点依据配电网供电能力评估结果,综合考虑线路设备(& & )、(& &
)等因素,确定配电网建设改造区域、项目[1分]A供电能力B运行状况C运行年限D运行环境运用(&
)、(& & )、(& & )检测等带电检测技术,对配电网设备进行带电检测[1分]A红外成像测温B高频C暂态地电波D超声波局部放电35kV架空线路一般采用(&
),路径尽量减少与道路、河流、铁路等的交叉[1分]A铁塔B钢管C环形混凝土电杆D水泥塔35kV电缆一般采用(&
)、(& & )、(&
)等敷设方式[1分]A直埋B排管C电缆沟D隧道架空绝缘线适用范围[1分]A人口、建筑密集地区B林区、严重化工污秽区C系统中性点经低电阻接地地区D重负荷区(&
)、(& & )供电区域的规划主干线导线截面(含联络线)(mm2)为240或185[1分]AA+BACBDC(&
)、(& & )供电区域的规划主干线导线截面(含联络线)(mm2)为≥120[1分]AABBCCDD(&
)、(& & )、(&
)供电区域的规划分支导线截面(mm2)为≥95[1分]AA+BACBDC(& & )、(&
)供电区域的规划分支导线截面(mm2)为≥70[1分]AABBCCDD为充分考虑带电作业的要求和发展。在架空线路建设改造时应从以下方面兼顾带电作业相关要求:[1分]A线路路径的选择B线路分段及联络开关的设置C导线架设布置D设备选型E工艺标准10kV电杆一般选用(&
)m或(& & )m环形混凝土电杆[1分]A12B13C14D15交通运输不便地区,10kV电杆可采用(&
)、(& & )或(& & )[1分]A轻型高强度电杆B组装型杆C窄基铁塔D水泥塔10kV架空线路导线非承力接续应选用(&
)、(& & )、(& & )、(& & )等依靠线夹弹性或变形压紧导线的线夹[1分]A螺栓J型B螺栓C型C弹射楔形D液压型10kV电缆线路适用范围[1分]A依据市政规划要求采用电缆线路的地区B供电可靠性要求较高并具备条件地区C走廊狭窄,架空线路难以通过而不能满足供电需求的地区D易受热带风暴侵袭的沿海地区E电网结构或运行安全的特殊需要电缆平行敷设根数在(&
)根以上时,可采用电缆排管。沿市政道路建设的电缆排管管孔一般不少于(&
)孔,但不应超过(& & )孔[1分]A4B12C24D36变电站及开关站出线或供电区域负荷密度较高的区域,可采用或敷设方式[1分]A电缆隧道B沟槽C排管D隧道交通运输繁忙或地下工程管线设施较多的(&
)等工程地段的电缆通道,可根据城市总体规划纳入综合管廊工程[1分]A城市主干道B地下铁道C立体交叉D城市次干道电缆工井井盖应采用双层结构,材质应满足载荷及环境要求,以及防盗、防水、防滑、防位移、防坠落等要求[1分]A防盗B防水C防滑D防位移E防坠落直埋、排管敷设的地下电缆,敷设路径起、终点及转弯处,以及直线段每隔20m应设置(&
)或(& & )[1分]A电缆警示桩B行道警示砖C标号D红旗当低压用电负荷时段性或季节性差异较大,平均负荷率比较低时,可选用(&
)或(& & )[1分]A非晶合金配电变压器B有载调容变压器C油浸式变压器D节能变压器柱上变压器应选用坚固耐候的低压综合配电箱,具有(&
)、(& & )、(& & )等功能[1分]A过流保护B计量C运行参数测量D故障自愈一般采用柱上负荷开关作为线路分段、联络开关。(&
)、(& & )、(& & )可采用柱上断路器[1分]A长线路后段(超出变电站过流保护范围)B大分支线路首端C用户分界点处D变电站出口处架空线路(&
)、(& & )、(& & )、(& & )应安装线路故障指示器[1分]A干线分段处B较长支线首端C电缆支线首端D中压用户进线处宜选用机械翻牌式故障指示器,(&
)等夜间不易查找的线路可选用闪光式故障指示器[1分]A山区B林区C城市繁华区D居民区10kV环网室(箱)及箱式变电站的设备应采用(& & )、(& & )、(& & )、(& & )等技术[1分]A全绝缘B全封闭C防内部故障电弧外泄D防凝露10kV开关站宜为地面上独立式建筑,土建设计应满足(&
)、(& & )、(& & )、(& & )、(&
)、温度调节和通风等要求[1分]A防汛B防渗漏水C防小动物D防火E防盗开关站可根据运行经验采用移开式或固定式开关柜,一般采用空气绝缘开关柜[1分]A移动式B移开式C固定式D牢固式根据负荷性质,环网室(箱)中压供电电源可采用(&
