电压降计算
1#电压降计算公式中,有的认为是回路需要乘2,有的却没有,但结果完成不同,请问那种对啊?
2#公式也有几种,计算结果差别较大。&DIV align=center>计算方法一:△u%=I*RI=P/(1.732*U*COSθ)& && && &&&R=ρ*L/S P:功率, U:电压,& &COSθ:功率因数, ρ:导体电阻率, 铜芯电缆用0.018& &&&S:电缆的标称截面, L:线路长度单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V & &&&三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V 计算方法二:△u%=P*L(R+XtgΦ)/10Un²& && && && &(3版手册)P:功率&&L:供电距离&&R、X三相线路单位长度电阻、电抗&&Q(无功)=P*tgΦ计算方法二好像与天正电气里面的一样。计算方法三:△u%=P/(SQRT(3)/U/ COSθ)* 电压损失*L查表(建筑电气常用数据15页):电压损失(%/(A•km))计算方法四:△U%=∑PL/CS& & & && && && && && &(3版手册)P:有功负荷KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56计算方法五:△U%=K*I*L*V0K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)L:线路长度;V0:表内电压(V/A•&/DIV>&&&&&&&&&&& △U=PL/CSS=PL/C△U△U――&&&&& P――&&&&& L――&&&&& C――&&&&& S――
3#电压降与实际电流、阻抗、长度有关,双回路实际电流变小,所以压降可能会小些
4#下面是同一例题在不同地方的两种结果,到底那种正确:例:在800米外有30KW负荷,用70L2电缆看是否符合要求? &&一种解法:I=P/1.732*U*COS&O=30/1.732*0.38*0.8=56.98A &&&&&&&&&& &R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧 &&&&&&&&&& △U=IR=56.98*0.206=11.72&19V&(5%U=0.05*380=19) &&&&&&&&& 符合要求。 &另一种解法:I=P/1.732*U*COS&O=30/1.732*0.38*0.8=56.98A &&&&&&&&&&&&& R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧 &&&&&&&&&&&&& △U=2IR=2*56.98*0.206=23.4419V &&&&&&&&&&&& 不符合要求。
5#另外,有很多速查手册中已有电压降最大值,单位为 V/(A*km),不知实际计算中怎么使用,比如70规格,三芯时的△U=0.58V/(A*km),是不是下列计算:电压降=0.800*56.98*0.58=26.4V& 判定不合格。&
6#我也很想了解这个问题,不知道学这个专业的在上学时老师怎么解释的! 
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有原帖由 qdhtxm 于
15:59 发表
线路压降计算公式:△U%=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面
刚才回帖忘了加公式了
前面13 14搂的都是用这个公式
还有一 ...
赞同20楼!补充一下;A值
三相四线铜83 铝50 主要考虑铰,导线长度大于实际长度(实际距离100M而导线+弧度+铰大于100M)。
其次低压计算电压降感抗X可以不考虑(因为300m才0.08欧姆左右)。
负荷距=300m*200=60000
选架空钢芯铝铰导线,按7%电压损失=7*50(铝线系数)=350
1。选LGJ-150—185mm2的裸导线可满足要求
20楼说得不错
原帖由 qdhtxm 于
15:59 发表
线路压降计算公式:△U%=(P*L)/(A*S)
P:线路负荷
L:线路长度
A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)
S:电缆截面
刚才回帖忘了加公式了
前面13 14搂的都是用这个公式
还有一 ...
拿你的所谓正规公式算一下看压降多少
原帖由 wuchiqun 于
19:45 发表
赞同20楼!补充一下;A值
三相四线铜83 铝50 主要考虑铰,导线长度大于实际长度(实际距离100M而导线+弧度+铰大于100M)。
其次低压计算电压降感抗X可以不考虑(因为300m才0.08欧姆左右)。
人家楼主是低压供电,电缆有可能地埋的。你算什么呢
补充一下,铜线电阻系数0.0175,铝线电阻系数0.0283,先选择多大电缆可满足负载要求,再算出该导线电阻,电阻*电流就等于压降
I=P/1.732*U*COS&O=200/1.732*0.38*0.8=379.8A
R=Ρl/电缆截面=0.=0.欧(在这里P是电阻率)
△U=IR=379.8*0..43189<19V (5%U=0.05*380=19)
这个我用你的公式算的
用铝芯电缆185的算
你的公式呢 计算过程呢
你说了那么多 谁见到你计算过程了???