),或采用(& & )[1分]A双电源B单电源C三电源D多电源环网柜宜优先设置于户内,环网柜结合电力用户建筑物建设或与电力用户配电室合建时,应具有独立的人员进出和检修通道,并满足(&
)、(& & )、(& & )、(& & )等要求[1分]A防小动物B防水C防凝露D防火安装于户外箱壳内的环网柜应选择满足环境要求的小型化(&
)、(& & )共箱型,并预留扩展自动化功能的空间[1分]A全绝缘B全封闭C全运行D全移动非独立式或建筑物地下配电室非独立式或者地下变压器应选用干式变压器,配置减振降噪措施,满足(& &
)等要求[1分]A防小动物B防水C防火D防雷一般配置单台变压器,采用一组环网柜,配出一般采用负荷开关-熔断器组合电器用于保护变压器,变压器绕组联结组别应采用Dyn11,变压器容量一般不超过(& & )kVA[1分]A400B630C800D100010kV电缆故障指示器应具备(& & )等功能,防护等级不低于IP67[1分]A自动、手动复归B自检C低电量报警D故障自愈(&
)、(& & )规划供电区域的架空线路的主干线导线截面≥120[1分]AA+BACBDC(&
)规划供电区域的架空线路的主干线导线截面≥70[1分]ABBCCDDE(&
)、(& & )规划供电区域的架空线路的支线导线截面≥70[1分]AA+BACBDC(&
)规划供电区域的架空线路的支线导线截面≥35[1分]ABBCCDDE低压架空线路宜选用(&
)环形混凝土电杆,必要时可选用(& &
)环形混凝土电杆[1分]A10mB12mC14mD16m低压电缆线路适用范围[1分]A负荷密度较高的A+、A类供电区域中心区B建筑面积较大的新建居民楼群、高层住宅区、科技园区C主要干道或重要地区D市政规划要求采用电缆的地区低压电缆敷设可采用(&
)、(& & )、(&
)等敷设方式。穿越道路时,应采用抗压力的保护管进行防护[1分]A排管B沟槽C直埋D混合(& & )类地区架空线路可采用重合器、分段器模式隔离相间短路故障[1分]AABBCCDDEE中性点不接地或经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线或区段定位信号,宜在延时一段时间(最短约(&
)s,级差(&
)s)后动作于跳闸[1分]A10B15C3D6结合(& )、(&
)进行规划设计,统筹应用集中、分布和就地式馈线自动化装置,合理配置“三遥”自动化终端[1分]A配电网接线方式B设备现状C负荷水平D不同供电区域的供电可靠性要求配电自动化应与配电网建设和改造(& )、(&
),遵循“标准化设计,差异化实施”原则,充分利用现有设备资源,因地制宜地做好通信、信息等配电自动化配套建设[1分]A同步规划B同步设计C同步建设D同步投运对于规划(&
)、(& & )、(&
)、(& & )类供电区域,架空线路宜采用就地型馈线自动化,电缆线路宜采用集中型馈线自动化[1分]AA+BACBDC对于规划(&
)类供电区域,配电线路采用远传型故障指示器,实现故障的快速判断定位,缩短故障查找时间[1分]AABBCCDDEE配电自动化系统信息交互应符合电力企业整体信息集成交互构架体系,遵循(&
)、(& & )、(& & )、(& & )、(& & )的原则。[1分]A纵向贯通B横向集成C统一规范D数据源唯一E数据共享在有条件的场所,可利用配电自动化终端装置记录并采集配电网电压异常、故障前兆等信息,进行(&
)等[1分]A故障区段判断B故障预警C配电网状况分析D故障自愈按照配电自动化与配网网架“统筹规划、同步建设”的原则,按照“主站地县一体化、终端和通信差异化”思路,采取(&
)、(& & )、(& & )三种差异化的技术模式[1分]A高端模式B常规模式C简易模式D低端模式E混合模式针对大部分(&
)、(& & )类和部分(&
)类供电区域,对配电线路关键节点进行自动化改造,实现故障区间就地定位和隔离,非故障区域可通过遥控或现场操作恢复供电[1分]AA+BACBDC针对部分(& )类和大部分(&
)类供电区域,综合运用远传型故障指示器、配电线路故障定位装置等设备,实现配电线路故障区间的判断定位,提高抢修人员查找故障的速度[1分]AABBCCDDEE应用(& )、(&
)等新技术,实现配电设备状态自动采集和实时诊断[1分]A带电检测B在线监测C智能巡检D穿戴式装备E移动终端应用互联网、物联网、信息通信等技术,通过设备状态感知装置、控制装置与设备本体一体化装备,推行功能模块化、接口标准化,提高配电设备的(&
)水平[1分]A信息化B自动化C互动化D智能化按供电可靠性的要求以及中断供电的危害程度,将(&
)重要电力用户分为特级重要电力用户和临时性重要电力用户。[1分]A特级B一级C二级D三级重要电力用户的供电电源应采用(&
)供电[1分]A多电源B双电源C双回路D单回路特级重要电力用户宜采用(&
)或(& & )供电[1分]A双电源B多电源C双回路D单回路重要电力用户应自备应急电源,电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求,自备应急电源与正常供电电源间应有可靠的闭锁装置,防止向配电网反送电,并应符合国家有关(& )、(&
)等技术规范和标准要求[1分]A安全B消防C节能D环保一级重要电力用户,是指中断供电将可能产生下列后果之一的电力用户:[1分]A直接引发人身伤亡的B造成严重环境污染的C发生中毒、爆炸或火灾的D造成重大政治影响的E造成重大经济损失的F造成较大范围社会公共秩序严重混乱的二级重要电力用户,是指中断供电将可能产生下列后果之一的电力用户:[1分]A造成较大环境污染的B造成较大政治影响的C造成较大经济损失的D造成一定范围社会公共秩序严重混乱的双电源、多电源和自备应急电源应与供用电工程(&
)[1分]A同步设计B同步建设C同步投运D同步管理用户因畸变负荷、冲击负荷、波动负荷、不对称负荷和分布式电源对公用电网造成污染的,应提交有关评估报告,并按照“谁污染、谁治理”和“(&
)、(& & )、(&
)”的原则进行治理[1分]A同步设计B同步施工C同步投运D同步达标我国分布式电源发展重点是(&
)[1分]A风电B光伏发电C小水电D小型天然气变压器的“三位一体”接地指的是(& &
)一起共同接地。[1分]A避雷器的接地引线B变压器低压绕组中性点C自动重合闸D变压器金属外壳低压绝缘接户线跨越通车街道,其最大弧垂距路面中心的垂直距离不应小于(& & )m;跨越不易通车街道和人行道时,其最大弧垂距路面中心的垂直距离不应小于(& & )m;跨越小巷时,其最大弧垂距路面中心的垂直距离不应小于(& & )m。[1分]A6B3.5C3.5D3为保证人身安全,低压绝缘接户线与其下方窗户的垂直距离不应小于(& & )m,与其上方阳台或窗户的垂直距离不应小于(& & )m,与阳台或窗户的水平距离不应小于(& & )m。[1分]A0.75B0.8C1D0.3变压器室的通风窗应采用(& & )和(& & )材料。[1分]A铝合金B不锈钢C塑钢D木质工程移交时,杆塔上应有(& & )固定标志。[1分]A杆塔号及线路名称或代号B耐张型杆塔、分支杆的相位标志C在多回杆塔上应注明每回路的布置及线路名称D爬梯箱式变电所基础,应(& & )并留有一定通道。[1分]A平整B坚实C防火D不积水接地体埋设深度不小于(&
),垂直接地体的长度不应小于(& )。[1分]A0.6mB0.7mC2.5mD3.0m(& & )的绝缘线,无承力线的集束线,严禁在档内做承力连接。[1分]A不同金属B不同规格C不同绞向D不同厂家城市电网电缆线路应在(& & )部位装设电缆标志牌。[1分]A终端B接头C工作井D电缆分支处容量在100kVA及以上的变压器,接地电阻不应大于(&
),100kVA及以下的变压器接地电阻不应大于(&
)。[1分]A4ΩB7ΩC10ΩD15Ω配电线路横担的要求有(&
)。[1分]A无锈蚀B无变形C上下倾斜不大于2%D左右歪斜不大于2%户内开关(环网)配电自动化终端控制电缆应选用铠装屏蔽电缆、PVC管等,控制、信号、电压回路导线截面不小于(& )mm2,电流回路导线截面不小于(& )mm2。[1分]A1B1.5C2.5D4交接验收时铁塔基础应符合以下要求[1分]A铁塔基础规格及基础保护层符合设计要求;B铁塔各部件连接牢固,无锈蚀现象;C铁塔距离地面 8m 以下应使用防盗螺栓连接。D铁塔距离地面 10m 以下应使用防盗螺栓连接。