这个是大家讨论学习 你过程都没有 大家看的也云里雾里的
看看《工业与民用配电设计手册》里面有详细计算过程。
首先你要有负荷或计算电流
然后选择电缆(根据实际情况:架空、埋地、铜 、铝)
根据所选电缆计算压降(过程见手册)
不满足重新选电缆
重新计算压降
顶一下 cwzyyy 朋友
我用天正随便计算了一下,用185的铜锌电缆,该工程电压降6.473%,比较靠近他说法,
公式什么的,我一看就满眼花花,不敢跟各位牛人讨论
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'&#xe621; 上传我的文档
&#xe621; 上传文档
&#xe602; 下载
&#xe60c; 收藏
粉丝量:70
长期从事消防水,电方面的安装,调试,维修方面的工作,经验丰富。
&#xe602; 下载此文档
电线压降计算方法
下载积分:200
内容提示:电线压降计算方法
文档格式:DOC|
浏览次数:1822|
上传日期: 22:43:31|
文档星级:&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;&#xe60b;
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
&#xe71b; 200 积分
&#xe602;下载此文档
该用户还上传了这些文档
电线压降计算方法
关注微信公众号低压电缆压降计算公式
低压电缆压降计算公式
低压电缆压降计算公式
低压电缆压降计算公式
低压电缆压降计算公式知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关低压电缆压降计算公式最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为适应新时代中国特色社会主义市场经济发展需求,进一步推动工程造价行业发展,充分发挥专家作用,提高决策水平,2018年6月,中国建设工程造价管理协会成立第三届专家委员会,并聘请广东中建普联科技股份有限公司董事长陈红仙女士为中国建设工程造价管理协会第三届专家委员会委员。
近日,记者从贵州省贵阳市政府办公厅获悉,该市印发了《贵阳市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》,明确到2020年,全市装配式建筑占新建建筑面积比例达15%,力争在2025年年底占比达40%以上,建成5个以上装配式建筑生产基地。
为贯彻落实有关要求,市城乡建委编制和颁发了《重庆市装配式建筑工程计价定额》,于日起正式执行。为满足其执行前装配式建筑工程计价的需要,现对装配式建筑工程执行现行计价依据的有关事宜通知如下。
为进一步加强工程造价咨询企业的监督管理,规范造价咨询企业行为,按照《四川省住房和城乡建设领域企业动态核查办法》要求,结合《关于四川省工程造价监管与信用一体化工作平台试运行的通知》相关规定,我厅决定,在全省开展2018年度工程造价咨询企业动态核查及执业质量检查。
沥青路面大面积热再生改造维修一般不属于中、小修工程,不能直接执行《福建省市政维护工程消耗量定额》(FJYD-601-2007)的沥青混凝土路面小修养护热再生定额。
大数据(含地理信息)产业链是长沙市工业22个新兴及优势产业链之一,是备受关注、成长空间巨大的一条产业链。围绕“建链、强链、补链、延链”的产业链思维,产业链推进办公室在市委、市政府的坚强领导下,在暮云经开区等园区的大力支持下,积极开展产业链推进工作。
自治区工程造价管理总站根据乌鲁木齐地区各专业工程人工、材料、机械台班等市场价格变化情况,采集、整理市场信息价,编制发布《乌鲁木齐地区2018年5月份建设工程综合价格信息》。
近日,记者从我市迎接2018年全区违法建设专项治理督查工作会议获悉,我市以“零容忍”的要求控制和打击新增违法建设,以铁腕治理的决心采取“拆、改、罚”的手段消化存量违法建设,以事实为依据依法处置各类上级督办、媒体曝光、市民投诉等重点案件。
记者从工业和信息化部获悉,日前,工业和信息化部与国际电信联盟共同在广西南宁召开大数据技术发展与融合应用研讨会。工业和信息化部党组成员、副部长罗文出席会议并讲话。
为规范我市工程造价咨询企业市场行为,推进企业诚信体系建设,提高工程造价咨询业务质量,六月份台州市建设工程造价管理处(下称市造价处)联合台州市建设工程造价管理协会(下称市造价协会)在全市范围内集中进行工程造价从业行为暨咨询业务成果文件质量专项检查。
低压电缆压降计算公式相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-线路压降计算公式_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
线路压降计算公式
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 机房接地铜排接线 的文章

 

随机推荐