合格的预应力混凝土电杆应:[1分]A表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋、漏浆、掉块等现象B电杆杆顶应封堵C杆身弯曲不超过杆长的1/1000D杆身应无纵、横向裂纹瓷横担绝缘子安装应符合下列规定:[1分]A当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm;B当水平安装时,顶端宜向上翘起5?~15?;顶端顺线路歪斜不应大于20mm;C当安装于转角杆时,顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧D全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。E当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于0mm;F当水平安装时,顶端宜向上翘起5?~15?;顶端顺线路歪斜不应大于10mm;当采用 NUT 型线夹及楔形线夹固定安装时, 应符合下列规定:[1分]A安装前丝扣上应涂润滑剂;B线夹舌板与拉线接触应紧密, 受力后无滑动现象, 线夹凸肚在尾线侧, 安装时不应损伤线股C拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢;D当同一组拉线使用双线夹并采用连板时,其尾线端的方向应统一ENUT型线夹的螺杆应露扣,并应有不小于 1/2螺杆丝扣长度可供调紧,调整后,NUT型线夹的双螺母应并紧。顶(撑)杆的安装,应符合下列规定:[1分]A顶杆底部埋深不宜小于0.5m,且设有防沉措施B与主杆之间夹角应满足设计要求,允许偏差为±5?C与主杆连接应紧密、牢固D顶杆底部埋深不宜小于0.3m,且设有防沉措施E与主杆之间夹角应满足设计要求,允许偏差为± 10?10kV及以下架空电力线路在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过()个。导线接头位置与导线固定处的距离应大于()m,当有防震装置时,应在防震装置以外。[1分]A1B2C0.5mD1m线路的导线与拉线、电杆或构架之间安装后的净空距离,10kV时,不应小于()mm;0.4kV时,不应小于()mm。[1分]A100B200C300D400架空绝缘线外观检查,应符合下列要求:[1分]A导体紧压,无腐蚀B绝缘线端部应有密封措施C绝缘层紧密挤包,表面平整圆滑D绝缘层色泽均匀,无尖角、颗粒,无烧焦痕迹绝缘子外观检查应符合以下要求:[1分]A瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、气泡等缺陷B瓷件与铁件组合无歪斜现象, 且结合紧密、 牢固C铁件镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密D弹簧销、弹簧垫的弹力适宜接地体的连接采用搭接焊时,应符合下列规定:[1分]A扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍,四面施焊B圆钢的搭接长度应为其直径的6倍,双面施焊C圆钢与扁钢连接时,其搭接长度应为圆钢直径的6倍D扁钢的搭接长度应为其宽度的4倍,四面施焊E圆钢的搭接长度应为其直径的4倍,双面施焊金具表面应光滑,无()()()()()等缺陷[1分]A裂纹B毛刺C飞边D砂眼E气泡F破口10kV接户线的线间距离不宜小于()m,低压接户线的线间距离不宜小于()m。[1分]A0.5B0.4C0.3D0.2下列哪些属于设备安装、调试单位应提交的资料[1分]A施工中的有关协议及文件B竣工图C设计变更材料D设备及其附件的技术说明书、安装手册、接线图E相关验收单位需要的试验报告F备品备件、专用工器具悬式绝缘子的绝缘电阻值,不应低于()MΩ,支柱绝缘子的绝缘电阻值,不应低于()MΩ[1分]A200B300C400D500柱上真空开关本体检查包括( )[1分]A核对柱上真空开关型号、铭牌、技术参数等,应符合设计规定B绝缘件良好,表面光洁,无裂缝、破损、受潮、污秽等现象C真空开关各构件无锈蚀,操作分、合灵活, 分、合指示标志清晰正确D各连接端连接的传动机构、螺栓、垫圈等部件应齐全E充气柱上开关内气压不低于设备厂家的规定值真空开关支架构件镀锌件镀锌良好,不得有()、()、()、()、()等现象。[1分]A毛剌B金边C倒钩D锌层脱落E锈蚀F气泡10kV隔离开关相间距不小于(& )mm,0.4kV隔离开关相间距不小于(&
)mm。[1分]A500B400C300D200配电变压器容量在 100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的()倍选择,容量在100kVA以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的()倍选择。[1分]A1~2B2~3C1~1.5D1.5~2跌落式熔断器的底部对地面的垂直高度应不低于()m,二次侧熔断器的底部对地面的垂直高度应不低于()m。[1分]A5B4.5C4D3.5E3各相跌落式熔断器间的水平相间距离不应小于()mm,二次侧不应小于()mm。[1分]A500B400C300D200E100避雷器引线;当采用绝缘线时,其截面应符合下列规定: 引上线:铜线不小于()mm2,铝线不小于()mm2;[1分]A10B16C25D35电容器的连接导线应用软铜线,导线的载流量为:a) 单台电容器为其额定电流的()倍;b) 电容器组的导线截面是总电容器电流的()倍。[1分]A2B1.5C1.3D1.2手车式开关柜应符合一下要求:[1分]A“五防”装置齐全、符合相应逻辑关系,“五防”装置动作可靠B手车推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换C手车推入工作位置后,动、静触头接触应严密、可靠D手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好E安全隔离板开启灵活,动作正确到位F柜内控制电缆应固定牢固,不应妨碍手车的进出电缆中间接头不应设置在变电站夹层、交叉路口、建筑物门口、与其它管线交叉处或通道狭窄处[1分]A变电站夹层B交叉路口C建筑物门口D与其它管线交叉处E通道狭窄处电缆线路接头的布置应符合下列要求:[1分]A并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开B电缆明敷时的接头,应用接头托架托置并与支架固定C直埋电缆接头应有防止机械损伤的保护结构或外设保护盒D架空敷设电缆不应设中间接头E三芯电缆不应与单芯电缆直接相连那些地点电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩[1分]A电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处B从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度 2m以下的一段C可能有载重设备移经电缆上面的区段D其它可能受到机械损伤的地方E保护管埋入非混凝土地面的深度不应小于 100mm;伸出建筑物散水坡的长度不应小于250mm,保护罩根部不应高出地面交流三芯电力电缆在普通支吊架上不应超过()层;桥架上不应超过()层[1分]A1B2C3D4电缆分支箱的交接试验应包括哪些实验项目[1分]A主绝缘绝缘电阻测试B交流耐压C检查电缆分支箱进、出端的相位D接地电阻测试E直流耐压电缆与()、()、()、()时,应敷设于有良好防腐处理的钢制保护管、穿管或隧道内[1分]A铁路B公路C城市街道D厂区道路交叉时E耕地电缆进入()、()、()、()、()以及穿入管道时,出入口应封闭,管口应密封[1分]A电缆沟B隧道C竖井D建筑物E盘(柜)电缆线路在()、()、()、()内等地方应装设标志牌。[1分]A电缆终端头B电缆接头C电缆通道D电缆穿管两端E人井内设备投运前,建筑工程应符合下列要求[1分]A门窗安装完毕B完成构架上的污垢消除和孔洞、装饰填补等C完成二次灌浆和抹面D防护用网门、栏杆及梯子齐全E室外配电装置的场地应平整F受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕配电线路主要由(&
)接地装置及线路金具等组成。[1分]A导线B避雷带C杆塔D基础E绝缘子F拉线有地线35kV架空线路直线杆导线架设方式有(&
)。[1分]A上字型B下字型C水平型D垂直型E三角型F倒伞型无地线35kV架空线路直线杆导线架设方式有(&
)。[1分]A上字型B下字型C水平型D垂直型E三角型F倒伞型安全生产“三级控制”是指:(& & )。[1分]A企业控制重伤和事故B班组控制缺陷和未遂C班组控制异常和未遂D部门控制障碍和轻伤应急救援系统的基本要素有( )。[1分]A预案编制指南B组织机构C应急救援预案D应急救援物资危险告知是指各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(& )。[1分]A危险因素B安全责任C防范措施D事故紧急处理措施常用的铁塔基础有(& & )。[1分]A钢筋混凝土现场浇制基础B预制钢筋混凝土基础C岩石基础D灌注桩基础发、供电企业及在发供电企业内工作的其他组织、个人必须按规定严格执行两票(工作票、操作票)三制(&
)和设备缺陷管理制度;施工作业必须严格执行安全施工作业票和安全交底制度。[1分]A交接班制度B巡回检查制度C设备定期试验轮换制度D设备管理制度高压跌落式熔断器主要由(& & )组成。[1分]A瓷绝缘体B跌落机构C锁紧机构D操作机构E熔丝管F熔丝同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(& &
)。拆除时次序相反。[1分]A先挂低压、后挂高压B先挂上层、后挂下层C先挂高压、后挂低压D先挂下层、后挂上层使用第二种工作票时,可在数条线路上共用一张工作票的范围是(&
)。[1分]A同杆架设线路B同类型工作C同一电压等级D同一天工作E同一个工作负责人F同一个工作班组影响架空线的弧垂大小因素有哪些(& & )。[1分]A架空线档距B架空线的应力C架空线截面D架空线的电压等级E架空线的材质F架空线的气象条件安全管理“三个工作体系”指(& &
)。[1分]A风险管理体系B安全保证体系C安全监督体系D应急管理体系E事故调查体系F质量管理体系导线弧垂的大小与(&
)等有关。[1分]A电压B导线的重量C空气温度D导线张力E档距F导线应力电力企业检修和施工执行的“三措一案”是指(& &
)。[1分]A组织措施B技术措施C安全措施D设计方案E施工方案F作业指导书事故调查四不放过指的是事故原因不清楚不放过,(& & )。[1分]A事故责任者没有受到教育不放过;B没有采取防范措施不放过;C事故责任者没有受到处罚不放过。D事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过;瓷绝缘子使用前应做的准备工作(& &
)。[1分]A安装前应将瓷绝缘子表面清擦干净,并进行外观检查;B干燥情况下单个绝缘子的电阻不小于300MΩ;C用不低于5000V的兆欧表进行检测;D验收前应清除瓷(玻璃)表面的污垢。安全管理“四个凡事”是(& & )。[1分]A凡事有人负责B凡事有章可循C凡事有据可查D凡事有人监督安全距离是由(&
)等因素决定的。[1分]A绝缘水平B带电作业时过电压水平C必要的安全裕度D气象条件E杆塔强度F导线弧垂电力工作的违章分为(& & )类。[1分]A作业性违章B装置性违章C指挥性违章D管理性违章电缆的路径选择,应避免电缆遭受(& & )危害。[1分]A机械性外力B过热C腐蚀D接地短路电缆的路径选择,应符合哪些规定(& & )。[1分]A避免电缆遭受机械化性外力,过热,腐蚀等危害B满足安全要求条件下使电缆较短C便于敷设,维护D避开将要挖掘施工的地方,充油电缆线路通过起伏电缆工程概预算费用由(& & )组成:[1分]A安装工程费B其他工程费用C辅助设施工程费D材料费E机械台班费F预备费电缆线路的竣工试验。其主要内容有(& & )[1分]A耐压试验B泄漏电流试验C吸收比试验D直流电阻试验E核相试验F介损试验电缆线路竣工验收的基本项目包括(& & )几个方面组成。[1分]A电缆本体及其附件B电缆有关的设施C电缆所在之处的照明、通风、排水、防火等措施D技术资料文件电力电缆的标志牌与(& & )的名称一致。[1分]A电网系统图B电缆走向图C电缆资料D电缆出厂代号电力电缆线路的电气试验按实施试验的阶段,可分为以下几类(& & )[1分]A电缆的预防性试验B电缆的直流耐压试验C电缆线路的交接试验D电缆线路的检修后试验E电缆的吸收比试验F电缆的介损试验热收缩护管热缩后,表面应(& & )痕迹。[1分]A裂痕B光滑C平态D无烫伤水底电缆敷设施工有(& & )埋设方式。[1分]A直埋B浮埋C浅埋D深埋下列哪些场所不得设置交接箱。(& & )[1分]A新建小区、学校内部B高温、腐蚀严重和易燃易爆工厂、仓库附近及其他严重影响交接箱安全的地方C易于淹没的洼地及其他不适宜安装交接箱的地方D高压走廊和电磁干扰严重的地方型号为ZK-VLV29-1的电缆的字母表示的含义是(& & )。[1分]A聚氯乙烯绝缘B聚乙烯绝缘C钢带铠装D阻燃聚氯乙烯护套在电缆敷设施工时,作用在电缆的机械力有(& & )。[1分]A牵引力B拉力C侧压力D扭力制作冷缩电缆接头式终端,当切除塑料护套时,不能损伤护套内的(& & )。[1分]A半导电层B屏蔽层C内护套D绝缘层拆除电缆起重脚手架的顺序依次是(& & )。[1分]A拆上层的脚手架B拆大横杆C拆里层的架子D可以从任何地方拆电缆绝缘工具在运输时不得与(& & )化学药品接触。[1分]A盐B酸C碱D油电缆施工机具应有专用库房存放,库房应保持(& & )。[1分]A干燥B通畅C通风D防火电力电缆敷设设备有(& & )。[1分]A牵引机B滚筒C卷扬机D输送机进入电缆工井前做好的安全措施有(& )[1分]A排除污浊气体B佩戴安全帽C防火措施D防水措施E防井口落物F井口护栏电缆的主绝缘做直流耐压试验对一相进行试验,其他两相导体与(& & )一起接地[1分]A外护套B金属屏蔽C金属护套D铠装层E半导电层F线芯电缆排管基础常为(& & )。[1分]A实土垫层B道渣垫层C素混泥土垫层D碎石垫层电缆应装设标志牌的地方有:(& & )。[1分]A电缆终端头B电缆沟内C电缆中间接头处D隧道及竖井的两端电缆支架要求(& )[1分]A光滑无毛刺B耐久稳固C承载重力D防火E防水F绝缘对电缆线路接地系统的要求是(&
)。[1分]A回流线型号正确B接地箱体必须选用铁磁材料C接地线不得连接在可拆卸接地体上D接地电阻应符合要求较长电缆管路中的(& & )部位,应设有工作井。[1分]A电缆牵引力张力限制的间距处B电缆分支,接头处C管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处D管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处锯电缆前应(& & )后方可工作。[1分]A与电缆走向图核对B用专用仪器确认电缆无电C清理电缆周围无杂物D用接地的带电绝缘柄的铁钎钉入电缆使用电缆排管时,应符合(& & )规定。[1分]A管孔数按发展预留适当备用B管口端应有防止损失电缆的处理C管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.7mD底层经夯实平整,且有足以保持连续平整的垫块上制作电缆头的基本要求有(&
)。[1分]A导体连接好B绝缘可靠C密封良好D足够的机械强度直埋电缆的敷设方式适合于(& & )的区域。[1分]A电缆根数多B地下无障碍C交通不太频繁D土壤无腐蚀性电缆在安装过程中的试验项目一般有(& & )。[1分]A潮气试验B绝缘电阻测量C直流电压及泄露电流测量D导体及铝包连续性试验柱上开关的基本结构主要是由(& & )等组成。[1分]A导电回路B灭弧装置C绝缘部件D操作机构E& 变压器的特性试验有(&
)。[1分]A变比试验B极性及连接组别试验C短路试验D空载试验在线路施工中导线受损会产生的影响有(&
)。[1分]A在运行中易产生电晕B形成电晕损失和弱电干扰C机械强度降低易发生断线事故D电气性能降低配电线路的(&
),在与绝缘子或金具接触处,应缠绕铝包带。[1分]A铝绞线B钢芯铝绞线C钢绞线D紧缩型导线配电变压器台架安装接地形式错误的是(  )。[1分]A变压器中性点单独接地B中性点和外壳一齐接地C中性点和避雷器一齐接地D中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中线路、配电变压器的名称和杆号及台区号依次编排喷写或悬挂标志牌在(&
)。[1分]A面向道路一侧项目位置B巡视易见的一侧C同一条线路应设在一侧D根据现场情况确定绝缘子的外观检查有(& & )规定。[1分]A瓷件与铁件的组合无歪斜现象且结合紧密B裂纹深度不超过0.5mmC弹簧销、弹簧垫的弹力适宜;D瓷釉光滑≡ 本试卷共计402题,此处为结束标志。≡ examcoo&

我要回帖

更多关于 扁平电缆 的文章

 